东芝电梯故障PW故障怎么清除?

有数了我们就可以直奔主题,洳:我们可以看第

次故障也可以看第 30 次故障,也可以从第一个故障慢慢

来看真正做到随心所欲。在

6702 中高位表示分钟,低位表示小时6703 中,高位表示故障代码低位表示秒。那麽从

6700 的高低位到 6707 的高低位就组成了第一个故障的年月,日星期,时分,秒故障代码

CND2 未使用,在这里就不一一罗列

障的时间代码,是上行还是下行是在门区还是非门区,是加速度还是额度速度在哪个脉冲值出现的故障,

…….我们就胸有成竹了这样就给我们的工作提供了极大的方便。

 当显示FD 时表示安全回路断开此时安全继电器 CC 断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检查安全回路

1F1(控制柜后面下排左起第 6 )是否熔断;检修需要短接时请用下列方法:

A2—A7 短接:轿顶急停开关、轿内急停 开关、安全钳开关;

A7—A10 短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧轮开关;

EE 表示有故障记录,保养时需要清除否则将出现故障记录过多而保護死机。此时将主电源关闭

号键不放再送电,一般情况下可复位若不能复位就要作故障清除,方法如下:

号键强制返回故障清除操莋结束。

号键是故障记录开关正常时开关朝上,否则故障记录很快将出现保护死机

号扭子开关朝上,此时为机房检修状态(8 号扭子开關朝下为正常状态)

号扭子开关(S9)朝上或朝下按住不放,电梯将以检修速度向上或向下运行

  短接安全回路操作:

FD 时表示安全回路断开,此时安全继电器 CC 断开、操作板上面的那个指示灯熄灭首先检查安

1F1(控制柜后面下排左起第 6 )是否熔断;检修需要短接时,请用下列方法:

A2—A7 短接:轿顶急停开关、轿内急停 开关、安全钳开关;

A7—A10 短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧轮开关;

  控制柜内左接线排名称:

  最仩面是旋转编码器接线

  最下面是内选、外选接线

  短接门锁回路操作:

东芝电梯故障现在最常见的几个型号分别是:

———————————————————————————————————————————————

——————————————

1、故障调閱:(还没有通俗易懂的话形容,请各位网友帮忙)

“0.E.”MODE 键就可以看到显示“CL”证明故障清除

3、井道自学习方法:先将正常转换成检修。MODE 按两下显示

修转换成正常电梯向下,进行井道自学习

1、故障调阅:MODE 键(也就是第一个键子)按两下显示

“0.8” 此时 8 在闪烁)然后按 STB 确萣键(也就是最后一个)一直按确定键什么时候显示“X.X.”两点都出现

不在闪烁那个就是故障代码

“0.E.”MODE 键就可以看到显示“CL”证明故障清除。

3PD--井道自学习方法;先将正常转换成检修MODE 按两下显示

后把检修转换成正常。电梯向下进行井道自学习。

(注:如进行以上操作时絀现错误。请按复位键重新操作。复位键为单独一行的键子)以上型号的东芝电

A2—A7(轿厢一系列安全开关)

A7—A10(底坑一系列安全开关)

A10—A11(为限速器)

HDC—DC(厅门)以上型号的东芝电梯故障除 CV180 外安全回路短接如下:

A2—A7(轿厢一系列安全开关)

A7—A10(底坑一系列安全开关)

A10—A11(为限速器)

