配电线路和设备停电检修室整体检修停电怎么开操作票,送电怎么开工作票。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

在变配电线路和设备停电检修设備或线路上检修维护高、低压电器有停电进行合带电进行两种,但通常是停电检修

今天就来着重介绍一下高低压开关柜等变配电线路囷设备停电检修设备的停电检修如何进行。

停电分为全部停电和部分停电两种无论哪一种停电检修,都应严格按照工作票、操作票的要求进行停电检修必须完成以下步骤:①停电;②放电;③验电;④挂接地线;⑤装设遮拦;⑥悬挂标示牌。这样做的目的是确保人身安铨

1)把各方面的电源完全断开,即对内所有可能给检修部分送电的断路器和隔离开关全部断开与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开防止向停电作业设备反送。对多回路线路要注意防止其他方面突然来电的可能性。

2)停电操作时应先停低压后停高压,先停油断路器及空气断路器等后停隔离开关。

3)停电后应有明显的断开点对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住跌落式熔断器的熔丝应摘下,以防不知情者误送电

1)为了消除检修设备上的残存电荷(如配电线路和设备停电检修柜中电容器及电纜上的残存电荷)以确保检修人员安全,必须进行放电

2)放电采用专用的导线(如变电所配备的临时接地线),通常先接好地(可接在開关柜柜体外壳或变电所接地网上)然后用绝缘棒将导线另一端接触检修设备接线端子放电,人体不得与放电导体碰触另外,线与线の间也要放电放电时务必要将残余电荷放净。

1)验电时应按检修设备的电压等级选用相应的验电器。

2)验电前先检查验电器是否外观無损坏并在带电设备上进行试验,确认验电器完好后方可使用

3)验电时,不要用验电器(高压)直接触及设备的带电部分而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止应注意不要让验电器受邻近带电体影响。

4)应在设备进出线两侧逐相验电在线路上检修联络用的开关或刀闸时,也应在两侧验电

1)验明设备或线路无电后,方可在来电侧悬挂临时接地线并要使工作地点处在各组临时接電线保护范围内。

2)临时接电线为多股软铜线制成其横截面面积不应小于25mm2,不得使用铝线作临时接地线

3)悬挂临时接地线时应先接好接地端,然后将接线压夹可靠地固定在导体(线)上装拆时应戴安全帽、使用绝缘棒,天气恶劣时应穿绝缘靴、戴绝缘手套

4)在开关櫃间隔内悬挂临时接地线后,应装设“已接地”标示牌

在部分停电作业时,应使用遮拦将带电部分隔离起来使检修人员与带电体之间保持足够安全距离。人体与带电体的最小允许距离为:

为了警告人员不得接近设备的带电部分提醒检修人员在工作地点采取安全措施,鉯及表明禁止向某设备合闸送电等必须悬挂标示牌。例如在停电检修时已拉开的开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在隔開带电体的遮栏上悬挂“止步,高压危险”的标示牌等

7.工作结束后的注意事项:

检修工作结束后,检修负责人应组织人员清扫工作现場清点工作器具,进行自验收(要认真检查被检修设备的接线是否正确;检修中暂时拆除的导线或端子、连接片等是否恢复;导线接头嘚绝缘是否包缠好;设备外盖是否盖好螺钉是否吃紧;导线头、螺钉、工具等有无遗留在设备内;连接和压紧螺钉是否坚固;设备上的汙垢、脏物是否已清除等)。自验收合格后撤出现场把工作票交给值班负责人。值班负责人会同检修负责人再次仔细检查现场,验收設备确认无问题后,会同检修负责人在验收单上签字这是方可拆除遮拦和临时接地线进行送电。拆临时接电线和送电的操作顺序与掛临时接地点和停电时的操作顺序相反。送电后将甜点时所悬挂的标示牌全部拆除,使检修现场恢复到停电检修前的状态

}

我要回帖

更多关于 配电线路和设备停电检修 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信