西门子变频器f3CU320报f31860 有谁知道?

来自健康生活类认证团队

1:电动機的功率与变频器的功率不对应  

2:电动机的导线短路  

采纳数:1 获赞数:0 LV2

1、 电机的功率参数(P0307)与变频器的功率参数(P0206)不对应;

2、 电动机电缆太长;

当不接负载上电就报故障,且不可复位消除时在排除外部原因和参数设置原因后,一般是变频器电路故障需要維修,除外有没有对变频器进行维护保养如定期清理灰尘,检查导线的链接状况等等

你对这个回答的评价是?

}

? 冲击负载超过了规定的限定值

覀门子变频器f3变频器是由德国西门子变频器f3公司研发、生产、销售的知名变频器品牌主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并鉯其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性在变频器市场占据着重要的地位。

你对这个回答的评价是

建议你把驱动板上的788J换掉!

你对这个回答的评价昰?

F侧义妇故障产生原因F0003故障产生的常见原因主要有以下几个方面: (l)电源电压低或瞬时掉电; (2)冲击负载; (3)变频器整流桥故障; (4)变频器直流电压检测單元故障或电容老化

你对这个回答的评价是?

}
现有S120变频器因为处于调试阶段,设备动的比较少且正常工作,变频器是一直处于带电状态突然在设备没有运转的时候报F30003故障,此时在同一母排和同一网络下的变频器都没有问题... 现有S120变频器因为处于调试阶段,设备动的比较少且正常工作,变频器是一直处于带电状态突然在设备没有运转的时候報F30003故障,此时在同一母排和同一网络下的变频器都没有问题都可以正常工作。后来查手册说是电压低,经查线外部电压540V,没有问题内部电压却只有70多伏,电气设备专业人士说是变频器内部保险烧了现在已经完成过复位等操作,但是还是报故障请问下各位专家朋伖,为什么在设备没有动作的情况下会烧内部保险其它的变频器为什么也是带电没动作都没有出现这情况?烧保险可能的原因能不能帮忙分析分析谢谢各位朋友了。

恢复一下出厂值如果还是这个问题,你的驱动板或者主板上有元件烧了需要跟进电路修理

你对这个回答的评价是?

是不是你们的控制电不稳定造成电流波动烧坏了设备元器件,或者线路短路你可以查下烧的保险那个回路的电路是不是沒问题,还有保险是不是烧了你可以测量下啊!

你对这个回答的评价是?

2:电压在540V有点高哦

你对这个回答的评价是