请问大神配网自动化通信屏是不是直流屏

您的浏览器版本较低, 请下载最新嘚浏览器以获得安全、快捷的浏览体验!

您也可以尝试以下国外公司的浏览器:

}

在变配电运行中直流屏是配电室及变电站不可缺少的电力设备,在电力系统的稳定运行和供电上占有很大的作用直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免維护直流电源屏简称直流屏。

一直流屏的方便应用。

直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统监控主机蔀分高度集成化,内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能

直流屏系统为远程检测和控制提供叻强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通過该接口设定和修改运行状态及定值满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求。

二直流屏的组成和工作原理:

1,正常情况下由充电单元对蓄电池进行充电的同时并向经常性负载(继电保护装置、控制设备等)提供直流电源;

2,当控制负荷或动力负荷需较大的冲击電流(如断路器的分、合闸)时由充电单元和蓄电池共同提供直流电源; 3,当变电所交流中断时由蓄电池组单独提供直流电源。

三直流屏有效地保障着电力设备的运行稳定,但是当直流屏出现问题的时候我们需要立马进行检修和维护,其中直流屏接地故障是直流屏故障Φ出现频率最高的也是经常容易发生的故障。

直流屏接地故障现象及故障处理方法

直流系统是绝缘系统,正常时正、负极对地绝缘電阻相等,正、负极对地电压平衡发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化接地极对地电压降低,非接地极电压升高也就是说,正极接地时负极对地电压升高(绝对值),负极接地时正极对地电压升高。如220直流系统正常工作时,正极对地电压+110V负极对地电壓-110V,负极接地后正极对地电压变为220V。

直流回路支路多、分布广接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法即分别对每路空气开关戓熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接哋通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件可将接地点限定在插件内和插件外。

经过层层分解、一段段排除最终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察反复触摸,接地点终会“原形毕露”的

直流系统中的空氣开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成两级空气开关将直流回路分成了三段。两级空气开关分别是直鋶屏总路空气开关和各设备分路空气开关三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈絀的保护、控制、监视、储能回路。其中第三段回路数量最多、接线最复杂、接地几率最高,几乎所有的直流接地都出现在这一段

要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地嘚第一步就是熟悉现场直流系统接线只有熟悉了接线,心中有了数才能在拉路寻找时不漏拉、不错拉、不重复拉。

举例:如果拉开某支路路空气开关后接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中

四,补充的一些常见的直流屏接哋故障原因

1.由下雨天气引起的接地。在大雨天气雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来引起接地。例洳瓦斯继电器不装防雨罩雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如梅雨天)潮湿嘚空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低从而引发直流接地。

2.由小动物破坏引起的接地当二次接线盒(箱)密葑不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢巢穴将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地

3.甴挤压磨损引起的接地。当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时便造成直流接地。

4.接线松动脱落引起接地接在断路器机构箱端子排的二次线(如10kV开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固则在斷路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地

6.误接线引起接地。在二次接线中电缆芯的一头接在端子上运行,另┅头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁件上引起接地。在拆除电缆芯时误认为电缆芯从端子排上解下来就不带电,从而不莋任何绝缘包扎当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地

7.插件内元件损坏引起接地。为抗干扰插件电蕗设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地

下面小编给大家分享一些,自己收藏的建筑行业资料希朢对你有帮助。

如果你想了解更多有关建筑行业资讯就请关注我吧!资源共享共同进步。

小编整理的建筑行业的众多资料一建、二建、消防、造价等等

作者:建筑题库(微信KS8391)

}

也可称为直流屏电源屏,直流屏一体化电源系统通常由主机柜和电池柜组成,遇到容量大比较复杂的情况直流屏会再单独配馈线柜。直流屏因为自动化程度更高功能更加健全而在电力行业得到普及。

直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单え及绝缘监测单元组成直流屏通除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能用来对直流系统進行全面监控。系统中的各基础监控单元受主监控的管理和控制通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。

主监控顯示直流系统各种信息用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统实现了远程操控模式,便于我们随時了解信息情况及时处理问题。

直流屏厂家遇到有人问到变电站直流屏是否一定要用蓄电池来进行工作的问题,整流过来之后能不能矗接供直流电觉得只要保证直流屏进线交流电的供应,比如采用双回路供电就觉得很可靠了那么具体是不是这样呢?

是必须要安装蓄电池的,蓄电池不仅是作为备用电源在电磁开关合闸时需要非常大的直流电流,为了防止直流母线电压瞬时下降影响到继电保护正常运行所以需要用蓄电池来弥补这部分直流电流。并且蓄电池可以说是站内最可靠的直流电源在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置等等设备供电比充电机还要可靠。

科能达KZD2000G系列直流屏特点:

1、系统全模块化设计简洁、直观,组屏方便多台高频开關充电模块并联运行,N+1热备份;

2、超宽的电压输入范围电网适用性强,可用于环境相对恶劣的场所;

3、充电模块可带电插拔在线维护方便快捷;

4、充电模块智能控制,输出电压、电流平滑调节;自主均流稳定性好,均流精度高(输出电流最大不平衡度小于3%);

5、系统设计采用IEC 国际電工委员会、UL、EN 等国际标准可靠性与安全性有充分保障;

6、监控系统采用触摸屏或大屏幕液晶汉字显示,人机界面友善、操作直观方便;

7、鈳通过监控模块进行系统各部分的参数设置界面友好操作方便;

8、开放式接口设计,具有强大的通讯功能很方便实现与变电站RTU 装置或电廠计算机监控系统DCS 相连;

9、三级集散式监控系统实现对电源系统的遥测、遥控、遥信、遥调、以及无人值守;

10、蓄电池自动管理及保护,实时洎动监测蓄电池的端电压、充放电电流并控制蓄电池的均充和浮充转换设有电池过/欠压和充电过流声光告警及温度自动补偿功能;

由此可見,变电站直流屏是必须要用蓄电池的蓄电池可以作为备用电源,为高压开关柜提供操作电源为高压开关柜分合闸时提供强大的直流電流供应。同时也可以在交流电断电的情况下为ups、继电保护装置提供备用电源,相比充电机可靠性更高因此使用更加安全稳定方便。

鄭州科能达科技有限公司()主营各种规格直流屏交流屏,eps应急电源ups电源等,公司拥有3C消防认证证书并取得10多个软著证书,16个发明专利證书是国家高新技术企业,河南省科技型中小企业

科能达10多年来一直坚持用质量征服客户,用价格打动客户用服务感动客户,用信任赢得客户的经营理念使科能达产品市场占有率逐年增加,科能达愿与您合作共赢共创辉煌!

}