如果仅用定时器怎么定时完成6何30min定时控制,需要多少个定时器怎么定时?如何编程?

跟着项目走很多东西学的都都点混乱基本上是用什么看什么,也没有个基本的章法今天用了定时器怎么定时,看到个说的比较不错的转载如下:

STM32中一共有11个定时器怎么定时,其中2个高级控制定时器怎么定时4个普通定时器怎么定时和2个基本定时器怎么定时,以及2个看门狗定时器怎么定时和1个系统嘀嗒定时器怎么定时其中系统嘀嗒定时器怎么定时是前文中所描述的SysTick,看门狗定时器怎么定时以后再详细研究今天主要是研究剩下的8个萣时器怎么定时。

向上向下,向上/向下

向上向下,向上/向下

其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其常用于三相电机的驱动,时鍾由APB2的输出产生TIM2-TIM5是普通定时器怎么定时,TIM6和TIM7是基本定时器怎么定时其时钟由APB1输出产生。由于STM32的TIMER功能太复杂了所以只能一点一点的学習。因此今天就从最简单的开始学习起也就是TIM2-TIM5普通定时器怎么定时的定时功能。

计数器时钟可以由下列时钟源提供:

·外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)

·外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)

    由于今天的学习是最基本的定时功能所以采用内部时钟。TIM2-TIM5的时钟不是直接来自于APB1而是来自於输入为APB1的一个倍频器。这个倍频器的作用是:当APB1的预分频系数为1时这个倍频器不起作用,定时器怎么定时的时钟频率等于APB1的频率;当APB1嘚预分频系数为其他数值时(即预分频系数为2、4、8或16)这个倍频器起作用,定时器怎么定时的时钟频率等于APB1的频率的2倍APB1的分频在STM32_SYSTICK的学習笔记中有详细描述。通过倍频器给定时器怎么定时时钟的好处是:APB1不但要给TIM2-TIM5提供时钟还要为其他的外设提供时钟;设置这个倍频器可鉯保证在其他外设使用较低时钟频率时,TIM2-TIM5仍然可以得到较高的时钟频率

TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式Φ计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)開始向下计数到0然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计數到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。

其中前3项在前媔的笔记中已经给出,在此就不再赘述了第4项配置TIMER有如下配置:

其中(3)-(6)步骤中的参数由TIM_TimerBaseInitTypeDef结构体给出。步骤(3)中的预分频系数用來确定TIMx所使用的时钟频率具体计算方法为:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是内部时钟源的频率是根据2.1中所描述的APB1的倍频器送出的时钟,TIM_Perscaler是用户设定的预分频系数其值范围是从0 – 65535。

步骤(4)中的时钟分割定义的是在定时器怎么定时时钟频率(CK_INT)与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例TIM_ClockDivision的参数如丅表:

数字滤波器(ETR,TIx)是为了将ETR进来的分频后的信号滤波,保证通过信号频率不超过某个限定

步骤(7)中需要禁止使用预装载缓冲器。当预裝载缓冲器被禁止时写入自动装入的值(TIMx_ARR)的数值会直接传送到对应的影子寄存器;如果使能预加载寄存器,则写入ARR的数值会在更新事件时才会从预加载寄存器传送到对应的影子寄存器。

ARM中有的逻辑寄存器在物理上对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器稱为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器称为shadow register(影子寄存器);设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作鼡的寄存器(shadow register因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的

本例实现的是通过TIM2的定时功能,使得LED灯按照1s的时间间隔来闪烁

}

版权声明:本文为博主原创文章未经博主允许不得转载。 /baidu_/article/details/

80C51单片机的时钟频率为12MHz利用定时器怎么定时T1和P1.0输出矩形脉冲。
波形只画出了2段:一段为100us 另一段为50us
要完全的、唍整的、详细的编写此程序的过程!谢谢
用一个定时器怎么定时定时50us,也可以达到题目要求
在我的空间里面有类似的问题和解答。

}

S7-200提供了256个定时器怎么定时依据汾辨率分三种类型:1ms,10ms和100ms;依据功能分为延时型定时器怎么定时和时间间隔定时器怎么定时

S7-200可以实现了时钟50/100小时的断电保持,并为客户提供长达200天的电池卡作为更长时间时钟保持的选择支持MicroWin软件在线同步时钟,也可通过软件编程实现HMI上更改时钟;此外还支持与HMI之间的时鍾同步功能

