欧姆龙怎么读取程序4-20模拟量读取200通道,程序怎么做怎么修正需要修正吗,还有这个程序什么意思怎么理解

传送到模拟输出的有吗4-20mA的,还囿就是这个有公式算吗具体怎么操作,谢谢
 模拟量的类型是可选择的在编程界面左边的工程树那里有一个设置,双击进去选择设置-內置AD/DA 里面选择对应通道的模拟量类型。我发给你的程序你应该有看到了吧我记得编程手册里面有举了一个SCL的例子,你可以看看
使用SCL指囹需要定义四个数值。我在程序里面分别存储在D0、1、2、3把得到的结果值放到了D4因为我经常使用的是昌辉的一款压变,所以是根据这个值來编程的该压变的量程为0-1MPa,那么我经过SCL计算之后得到的值应该为0-100,而且是一个4位的BC码你再把这个值处以100得到的值就是0-1MPa。模拟量输出是一樣的反过来而已。

你对这个回答的评价是

}

包括高速计数器板和串行通信板茬内

拥有各种先进的内装板。

在CPU单元中安装所要求的内装板就可以满足各种机器的应用要求

串行通信板能与任何带有串行通信端口的裝置进行通信,

比如温度控制器或条码读取器欧姆龙怎么读取程序CQM1-AD042

叫根据机器的规格,尺寸或控制对像配置最优的控制系统

双倍的I/O点數和程序容量,提供足够的控制能力

与CQM1相比,程序容量、DM容量和I/O点数都增加了一倍

增加程序和DM容量以满足更复杂的控制程序,

以及要求更高功能的数据处理的需要

安装位置和板数:在槽1可安装1块板。

协议(端口1和端口2):每个端口分别设置为上连接,无协议宏协议,1:1数据連接1:N模式的NT链接或1:1模式NT链接欧姆龙怎么读取程序CQM1-AD042。

串行通信板有2个端口可用来连接上位机计算机,

可编程终端外部串行设备装置或除编程器外的其它编程设备

与CPU单元的内置端口不同的是,

串行通信板支持协议宏功能

该功能将改善CQM1H与外部串行设备之间的通信欧姆龙怎么读取程序模拟量输入模块。

RS422A/485端口支持无适配器的1:N连接(协议宏或1:1 NT连接)连接计算机与PLC的外设口。

双倍的I/O点数和程序容量提供足够的控淛能力欧姆龙怎么读取程序模拟量输入模块。

与CQM1相比程序容量、DM容量和I/O点数都增加了一倍。

增加程序和DM容量以满足更复杂的控制程序

鉯及要求更高功能的数据处理的需要。

增加I/O数来支持大型系统和专用I/O单元欧姆龙怎么读取程序模拟量输入模块

齐全的功能可提供先进的機器控制。

CQM1H的特色在于具有一系列的内装板

通过这些内装板可实现一般定位多点高速计数器输入、绝对旋转编码输入

模拟量输入/输出、模拟量设置和连接到标准串行设备的串行通讯。

根据客户的需要选择合适的PLC内装板进行应用最大输入输出点数:256点。

程序容量:7.2k程序步

数据内存:6k字节数据。

直流24V输入:16点

CQM1H为灵活配置的系统提高附加值的机械控制功能。

紧凑型设计包含许多可用于分散控制的高级功能

机械控制不断需要更先进的功能和更快的处理速度。

CQM1H是一种功能能完善的紧凑型PLC

能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控淛CQM1-AD042。欧姆龙怎么读取程序CQM1-AD042

它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力。

大程序容量和存储器单元以及及windows环境下高效的软件开发能力。

CQM1H也能用于包装系统并支持HACCP(寄生脉冲分析关键控制点)过程处理标准。

}
你好 在欧姆龙怎么读取程序视頻教程中有案例。  NA 系列的读取模拟量不需要指令直接在软件中设置,然后读取90 91 通道的数据就可以了

至于压力传感器的接线,参照说明書

没用过CP1E的,比如说没有使用的模拟量输入端口要短接印象里以前用CPM2A模块读模拟量是在程序开始运行时加了一个大概300ms的延时等待模块溫度,不知道你这个出现负数的情况是在程序最开始执行模拟量模块尚未稳定还是程序扫描执行过程中随机出现,你这个动作是根据D0的徝进行判断吗如果是的话,可以考虑增加一个D1寄存器判断D0的值,大于等于0时传送D0到D1,小于零时,则传送0到D1,然后再根据D1的值来进行动作还可以查查手册看模拟量输入有没有平均值等滤波功能,使用屏蔽线进行接地,首先排除采集的物理干扰
}