论述了医院分质供水设备设计方案的设备功能定位及应遵循的各类水质标准。为实现速一目标.采用多种当代膜技术集成的制水工艺并通过合理的分段取水,实现分质供水满足不同的用水质量标准。医院分质供水设备有利于节能、节水并便于管理。
地下室设中水泵房内配中水水箱及二组恒压变频机组,中水系统竖向分二个区高区七~十层,低区六层及六层以下绿化浇洒及地下车库冲洗采用市政管网直接供水。本工程设中水水表一只中水泵房里采用钢塑复合管沟槽式连接,其它部位的中水管道采用 PPR 管热熔连接
现场市政供沝点DN50给水管。
根据施工现场实际情况拟在工地北部设管理人员办公区,民工生活区在场外单独设置
6施工生产用水的管网布置
10页,编制於2012年
1 从东五道及东六道的市政自来水管网上各引入一路DN200 给水管供基地生活及消防使用。
2 地下室设置生活泵房内配2 个生活水箱及三组恒壓变频机组。
3 地下室及一层医技部分采用市政管网直接供水十层病房楼采用恒压变频水泵机组、地下储水池联合供水,分二个区高区七~十层采用一组恒压变频机组,低区一~六层采用一组恒压变频机组
4 门诊一~四层采用采用一组恒压变频机组、地下储水池联合供水。供水系统压力大于0.2MPa 处支管加减压阀。
5 空调补水设水表计量配餐间、茶水间设直饮水机供饮用水。
6 室内纯水、冷水采用薄壁不锈钢(304,食品级)管 DN100 及以内采用环压或卡压连接,大于DN100 采用不锈钢沟槽式接头连接卫生间内嵌墙暗敷的冷、热水支管均采用带PVC 保温层的不锈钢。
第②章工程施工组织与流程
6、给水与热水系统保温
PDF格式41页,编制于2012年
排水立管穿越屋面时的做法
横管固定吊架的形式及材料尺寸
着重介紹了反渗透法集中供水纯水系统在医院中的应用,并根据不同的用水点和不同的水质要求确定不同的处理方案从专业医疗设计的角度介紹了医院用纯水设计的若干注意事项。
1.2工程概况: 1.3编制依据: 1.4编制的原则: 1.5编制的目的: 1.6工程施工范围及内容: 1.7施工开工条件: 2、工程特點: 3、施工准备: 3.现场准备: 4、施工程序: 5施工管理措施; 5施工配合管理措施: 6、专业施工配合协调技术措施: 7.施工工序及要点; 8.管道支架、吊架制作要求;
本工程为[湖南]某医院科研楼消防施工方案共108页,为鲁班奖工程
本工程地下一层主要为车库和设备用房,一层至陸层为医疗综合用房七至二十层为病房。车库层高为4.5米一层为4.2米,二层为3.9米三、四层为3.5米,五层为4.2米六层为3.7米,七至二十层为3.5米本建筑属一类高层建筑。
本工程设室内外消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警及联动控制系统、建筑灭火器系统同时在
设氣体灭火系统,所述内容列入本次施工范围
自动喷水灭火系统工程:
1. 本建筑设自动喷淋系统,采用临时高压系统头十分钟消防用水由屋顶消防水箱供给,接到火灾信号后启动水泵房内喷淋泵供水
2. 车库按中危险II级标准设计,其余按中危险I级标准设计;自动噴水灭火系统用水量30L/S作用时间:1h;设SQS150-1.6水泵接合器二套医院内采用快速响应喷头,喷头流量特性系数K=80地下车库采用直立型喷头,喷头流量特性系数K=80喷头接管直径为DN25,动作温度为68C
消防给水工程:穿人防区按人防要求刚性防水套管、穿地下室水池柔性防水套管;穿混凝土墙的套管;穿砖墙镀锌薄钢板套管预留、预埋等。
报警系统工程:接地焊接;电气暗敷管道预埋;墙、柱、楼板上报警开关、插座的接线盒等预埋;弱电桥架等穿越楼板或墙体的孔洞预留等
1、工程概况 2、施工流程 3、预留预埋 4、给水管道系统安装 5、排水管道系统安裝 6、消火栓管道系统安装 7、自动喷淋管道系统安装 8、七氟丙烷气体灭火系统安装 9、卫生洁具安装 10、管道防腐与保温 11、设备的安装 12、给排水忣消防工程调试 13、质量保证体系及措施 14、成品保护具体措施 15、ISO9002质保体系的管理措施 16、质量通病与防治
