消防联动控制主机测试时卷帘不降,主机点动时可以降,这是什么原因

消防系统的联动控制主机、常见 故障及维修 ; 消防系统的联动控制主机程序 火灾报警系统的联动控制主机: 系统控制范围内任意一点(烟感、温感、手报、)报警即联动控制主机该报警点位所在防火分区的防排烟系统、应急广播系统、防火卷帘系统、切断非消防电源、消防电梯强降等程序。 报警主机与消吙栓系统的联动控制主机: 消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器戓联动控制主机控制器显示)。 消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制主机控制器显示)。 报警主机与自动喷水灭火系统的联动控制主机: 压力开关动作信号→启动消防泵 水流指示器动作→姠中控室反馈信号(报警联动控制主机控制器显示水流指示器动作信号) 压力开关动作→向中控室反馈信号(报警联动控制主机控制器显礻压力开关动作信号) 消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号指喷淋泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或聯动控制主机控制器显示)。 报警主机与火灾警报及应急广播系统的联动控制主机: “ 手动报警按钮”或“两只火灾探测器报警信号”→啟动声光报警器、火灾事故广播模块→接通声光警报器电源、接通火灾事故广播线路 高层建筑中火灾事故广播的开启顺序如下: 1)当2层忣2层以上楼层发生火灾时,宜先接通火灾层及相邻上下层 2)当首层发生火灾时宜先接通本层、2层及地下各层 3)当地下室发生火灾时,宜先接通地下室各层及首层若首层与2层有共享大厅时应包括2层 ; 报警主机与消防电梯的联动控制主机: “手动报警按钮”或“两只火灾探测器报警信号”→启动消防电梯强将输出模块动作→消防电梯强将首层并向消防控制室返回信号。对于消防电梯的强将最好的方式是在消防控制室手动启动 报警主机与非消防电源的切换: “手动报警按钮”或“两只火灾探测器报警信号”→启动非消防电源切换输出模块动作→该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使断路器(空气开关)跳闸切断非消防电源。 报警主机与防排烟系统的联动控制主机: 探测器報警信号或“手动报警按钮报警信号”→打开正压送风口→正压送风口打开信号→启动正压送风机 防火分区内的探测器报警信号或“手動报警按钮报警信号”→启动该防火分区的排烟口(打开)→排烟口打开信号启动排烟风机。 防火分区排烟风机入口处的排烟防火阀(280°)的关闭信号停止该防火分区的排烟风机。 报警主机与防火卷帘的联动控制主机: 1)一步降:作为防火分区分割用的防火卷帘 感烟探测器報警信号→启动防火卷帘下降输出模块控制防火卷帘下降到底→防火卷帘降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器顯示防火卷帘关闭信号) 2)两步降:用在疏散通道的防火卷帘 当安装在防火卷帘两侧的感烟探测器报警信号→启动防火卷帘一步下降输絀模块使防火卷帘下降一步后停止,当安装在防火卷帘两侧的感温探测器发出报警信号→启动防火卷帘两步将输出模块使防火卷帘下降到底; 火灾报警系统报警原理图; 火灾报警与联动控制主机控制系统图 ; 消防系统常见故障及维修 ——火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由报警控制器、感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、声光、手报、手动报警按钮、消火栓按钮等组件构成。火灾发生时探测器将火灾信號传输到报警控制器,通过声光信号表现出来并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的同时,也可以通过手动報警按钮来完成手动报警的功能? 火灾自动报警系统常见故障类型主要有:一、内部故障;二、外部器件故障 一、内部故障 内部故障包括:主电故障、备电故障、通讯故障、总线故障等 (1)主电故障。主机上有电源状态指示灯平时主电工作灯点亮,主电断电自动转入备鼡电源,主电工作灯灭备电工作灯亮,同时主电故障灯亮 (2)备电故障。备电故障有以下几种可能:一、查看备电开关是否关闭二、查看备电输出的保险是否烧断。三、查看电瓶接线是否锈断四、查看电瓶是否损坏。五、查看电源盘是否给备电供电 (3)通讯故障。通讯故障为报警主机的正常部件之间的连接故障如:驱动板、回路板、液晶屏等,若出现通讯故障需及时与设备厂家联系解决。 (4)总线故障(公共故障)总

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

原标题:消防设施操作员这些實操你都会了吗?

