??火灾自动报警系统是由触发裝置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失是人们同火灾做斗爭的有力工具。
??1、主机内部喇叭不响
??①喇叭线没有可靠链接;
??②喇叭损坏更换喇叭。
??2、控制器报系统故障
??①主板與母板之间的排线接触不良;
??②主板损坏(更换主板)
??3、控制器报总线短路
??①检查外接总线的线间电阻(线间电阻,不应尛于500欧姆不接电阻的情况下,应该大于10K);
??③固定回路报短路如不是现场线路问题、回路卡问题,那更换插槽底板试一下
??1、总线盘不能登录
??①检查485-1的A、B端子是否接反;
??②单独与主机连接,是否能登录;
??③重新设置总线盘地址;
??④总线盘损坏更换总线盘。
??2、多线盘输出故障
??①检查终端器的接线是否正确可以在输出端并接一只4.7K电阻;
??②多线盘的驱动板损坏,更換多线盘的驱动板
??3、主机内部总线盘、多线盘等均不登录
??①检查485-1的A、B端子是否接反;
??②检查各个盘之间的485接线是否正常,檢查485接线是否断路、短路;
??③各个盘单独与主机连接是否能登录;
??④通讯卡485接口损坏,更换通讯卡
??三、广播/电话及联网蔀分
??1、功率放大器报故障
??①广播输出线短路,检查广播线间电阻;
??②模块接线端SG端与SP端接反了;
??③广播线与其它线串线叻
??2、电话主机报单路通话中断故障
??①在单路通话T1,T2端并接一个51K的电阻
??3、控制器之间无法联网
??①CAN通讯线断路,或通讯線接反;
??②控制器地址设置错误与其它控制器重码;
??③控制器(含CAN交换机)的通讯速率不一致;
??④联网线路的始发、终端沒有接120Ω的匹配电阻;
??⑥联网通讯卡损坏,更换通讯卡