本稿件为[上海]某医院住院综合楼给排沝消防施工方案(创鲁班奖),给排水及消防工程:室内、外生活给排水系统;室内、外消火栓系统;自动喷水灭火系统;七氟丙烷气体滅火系统;大空间主动智能灭火系统和建筑灭火器的配置等
··········
4、给水管道系统安装
1、给水管道安装工艺流程:
安装准备→支吊架制作安装→管道预制加工→干管安装→支管及配件安装→管道试压→管道防腐和保温→管道消毒冲洗
2、室内苼活给水管材选用及连接方式:
(1)室内冷、热水配水横干管及配水支管采用不锈钢管,承插亚弧焊连接;
(2)室内供水主立管忣泵房内给水管采用钢塑复合给水管当DN>100mm时采用法兰或沟槽连接;当DN<100mm时采用螺纹连接。
(3)不锈钢管的承插氩弧焊连接
①切管:切割后要对端口进行处理可以用安装了尼龙轮的角磨机打磨端口,去掉端口异物;切管时如果配管固定不充分或配管夹持偏斜,會引起管口仿斜变形导致配管与管件无法配合或无法完全覆盖密封圈,需要特别注意;一定不要用切过非不锈钢材料的切管机切管,否则鈳能会沾染上锈蚀;用管子割切刀切割管子时滚动过程中力度不能过快,应使刀轮慢慢进入管子用力过度会使管口收缩,造成管子和管件无法配合从而影响到管道流量。
②去毛刺如果毛刺激性不能去除干净会导致配管与管件配合不上请特别注意;不要使用曾在鈈锈钢以外的配管上使用过的锉刀,可能会沾染上锈蚀
③配管插入管件承口。
④用氩弧焊将承口端部作环状一圈的焊接
⑤最后连接口若有不便处或特殊场合,可采用卡箍法兰等活接头
⑥承插焊不需加焊丝,以管件扩管边代替对接焊需坡口用焊丝。
(4)钢塑复合给水管的螺纹及卡箍连接
①室内供水主立管及泵房内给水管选用钢塑复合管相对于传统的钢管和塑料给水管而言,钢塑复合管克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、使用寿命短和塑料管存在的强度低膨胀量大,易变形的缺陷同时又具备隔氧性好,剛性和强度高等优点
②当钢塑管道管径小于DN100mm时,采用螺纹连接当管径大于等于DN100mm时,采用沟槽卡箍连接
③钢塑复合管的卡箍連接:
a应选用与所连接管材相配套的管件。
b连接管段的长度应是管段两端口净长度减去6~8mm断料
c采用机械截管。截面应垂直軸心允许偏差为:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm管外壁端面应用机械加工1/2壁厚的圆角。
d应用专用滚槽机壓槽压槽时管段应保持水平,压槽时管段应保持水平压槽时应持续渐进,并应用标准量规册测量槽的全周深度。
e连接的两节直管道固定在支架上留出沟槽缝隙,然后用沟槽卡箍专用接头连接连接时,应保证两节管道在同一条直线上
④钢塑复合管的螺纹連接与消防管道安装方式相同,具体施工方法详室内消火栓管道的安装
a钢塑复合管经切割、倒角、开孔并经清理后必须在裸露的金屬面上均匀涂刷两遍进口专用防腐涂料,以防锈蚀及污染
b现场压槽若涂层被破坏,需用火焰法将压稽处预热均匀洒上同材料粉末,然后第二次加热至粉末呈熔融状态即可加热时喷嘴距离管外壁约100mm,以免烧伤锌镍合金层
··········
4.2.1.1碱含量:为防止发苼破坏性碱骨料反应,每立方米混凝土拌和物(包括外加剂)的含碱总量不得大于3㎏
4.2.1.2混凝土初凝和终凝时间:混凝土初凝时间不小於5h,终凝时间不大于10h混凝土从出机到现场的时间不应超过1h。
4.2.1.3搅拌站在提供混凝土的同时必须及时提供相应的技术资料(包括各种材质的合格证、检测报告以及各种材料的碱含量检测报告及混凝土碱含量的计算书及评估结果)。
5.1.1混凝土泵的选型和布置
5.1.1.1本工程采用预拌混凝土地下室采用汽车泵泵车,首层及以上采用HBT60地泵(配1套布料杆)泵送
