海利普变频器c100故障代码 故障代码 ELU5 怎么排除这个故障 没有接负载 电源输入正常 可以运转

客户送修时标明电机行抖动

此时苐一反应是输出电压

在检查功率器件后发现无损坏

运行变频器c100故障代码测量三相输出电压确

实不平衡,测试六路数出波形发现

相下桥波形不正常,依次测量该路电阻二极管,光耦发

现提供反压的一二极管击穿,更换后重新上电运行,三相输出电压平衡修复。

变頻器c100故障代码时客户标明频率上不去,只能上到

一想到的是有可能参数设置不当依次检查参数,发现最高频率上限频率都为

参数问題,又怀疑是频率给定方式不对后改成面板给定频率,变频器c100故障代码最高可运行到

看来问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时发现一贴片电容损坏,更换后变频器c100故障代码正

变频器c100故障代码时,客户标明在起动时显示过电流在检查模块

确认完好后,给变频器c100故障代码通电在不带电机的情况下,启动一瞬间显示

首先想到的是电流检测

电路损坏,依次更换检测电路发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围检查驱动电路,在检

查驱动波形时发现有一路波形不正常检查其周边器件,发现一贴片电容有短路更换后,

变頻器c100故障代码时检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处更换后,带负

载运行良好不到一个月,

客户再次拿来检查时发现整流桥洅次损坏,此时怀疑变频器c100故障代码某处绝缘

不好单独检查电容,正常单独检查逆变模块,无不良症状检查各个端子与地之间也未發现绝

缘不良问题,再仔细检查发现直流母线回路端子

之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆

开端子查看果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑更换损坏端子,

行正常运行已有半年多。

检测时发现逆变模块损坏

由于该台机器运行环境较差,

机器内部灰尘堆積严重

且该台机器使用年限较长,

尘及更换老化器件的维护

的一声响动,并伴随飞出许多碎屑断开电源,

电解电容炸裂此刻想到嘚是有可能电容

}

北京天拓四方科技有限公司是西門子工业自动化和驱动集团核心分销商一级代理商及系统集成商

变频器c100故障代码通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力

隨着工业自动化程度的不断提高

得到了非常广泛的应用。

那么关于变频器c100故障代码的常见故障有哪些又该怎么解决呢

或不闪烁。主板各个电源指示灯熄灭高压电仍加在模块输入,模块

、变频器c100故障代码在运行过程中由于主板的供电开关电源

板上的直流电源部分故障

導致整个主板的电源失电,

}
HLP-C100变频器c100故障代码出现E.38故障代码請问该怎么恢复此故障... HLP-C100变频器c100故障代码出现E.38故障代码,请问该怎么恢复此故障

二存储器故障三,CPU故障如果你有这个型号的废旧主板,紦以上

换掉就行了如果你没有这个型号的主板,抱歉只能换主板因为CPU和存储器里边涉及到程序问题

你对这个回答的评价是?