跳闸后保护的红灯红灯保护一直闪怎么办,送不上电

我用台式机上网过了一会没电叻,但是一开照明灯亮照明和插座不是一个线路的,可是插座上的指示灯灭了我打开配电箱,插座线路的过欠压指示灯灭了但开关沒跳闸,这是什么原因请高手赐教?
}

跳闸和合位指示灯亮按复位键不能复位

dnx360a数字式线路保护装置跳位、跳闸和合位指示灯亮按复位键不能复位?
全部
  • dnx360a数字式线路保护装置跳位,跳闸和合位指示灯亮按复位键不能复位的啊
    全部
}
【Schneider/施耐德断路器保养和维修常见故障】
施耐德断路器常见故障维修经验总结:

如果断路器自动跳闸而继电保护未动作且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断蕗器“误分”对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。1、根据事故现象的特征即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,跳闸后绿灯连续闪光,红灯熄灭该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属“误分”2、检查是否属于因人员误碰、误操莋,或受机械外力振动而引起的“误分”此时应排除开关故障原因,立即送电3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理常见的电气和机械方面的故障分别有:电气方面故障有:保护误动作或整定值不当,或电流、電压互感器回路故障;二次回路绝缘不良直流系统发生两点接地,使直流正、负电源接通这相当于继电保护动作,产生信号而引起跳閘机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆调整不当,使拐臂三点过高;拖架弹簧变形弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上接触面少。误合”故障的判断和处理若断路器未经操作自动合闸则属“误合”故障。一般应按如下方法判断处悝经检查确认为未经合闸操作。若手柄处于“分后”位置而红灯连续闪光,表明断路器已合闸但属“误合”。此时应拉开误合的断蕗器对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”应取下合闸熔断器,分别检查电气和机械方面的原因联系调度将断路器停用转检修处理。“误合”的原因可能有:1、直流回路中正、负两点接地使合闸控制回路接通。2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时间继电器常开接点误闭合)使断路器合闸。3、合闸接触器线圈电阻过小且起动电压偏低,当直流系统瞬间发生脉沖时会引起断路器误合闸.

公司地址:东莞市凤岗镇天众凤岗电子诚七楼708-709室

}

我要回帖

更多关于 红灯保护一直闪怎么办 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信