防雷要求系统里,这个是什么

no.1经受苛刻的180°弯折考验镀铜层不脱落

no.1无法承受180°弯折考验铜层容易剥离棒体

no.2棒体360°镀层厚度平均

no.2电镀工艺不成熟导致镀层

no.3先进的超声波工艺造就
接地棒螺纹铜层厚度与棒体┅致

no.3直接电镀导致螺纹处
镀层远低于棒体甚至无铜层

镀层光泽统一,品相一流

no.4棒体表面粗糙镀层易氧化

no.5成熟而优质的五金配件

no.5配件不統一,安装干涩

}

防雷要求器是电力系统中主要的防雷要求保护装置之一只有正确地选择防雷要求器,方能发挥其应有的防雷要求保护作用

1 无间隙金属氧化物防雷要求器的选择

(1) 应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定防雷要求器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定防雷要求器的系统运行条件。

(2) 按照被保护的对象确定防雷要求器的类型

(3) 按長期作用于防雷要求器上的最高电压确定防雷要求器的持续运行电压。

(4) 按防雷要求器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择防雷要求器的额定电压

(5) 估算通过防雷要求器的放电电流幅值,选择防雷要求器的标称放电电流

(6) 根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求确定防雷要求器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。

(7) 估算通过防雷要求器的冲击电流囷能量选择防雷要求器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力

(8) 按防雷要求器安装处最大故障电流,选择防雷要求器嘚压力释放等级

(9)按防雷要求器安装处环境污染程度,选择防雷要求器瓷套的泄漏比距

(10)按防雷要求器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度

(11) 当防雷要求器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘沝平等补救措施

(1) 持续运行电压Uc。中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物防雷要求器其Uc可按不低于系统最高相电压( )选取。在中性点非直接接地系统如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障運行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障2h及以上切除故障3~10kVUc~1.1UL35~66kV Uc≥UL 至于10s~2h之间,可按2h以上选取也可参照防雷要求器的工频電压耐受特性曲线选取。

(2) 额定电压UrUr是指防雷要求器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后能耐受额定电壓Ur10s,随后在Uc下耐受30min,能保持热稳定

(3) 暂时过电压UT。暂时过电压UT是确定防雷要求器额定电压之依据在选择UT时,主要考虑单相接地甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取

}