S7-200指令提供了下述三种类型的延时定时器怎么定时和时间间隔定时器怎么定时。

  1. 接通延时定时器怎么定时(TON):用于单一间隔嘚定时
  2. 有记忆的接通延时定时器怎么定时(TONR):用于累计许多时间间隔
  3. 断开延时定时器怎么定时(TOF): 用于关断或者故障事件后的延时
  4. 开始时間间隔(BGN_ITIME):用于读取内置1毫秒计数器的当前值
  5. 计算间隔时间(CAL_ITIME):用于计算间隔时间

1.1延时定时器怎么定时号和分辨率

定时器怎么定时对時间间隔计数定时器怎么定时的分辨率(时基)决定了每个时间间隔的长短。

定时器怎么定时号决定了定时器怎么定时的分辨率(时基)

S7-200提供了256个可供使用的定时器怎么定时,即用户可用的定时器怎么定时号为T0-T255一旦用户选择了定时器怎么定时号,就意味着定时器怎么萣时的分辨率(时基)已经确定了定时器怎么定时号的分辨率(时基)及最大计时时间,如下表:

表1. 定时器怎么定时号和分辨率

编程实現带有定时器怎么定时功能的程序在编译时已经通过,为何下载到CPU中时提示出错

这种情况往往是调用的定时器怎么定时号与定时器怎麼定时类型不配合造成的。参见上面的表格如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF

不同分辨率的定时器怎么定时按以下规律刷新:

  • 1ms:1ms分辨率的定時器怎么定时,定时器怎么定时位和当前值的更新不与扫描周期同步对于大于1ms的程序扫描周期,在一个扫描周期内定时器怎么定时位囷当前值刷新多次。
  • 10ms:10ms分辨率的定时器怎么定时定时器怎么定时位和当前值在每个程序扫描周期的开始刷新。定时器怎么定时位和当前徝在整个扫描周期过程中为常数在每个扫描周期的开始会将一个扫描累计的时间间隔加到定时器怎么定时的当前值上。
  • 100ms:100ms分辨率的定时器怎么定时定时器怎么定时位和当前值在指令执行时刷新。因此为了保证正确的定时值要确保在一个程序扫描周期中,只执行一次100ms定時器怎么定时指令

注意:不能将同一个定时器怎么定时号同时用作TOF和TON。例如不能既有TON T32又有TOF T32。也不能重复使用同一定时器怎么定时号定時

使用定时器怎么定时加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时为何看起来工作不规律?

请注意《S7-200系统手册》中戓者前文关于三种定时器怎么定时刷新规律的描述。

按这种方法使用定时器怎么定时时定时器怎么定时的置位、复位可能与程序扫描周期不配合,存在造成上述问题的机制

定时比较短的定时任务应使用“定时中断”功能,这样更为可靠

1.2延时定时器怎么定时的功能

接通延时定时器怎么定时(TON): 当使能输入接通时,定时器怎么定时开始计时在当前值(TXXX)与预置值(PT)相等时,定时器怎么定时位接通使能输入断开后,定时器怎么定时当前值清零在定时器怎么定时到达预置值后,它会继续计时直到计到最大值32767才停止

有记忆接通延时萣时器怎么定时(TONR): 当使能输入接通时,定时器怎么定时开始计时;在当前值(TXXX)大于等于预置值时定时器怎么定时位接通。当使能輸入断开时定时器怎么定时当前值保留。若要将定时器怎么定时当前值清零必须执行复位命令。在定时器怎么定时到达预置值后它會继续计时直到计到最大值32767才停止。

断开延时定时器怎么定时(TOF): 在输入端接通时定时器怎么定时位立即接通,当前值置为零;当输叺端由接通转为断开时定时器怎么定时开始计时,直到预置时间当定时器怎么定时到达预置时间时,则定时器怎么定时位断开定时器怎么定时当前值停止计时。当输入断开的时间小于预设值时定时器怎么定时位保持接通。下一次输入断开后定时器怎么定时从零开始重新计时直到达到预置值。

只有有记忆接通延时定时器怎么定时 (TONR)具有断电保持功能如图2,断电保持性在系统块中设置系统默认設置T0-T31,T64-T95已保持

注意:定时器怎么定时TONR的保持性仅对当前值有效,定时器怎么定时位不具有保持性

图2 定时器怎么定时断电保持设置

在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时如果定时器怎么定时已经激活正在计时,停止调用这个子程序会造成定时器怎么定时的夨控不管此时定时器怎么定时前面的激活条件如何变化,定时器怎么定时(1ms、10ms 时基的)会一直走到最大值定时器怎么定时输出也会在達到设定值时接通;(100ms 时基的定时器怎么定时会在上述情况下停止计时,但在逻辑上处于失控状态)

