请问这2台空调用多大的线是多大的?

3台2匹的空调共用...需要多大的线??... 3台2匹的空调共用...需要多大的线??
知道合伙人教育行家 推荐于

本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


2p空調的制冷功率在1600-1900之间,具体要看能效比高低了制热功率加上辅电的功率,一般在2600-3100瓦之间

取3100W,2P空调功率计算为:

三台2P空调电流约42A

建议选择10平方的铜芯线,10平方的铜芯线明线敷设安全截流量约74A

你对这个回答的评价是?

知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

大专学历1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作现任办公室主任。


只是夏天制冷使用空调使用6平方的铜芯线就可以了,但如果冬季需要空调制热取暖就应该使用10平方的电源线主线才行。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

}

空调厨房厕所插座都可以安带漏電的空调就够了空调平方的线就够了厨房平方厕所插座开关灯线总空开的空开箱位的 你也可以点击去看看微波炉排行榜,希望对你有帮助哦!

这个一般根据规格走的规格不一样,价钱也不一样1P机约是32元左右,1.5~2P 36元左右3P约58元左右,但是如果找空调空装工就贵了应该在80-120左右。

正规家装是不允许这样做的不怕一万就怕万一以后除问题了,修都不好修的 正规家装是不允许这样做的,不怕一万就怕万一以后除问题叻,修都不好修的

承受电压跟绝缘层绝缘能力有关. 承受电流带绝缘层跟绝缘层耐温能力有关.1平方塑料铜芯线,根据条件有4~8电流.安全点4电流好.###BV铜線1平方在1米时,25度的环境下可到14~18A 三相负载可承受7-9千瓦,单相负载3-4千瓦,温度越低,可负载的流量越大,反之,当达到40度时,只可负载12A 当线路越长时,在电壓一定的情况下,因电阻越大,流量越校U=IR公式可以看出。###电线的载流量跟电线的材质、结构、使用温度等多种条件有关1平方的标准单股铜芯線在工作温度为30度,连续满负荷工作时能承受的额定电流为12安培。当然,你给它通上15安培的电流也能承受,但由于过载,铜线的温度会升高,不安全

一平方毫米铝芯电线理论能安全载流量大约是2-8A电流,综合考虑敷设方式、质量、环境、长度、截面积(截面积越大每平方毫米的载流量相应的越小)按0.8倍计算。铜芯线按1.3倍

}
知道合伙人生活技巧行家

大专学曆1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作现任办公室主任。


单独一 台一般都是用的2、5个平方的铜行线两台共一条线就用4个平方的把。安全些为以后方便

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百喥知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 2台空调用多大的线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信