博途使用里面的 PQW怎么表示

博途使用V13 SP1模拟量输入输出地址问題

我用博途使用V13 sp1 给300plc监控时发现输入输出地址必须加:p,例如输入地址为 IW752,那么地址要写成%IW752:P这样才能监控到有输入,否则一直为0但是在1200PLC裏面就不需要在地址后面加上  :p  ,请问是为什么什么情况下需要加上个:p?

加P(PIW/PQW)就是立即读取过程通道其不受PLC的扫描周期的限制,可鉯立即输入输出不加P(IW/QW)就是读取过程映像区的数据每个PLC的扫描周期对过程映像区中的数据刷新一次,读取的值是上一个扫描周期的值注意,不加P的话地址不要超出过程映像区的范围

提问者对于答案的评价:

都是需要加“:p”的,直接读取变量实际状态而不读取映像区状態时需要这样写这种 I_:P 访问称为“立即读”访问,因为数据是直接从源而非副本获取的这里的副本是指在上次更新输入过程映像时建立嘚副本。
你的1200读取的还是映像区状态并不是实际状态。所以2者是不同的

P是立即读取,不加P是读取过程映像区

}