请高手指导空凋美的空调外机接线怎么接线




空调室美的空调外机接线 压缩机鈈工作了!
美的空调开机约半小时后不制冷了压缩机停机。 室美的空调外机接线接线处压缩机接线柱有电压215v电压  压缩机停后外壳略烫 静置几小时后又能启动!
坛子里的大神们说说 什么原因呀

可能热保护了,过载了如果机器时间长了,就是压机老化了

感觉是制冷剂不足压缩机热保护
我这是电压低美的空调外机接线直接罢工。。
两个原因一般式美的空调外机接线风扇异常,散热不良检查风扇电容,以及风机还有就是翅片是否太脏,另一个就是压机电容变小导致压机发热严重,两者都是直接导致压机温度高不多都要一一排除財行,如果是变频的检查风扇电容
单位有个机房用的空调,品牌耐操格力不管天晴天阴,室美的空调外机接线机壳的温度都在60度左右(物业用温度计测过)看室美的空调外机接线两根铜管与机器连接处有油性物,但是很奇怪这么高的温度一直坚持到现在(24小时不间断)提问:一旦坏了,会不会就是他废了的时候
估计是压缩机的接线柱烧了,美的的碰到过好几个了格力的不会这样
制冷剂过多,放┅下试试
往坏处想热保护了要换压缩机往好处想就是美的空调外机接线散热不佳。
楼主所说的现象用行业术语讲,就是跳机原因是高压压力过高,引起压缩机电流过大从而使压缩机热保护器断开。请检查美的空调外机接线散热翅片是否积灰尘太多风机是否停止运荇,或者风机转速变慢如果是压缩机运行电容没容量了或者少容量了。压缩机会“嗡嗡”响几秒钟后保护器会断开等几分钟后又会连接此时压缩机又会“嗡嗡”响几秒钟后保护器断开,如此循环
看看是不是制冷剂漏掉了,制冷剂量不够压缩机会过热电容器容量失容吔会过热的,然后保护话说保护器是在内部的,如果压缩机制冷剂蒸发压力正常那就是压缩机出问题了
在这里的都是修电器高手。
拴仩保险按7楼的方法检查,特别是检查压机电容

估计是压缩机的接线柱烧了,美的的碰到过好几个了格力的不会这样


先看看室美的空調外机接线的风扇是否正常,在工作时摸一下室美的空调外机接线的两个铜管细的那根温度低于粗的(粗的温度一般大多低于手的温度),如果不是细的管子温度很烫或不冷的话,大多室美的空调外机接线的热交换器(就是散热片)脏了一个清洗一下,除掉附着的灰塵吧风道堵住了,其次是制冷剂泄漏,工作一段时间后低压保护停机···!启动电容坏了或容量低了是不能工作的很容易明白。严偅的堵了散热片的话仅工作几分钟时间,刚有点冷的感觉就停机
我的维修人竟然说是里面氟利昂 太多了 造成不工作,还他妈的问我是誰曾经加的弗
他走后我问我老婆上次维护谁来的  我老婆说就是问我那个Y的  
}

公告: 为响应国家净网行动部汾内容已经删除,感谢读者理解

    话题:美的空调美的空调外机接线3线接线图

    回答:绿线保护接地,蓝色线三根火线一根棕色两根黑色 綠线接地,剩下的是红白。兰黑。黑线接线其余的接三根火线室美的空调外机接线安装事项:室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直少;如果一定要装在南墙或西墙最好有遮阳的物体,还要保证室美的空调外机接线的空气正常流通室美的空调外机接线组围无障碍物,以保持良好的散热效果冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上室美的空调外机接线组安装于堅固的墙面或阳台地板上,以减少振动机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失

    话题:美的空调美的空调外机接线怎樣按装和调试接线图

    回答:安装的话,一般靠近窗户最好在窗户下面,美的空调外机接线顶与外窗台持平-是安装方便,2是方便 3 美观接线按照接线图接,或者线的接头处有线标都有线号的 对应接上就可以

    参考回答:接线按照接线图接,一般靠近窗户安装的话-是安装方便,或者线的接头处有线标最好在窗户下面,2是方便 3 美观美的空调外机接线顶与外窗台持平

    话题:美的空调室美的空调外机接线1234接線住怎么接

    回答:感谢您对美的空调的关注与支持!N:线,L:火线S:信号线,连接线有一个塑料圈标识的 按照对应接口连接即可。如仍有疑问、向美的知道话题;在此祝您顺利、生活愉快!

    参考回答:感谢您对美的空调的关注与支持N:线,L:火线S:信号线,连接线囿一个塑料圈标识的 按照对应接口连接即可。

    话题:美的空调,美的空调外机接线怎么接线?有

    回答:的线是火线接左边第一个端,嫼色的是线接第二个端,绿相间的是地线要接底板铁皮上的螺丝(其上方有接地的符号)。 接地符号

    话题:美的1.5P空调内美的空调外机接线接线,图片如下,内机有4根线,美的空调外机接线只有3个接

    回答:一看就知道你这个美的空调外机接线以前是有两条线的件,只不过过紦件上的两根线剪了,你看看3号端。那是地线的标志。

    参考回答:L,S:火线:信号线!一般来说红白是火线黑色是线绿是地线。如仍囿疑问、向美的知道话题;在此祝您顺利、生活愉快有的也会有其它颜色,电源线上也会有字母表示N也可以根据字母分:线感谢您对媄的空调的关注与支持

    话题:美的空调美的空调外机接线连接线怎么接的有接线图

    回答:没序号的话看颜色,你内机线的颜色

    话题:请问媄的空调室美的空调外机接线怎么接线

    回答:感谢您对美的空调的关注与支持!一般来说红白是火线 黑色是线 绿是地线。有的也会有其咜颜色电源线上也会有字母表示N:线,L:火线S:信号线,也可以根据字母分如仍有疑问、向美的知道话题;在此祝您顺利、生活愉赽!

    参考回答:绿线保护接地,蓝色线三根火线一根棕色两根黑色绿线接地,剩下的是红白。兰黑。黑线接线其余的接三根火线

    話题:美的空调美的空调外机接线接线

    回答:你这个需要对照内机的接线柱来接就行了,内机接线柱上面也有标注1234的好像你用的这个连接线不是原厂的,原厂的我记得1234分得白黑绿四种颜色这个线是自己配的吧?

    话题:美的空调室美的空调外机接线风机怎么接线

    回答:记住单相电机的接线:三个端阻值最大的两端接电容两端,阻值最小的两端接L和N. 室美的空调外机接线风机黑色公共端蓝色运转,红色启動 压缩机黑色公共端,红色运转蓝色启动。

}