ftc自调温相变保温材料的施工方法
(1)聚苯乙烯泡沫塑料板;
(3)单组分聚合砂浆;
(4)耐碱玻纤网格布;
(6)聚苯乙烯泡沫棒;
(1)电热丝切割器或壁纸刀;
(1)根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。
(2)根據施工图和排块图制定出施工交底
1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境
2、面层施工时现场环境温度和基層墙体表面温度应不低于5℃,风力不大于5级冬施时应采取适当的保护措施。
3、面层砂浆施工时应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭设防晒布遮挡施工墙面。
4、雨季施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面
5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整喥,并应达到下表要求:
工程做法 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法
砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查
全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
表面平整度 5 2m 靠尺囷楔形塞尺检查
混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查
全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查
表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查
配专用粘接剂 预粘翻包网格布
1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度
(1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责严格计量,机械搅拌确保搅拌均匀。
(2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用
(3)粘接剂必須随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完
4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理
(1)外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切但必须注意切口与板面垂直。
(2)阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴
(3)门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状且小边宽度≥200mm。
(4)粘贴方法采用点粘法且必须保证粘接面积不尛于30%。
(5)聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上避免粘接剂结皮而失去粘接性。
(6)粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板并用2m靠呎和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂使板与板间不留缝。
(1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行
(2)凅定件长度为板厚+50mm。
(3)用电锤在聚苯板表面向内打孔孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面
7、板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻并以圆周运动打磨。
8、配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)
9、抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
(1)在聚苯板面抹底层砂浆厚度为2mm-2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中門窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
(2)贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表層,要平整压实严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm左右搭接宽度不尛于100mm。
(3)网格布粘贴完后在表面抹一层0.5mm-1mm面层聚合物砂浆。
外墙外保温所用材料均应符合市标准并出示合格证和检测报告。