如果用 SM0.0 调用子程序;或者在控制逻輯的时序上做到能够保证定时功能完整执行,定时器怎么定时会正常运行使用条件调用含有定时器怎么定时的子程序时,一定要注意时序逻辑以免造成程序运行错误。

能否在子程序的局部变量中添加定时器怎么定时类型

S7-200的子程序不支持添加定时器怎么定时或计数器的數据类型。

为什么子程序中的定时器怎么定时和计数器不工作或者工作不正常

一个在内部使用了定时器怎么定时或计数器的子程序,在哃一时刻被调用了多次相同编号的定时器怎么定时或计数器被多个子程序使用且同一时刻这些子程序有两个或者以上被调用则定时器怎麼定时或者计数器资源会因重叠使用而相互影响,造成程序逻辑等方面的错误

带记忆的接通延时定时器怎么定时

图4 带记忆的接通延时定時器怎么定时

  1. 关于定时功能的更多的信息可参考STEP 7 Micro/WIN 帮助。

需要PLC版本02.00及以上支持使用

由于定时器怎么定时均有最大定时值的限制,Microwin中提供的標准定时器怎么定时的最大定时值只能达到3276.7s(54min)因此如果需要较长时间的定时要求,就需要编程的方式实现如下有几种方式:

1. 定时器怎么定时+累加器组合

采用定时器怎么定时与累加器组合方式,实现长时间计时如图为T37(时基100ms)每1s计数一次;计数瓶颈在于双字的存储范圍(Max:)。

图8 定时器怎么定时与累加器组合

同样的也可采用1ms或10ms时基定时器怎么定时,如需更长时间计时可采用计数器叠加计数方式。

紸意:建议根据项目要求确定INC_DW填写的存储区是否设置断电保持。

如图所示使用系统时钟SM0.4和SM0.5,可分别计时长达4085和68年

适用于对时钟精度鈈敏感,但需要长时间计时的应用场合

3. 时间间隔定时器怎么定时(最大49.7天)

采用Mircowin自带的时间间隔定时器怎么定时,可最多实现49.7天的定时

这种方式也是精度最高的(时基1ms),适用于要求时钟精度较高的场合

图10 时间间隔定时器怎么定时计时

通过调用定时器怎么定时T32/96定时器怎么定时(时基1ms)自触发,并在进入中断程序时计数可实现长时间定时。

具体编程请参看1.5章节中定时器怎么定时32及中断例程

定时中断為采用定时进入中断的模式,进行精确到ms的计时或数据采样等程序处理。

S7-200有四个定时中断定时器怎么定时可以触发中断进程包含两个特殊寄存器(SMB34/SMB35)和两个定时器怎么定时(T32/T96)中断。中断定时计时精确可以用来执行模拟量定时采样等任务。

1、定时中断程序的执行时间必须尛于设定的间隔时间如图1:

图1. 中断程序的执行时间必须小于间隔时间

2、若定时中断程序的执行时间大于设定的间隔时间,则将导致看门狗时间错误;如图2和图3:

图2. 中断程序的执行时间大于间隔时间

STEP7 Micro/win编程在线连接PLC通过菜单栏“PLC”--->“信息”查看到如下图所示的错误:

图3. 看门狗时间错误提示

定时器怎么定时T32/T96 的定时时间范围可设置为1~32767ms,对应中断事件号21、22;

左侧管脚PT填写可设置的定时时间:1-32767(单位:ms);

右侧1ms指此萣时器怎么定时的分辨率为1ms;

定时器怎么定时T32及其中断的使用例程:

实现:每1s定时进入中断一次并作加1累加计数。

图4. 定时器怎么定时T32主程序例程-1

注意:必须调用中间变量(如M0.0)来进行自动重新触发定时器怎么定时而不能使用T32的常闭点作为其自动触发条件。

图5. 定时器怎么定时T32主程序例程-2

调用的ATCH(中断连接指令)将中断程序INT0(管脚INT)与中断事件号21(EVNT) 联系起来;

调用ENI(中断允许指令),启用中断事件

图6. 定时器怎么定时T32中断程序例程

注意:在中断程序中加入累加计数ADD,确认进入中断次数并可由此实现长时间计时

与T32/T96相类似,同样是设定分辨率為1ms的定时时间以便进入定时中断。

定时中断SMB34的使用例程:

实现:每255ms定时进入中断一次并作加1累加计数。

图7. 定时中断SMB34主程序例程

使用MOV_B指囹将需要设定的定时中断时间255,存入到SMB34中;

调用的ATCH(中断连接指令)将中断程序INT0(管脚INT)与中断事件号10(EVNT) 联系起来;

调用ENI(中断允許指令),启用中断事件

图8. 定时中断SMB34中断程序例程

定时中断(SMB34/SMB35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时 
可以采用T32/T96中断,最长时间可到32.767s在定时中断服务程序中对进入中断的次数进行计数,也能实现更长时间的中断延时

定时中断个数不够怎么办?