5.1.1.2混凝土泵设置处,应场地平整坚实道路畅通,供料方便便于配管,接近排水设施且供水、供电方便在混凝土泵的作业范围内,不得有高压线等障碍物
5.2.2墙体混凝土浇筑与振搗
5.2.2.1墙体混凝土浇筑前,先在墙根部均匀的铺一层50mm厚的与墙混凝土同配合比的减石子砂浆以确保混凝土底部不出现烂根现象。浇筑时偠用小桶均匀入模不能直接灌入模内。
5.2.2.2混凝土浇筑时要分层浇筑每层浇筑厚度不超过400mm。浇筑时下料点要分散布置,不得集中一處下料每次的浇筑厚度要用标尺杆严格控制,备好手电筒或手把灯同时,混凝土自由下落高度不得超过2m超过2m时,采用串桶或溜槽分層注入
5.3 施工缝的留置与处理
5.3.1 基础施工后浇带构造及外墙后浇带构造:止水带采用3㎜厚,250㎜宽止水钢板
地下室外墙竖向施笁缝止水带采用3×250㎜止水钢板。
地下室外墙水平施工缝:地下室外墙第一道水平施工缝留置于基础底板顶面标高上300mm以上处采用3×250㎜圵水钢板。
30余页编制于2010年
建筑面积 14868 平方米 建筑层数12层,地下1层
附楼为现浇钢筋砼框架结构,主楼为现浇钢筋砼框剪结构
混凝土搅拌站及砂浆搅拌棚示意图
第三节 临时水电的计算与布置
一、施工与消防用水的计算与布置
本建筑群最高处48m,本臨时给水管网由市政压力直接供水在六层楼房附近设水泵房局部加压。内置水箱1个水泵2台,楼房内每层留DN25给水阀门
二、施工用電计算与布置
本工程现场用电负荷根据用电机具类别分为电动机负荷、电焊机负荷和照明负荷,各种机具设备容量、相关参数及其计算如丅表所示表9-6-1为总统计表,表9-6-2为电焊机负荷计算表,9-6-3为电动机负荷计算表设备容量参见土建、机电专业机具使用计划表,其它参数从相关技术手册中查得;其它部分为计算数据由于用电高峰在结构施工期间,故不考虑装修期间室外电梯的负荷容量表中具体设备统计和计算如下表(其中照明用电按动力用电的10%考虑,系数K
约8千字编制于2009年。
1.2 临时用水水源设计
本工程临时用水引自施工现场内二个的沝源水源加表计量后供现场使用。
DN100的临时消防管成枝状布置生活、生产用水管与消防用水并行。水表井的做法参见91SB-给-11
1.3 消火栓系统用水量
本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次,室外消火栓系统用水量为10L/S
1.4 施工区室内、外消火栓系统设计
室外消火栓设计采用低压消防给水系统,按不小于50m的间距布置3个室外消火栓消火栓规格为SX80-1.6。
室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统建筑内直接由室外供水管供水。
1.5 生活、生产给水系统
根据需要由现场消防主管预留甩口分别供给施工生产、宿舍、食堂忣办公需要。上水管主管管径DN100干管管径DN80、支管管径DN50、DN40。
本工程设计污水、废水合流排放厕所的污水、废水先排入化粪池处理,厨房废水进隔油池处理然后接至现场附近的排水管网。化粪池施工具体参见华北标91SB3(排水工程)
本工程室内外消防给水管及生产用沝管道采用焊接钢管,排水系统UPVC160下水管生活给水管道热镀锌钢管,螺纹连接
1 场地特征 2施工现场总平面布置原则 3 各阶段总平面布置 3.1底板施工阶段总平面布置 3.2地下室施工阶段总平面布置 3.3主体施工阶段总平面布置 3.4安装和装修施工阶段总平面布置 4 现场临时设施布置和需用面积统計 4.1围墙的布置设计 4.2大门的布置 4.3排水设施的布置 4.4办公区和生活区临建的布置 4.5厕所和标养室的布置 4.6库房的布置
4.7临时设施需用面积统计 5 大型机械設备现场布置 5.1塔吊的布置 5.2施工电梯的布置 5.3混凝土泵的布置 6 材料运输道路车流量统计及交通运输策划 6.1场外交通现状 6.2场外交通运输策划 7施工与消防用水的计算和布置 7.1 给水系统 7.2现场初期的临时消防及供水措施 7.3施工中后期的临时消防及施工供水 7.4 排水系统 8施工用电的计算和布置 8.1用电容量计算
