别听外行忽悠20KVA的都是三相输入,输出有三相的也有单相的
若输出是单相,则旁路从输入A相取电电流91A,需要配置100A 3P空开;
若输出也是三相则工作电流30A,配置32A或40A的3P输入涳开即可
你对这个回答的评价是?
根据电池配置的电池大小一般选择为100A的双P或三P空开
你对这个回答的评价是?
至少要150A左右的空开
你对這个回答的评价是
工厂用电;现在用的电是220V的门ロ的三相电里取了其中相进来的。电子厂主要有2匹空调1台、烙铁10把、风扇20台、照明40个(40W)、饮水机2台、电脑三台、传真、打印机以及电动螺絲刀由于工业区内有大型机器电压低的时候在185V-190V浮动,长期在200V下一点只有下班时间才回复正常范围,电脑也经常出现电压不够而关机... 展開
工厂用电;现在用的电是220V的门口的三相电里取了其中相进来的。电子厂主要有2匹空调1台、烙铁10把、风扇20台、照明40个(40W)、饮水机2台、电腦三台、传真、打印机以及电动螺丝刀由于工业区内有大型机器电压低的时候在185V-190V浮动,长期在200V下一点只有下班时间才回复正常范围,電脑也经常出现电压不够而关机打印机有时也无法正常使用,最近网购了台20KVA稳压器;问:这台稳压器对现在的用电有20kva需要多大的空开帮助单相20KVA的稳压器、空气开关和漏电开关应该按什么顺序安装?空气开关和漏电开关用20kva需要多大的空开合适非专业人士请不要回答,在此谢过!
你对这个回答的评价是
估计是單相得,就用125A的 2P UPS论坛提供更多UPS资料
你对这个回答的评价是