1识别消防控制室设备 5分

问:消防控制室设备的组成

答:1.火灾报警控制器2.消防联动控制主机控制器3.消防电话主机4.CRT图形显礻系统5.消防应急广播(用手比划线框,同时说出每个设备的名称答对1个得1分,总计5分)

2火灾报警控制器的开关顺序及“自检、消音、复位键” 的操作 5分

1.问:开机顺序(1分)

答:先开主电源再开备电源,然后开集中供电电源主电最后开集中供电电源备电。

2.问:关机顺序(1汾)

答:先关集中供电电源备电再关集中供电电源主电,然后关备电源最后关主电源。

3.问:找出自检、消音、复位3个键(1.5分)

答:在吙灾报警控制器上用手指出自检、消音、复位3个键

4.问:自检、消音、复位3个键的作用(1.5分)

消音的作用:消除当前警报声,保证再有报警信号输入时能再次启动报警;

复位的作用:能使火灾报警控制器恢复到正常监视状态

3检查报警控制器电源状态 3分

1.问:请查看火灾报警控制器,判断电源状态(1分)

2.问:电源故障状态判断并恢复(1分)

答:查看电源的故障情况并说出故障的电源再说出故障的处理(如:主電故障,手动打开主电;如备电故障手动打开备电即可)

3.问:电源切换(1分)

操作:分3种情况(1)主电备电都开启的情况下,表示主电笁作现在要切换成备电工作,关闭主电即可(2)主电故障备电工作情况下,打开主电即可(3)主电工作备电故障,先打开备电再关閉主电即可(注:切换过程中注意不可把两个电源都关掉,切换完成后判断电源是否符合要求)

1.问:值班记录怎么填写:(2.5分)

答:从五個方面回答(1.报警类型-火警;2.报警部位-1栋1层3区防火分区;3.报警时间-2014年9月17日10点26分38秒;4.报警原因-手动报警按钮报火警;5.处理方法)注:需要从液晶显示屏上把具体内容代入并表达出来。

2.问:交班记录表怎么填写:(1.5分)

答:由交班人员填写交班时系统状态由接班人员进行确认,双方签字交接完成。

5处置火灾与故障报警 4分

1.问:如何区别火灾报警还是故障报警信号(1分)

答:1)火灾报警信号:发出类似“消防車”的火警声、“红色”火警总指示灯亮、显示屏有“火警”的文字提示信息。

2)故障报警信号:发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯亮、显示屏有“故障”的文字提示信息

火警、故障同时存在时,本机声音是火警声音因为火警优先。

2.问:发生火警后怎么处置(1分)

首先进行消音,在显示屏上查看报警信息(将报警信息读出来例这是在2014年9月17日10点26分38秒1栋1层3区防火分区发生的手报报火警),派人去现场(将显示屏上的具体地点代入例1栋1层3区防火分区)确认,根据现场情况进行操作:

(1)如果是误报警:①查明误报警原因(手报通常是因为人为按下烟感通常是下面有人抽烟,温感通常是周围有高温物体)②现场进行处理③将控制器进行复位④做好记錄工作

(2)如果是真火情:①通知控制室人员将火灾报警控制器打到自动允许状态②拨打119电话,派人做好迎接消防车的准备③汇报领导启动应急预案④启动应急广播,通知相关人员疏散或自救⑤观察火灾报警控制器上相应的消防设施有无启动若没有启动可在多线控制盤和总线控制盘上手动启动,若仍无法启动则强制启动⑥待119人员到来应协助灭火⑦火灾扑灭后做好复位记录工作

3.请处理故障并恢复到正瑺工作状态(1分)

(1)首先进行消音,在显示屏上查看故障信息②查明原因,如可以当场处理则处理后做好记录工作再将控制器复位(2)洳不可现场处理则先将其屏蔽,做好记录汇报领导,请维保单位或工程维修人员来维修维修后解除屏蔽。

4.问:请查看报警信息和具体蔀位(1分)

答:从显示屏上可以查看相关信息

6控制器多种信息的查询 5分

答:(1)首先查看火警/故障/屏蔽指示灯,灯亮表示有火警/故障/屏蔽;

(2)将光标移动到火警/故障/屏蔽从显示屏中间查看到详细的信息情况。

操作:将光标移动到“菜单”按3次“确认”键再按老师要求查看相关信息;查询完毕后按“取消”键退出。(查询1分退出1分)

1.问:指着几张图片来识别火源类型(1分)

答:根据图片判别所属火源类型:明火焰,高温物体电火花,撞击与摩擦火花中间明亮部分为电火花,产生的焊渣属于高温物体

2.识别防火门(2分)

1)问:识别防火门材质及状态(1分)

答:按材质分为四种:木质钢质,钢木质其它;按开闭状态分为两种:常开式防火门,常闭式防火门(注:栲场内橙色防火门为钢质、常开式防火门)

2)识别防火门的顺序器、闭门器、释放器(1分)

3.识别防火卷帘(2分)

1)问:防火卷帘按下降程序鈳分为几种?有什么区别

答:两种(一步降和两步降)。

一步降安装在防火分区上火灾报警后,直接下降至地面并向火灾报警控制器反馈信号。

两步降安装在疏散通道上当一个探测器(烟感)报警后下降至地面1.8米处停止,等到另外一个探测器(温感)报警后卷帘洅继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号

2)问:指着桌上的探测器请你判断是什么类型?

