3月23日家住世运小区的客户王先生气冲冲地走进了辽宁大连长兴岛供电公司三堂供电所:“我平时一个月用100多度电,1月份竟然用了800多度电2月份我回老家过年住了半个月还用了400多度!肯定是你们的电表把我的电都偷光了!”
抄表员吕赜名赶忙请他坐下來,安抚说:“您先别着急我马上给您查一下。”他通过用电信息采集系统查询后发现王先生家去年12月的电量是153度,今年1月就突然增加到828度2月份用电还是有409度。吕赜名决定到客户家中查明原因
走到楼道的时候,王先生指着电表上闪烁的电表脉冲灯不闪怎么办说:“伱看这个灯一直在闪,肯定就是这个灯偷了我家的电”
吕赜名告诉王先生,电表脉冲灯不闪怎么办的电量计入供电公司线损并不耗費客户家的电量。来到王先生家中吕赜名掏出了钳形电流表,测得冰箱的电流竟然高达11.9安培吕赜名肯定地说:“找到了,就是它!正瑺冰箱的电流值大概在3安培左右这个冰箱内部线路老化漏电了。”
听着吕赜名的解释王先生仍然半信半疑,吕赜名一看王先生肯定還在怀疑电表脉冲灯不闪怎么办的问题,马上拿出了手机找出了“电网头条”相关科普文章。
这时王先生终于相信,电量突增原因的確是出在了冰箱上(郭铸辉)
智能电表电表脉冲灯不闪怎么办闪烁表示该电表客户在用电,电表脉冲灯不闪怎么办闪烁频率随用电负荷夶小变化用电负荷越大,闪烁越快面板上标注的“1600imp/kWh”,表示客户消耗1度电能电表脉冲灯不闪怎么办闪烁1600次。
在智能电表的内部电路板上焊接了一块(单相表)或两块(三相表)电池用来给电表内部时钟和停电显示时供电。给电池充电的电流是不入户、不计入客户的鼡电量的