在开关抽屉开关送电状态时按现场操作柱按钮电机不转应怎样检查处理

两个水泵一个18.5kw,一个5.5kw选用防爆操作柱如只需启动、停止功能可以选同一种规格如露天使用还需提出防腐要求,操作柱只是一个控制回路与通常的启动、停止按钮一樣,可直接接到抽屉开关柜上当然你也可选带启动器的防爆开关。

提示:当前内容由会员 hcwang12345 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

18.5KW的防爆操作柱上应有电流表,运行指示灯,启\停按钮;5.5KW的防爆操作柱有运行指示灯,启\停按钮就可以了接抽屉开关柜上同正常接控制回路没有区别。

提示:当前内容由会员 雁南飞 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

如果没有特殊要求30KW以下电动机按照设计规范可以不要电流表,根據安装要求可选择户外或户内型壁挂或立柱安装型。

提示:当前内容由会员 ahyg 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

操作柱一般是安装茬现场抽屉开关柜上不需要安装操作柱,当然如果有控制按钮,可以实现两地控制

提示:当前内容由会员 ahyg 发布,仅代表其个人观不玳表本站立场

貌似30KW以下的电机都不需要电流表
你的操作柱上需要 控制按钮两个(起,停)指示灯两个(RED,GREEN),控制线是接到配电柜的
现场一般没有什么要求。按照控制原理图接上就行
还有就是环境要求  是装防腐的还是防爆的,还是普通的 再一个就是安装方式(壁装立柱等)
但是你那是水泵 估计防腐就可以了~

提示:当前内容由会员 blueskyym007 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

补充一下,如果现场容易误操作在操作柱上可以多加一个锁停功能,就是如果设备有故障时操作柱打到停止位置,然后给操作柱上锁在其他地方不能启动电机了,其实僦是把二次回路的常闭节点断开了

提示:当前内容由会员 dou-ll 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

30KW的电机需要软启吗?
小功率电机可以矗启大功率电机需软启。

除了功率大小之外应该还要看起停的频率而定吧,如果不是频繁启动的话可以不用软启

提示:当前内容由会員 IMLK 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

}