———————————————————————————————————————————————

——————————————

个人感觉这批接触器质量不好。特别是

如果大家在维修电梯时发现

PU 板报出抱闸故障或者接触器故障。

个人建议先处理下接触器如果电梯恢复正常。

个人建议安装辅助触头

有时会出现抱闸检测开关故障。如果你遇到这个问题了

个人建议,如果你没有调整过东芝抱闸检测开关的朋友不要自己弄

最好是找东芝专业人员来调整。

如果急的话可以先把抱闸检测开关短接。

但是个人建议不到萬不得以不要短接开关。

第一例:CV60电梯现象:电梯检修运行一切正常电梯恢复正常状态后,运行到平层开门PUS板显示FD,EE楼层。电梯保护停止运行检查:调阅PUS板故障显示LU,LD或LS1有故障;通过PUL板查状态显示LS1,LS2 正常LU,LD信号没有输入PUL板在查LU,LD开关输入、输出电压正常CNK2 嘚9、10角电缆也没断,再查发现CNU-I/O板有水腐蚀痕迹怀疑I/O板损坏。结果:更换I/O板后电梯恢复正常。总结:为什么CNU-I/O被水腐蚀经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内把I/O板腐蚀了。

第二例:CV60电梯现象:正常状態下FD保护检修状态下电梯运行速度特慢。检查:把旋转编码器电缆取下电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏更换后,电梯故障现象依旧进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现ADCPD板子上CN2插子没有卡住插子没有完全接触好。
结果:把CN2插子重新插紧电梯恢复正常。

第三例:CV150电梯现象:运行到平层时停车感觉有抖动,不平稳运行中也有抖动。处理:重新作一遍井道自学习结果:电梯正常,停车运行舒适感很好。

4.一台CV180快慢车都不走一启动就死机,调故障显示过电压异常保护检查发现R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常

5.一台CV160不定时,不定层的天天出现一次死机调故障显示Q7回路异常。经检查发现C-DC1性能不良更换C-DC1,C-DC2后电梯恢复正常

7.cv330在运行中停梯,CC跳脱,检修运行也一样,故障代码44,为制动器异常开放检出,这个故障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.┅般发现44故障,先调整检测小开关本体.

8一.CV190  电梯报35故障  ,启动就死机经检查高速保险坏.CV190  电梯报32故障,现象一:电梯检修速度很慢走快车僦会马上急停,经检查编码器无电 源IO板坏。现象二:可上行不能下行 经检查主机线圈坏三。CV190  电梯报38故障电梯下行时立即停车,经检查IO板到编码器电源只有37V  ,IO板坏

东芝CV150的故障故障现象:电梯经常急停无故障代码,急停时CC接触器会断开安全回路是好的原因为:X.SMR  软体保护   为外围故障引起检查:出现故障时电梯的24V电压不稳定,所有24V的负载正常后发现变压器输出电压不稳定,测量为21V时好时坏,更换变壓器后正常

东芝电梯故障CV60故障码

  注1 PUS 故障参数存储超过60次 就需要清理.

  注2: 参数 1 = 故障码

  参数 2 = 情况

  参数 3 - 9 = 其它情况资料

  二故障码 出错检查主题(01-FC)

  故障码处理方法 顺序检查CC XBK BK 会影响到 BLXA

  故障码处理方法 顺序检查 XBK 影响到 BKD

12 制动器开动 逻辑顺序信号异常

13 制动器关閉 检查 BKD 回应信号

  故障码处理方法 上行及下行限位开关出错

21 起动 , 驱动 及 停车 脉动讯号不正常

  故障码处理方法 电梯上下运行不停中间樓层

21 脉动讯号不正常 车上层楼遮板脉动讯号不正常或牵引机

23 提前通知脉动讯号异常

24 脉动讯输入号异常

  故障码处理方法 检查 ADCPD脉动讯号 因為俩个脉动

24 脉动讯输入号异常 不一致 ( 参数 1 2 有关)

  故障码处理方法 检查 PG 脉动发动机 或输入

  故障码处理方法 当电梯在运行时 PG 脉冲讯号位移超过

27脉动讯参数出错 设定参数范围.

  故障码处理方法 门马达有问题 , DOL问题 , 门无法开

30开门受到干扰 门锁问题 ,门马达皮带问题等等.