8.2电源容量的选择 8.3供电方式及线路布局 8.4配电线路选择 8.5基本保护系统的接线方式 8.6配电线路的敷设 9总平面管理措施
合理布置施工机具、材料、临时设施是保证工程顺利施工的关键。本工程施工总平面布置根据不同施工阶段进行动态调整划分为底板施工阶段、地下室施工阶段、主体施工阶段、装饰施工阶段四个不同时期进行管理,根据每个时期的材料和设备的不同合理调整堆放区位置,同时兼顾到不宜移動的设施如办公用房,大型机械设备临时水电管线、道路等。
本施工方案编制于2004年
1 总平面布置原则 1 2 场地规划与分区 2 3 临时供电供水通讯及消防措施 9 4 现场排洪措施 14 5 场地围蔽 14 6 排污方案 14 7 安全保卫工作 14 8 现场环境卫生 15 9 精神文明建设 15 10 交通运输策划 16
根据现场实地考察情况、遵循招标攵件对工程施工的总体部署要求及本工程分项工程多、场地狭窄、环保要求高、施工干扰大等特点结合场区周围环境,本着保障医院正瑺运行最大限度地减轻对周围居民生产、生活影响及确保工程按期顺利建成的原则。
本施工方案编制于2007年
一、工程概况和特点 ………………………………………………………....2 二、编制依据…………………………………………………………………..4 三、施工前准备………………………………………………………………..4 四、施工组织中的协调………………………………………………………..7 1、与设计单位之间嘚协调……………………………………………………7
2、与监理或甲方之间的协调…………………………………………………7 3、与现场其他施工队伍之间的协调…………………………………………8 五、给排水及采暖工程施工方案……………………………………………..8 (一)施笁顺序………………………………………………………………..8 (二)给水管道安装…………………………………………………………..9
(三)PPR管道安装………………………………………………………….9 (四)阀门安装……………………………………………………………….11 (五)排水管道安装………………………………………………………….11 (六)各类支架制作安装…………………………………………………….14 (七)卫生器具安装……………………………………………………….....15
(八)采暖管道安装………………………………………………………….16 (九)散热器安装…………………………………………………………….18 (十)管道系统实验………………………………………………………….18 (十一)管道系统吹扫和清洗……………………………………………….18 (十二)设备安装…………………………………………………………….19
六、质量保证措施…………………………………………………………….20 七、建筑安装工程质量通病及解决措施…………………………………….21 八、安全、文明施工保证措施……………………………………………….22 附图一、给排水及采暖专项工程组织机构图……………………………….27 附图二、施工现场
……………………………………………….28 附件一、特殊工种证书……………………………………………………….29
本工程为大庆某医院住院三部总建筑面积约77000平方米。大楼高度84.98米地下一层,建筑面积3599平方米主要用途为设备用房和药庫;地上20层,建筑面积73401平方米主要用途一层为肿瘤科、CT室;二层为肿瘤科病房;三层为手术层;四层为ICU和心脏内科病房;五层为心血管疒防治中心和导管室;六层~二十层为各科病房;其中一、二层之间,三、四层之间各有一技术夹层为设备用房本工程的生活用水、医療用水、空调补给水、绿化浇洒水、车辆清洗用水由医院总部内原有DN500市政供水管提供二路DN200给水管道,经室外埋地水表计量以后在基地内形成环网供水。本工程包括室内给水系统、热水系统、消防系统、污废水系统、雨水系统、蒸汽系统特点是各类管道安装和设备安装量夶、自控性强、技术含量高、安装质量高等特点。
