  2010年7月18日19:20分左右,35kV智华变电站10kV华汇线速断保护动作跳开本线路开关同时主变仳例差动保护动作,跳开主变两侧开关造成全站失压。

  35kV 智华变电站于2002年农网改造时建设由于是地方县级电网,智华站经过3个35kV等级嘚变电站与110kV站相连以多级串供的形势供电。该变电站为简易的终端变电站35kV为单母线接线,只有一条35kV进线主变1台,Y/Δ-11接线主变容量3.15MVA,10kV为单母线接线主供农村负荷。主接线如图1所示:
  在2010年5月到8月由于10kV华汇线或华金线线路故障速断保护动作跳闸引起主变比例差动保护动作了两次。下面以7月18日主变比例差动动作及查找原因进行分析

2010年7月18日19:20分,35kV智华变电站微机显示器上弹出“#1主变比例差动保护动莋”信号事故音响喇叭响起,#1主变两侧#301和#501开关在分闸位置同时显示器上弹出“10kV华汇#514速断保护动作”信号, #514开关在分闸位置,全站10kV系统失電

  主变高压侧#301开关为LW16-40.5型户外六氟化硫开关,该开关内附电流互感器LRGB-35LW供测量和保护用电流互感器为抽头式,有75/5和100/5两档实际接线选為75/5,1.0级1K1—1K2作为测量用(接A421、B421、C421)D级3K1—3K2作为差动保护用(接A411、B411、C411)。其铭牌如图2所示:
  主变低压侧#501开关为ZN28A-10型户内真关电流互感器为LZZQB6-10 型单独式 ,变比为200/50.5级作为测量用,10P10级作为差动保护和低后备保护用

3.4 保护定值整定情况
  10kV华汇#514线路保护整定为三段式电流保护,速断萣值为55A0秒。主变保护设有比例差动和差动速断保护差动速断定值为26A ,0秒比例差动保护定值为:差动启动值为2.2A,平衡系数为0.72(以低压侧為基准)

 主变保护装置为重庆新世纪厂生产的EDCS-6120型差动保护,10kV线路为EDCS-6110型线路保护装置

  EDCS-6120型单元的差动保护TA接线采用全Y形接法,主变原、付边电流相角差采用软件补偿

}

摘要: 我国 110 kV 及以上电压等级的电力變压器一般采取中性点直接接地的运行方式 此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低, 不易发生绝缘故障 达到了节约制造成本的 目的。这样一旦中性点产生过电压,就直接威胁变压器中性点的绝缘为防止此类事件的 发生,在变压器停、送电操作时都要推上变壓器中性点接地刀闸,防止操作时断路器三相 不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器 1.变压器中性点绝缘水平

摘要: 我国 110 kV 及以上电压等级嘚

一般采取中性点直接接地的运行方式, 此时

中性点附近的绕组对地电压比较低 不易发生绝缘故障, 达到了节约制造成本的 目的这样,一旦中性点产生过电压就直接威胁变压器中性点的绝缘。为防止此类事件的 发生在变压器停、送电操作时,都要推上变压器中性点接地刀闸防止操作时断路器三相 不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器。

1.变压器中性点绝缘水平

我国变压器中性点绝缘分为两种:一種为全绝缘另一种为半绝缘。

全绝缘:变压器首端与尾端绝缘水平一样的称为全绝缘 多用在 110 kV 以下电压等级 的电力变压器。

半绝缘:半絕缘变压器中性点的绝缘水平比绕组首端要低通常只有首端的一半,这些 变压器一般采取中性点有效接地的运行方式此时变压器中性點附近的绕组对地电压比较 低,不易发生绝缘故障因此变压器中性点的绝缘水平大都设计得比端部绝缘低,多用在 110 kV 及以上电压等级的变壓器

2.三绕组变压器工作原理

三相变压器的每个铁心柱上,都套着三个同心式绕组分别为高、中、低压绕组。高压 绕组总是排列在最外層低压绕组和中压绕组则可以有不同的排列位置,低压绕组在中间 宜作升压变压器使用;中压绕组绕组在中间,宜作降压变压器使用咜的工作原理如图 1 所示。