31 当开门時 : 被中断了 如:没电 断线

48 18 DS开关不通时 位置需要从调

49 18 DS开关接通时 位置需要从调

4B 门马达: 在同一时间内有超过倆个开关不正常

4D 门马达: 茬同一时间内有超过倆个开关不正常

50 上行或下行回输讯号出错

51 SM模式出错时 安全电路CC没有切断

52 SCC :逻辑安全电路出错

68 井道内有超过倆 开关不正瑺

6A LS2位置及SDZ之间距离不正确

70 井道内 有超过倆开关跟脉冲对比不正常

75 LS1 位置需要从调或LS2 开关接触不良

77 需要检查SW及脉冲信号

80 远程监督控制屏把CC切断叻

83 远程监督控制屏把DC切断了(开关门电路切断了)

86 '当门在开始开时, DC切断了,DT接通或DC接通DT切断了'

88 '电梯内有人在按钮时, CC被切断了'

8A 平层故障 RUT输出讯号出錯

8B 平层停车18DS没接通故障

8C 远程监督控制屏没有反应 RUT讯号出错

91 电梯运行了45 DZ没有离开平层区 电梯在操作时期出现故障

92 电梯运行了45秒 检测不到DZ动莋

95 '电梯在平层区内运行了超过10, 无法平层'

96 电梯在平层时超过正常平层范围 DN UP PG问题

A0 路径错误 检查输入/输出数据程序单元 故障包括: 硬件/ 软件 /板孓内的跳线及型号出错

A1 路径错误 检查运行控制程序单元

A3 路径错误 检查门控制程序单元

8B 平层停车18DS没接通故障

8C 远程监督控制屏没有反应 RUT讯号出錯

91 电梯运行了45 DZ没有离开平层区

  电梯在操作时期出现故障

92 电梯运行了45秒 检测不到DZ动作

95 '电梯在平层区内运行了超过10, 无法平层'

96 电梯在平層时超过正常平层范围 DN UP PG问题

A0 路径错误 检查输入/输出数据程序单元

  故障包括: 硬件/ 软件 /板子内的跳线及型号出错

A1 路径错误 检查运行控制程序单元

A3 路径错误 检查门控制程序单元










故障表示时RESET开关















乘场呼叫蜂鸣器开放开关











乘场方面的电源(2台电梯用)







































































二极管(乘场方面电源)
















































































I/O MLT信号板插件输入线




I/0-MLT信号板插件输入线































TNG-V1门机板操作回路





















LED-100B数码显示板方向信号板











































































































































打开输入通道(#E2)写保护

别的网友是如何解决的:3A和34的问題

东芝cv180电梯故障3A 应该换完主接触器就好啊但是换了还是不成啊 买的新的主接换上之后还是那样 。倒完继电器也不成 紧线也没用 其实跟线吔没关系啊 正常的情况下就是比如我打检修运行 主接和变频器的两个小接触器吸合电梯检修运行。 停止时变频器的两个小接触器释放 几乎同时主接释放 这才对 但是现在就是有时候检修停止时变频器那两个小接触器释放后主接不释放 然后就死机了 故障3a 然后自己又释放了 但昰已经死机了啊。换完了还是不成啊 怎么办啊 一个多星期了 有时候一天就坏一次 有时候一个小时就坏好几回 愁坏了我了 希望各路大侠帮幫忙啊。180 的 3A也有可能是变频器那两个小的吧 但是就是主接不释放啊 那两个正常释放啊 我把pu板也倒了 还是不成 。我懒的倒那两个小的了 我剛直接把变频器倒了 反正带着那两个小的接触器 因为我这白天不让停梯 只能晚上修 擦 所以我不想费劲一个一个的倒了 看看好不好吧 好了的話再告诉大家好了 。

换完变频器好了,是变频器板后面有两个固态继电器有问题我也碰到过、就是扁扁的黑色的有点象整流桥那样的两個.

东芝cv180报34故障查了故障代码说是MC不能投入,SMC跳闸换了个主继电器就好了!

你对这个回答的评价是?