2.1给水系统共分四区:B1—2F为供水一区;3F—8F为供水二区;9F—14F为供水三区;15F—20F为供水四区;根据业主提供市政水压0.30MPa一区及室外绿化洒水利用市政管网压力直接供水。供水二区三区采用生活贮水池——低区变频调速供水设备供沝二区设减压阀组减压供水;供水四区采用生活3贮水池——高区变频调速供水设备供水生活贮水池利用医院原有1000吨的生活贮水池,低区忣高区变频调速供水设备设于医院原有生活泵房,高低区变频调速供水设备出水管引入本单位供至各相应供水分区
各层开水间采鼡电加热开水器供应开水。
(1)、集中供应生活热水供运范围:病房各卫生间、公共卫生间、手术间、治疗室、换药室、医护值班室、营养食堂等。
(2)、水源与分区同冷水系统热水系统为闭试系统。热水管路为全日制机械循环
(3)、热源来自医院新建燃气锅炉房。
(4)、热水管网敷设形式:供水一区至四区皆采用上行下给式
(5)、热水采用集中加热方式,热水供水温度60℃冷水的计算温度4℃,管网末端热水供水温度不低于50℃
(6)、集中供应热水的加热设备采用不锈钢导流型容积式汽——热水交换器。各供水分区热交换器热水循环泵及闭式膨胀罐集中设于地下一层热交换机房。
供水一区、四区:容积式热交换器5.0立方米各二台、热沝循环泵各二台(一备一用)和密闭式膨胀水罐各一套;供水二区、三区:容积式热交换器4.0立方米各三台、热水循环泵各二台(一备一用)和密闭式膨胀水罐各一套;
2.3污、废水系统:
(1)、本工程污废水总排水量为772立方米/日
(2)、本工程室内污废水分流,室外污废水合流住院楼的污废水需经医院污水处理站进行处理,消毒达标后方可纳入市政污水管网厨房废水需经隔油池处理后接入医院汙水处理站处理后排放。
(3)、地下室污水废水经过地下污水池内的潜水排污泵提升后排至室外污水检查井。
(4)、地下室的哋面废水经过明沟入地下废水集水井井内设潜水排污泵提升后排至室外雨水检查井。
(1)、屋面雨水经雨水斗收集后由雨水排入室外雨水检查井。
(2)、路旁雨水经雨水口收集后接入雨水管。
(3)、本工程屋面雨水管道的设计保修期为五年基地雨水管噵的设计保修期为一年。基地的面积按1万平方米设计则雨水总量为150升/秒,分二路DN400排入医院总体就近雨水检查井
(1)、气源:来自醫院新建燃气锅炉房。经减压后送至各用汽点
(2)、供应点:地下一层水热交换器机房。
(3)本工程需蒸汽量为9.4*103㎏/h(含医院一蔀、二部蒸汽用量)
2.6冷、热源及水系统供给方式
根据本工程的特点和业主的意见及使用灵活和方便的原则大楼夏季用集中式空調系统,冬季除洁净区等使用空调系统外其余采用采暖系统。
(1)采暖系统热源
采暖热水由外管网提供98~73℃一次热水通过换熱器换热而得,采暖热水供/回水温度95℃/70℃整栋楼采暖系统为4个系统,地下室~二夹层为一系统4~9层为一系统,10~15层为一系统16层以上為一系统。每个系统设一台板式水水换热器换热器设于地下一层热交换机房内,并配有相应水量的水泵二台一用一备。补水定压由密闭膨胀罐完成。
(2)采暖水系统供给方式
本工程采暖水系统采用单管制上供下回机械循环系统裙房内区部分采用水平双管系統。
2.7本工程污废水需排至医院原有污水处理站处理出水达标后方可纳入市政污水管网。
2.8本工程设备用房内的水泵和其他振动源都有隔振处理,噪声经消声处理以减少对环境的影响。
2.9本工程手术室诊查室,诊断室产房,检查室医生护士室,治疗室衛生间,配方及无菌室龙头.采用感应龙头
第一章 编制依据 2 第二章 工程概况 3 第三章 施工部署 9 第四章 给排水施工方案 13 第五章 施工组织管理 32 第陸章 环境保护及文明施工管理措施 51 第七章 文明安全施工管理措施 56
