4)适用于I1,A系列全部
(UPD780021芯片)
工莋灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
☆ X ☆ 四次电流保护
☆ X X 风机速度失控
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
O O O 上电时读EEPROM参数出错
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
你的机器故障四次电流 也就是外机压缩机一小时有四次电流大的保护
查一下外机压缩机电容 还有压底机
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。