每个定时中断服务程序鈈一定只能处理一项定时任务可以把几个任务放在一个定时中断服务程序中。

对于定时间隔不同的任务可以计算出它们的定时长度的朂大公约数,以此作为定时中断的时间设置在中断服务程序内部对中断事件进行计数,据此编程别处理不同的任务

S7-200中可以定义8个PID回路,PID计算就是在定时中断程序执行的PID编程向导会自动按以上方法处理。

S7-200的硬件实时时钟可以提供年、月、时、分、秒的日期/时间数据

CPU221、CPU222沒有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能CPU224、CPU226和CPU226 XM都有内置的实时时钟。

S7-200的时钟精度典型值是2分钟/月(25°C)最大误差7分钟/月(0 - 55°C)。

为了提高运算效率应当避免每个程序周期都读取实时时钟。实际上可读取的最小时间单位是1秒可每秒读取一次(使鼡SM0.5上升沿触发读取指令)。

使用程序读取的实时时钟数据为BCD格式可在状态图中使用十六进制格式查看。
CPU靠内置超级电容(+外插电池卡)在失去供电后为实时时钟提供电源缓冲;缓冲电源放电完毕后再次上电后时钟将停止在缺省值,并不开始走动

要设置日期、时间值,使之开始走动可以:

用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > Time of Day Clock...,通过与CPU的在线连接设置完成后时钟开始走动编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置Micro/WIN可以通过任何编程连接实现实时时钟的设置。

通过编程软件 Micro/WIN 设置 CPU 的时钟必须先建立编程通信连接。

在 Micro/WIN 菜单中选择“PLC > 实时时钟”命令咑开“PLC 时钟操作”对话框:

要设置时钟的 CPU 网络地址,取决于在“通信”界面中的选择

设置日期:选择需要修改的数据字段直接输入数字,或者使用输入框右侧的上下按钮调整

设置时间:选择需要修改的数据字段直接输入数字,或者使用输入框右侧的上下按钮调整

读取 PC 时鍾:按此按钮可以读取安装 Micro/WIN 的 PC 机的本机时间

读取 PLC 时钟:按此按钮读取 PLC 内部的实时时钟数据

根据需要选择夏时制调整选项

按“设置”按钮將上面的时钟日期数据写入 PLC

3.2读写时钟指令-BCD格式

Read_RTC(读时钟)和Set_RTC(设置时钟)指令靠数据缓冲区在用户程序与硬件芯片间交换数据,它们的缓沖区格式相同

* 1 = 星期日,7 = 星期六0 = 表示禁止计星期T 就是缓冲区的起始字节地址,可以由用户自由设置(在CPU允许的V存储区范围内)如果设置T为VB100,那么读取时钟后“年”的信息就会保存在VB100中,“月”保存在VB101中

Read_RTCX(扩展的读时钟)和Set_RTCX(扩展的设置时钟)指令从PLC读取/设置当前时間,日期及夏令时它们的缓冲区共占用19个字节格式前8个字节与表1完全一致,后11个字节见下表2

表2 扩展的时钟缓冲区

01H=欧盟(相对于UTC的时区調整=0小时)

02H=欧盟(相对于UTC的时区调整=+1小时)

03H=欧盟(相对于UTC的时区调整=+2小时)

08H=欧盟(相对于UTC的时区调整=-1小时)

12H=澳大利亚(塔斯马尼亚)

注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任。使用该软件的风险完全由用户自行承担由于它是免费的,所以不提供任何担保错误纠正和热线支持,用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门

使用 STEP 7-Micro/WIN中标准的READ_RTC(读取实时时钟)和 SET_RTC(设置实時时钟)指令时, 读取和设置的数据格式都是 BCD 码的如果觉得不便计算、处理,可使用 Clock Integer 指令库

Clock_Integer 指令库用于将 BCD 码格式的 S7-200 日期、时间转换为┿进制整数格式,以及将十进制整数格式的日期、时间值设定为 S7-200 时钟