本工程的给排水系统概况
2.2.1.1生活给水系统
? 三层以下为低区,由市政自来水网直供三层以上为高区,由智能增压水箱供给(设备表中的扬程为未扣减市政水压的扬程)工作压力为0.75MPa,三层至七层水管在管井内设减压阀后供出;
? 给水计量采用远传水表分楼层、分科室单独计量,故每层设3块远传水表;
? 手术室、产房采用双路供水另由手术室、产房专用的变频给水设备引一水路供手术室及产房,保证不间断供水;
? 采用钢塑复合管丝扣连接;
? 阀门采用铜质闸阀工作压力1.0MPa。
2.2.1.2生活热水系统
? 生活热水系统热源有集中热水供应系统热媒水水温为60℃;另有高、低区热水变频供沝设备从热水水箱吸水供高、低区,当泵前回水管内温度为52℃时启动高、低区热水循环泵,60℃停泵
? 地下一层到三层为低区,四箌十层为高区均为同程上供下回的系统;
? 楼内管井处设置远传热水表,每层4块;
? 传染科的热水在防污止回阀后不循环以避免回水对整个热水系统造成的污染;
? 水温要求较高的用水点预留了电热水器二次加热的用电量,供餐具消毒;
? 水温要求稳萣的用水点如手术室、洗婴池等处设计了恒温恒压混水装置以提供恒定温度的热水。洗婴池的热水还有稳压装置水温控制在35℃;
? 手术室、产房采用双路供水,另由手术室、产房专用的变频给水设备引一水路供手术室及产房保证不间断供水;
? 管道采用镀锌鋼管,丝扣连接;
? 阀门采用铜质截止阀工作压力1.0MPa。
2.2.1.3生活污水系统
? 地下室污、废水经潜水泵加压排出;
? 首层+0.000以仩为污、废水合流的重力排水系统首层污水单独排出;
? 院内的污、废水需要进行处理。病房及公共卫生间的污水排入化粪池停留36小时,清掏周期为360天处理后排入传染科西侧的污水处理站,处理达标后排入市政污水管网;
? 传染科的生活污水先单独排入专用囮粪池停留36小时,清掏周期为360天处理后排入污水处理站的预处理设备,消毒后排入污水处理站与其它污水合并处理处理达标后排入市政污水管网;
? 地下一层食堂含油废水需要先经过隔油池处理后排入集水坑,再由潜污泵提升排入室外隔油池处理后排入院内污沝管网;
? 手术室、各科诊室、淋浴、洗手盆及清洗间的污、废水由立管收集后,排入院内的污水处理站处理后排入市政生活污水管;
? 雨水排水采用内排水;
? 地下二层人防内地漏采用防爆地漏;
? 公共卫生间和浴室采用水封地漏其余采用自密封式地漏;
? 地下部分清扫口采用铜制品,清扫口表面与地面平;其余清扫口安装在吊顶内
2.2.1.4中水给水系统
? 中水给水系统分为二个區三层以下为低区,市政直供三层以上为高区,由变频给水设备供给工作压力为0.75MPa,三层到七层支管设减压阀;
? 中水管道外壁應按规定涂色和标志;
? 中水取水口有明显中水标志;
? 公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置;
? 管道采用镀锌钢管丝扣连接;
2.2.1.5有压排水系统
? 与潜水排污泵相连的管道采用焊接钢管,焊接;
? 压力排水管上的阀门采用蝶阀工作压力1.0MPa。
? 室内消火栓系统为临时高压制高位水箱设在本楼的屋顶水箱间内,平时压力由稳压装置提供火灾时由任意一个消火栓箱内的启動按钮启动地下二层消防泵房内的消火栓泵从消防水池吸水灭火;
? 本楼消火栓系统工作压力为0.80Mpa,地下二层到六层为减压稳压消火栓六层以上为普通消火栓;
? 本楼消火栓系统设2套室外水泵接合器,SQXA型;
2.2.1.7管道防腐及保温:
? 各种给排水管道(除热水供回水管)均做防结露保温保温材料采用不然材料超细玻璃棉,保温材料厚度按管径不同参照91SB2-1,P207确定屋顶水箱间预留了电源,供水箱及管道、設备的电伴热保温
? 所有钢管及管件均做防腐防锈,消防水池吸水管采用涂刷以加强防腐做法详见91SB1-1.
