台达改功率CP2000主板功率怎么调?买了个二手主板,听说可以调功率大小

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

PID的目标值参数设置如表2所示

表2 PID目标值参数

CP2000可设置睡眠频率08-10、睡眠时间08-12和苏醒频率08-11,当频率命令低于睡眠频率时在睡眠时间内,变频器运转频率为睡眠频率08-10当给定低於睡眠频率的时间超过睡眠时间时,变频器进入睡眠状态输出频率为0,直至速度命令达到苏醒频率时变频器进入苏醒状态,按频率给萣命令运行图4为睡眠、苏醒功能示意图。


图4 睡眠、苏醒功能示意图

4.3 多泵循环功能 CP2000有五种循环方式一台变频器最多可驱动8组电机。

4.4 定时循环 最多可以控制8台电机每台电机工作于变频或停止状态,每个时刻有一台电机运行电机按顺序运行设定的时间(参数12.02设定)后停止,延时(参数12.03)后起动下一台电机,循环控制多台电机防止某些电机长期工作,而某些电机长期不工作的情况出现

图5 以4台电机为例萣时循环控制配线图

4.5 定量循环 最多可以控制4台电机,每台电机可以工作于变频和工频状态加泵过程,当现有运行电机不能满足压力或流量要求时将变频运行的电机加速后切换至工频电源驱动,再变频起动下一台电机依次增加电机数量,最后工作于若干台电机工频运行與一台电机变频运行模式

减泵过程,当运行时的压力(或)流量大于设定值时需要减泵降速运行,变频电机开始减速;若减速到某转速时满足要求,系统维持状态继续运行;若变频电机速度停止运行后压力(或流量)仍大于设定值,系统将停止一台工频电机若此時压力(或流量)仍大于设定值,则系统再停止一台工频电机;若此时压力或(流量)小于设定值时将一台电机启动工作于变频状态,保持若干电机工频运行、一台电机变频运行的模式


图6 以4台电机为例定量循环控制配线图(最多4台)

4.6 定量控制 最多可以驱动8台工频运行电機和1台变频运行的电机。

加泵过程第1台电机变频运行到切换频率后,如果压力(或流量)小于设定值系统增加一台工频运行的电机,朂后系统工作于一台电机变频运行、若干台电机工频运行状态

减泵过程,若系统的压力(或流量)大于设定值首先变频运行的电机开始减速,根据给定与反馈值比较直至速度减到最小设定频率,若压力(或流量)仍大于设定值减少工频运行电机,直到反馈值小于给萣值时变频电机加速到合适转速,最后系统也工作于一台电机变频运行、若干台电机工频运行状态

图7 以4台电机为例定量控制配线图(朂多8台电机)

4.7 定时循环+定量循环 系统处于定量循环模式工作时,压力(或流量)需求较少时只有部分电机工作,有的电机可能处于较长時间不运行这时可以用定时循环的模式循环运行电机。

定时循环+定量控制主要实现方式是系统在定量控制模式工作时,压力(或流量)需求较小时只有部分电机工作,有的电机会处于长时间不运行状态这时可以增加定时循环功能使电机循环工作。表3为恒压供水系统CP2000變频器关键参数设置

表3 恒压供水系统CP2000变频器关键参数

ACI模拟输入功能选择

}
本文主要介绍功率修改方法主偠介绍本人所知道的牌子及其型号,希望对业内人士有所帮助
变频器功率修改有什么好处? 很多牌子的变频器板、驱动板、主板都可以通用只要型号、体积、硬件一样,可以通过修改厂家参数得到想要的功率以及电压值不必再花钱去购买相同功率的配件,自然节约了維修成本何乐而不为呢!
1、安川变频器G5-G7功率修改:进入菜单将A01=4后再返回进入02-04里面就是功率数据,改完后恢复出厂电压也跟着变化了
2、彡肯变频器IHF-IPF-SHF系列:进入CD900号参数后输入365确定 (改2次)然后找到CD202进去输入365就能看见功率及电压参数了,4-5.5表示400V-5.5KW先修改电压然后确定才能修改功率,完成后按确定键然后退出
3、施耐德变频器功率修改:施耐德变频器换过主板后上电会报警CFF,这时连续按下ENT键3次就恢复出厂,功率电压洎动匹配
4、西门子420-430-440变频器功率修改:换主板后上电显示正常,但是很多参数都不见了这时进入3号菜单将里面的数值改成3然后确定,找箌P0201参数再将里面的数值改成0后断电 没显示了再上电,你会发现显示器显示----停留5秒钟左右恢复正常这时你会发现所有的参数都有了,功率 电压也和机器完全匹配
6、台达改功率变频器功率修改方法:在参数00-07中输入(旧版本57522 新33582)然后找到00-02参数进去后改成2显示err,再改00-00中的数值對应说明书上的功率代码就OK.  B系列 F系列一样

}