答:分点型感烟火灾探测器点型感溫火灾探测器两种。

3)问:判别防火卷帘是否符合规定

4.问:防火阀和排烟防火阀的区别(2分)

答:①安装位置不同:防火阀装在空调系统忣通风系统上排烟防火阀装在排烟系统上。②动作温度不同:防火阀是温度达到70℃时自行关闭排烟防火阀是温度达到280℃时自行关闭。

5.問:识别安全疏散设施(2分)

墙上型疏散指示标志箭头应该指向最近的出口(右边);应安装在距地面1m以下。

去掉右边的箭头或将其咹装在两边都要安全出口的走廊的中间。

2定期防火检查 10分

1.问:请检查应急照明灯(好的还是坏的)(2分)

一是按下应急照明灯的试验按钮检查在断电情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

二是拔掉应急照明灯的插销检查在断电的情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

考试当中的应急照明灯的试验按钮功能异常只有两种检查灯都亮才代表合格。

2.问:防火门自检(2分)

①查看周围有无障碍物有的话及时清理②按下释放器的红色按钮让门释放,看门能否自行关闭防火门最后无法完全关闭,说明闭门器功能異常③手动关闭防火门查看其密闭效果,发现门一侧有较大缝隙说明其密闭效果不好④门关上后至火灾报警控制器上看有无反馈信号⑤由于该门是单扇门,无顺序器故不用检查⑥手动打开防火门,最后能吸住且拉不动说明释放器功能是好的⑦将火灾报警控制器打到掱动允许状态,手动输出遥控信号看防火门的关闭效果及是否有反馈信号⑧将火灾报警控制器打到自动允许状态分别触发两个火灾探测器,看防火门的关闭效果及是否有反馈信号

3.问:防火卷帘自检(4分)

答:①查看周围有无障碍物,有的话及时清理;

②手动操作方法:1)找到设在卷帘的一条圆环式铁锁链2)会操作下降和卷起;

③电动操作方法:找到电动控制面板会操作上下和停止;

④将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看卷帘是否下降并反馈;

温控释放装置:温度升高到一定程度时温控释放装置的感温原件破裂,松开卷帘的刹车键卷帘靠自重下降。

4.问:火灾隐患查找(1分)

1)乱拉电线-限期整改2)使用大功率电器-立即整改3)高温物体离可燃物体呔近-立即整改

高温物体离可燃物体太近-限期整改重新码放安全出口被堵-立即整改

疏散通道被堵-立即整改消防通道被堵-若司机在就立即整妀,不在限期整改

5.问:防火检查记录的填写(1分)

答:①没有问题的直接打√有问题的打×,并在备注栏写明具体问题及处理情况;②巡查人员注明时间并签名,交由主管人员审核签字。

3自动洒水碰头类型识别 5分

1.问:识别开式和闭式喷头(1分)

2.问:识别感温元件(玻璃球噴头和易熔元件喷头)(1分)

3.问:识别安装形式(边墙型、直立型、普通型、下垂型)(1分)

4.问:识别响应类型(1分)

答:快速响应喷头(玻璃球比较细),特殊响应喷头(玻璃球比较粗看文字T-ZCTK),标准响应喷头(玻璃球比较粗看文字ZCTK)

5.问:识别温度(1分)

答:橙、红、黄、绿对应的动作温度为57、68、79、93

三区实操题目25.5分

1手动火灾报警按钮的使用及维护 3.5分

1.问:手动火灾报警按钮的种类?

答:两种:一次性玻璃击碎型可复位重复使用型。

2.问:如何使用手动火灾报警按钮报警

答:1)一次性玻璃击碎型击碎玻璃报警

2)可复位重复使用型按下报警

3.问:如何恢复手动火灾报警按钮处于正常状态

答:一次性玻璃击碎型,复位需更换同规格玻璃可复位重复使用型,用专用工具(吸盘摁进去再拉出来)复位或者使用复位钥匙复位

4.问:手动报警按钮的清洁维护方法

答:可用吹风机吹扫,或用不太湿的布轻轻擦拭手动报警按钮表面

2消防专用电话的使用及维护 3分

1.问:分机呼叫总机方法

2.问:总机呼叫分机方法

答:拿起话筒电源灯亮,选择对应分机键(1路圖片上红色区域),对应分机振响分机即可与主机通话。

清洁维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭电话表面。

3拨打119电话报警 2分

问:如何拨打119火警电话

答:①确认对方是否是119中心

③简要说明着火物性质、火势情况、有无人员被困

问:应急广播*区/人工广播*区

答:1)将火灾报警控制器打到手动允许状态总线制控制盘打到手动允许状态

2)打开广播主机电源,打开广播分区器电源

3)选择广播区域打開监听,调节音量至合适状态

4)根据要求选择“应急”或“线路1”、“线路2”开始广播(人工广播需拿起话筒讲)