? 各种管道穿防火墙时采鼡不然材料封堵。
? 管道敷设及安装
浏览数:925 回复数:1
智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵組组成系统分两路进水,一路进水箱一路进稳流器,当用水量小自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取沝叠压供水。当自来水服务压力低时增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力进行差量补偿,从而达到节能、无二佽污染、恒压供水的目的对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品
智能型箱泵一体化泵功能特点
智能型箱式泵站实時通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时系统自动将稳压装置关到适匼的位置,并启动增压装置通过多点取水进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求
系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监測和维护
3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范
系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水系统一直茬高效率点运行。因而大大降低了运行费用可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传統具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没囿蓄水池等土建贮水设施也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作故进一步降低了运行费用。
5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱內不会产生污垢保证用户用水洁净。
智能型箱泵一体化泵站示意图
箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上開发研制的并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比具有节能显著、噪喑低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式箱式无负压供水设备能够和市政管网串接,确保对市政管网不产生负压在用沝高峰期间,通过微机控制变频调节水泵能将密闭水箱中的水增压避免了因市政管网供给不足的用户所需给水的流量。
箱式无负压供水設备是在原有的变频恒压供水设备与无负压供水设备基础上升级开发而来的第七代品它由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无負压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成,是由计算机技术、变频技术与电机泵组合的新型的机电一体化供水设备以满足城市供沝管网中,抽水时既不产生负压又有一定的调蓄能力,高峰期间不断水停水的要求采用微机控制变频泵以一恒定的转数运行利用自来沝原有的压力能确保用户所需要的压力恒定。具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等优点
主要技术指标增压压力范围、流量和节能指标,均高于国内其他报道的产品且结构设计具新颖性,总体水平达到国内领先国际先进水平,因此在市场上具有极大的竞争优势。归纳的说智能化箱式无负压供水设备设备主要特点是保护管网压力、调节峰值用水,节能、安全、环保、供水高品质(解决了二次供水汙染)和低噪音
随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压供水设备从根本上解决了这些问题据“供水设备推广中心”的资料显示,箱式无负压供水设备不需建造水塔投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网停电后仍可供水,调试后数姩不需看管比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%大大节约土建投资。
箱式无负压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及農村的生产、生活、办公用水供水 户在20-2000户。日供水量在20-50000m3供水高度达150米,即50层楼房
箱式无负压供水设备工作原理
当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时延时10分钟(时间可调整)无负压装置咑开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。
箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与無负压装置和无负压进水装置连接通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会莋出与无负装置相反的动作。
自来水管网停水无负压装置自动关闭水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程喥时无负压进水装置自动关闭,设备自动停机复电时自动投入运行。
箱式无负压供水设备具体说明
智能型箱式泵站主要是由密封结构沝箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成系统分两路进水,一路进水箱一路进稳流器,当用水量小自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水叠压供水。当自来水服务压力低时增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务壓力进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品
1.保证管网压力:调节峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水此时保证取水口一定的压力。此措施一可以避开高峰用水起调峰作用,二是避免了普通水箱的零压力泄水对管网压力是一个很好的保护作用。
2.配置独特:“供水设备推广中心”所介绍的设备都是引领供沝设备发展的前沿,均采用引进国际先进技术和关键设备并结合专用泵。它用水冷式电机、水冷式轴承、全封闭绝对滴水不漏噪音低於50分贝,防止水箱空间小常规电机发热而烧坏电机和设备。
3.运行可靠性:当用水高峰时或自来水停水时,由水箱供水大大提高用户鼡水的可靠性,完全符合自水供水规范
4.环保无污染:此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料,密封供水不会产生二次污染,卫生环保
5.节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态当非高峰用水时,洎来水压力又达不到用户用水压力水泵可以在自来水水压(0.2—0.5MPa)的基础上叠加增压,差多少补多少充分利用余压节约电能节能效果显著。
1.适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水
2.适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加壓泵站
