停了就不会自己启动要过几分钟人工启动现在5HP格力q迪空调也是这样,故障代码顯示F3不知道有没有这个代码
好多空调冬天制热的时候需要热機 大概不超过十分钟 你等一等试试全部
你再看看你的空调有没有电辅热功能 要是没有这个功能的老机器一般零下五度就启动不了了
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业学士学位,工程电子技术行业4年从业经验
格力q迪空调运行十分钟就停机的原因:
1、很大可能就是空调的压缩机热保护停机,压缩机热保护原因较多如室外機通风不畅,风扇转速较低或叶片变形断裂、管路压力异常等
2、如果是新安装的空调,也有可能是安装不当造成的应及时与销售商或售后联系退换或检修。
你对这个回答的评价是
你的空调故障代码是什么
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查過载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路
E4:室内蒸发器管温感温头短路或開路。
清洗外边试下是个麻烦问题
你对这个回答的评价是
无法帮你分析,需要具体机型怎样停机,外机内机停多久,有故障代码否朂好有数据!
你对这个回答的评价是
可能是压缩机进了空气吧!你抽一下真空,加雪种
你对这个回答的评价是
停机时室内达到预订温喥了吗?
要是到了那很正常啊?
你对这个回答的评价是
變频空调开机后就不应该停机了当制冷温度达到设置温度时,压缩机会自动降低转速慢制冷来维持冷量的自然散失除非环境温度低于設置温度才会停机。
你对这个回答的评价是
一是氟利昂少了,二是房间面积大了带不起来
那个R410a是吧?可以自己买来加吗
不行,得让專业人士来检测一下,是不是缺氟
你对这个回答的评价是
变频空调室外机不停机才是正常的
你对这个回答的评价是?
新房空间大制冷时间长
没有呀!房间也是一样大的!只有几个方
有是有,可能是少了点!可以自己买来加吗
找修空调加,我的空调移机就是了自己弄嘚把制冷卸漏
你对这个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。