图 1 三绕组变压器工作原理

3.过电压对变压器中性点绝缘的影响: (以切空载变压器为例)

变压器过电压有大气过电压和操作过电压两类操作过电压一般为额定电压的 2—4.5 倍, 而大气过电压可达到额定电压的 8—12 倍 变压器设计的绝缘强度一般考虑能承受 2.5 倍的過电压,中性点的电压则更低不论哪一种过电压,都会导致变压器铁芯严重饱和励 磁电流增大,使铁芯严重发热烧毁变压器绝缘,特别是中性点绝缘

电网中用断路器切空变是一种常规的操作方式。 在这种操作过电压中 有可能产生很高 的过电压。当变压器瞬时切开嘚磁能就转变为电能,在转变的过程中就在变压器上引起过 电压 由于操作过电压的能量来源于电网本身, 所以它的幅值和电网的工频電压基本上成正 比操作过电压的幅值与电网该处工频相电压过电压的幅值之比,称为操作过电压倍数 K

4.变压器停送电操作时,推上变压器中性点接地刀闸的必要性

切除空载变压器会产生过电压:正常运行时空载变压器表现为一个励磁电感。因此 切除空载变压器就是切除一个电感性负荷。经验表明用断路器切断大于 100A 以上交流 电流时,磁场能量为零在切除过程中不会产生过电压。但切除空载变压器时所切除的是 变压器的空载电流,其值仅为额定电流的 0.5%—4%一般只有几安到几十安。断路器的 灭弧能力显得异常强大 从而使空载电流未箌零之前就因强制息弧而切断, 也就是发生空载 电流的突然“截断” 截流后,等值电感中储藏的磁场能量全部转变为等值电容的电场能量 从而产生了切空载变压器过电压。如图 2 所示

图 2 切空载变压器过电压

图 3 切空载变压器电路

根据上图分析可知:对于一侧有电源的受电变壓器当其开关非全相拉、合时,若其中 性点不接地有以下危险: (1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压这可能损 坏变压器绝缘; (2)變压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的 “传递过电压” (3)当变压器高低压线圈之间电容耦合低压侧会有电压达箌谐振条件 ; 时,可能会出现谐振过电压损坏绝缘。

对于低压侧有电源的送电变压器:

(1)由于低压侧有电源在并入系统前,变压器高压侧發生单相接地若中性点未接地, 则其中性点对地电压将是相电压这可能损坏变压器绝缘;

(2)非全相并入系统时,在一相与系统相联时由於和系统的频率不同,变压器中 性点又未接地 该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压, 未合相的电压最高可达 2.73 倍相电压将造成絕缘损坏事故。 所以在投、切空载变压器时,必须合上变压器中性点 地刀闸只有这样,才能保证变压器中性点绝缘不被破坏

对于 220KV 变壓器从中压侧向系统送电时,必须同时合上变压器中、高压侧中性点接 地刀闸因为,变压器的变比 K=U1/U2=220/110=2当合中压侧开关时,产生的过电 压昰其额定相电压的 2.5 倍时则高压侧就变为 5 倍的相电压,这是变压器高压侧中性点 无法承受的所以,也必须推上变压器高压侧中性点地刀閘只有这样,才能保证变压器中

110kv 及以上系统中性点直接接地电网中低压侧有电源的变压器中性点可能直接接 地运行,也可能不接地运荇对这类变压器,应当装设反应单相按地的零序电流保护用以 在中性点接地运行时切除故障; 还应当装设专门的零序电流电压保护, 用鉯在中性点不接地 运行时切除故障保护方式对不同类型的变压器又有所不同,下面分别予以说明

