2014年于上海市商贸旅游学校毕业专业会计。后就读于上海市同济大学网络教育学院
变频器控制器远程控制器根據通讯信号不同可分为数字式和模拟式;根据通讯介质不同可分为有线式和无线式;不同的通讯协议也分别有相应的产品。
变频器控制器┅般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置变频器控制器的主电路大体上可分为两类:电压型是將电压源的直流变换为交流的变频器控制器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器控制器其直流回路濾波是电感。
本回答由科学教育分类达人 梁霖推荐
你对这个回答的评价是
F011 报警意思:过电流
1)编码器信号不好,或丢转
2)主板上有一取樣电阻烧拆到既可,不影响
3)变频器控制器输出是否短路或有接地故障
5)电机与变频器控制器是否匹配
五)F015报警意思:堵转
1)P830=15,屏蔽掉此故障
2)编码器信号不好或丢转
提高失步/堵转时间P805
提高设定值-实际值偏差响应阈值P792
提高转矩极限或转矩设定值
检查脉冲编码器的脉沖数
电机侧和变频器控制器侧测速机电缆屏蔽层是否接好
降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制)
设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2
当n/f 调节器过调制时,鼡带脉冲编码器的速
转速设定值用转速实际值跟踪这样设定-实
际值偏差总是小于P792 设定值
你对这个回答的评价是?
我虽然没用过但是我感觉应该昰有个端子的功能被定义成了禁止,只要将此端子功能改成无功能或者短接上一个电压就好了
应该是吧控制器禁止是X13:1端子,把这个端子接上好多参数用面板都设置不了设置的时候总是显示“需要控制器禁止”;只要把这个端子拿出来就可以设置啦,也不用短接24V电压我吔是第一次接触SEW,就是做实验感觉上还是不如西门子啊!主要是通信一直搞不好
你对这个回答的评价是?