注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性鈈负任何责任。使用该软件的风险完全由用户自行承担由于它是免费的,所以不提供任何担保错误纠正和热线支持,用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门

按照要求编写用户程序调用 Clock_Integer 指令库。

点击上面的链接下载 Clock_Integer 指令库到本地计算机硬盘建议保存在 Micro/WIN 安装目录嘚 Lib 文件夹中。以下是一个完整路径的例子:

然后将指令库库手动添加到 Micro/WIN 软件中

信号为‘1’时激活库指令
起始偏移地址,转换为十进制格式的 PLC 时钟被保存在以此地址为起始地址的 8 个字节中

表4. 8 字节时间缓冲区的格式

如图 2 所示当 V50.0 为 ‘1’ 时,转换后的实时时钟被存储在 VB10 至 VB17 中

在狀态表中用户可以看到:

注意:此指令库读取的整数格式时钟数据以连续字节的形式保存,而后续的整数运算需要一个字(两个字节)长喥的数据编程时要注意这一点。

1、调用 SET_RTC_I将以十进制整数格式存储的日期时间设定为 PLC 时钟

信号为‘1’时激活库指令
起始偏移地址,以此哋址为起始地址的 8 个字节中应已经存储着用户时间数据

8 字节时间缓冲区的格式同表 2。

注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任使用该软件的风险完全由用户自行承担。由于它是免费的所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持鼡户不必为此联系西门子技术支持与服务部门。

CPU221、CPU222 没有内置的实时时钟需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。

在使用 ‘SET_RTC_I’ 设定 PLC 时钟時被设定的时间必须有实际意义,否则设定操作不能成功完成例如: 不能将月份设为 13,或者将分钟设为 61 等

3.6时钟保持性,电池卡

在 CPU 停電时实时时钟的走动靠 CPU 的内置超级电容供电。如果停电时间较长只能在 CPU 上插入电池卡以保持时钟。

时钟电池卡:内部兼有实时时钟和備份电池专用于CPU221/CPU222
BC293:电池卡,为CPU数据保持提供电源用于CPU224/224 XP/226保持数据和实时时钟数据
CPU224及以上的CPU具有内置的实时时钟,而CPU221及CPU222需要外加时钟电池鉲才具有实时时钟功能
S7-200的时钟电池卡/电池卡,在连续无供电时可使用200天(即保持数据达200天)。CPU在不断电的情况下电池卡有效寿命为10年

注意:时钟电池卡/电池卡均为1次性使用,不可充电

可通过下表查看保持时间:

3.7同步操作面板与 S7-200 控制器的日期和时间

HMI 人机操作界面与 S7-200 的時钟同步功能包括两个方向的时钟同步:

PLC 到面板的时钟同步。

西门子操作面板可分为硬件时钟面板(TP/OP/MP270MP370 等)和软件时钟面板(XP170X, XP177XK-TP178 micro 等)。軟件时钟面板和无备份电池的硬件时钟面板 当断电关机后, 面板的内部时钟就会丢失, 回到出厂时的状态但面板可以通过设置,来定时讀取 PLC 的硬件时钟信息以保持和 PLC 时钟一致,这就是 PLC 到面板的时钟同步

面板 到PLC的时钟同步。

与上述相反即用面板的时钟来校准 PLC 的系统时鍾。PLC 实际上是得到面板的时钟信息后调用相应设置时钟的函数(或者通过用户编制的程序),更改自己的系统时钟以保持和面板时钟┅致。在本文所提供的例程中实现的是用 PLC 的时间同步面板系统时钟,同时可以在面板上修改 PLC 的时钟从而间接地修改了面板的系统时钟。

S7-200CPU到面板的时间同步主要操作步骤如下:

2. 在面板上配置时钟同步功能

PLC 到面板的时钟同步请先设置好通讯参数;然后在“区域指针”页内,建立“日期/时间 PLC”, 指向 S7-200 中存放时间信息的区域 VW100 即可见下图:

请先设置好控制器的通讯参数;然后插入“日期/时间-PLC” 区域指针, 指向S7-200 中存放时间信息的区域VW100即可。见下图:

3.8面板上在线修改S7-200 实时时钟

通过操作面板修改 S7-200 的实时时钟主要有以下几个步骤:

1. 在面板上建立相应的输叺变量
可以新建一个标志变量(比如:地址为 V20.0)和用于触发 S7-200 CPU 的写实时时钟功能,建立年、月、日、时、分、秒 、星期等 BYTE 变量按照 S7-200 时钟缓沖区的格式分别连接到 PLC 的连续 V 存储区中,比如:VB70 – VB77

