大学电机 三相变压器器负载

输出为400V的100KVA电力三相变压器器能代彡相负荷多少千瓦 能代单相负荷多少千瓦?

能代三相负荷多少千瓦 能代单相负荷多少千瓦?

申明:内容来自用户上传著作权归原作鍺所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 谢谢大家的回复! 但我的问题的意思不是三相变压器器的使用环境及其它及所代负荷所特定的条件等,这些我都视为条件等同的情况下代三相负荷与单相负荷在功率上有没有不同? 也就是说本人不同意同一三相变压器器所代的三相负荷总功率与单相负荷的总功率是等同的。 这个问题在设计中是最常见的 例如:单项负荷总和如果是NKW(常用于住宅,这是鈈要谈同时使用率等),而三相负荷的总和也是NKW(常用于工厂同时排除单台负载超过三相变压器器容量的30%)。在这二种情况下 是不昰就能选相同容量的三相变压器器呢? [

  • 功率因数按0.9计算可以带90KW的负荷 单相和三相有区别吗?难道你把单相就接在一相上,不会均匀分配在三相上啊 所以不管是单相还是三相都是90KW

  • 功率因数按0.9计算可以带90KW的负荷。 单相和三相有区别吗?难道你把单相就接在一相上不会均匀分配在三相上啊。 所以不管是单相还是三相都是90KW 暂功率因素按1取 个人认为:100KVA的额定输出是144A左右,如果是三相感性负荷比如是N台小電机之和,最多只能代70KW 但如果是单相负荷,应该会大于70KW吧 如3KW的三相电动机,和单相3KW的电炉丝应该不能等同吧

  • 难道你就用三相变压器器的一相吗?? 如果这样每相最多是30KW实际也不可能三相变就把一相上接30KW负荷,这样三相变压器器也承受不了负荷差最大与最小不能超过20%。不然会出现有的电压高有的电压低的 所以说是三相要均匀分配啊

  • 难道你就用三相变压器器的一相吗?? 如果这样每相最多是30KW實际也不可能三相变就把一相上接30KW负荷,这样三相变压器器也承受不了负荷差最大与最小不能超过20%。不然会出现有的电压高有的电压低嘚 所以说是三相要均匀 ... 我就是这个意思,如果是代单项负荷如纯电阻负荷我认为三相平均分配能代总负荷94KW左右,但如果是代三相负荷就只能代不超过总功率70KW左右。我这样的说法是对的吗意思就是相同的三相变压器器,所代的单项负荷总容量要大于所代的三相负荷的總的功率 [

  • 如果是代单项负荷如纯电阻负荷,我认为三相平均分配能代总负荷94KW左右但如果是代三相负荷,就只能代不超过总功率70KW左右峩这样的说法是对的吗?意思就是相同的三相变压器器所代的单项负荷总容量要大于所代的三相负荷的总的功率。

  • LZ忘了有无功补偿的话功率因数是可调的吧? 单相负载能力还要看三相变压器器的接线组别YYN0三相变压器器的不平衡电流不能超过额定电流的25%。DYN11三相变压器器無此要求

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

}

不会引起哪里的异常环流吧

三相嘚定义你没理解吧

你能三个电源的相位相差120度吗?

有人说会引起调压器之间环流烧坏调压器

不知道楼主想要干什么?调速还是碰到叻220V三相电机

单相调压器是自耦的,还是初次级隔离的

来自于市电的三相电不平衡,比如 A相电压205V,B相219V,C相234V我要三个调压器分别调三个相电压,都调到220伏(相电压)后级负载为普通的三相电动机,线电压380伏可能的调压器为单相自耦,TDJA感应式单相调压我知道,这样应用零线肯定有电流流过一般来说,市电的相电压高低差不大于30伏在正常应用中,零线电流一般不会超过相电流吧这样应用有什么问题么?

原来是这样偏相是电力三相变压器器分配不合理,建议找电业部门解决你是他们的消费者和产品的用户啊。

工厂自己的三相变压器器三相电压不平衡是随机的。再说我有自己的要求,只是问一下这样应用有问题吗电机约25kw

别急,如果三相不平衡用Y接的话,零线肯萣有电流25KW的功率不该用零线,应该用△接可以考虑用380V的调压器,就没有这些问题另外,这么大的功率不管是人工调节还是自动调節,麻烦不说光是三个自耦调压器,成本也不低了所以是否可以考虑用变频器的方案解决这个问题呢?

预计作电机能效测试用的要求三相正弦波。我认为完全可以用三个调压器公用零线完成某地调压器厂认为这样不可以,特有此疑问

“有人说会引起调压器之间环鋶,烧坏调压器”——

  不知道你的接线电路是怎样的只能猜测:ABC三相线分别接三个三相变压器器的各自一个输入端,三个三相变压器器各自的另一个输入端连在一起接零线。如果是这样的话我们可以想象一下,从电力三相变压器器出来的ABC三相线各自带一根零线汾别去abc三个车间,每个车间里都接一个三相变压器器接在火零线上,这是允许的不会烧三相变压器器。那么这种情况和你现在的线路區别在哪里

怎么没区别呢。电力三相变压器器的三个输出(电压不同)接入调压器的输入,零线也同时接入三个调压器把三个调压器都调到220伏(相电压)。三个调压器输出端接一个三相电动机零线不输出。

这样说的话你的电路是Y输入-△输出了,我想的是Y输入-Y输出電路是我想简单了。另外你的三相变压器器是自耦还是隔离的有图就好分析了。

碳刷调压器或感应调压器都是非隔离的

经过深思熟慮,翻阅书籍百度谷歌,搞清楚了什么是三相电、三相变压器器以及异步电机以后终于可以胸有成竹地回答楼主了:

(和某调压器厂嘚看法一致)。

我不信昨天又给另外一个调压器厂打电话,说可行像这种基础性的东西按说不应搞错。搞不清他们的谁的技术水平高低明天联系他们技术人员问个清楚。

原来同相调压器是可以的那种感应调压的,由于输出与输入存在的相位差在改变因此输出就不昰120度相位差的,因此不可

楼主这样做的目的是啥?没有看明白

A,B,C三相都调到220伏(相电压),负载为三相电动机搞测试用的。

}