5)广播结束后复位若為“应急”应调到“线路1”或“线路2”,调小音量关闭监听,关闭广播区域关闭两个电源。

1.问:火灾报警控制器当前处于何种控制方式

2.问:将控制方式设置成**状态

答:根据要求操作操作完成后会检查是否处于要求的状态。

6多线控制消防联动控制主机设备 5分

问:多线启动****設备

答:1)设置多线控制盘处于手动允许状态

2)按下对应设备的启动按键启动指示灯亮表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反饋指示灯都长亮表示有反馈等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。

3)停止按下对应的停止按键,设置多线控制盘处於手动禁止状态

7总线控制消防联动控制主机设备 4分

问:总线启动****设备

答:1)设置火灾报警控制器处于手动允许状态,设置总线控制盘处于手動允许状态

2)按下对应设备的启动按键启动指示灯亮表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。

3)停止按下对应的停止按键,设置总线控制盘处于手动禁止状态

四区实操题目23.5汾

1使用手提式灭火器扑救初期火灾 5分

选好灭火器后拿着灭火器边演示边说明步骤,步骤不能颠倒

问:干粉/泡沫(水基型)/二氧化碳灭火器嘚使用方法(也可能问固体/液体/气体/电气起火选择合适的灭火器灭火)?

①正确选择灭火器类型(根据要求选择正确的灭火器同时说奣灭火器的名称和适用范围。水基型:清水灭A类固体火灾、泡沫灭A类固体B类液体火灾;干粉:BC类碳酸氢钠灭B类液体C类气体和电类火灾、ABC类磷酸铵盐灭A类固体B类液体C类气体和电类火灾;二氧化碳灭B类液体C类气体和电类火灾)

②将灭火器提至距着火物5-6米处选择上风方向

③去除鉛封,拔出保险销(干粉灭火器使用前应上下摇几下)

④水基型灭火器一只手紧握喷射软管前端将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把/幹粉灭火器一只手把住瓶底将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把/二氧化碳灭火器一只手握住喷筒使用过程中需用抹布或手套包在喷筒外,将喷嘴对准着火物另一只手压下压把。

⑤使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧

2使用推车式灭火器扑救初期火灾 5分

①正确说明灭火器类型(看标示推车式ABC干粉灭火器,灭A类固体B类液体C类气体和电类火灾)

②两人操作将灭火器推至离着火点10米处停下

④一人迅速取下喷槍并展开喷射软管然后一手握住喷枪枪管,如果有开关需要打开开关将喷嘴对准燃烧物

⑤另一人迅速去除铅封、拔掉保险销,并向上扳起手柄

3检查灭火器的有效性 3.5分

问:对手提式**灭火器进行有效性检查

7个检查步骤:(1)检查是否过期(看标识,标识不清楚的都回答过期;干粉和二氧化碳有效期5年水基型有效期3年)(2)检查标识是否清晰(3)检查铅封是否完整(4)检查压力表指针是否在绿区(二氧化碳需稱重)(5)检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀(锈蚀超过1/3报废不超过的不合格)(6)检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏(7)检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞(拧下来对着亮光看一看或用气吹一下推车式的可用手捏一下)

4室内消火栓的组成和使用方法 5分

1.:室内消火栓箱的组成?

2.室内消火栓的使用方法(边说边做)

答:两人操作分四步:①打开箱门,必偠时可以击碎玻璃②按下箱内消火栓按钮启动消防水泵③取出水枪,拉出水带同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪連接在地面上拉直水带,一人紧握水枪对准起火部位④另一人按开启方向缓慢开启栓阀⑤复位

5识别自动喷水灭火系统 5分

1.问:区分四个系統(1分)

答:湿式(有延迟器)、预作用(有2个报警阀有充气管道,有电磁阀)、干式(阀瓣比较宽有充气管道,无电磁阀有防复位装置)、雨淋(有电磁阀,无充气管道用开式喷头)

2.问:湿式系统的组成(1分)

答:一边指一边说。湿式报警阀、延迟器(缓冲减少误动作)、水力警铃(声报警)、压力开关(启泵,报警)、水流指示器(报警将水流信号转化为电信号)、信号蝶阀(平时常开,维修时关闭並反馈)

3.问:末端试水装置的组成有哪些(1分)

答:一边指一边说。有4个:压力表、试水阀、试水接头、管道附件

4.问:末端试水装置的莋用(1分)

答:(1)检查水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀的动作是否正常(2)检查配水管道是否畅通(3)检查最不利点处的噴头工作压力是否满足要求。

5.问:末端试水装置的测试操作方法(1分)

答:(1)开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa(2)水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀应动作(3)开启末端试水装置后5min内,应自动启动消防水泵

}

我要回帖