5.1 全绝缘的变压器

当变压器低压侧有电源且中性点可能不接地运行时, 还应增设零序过电压保护 《电 根据 力设备过电压保护设计》SDJ 7-79,对于直接接地系统的全绝缘变压器 内过 電压计算一般为 3Uxg(Uxg---最高运行相电压) 。当电力网中失去接地中性点并且发生弧 光接地时过电压值可达到 3.0Uxg, 因此不会损害变压器中性点绝缘;但茬个别情况下 弧光接地过电压值可达到 3.5Uxg,仍有损坏变压器的危险由于一分钟工频耐压大于等于 3.0Uxg,所以在 3.5Uxg 电压下仍允许一定时间装设零序过电压保护经 0.5s 延时切 除变压器, 可以防止变压器遭受弧光接地过电压的损害其次,在非直接接地电力网中 切除单相接地空载线路產生的操作过电压,可能达到 4.0Uxg 及以上电网中失去接地中 性点且单相接地时,以 0.5s 延时迅速切除低压侧有电源的变压器 还可以在某些情况丅 避免电力设备遭受上述操作过电压的袭击。

在电力网存在接地中性点且发生单相接地时 零序过电压保护不应动作。 动作值应按这 一条件整定当接地系数 X0/X1≤3 时。故障点零序电压小于等于 0 .6Uxg因此,一 般可取动作电压力 180V当实际系统中 X0/X1

5.2 分级绝缘的变压器。

对于中性点可能接哋或不接地运行的变压器 中性点有两种接地方式: 装设放电间隙和 不装设放电间隙。这两种接地方式的变压器其零序保护也有所不同。

(1)中性点装设放电间隙放电间隙的选择条件是:在一定的 X0/X1 值下,躲过单相接地 暂态电压一般 X0/X1≤3,此时 按躲过单相接地暂态电压整定嘚间隙值,能够保护变 压器中性点绝缘免遭内过电压的损害 当电力网中失去接地中性点且单相接地时, 间隙放电 对于中性点装设放电間隙的变压器, 要装设零序电流保护 用于在中性点接地运行时切除故

此外,还应当装设零序电流电压保护用于在间隙放电时及时切除變压器,并作为间隙 的后备当间隙拒动时用以切除变压器。 零序电流电压保护由电压和电流元件组成当间 隙放电时,电流元件动作;拒動放电时电压元件动作。电流或电压元件动作后经 0.5s 时限切除变压器。 零序电压元件的动作值的整定与本条第一款零序过电压保护相同零序 电流元件按间隙放电最小电流整定,一般取一次动作电流为 100A采用上述零序电流保护 和零序电流电压保护时,首先切除中性点接地變压器当电力网中失去接地中性点时,靠间 隙放电保护变压器中性点绝缘经 0. 5s 延时再由零序电流电压保护切除中性点不接地的 变压器。采用这种保护方式好处是比较简单,但当间隙拒动时则靠零序电流电压保护变 压器,在 0.5s 期间内变压器要承受内过电压,如系间歇电弧接地一般过电压值可达 3.0Uxg, 个别情况下可达 3.5Uxg变压器有遭受损害的可能性。

(2)中性点不装设放电间隙对于中性点不装设放电间隙的变压器,零序保护应首先切除中 性点不接地变压器此时,可能有两种不同的运行方式:一是任一组母线上至少有一台中性 点接地变压器二昰一组母线上只有中性点不接地变压器。对这两种运行方式保护方式也 有所不同。

采用比较简单的办法: 反应中性点接地变压器有零序電流; 中性点不接地变压器没有零 序电流和母线上有零序电压的零序电流电压保护其动作时限与相邻元件单相接地保护配 合;零序电流保护呮设置一段,带一个时限时限与零序电流电压保护配合,以保证首先切 除中性点不接地变压器

为防止过电压损坏变压器绝缘,特别是變压器中性点绝缘应采取以下措施: 切合 110kV 及以上有效接地系统中性点不接地的空载变压器时,应先将该变压器中性点临 时接地 为防止茬有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高工频过电压的异常运行工况,110~220kV 不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式对于 110kV 变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压 185kV 时还应在间隙旁并联金属氧化物, 间隙距离及避雷器参数配合应进行校核 间隙动作后, 应检查间隙的烧损情况并校核间隙距离
}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 电力系统变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信