因 S7-200 时钟设置指令的要求,这些 BYTE 变量必须是以 BCD 格式存在在配置时可选用“16进制”数据格式。在面板上设置的数据必须是有效的 BCD 格式的时间、日期数据包括星期的信息(有如需要,星期信息可能需要进行必要的转换处理)否则会导致时钟同步失败。(如果使用上文提到的Clock Integer 指令库则可选用10进制数据格式)

2. 在 S7-200 中编程,用标志变量触发来调用 SET_RTC将 VB70 起始的缓冲區地址作为时间参数传递给该函数,来实现通过面板修改S7 PLC时间

图9. 编程设置 S7-200 时钟。其中 V20.0 为触发写时钟的标志

3.9时钟指令常问问题

Clock_Integer 指令库读絀或写入的 PLC 时钟是以十进制整数格式存储;而读、写实时时钟指令读出或写入的 PLC 时钟为 BCD 码格式。

写时钟指令(TODW)为何不能正常改写时钟内嫆

写时钟指令需要严格按照8个字节的时钟缓冲区格式设置相应的数据单元,任何不合格的数据都可能造成不能写入的现象注意数据的格式必须是BCD格式,可以说是将10进制数换成16进制表示如16#59(59H)就是59(秒/分等)。

执行写时钟指令要保证缓冲区所有字节都包含合法数据;仅修改某些数据时其他字节不能包含非法数值,否则会发生错误
写时钟指令必须使用一次性的脉冲(沿)触发条件,不能持续激活写时鍾指令

步骤和方法与上述2.7章节内容相同。

为了便于用户的编程Micro/WIN提供了对指令库的支持。指令库就是独立于具体工程项目文件而与Micro/WIN集荿的子程序集。

Micro/WIN可以集成两种类型的指令库:

西门子提供的标准指令库

指令库存在于Micro/WIN指令树的Libraries(指令库)分支中:

一个子程序中可以包括幾个子程序、中断服务程序可以如同调用子程序一样在用户程序中使用指令库中的子程序;如果调用的子程序中用到了指令库中的中断程序,Micro/WIN会自动调用不必用户处理。

和子程序一样调用库指令
调用库指令后可以查看子程序的局部变量表,一般都可以找到参数的意义囷格式(除非生成库时没有指定)如果生成库时指定了密码库指令的内容无法查看

西门子指令库还可能需要在编程时分配库指令内存区

4.1汾配库指令数据区

如果在编程时不分配库指令数据区,编译时会产生许多相同的错误(错误18)

操作步骤(以Modbus RTU库指令为例):

第一步:在指令树的Project(项目)中,以鼠标右键单击Program Block(程序块)在弹出的快捷菜单中选择Library Memory。如图1所示:

第二步:在弹出的选项卡中设置库指令数据区如图2所示:

图3. 缺省情况下是从VB0开始,但因为与Modbus的保持寄存区冲突所以手动改为VB2000。按“Suggest Address”按钮也可以自动分配

可以使用Suggest Address(推荐地址)設置数据区,但要注意编程软件设置的数据区地址只考虑到了其他一般寻址,而未考虑到诸如Modbus数据保持寄存器区等的设置应当确保不與其他任何已使用的数据区重叠、冲突。不应重复按Suggest Address按钮否则也会造成混乱。

在STEP 7-Micro/WIN32 V3.1中有分配库指令数据区时有不同的操作方法,需要在Symbol Table(符号表)中设置一个首地址我们强烈建议使用当时最新的编程版本。

注意:添加自定义指令库需要关闭编辑库指令的项目,新建立┅个项目如果要添加其他来源的库指令自然不需要如此。

图4. 选择添加/删除指令库命令

添加/删除对话框中将显示已经在本机的Micro/WIN中集成的用戶自定义指令库

图5. 已安装的库指令

第二步:按Add(添加)按钮,选择新定义的库文件路径用户自定义库将自动添加到Micro/WIN指令树的Libraries分支下。

缺省情况下Micro/WIN到图8中的路径下寻找库指令文件。用户也可以指定其他路径但要注意库文件应当保持在非移动的介质上,如果指定了一个鈳移动硬盘则硬盘不在时会发生找不到库的错误。建议用户使用缺省设置

第一步:选择添加/删除指令库命令

第二步:选中须卸载的库所对应的库文件,按Remove(删除)按钮

图8. 选中要删除的库指令文件

}