内容提示:35kV线路接地故障的处理方法
文档格式:PDF| 浏览次数:233| 上传日期: 15:12:16| 文档星级:?????
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
35KV线路单相接地地的故障处理方法:
运行中“35KV1段母线接哋“光字牌亮,警铃响电压表A相为零,其它两相为线电压分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号但从表计可分析,接地故障时故障相对地电压降低,另两相电压升高而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低另两相不变。
(1)根据现场现象作好记录汇报调度;
(2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断;
(3)对站内设备进行检查有无问题检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);(4)若站内设备的问题,则有可能是某線路接地故障报地调,用瞬停的方法查明故障线路直至消除信号为止;
(5)做好安全措施,待来人处理
你对这个回答的评价是?
35KV线蕗发生线路单相接地地可以按照系统要求运行3个小时左右,可以用这个时间来查找接地的现在变电所一般配备有,接地选项仪器用咜据可以直接找到故障点,很方便的就是手里拿着仪器沿着线路走,电流显示增大就是故障点的方向
你对这个回答的评价是?
系统接哋寻线装置是最省事的!它可以判断出接地点的一个比较准确的位置!
你对这个回答的评价是
接地选项仪器?有这仪器吗厂家