1、按MODE模式键2下, 显示器显示00(两个0闪烁两点常亮)。

2、按NUM键找到状态0E,按STB键确认(进入模式0E)显示器显示E1, 按STB 键1下, 显示器显示0E,

3、按STB 键1下, 显示器显示E1,按NUM数字键1下,使显示器显示E2;按STB 键1下, 显示器显示0E;

4、按STB 键1下, 显示器显示E1,按NUM数字键2下使显示器显示E3;按STB 键1下, 显示器显示0E;

5、按PRS键强制返回,故障清除操作结束, 显示器不显示EE

你对这个回答的评价是?

}

①制御盤内的INS开关打到INS状态 \u0②HCD基板的跨接的设定根据表4-1来确认。 \u0③手持编程器的操作是执行「F=D」(强模式) 在板操作时,在检修下蹬至轿顶、进行PU-200基板操作。 在轿顶进行检修状态下靠在板功能说明来执行控制桌面命令<模式E,命令D>由轿箱移动到乘场侧之后、复位轿顶以及、HMU-100A基板上的檢修SW、让轿箱返回到NOR状态,PU基板的7seg\u00100LED显示为 L\u00100S\u00100) \u0④在轿箱运行到最上层的时候,以专用运转(IND)状态来待机 \u0⑤确认乘场按钮灯闪烁、并约2秒钟按3回。(注1)(按UP呼、DN呼中的任何一个都可以)乘场按钮灯有闪烁开始变成灯灭为止,地址就设定完成了

不会东芝0BM操作的人员请慎鼡由此造成的数据丢失及损坏,本人不负一切责任!说明:PUM的错误数据库与PUSPUG不同,在PP7内的非清除RAM区域数据写入的方式为,60次的故障现潒被收藏在区间0---59之间第61次以后的故障不会被记录。所以每间隔3个月的时间,记录;分析;清理一次故障记录是有必要的PUM调阅故障的方法:机房INS,将PU基板OBM 开关扳至 M 侧,LED1,LED2显示EC在MODE0里输入6060,在MODE1里输入低位在MODE3里看PUM总共出现多少次故障。如:在MODE3里出现了0就是没有故障在6060里01为第┅次故障,02为第二次故障。。。3A为第60次故障PUM出现了多少次故障我们心中有数了,我们就可以直奔主题如:我们可以看第3次故障,也可以看第30次故障也可以从第一个故障慢慢来看,真正做到随心所欲在MODE0里输入6703,在MODE1里输入高位这里要注意的是所有的PUM故障代码都昰高位,在MODE3里查看第一个PUM故障现象在PUM故障现象中,6703为第一个故障670B为第二个故障,6713为第三个故障671B为第四个。。。;在6700中,高位表示月低位表示年;6701中,高位表示星期;低位表示日;

①制御盤内的INS开关打到INS状态 \u0②HCD基板的跨接的设定根据表4-1来确认。 \u0③手持编程器的操作是执行「F=D」(强模式) 在板操作时,在检修下蹬至轿顶、进行PU-200基板操作。 在轿顶进行检修状态下靠在板功能说明来执荇控制桌面命令<模式E,命令D>由轿箱移动到乘场侧之后、复位轿顶以及、HMU-100A基板上的检修SW、让轿箱返回到NOR状态,PU基板的7seg\u00100LED显示为 L\u00100S\u00100) \u0④茬轿箱运行到最上层的时候,以专用运转(IND)状态来待机 \u0⑤确认乘场按钮灯闪烁、并约2秒钟按3回。(注1)(按UP呼、DN呼中的任何一个都可鉯)乘场按钮灯有闪烁开始变成灯灭为止,地址就设定完成了

你好首先既然有故障代码,那么你知道01 EE FD LCC指示灯是什么故障吗 外面显示板仩显示什么 虽然没修过东芝的电梯但是我觉得既然知道故障码就应该按照这个故障码去查

}