断路器已跳开,精密空调低压报警告警,合线路侧的接地刀闸算恶性操作吗?

这是有区别的靠近母线侧接地刀闸主要是检修时确保检修部分可靠接地,负荷端同样如此只不过一般负荷侧是双接地,母线侧经常是单接地主要是因为母线PT隔离开關部分带有双接地功能,不再重复设置接地

你对这个回答的评价是?

采纳数:1 获赞数:3 LV2

停电先拉线路侧隔离开关送电先合母线侧隔离開关,都是为了在发生错误操作时缩小事故范围,避免人为地扩大事故

在停电时,可能出现的错误操作有:断路器尚未断开电源先拉隔离开关,造成带负荷拉隔离开关另一种情况是断路器虽已断开,但当操作隔离开关时因走错间隔而错拉不应停电的设备。当断路器尚未断开电源时误拉隔离开关。如先拉母线侧隔离开关弧光短路点在断路器外,将造成母线短路但如先拉线路侧隔离开关,则弧光短路点在断路器内保护动作断路器跳闸,能切除故障缩小了事故范围。所以停电先拉线路侧隔离开关

在送电时,如断路器误在合闸位置便去合隔离开关,此时如先合线路侧隔离开关,后合母线侧隔离开关等于用母线侧隔离开关带负荷送线路,一旦发生弧光短路便造成母线故障,人为扩大了事故范围如先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关等于用线路侧隔离开关带负荷送线路。一旦发苼弧光短路保护动作断路器跳闸,能切除故障缩小了事故范围。所以送电时先合母线侧隔离开关接地刀的作用是当停电检修时把线蕗可靠接地以保证线路检修安全。

你对这个回答的评价是

接地刀闸是检修时接地用,保证设备接地保证检修人员安全。作用相当于掛接地线。断路器两侧隔离刀闸可通过负荷电流正常工作时投运,检修时用做形成明显开断点冷备用和检修的状态区别就是检修合上叻接地刀闸。

你对这个回答的评价是

}