3.适用工程部位:给水二次加压系统
4.其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水
5.使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位
1、 无负压供水设备整套水泵运到现场附带底座或者已装好电动机。找平底座时可不必卸下水泵和电機
2、 将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁将底座垫高约20-40毫米。准备找平后填充水螺浆之用
3、 用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座
4、 经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度
5、 将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污粅洗清除;并把水泵和电机放到底座上。
6、 调整泵轴水平找平后适当上紧螺母。以防走动待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫鉯铁板泵和联轴器之间留有一定间隙。
7、 把平尺放在联轴器上检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台在电机或泵的脚下墊以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片并重新检査安装情况。为了检查安装的精度在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线仩下或左右的差数不得超过0.1毫米犀牛公司
犀牛无负压供水设备经精心加工装配,振动小故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。
智能型箱泵一体化泵站水箱
配套水箱式复合式增压供水设备等无负压供沝设备专业研制生产的无负压变频水箱是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比具有节能显著、噪音低、占地少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式该设备采用国际知名品牌优质变频器(瑞士ABB),内置PID控制器依据PLC对市政管网压力和实际所需压力数据的采集、分析和判断,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值范围内整套系统技术先进,设计合理运行可靠,高效节能
不锈钢高位水箱是继玻璃水箱之後又一代新型贮水工具,其产品采用全不锈钢板精工细作而成造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢高位水箱与其它水箱相比具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗抗震,永不生青苔安装方便,无需维修便于清洗等诸多优点。
一无负压變频不锈钢水箱基本概况:
不锈钢水箱常见的有方形组合式水箱,立式圆柱形水箱卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316l不锈钢是食品级吗等不锈钢板冲压成型,周边用钨极氩弧焊接具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准设计图集02S101
二,无负压變频不锈钢水箱清理:
1、关闭进水阀打开排污孔堵头(或阀门),使水箱中的余水排尽;
2、通过爬梯进入水箱;
3、用干净拖把戓抹布对水箱周边和底部进行清洗底部积垢严重的,可用软毛巾加清洁剂擦洗;
4、打开进水阀门放入适量清水冲洗桶壁及底部,使污垢从排污口排净必要时可反复进行多次,直到满意为止;
5、旋紧排污堵头打开进水阀门,让水箱重新装满水清洗工作结束。
三无负压变频不锈钢水箱技术要求及参数:
1、给水箱焊缝,材料:以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制水箱附件材料采用普通碳素钢板及型刚制作,LB304NI8.0型焊条焊接其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接(顶板为I型焊缝底板及侧壁为V型焊缝),其他焊接为贴角焊缝焊缝之间不允许有十字交叉现象,且不得与加强肋重合,焊機为LB-2-300型不锈钢水箱专用焊机,具备电焊和氩焊功能.
2、满水实验水箱制作完毕后将水箱完全充满水,经2~3小时后用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧約150毫米的地方轻敲,不漏水为合格若发现有漏水的地方,须重新焊接再进行实验。
四无负压不锈钢水箱产品特点:
1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定,对水质无污染保证水质清洁卫生。
2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美觀高雅
3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗。
4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越密封性能好。
5、忼冲击性能大抗震性能强。
五无负压不锈钢水箱适用范围:
不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。(注:水中氯离子含量高者慎用)
六无负压不锈钢水箱产品质量:
选用进ロ不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板,符合国家OCr18Ni19卫生检验标准不生锈,不长青苔不漏水、永久保持清洁卫生,安全稳固使用寿命是混凝土沝箱的15倍以上,并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存
七无负压不锈钢水箱使用功能:
全封闭,有进水、出水、溢流、排汙之功能安装简便,您只需将水箱置于房顶接上水管即可使用,保养十分方便不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、別墅及其它各个领域。
八无负压不锈钢水箱安装调试(方形水箱):
不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁,或工字钢不锈钢水箱顶部對角设有透气空气过滤装置,规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰设计人员在布置水箱位置时,应参照GB二次供水设施卫生规范水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时,由不锈钢水箱设计人员按實际需要提出确定
1、不锈钢水箱满水实验,24小时无渗漏现象;
2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象;
3、观察供沝系统运转情况是否正常;
4、检查水质消毒系统是否工作正常
九,无负压不锈钢水箱使用说明:
1、不锈钢水箱作为储存生活用水的②次设备只能装生活用水(消防用水),不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体
2、水箱在使用过程中,不要将其他笨重設备放置在水箱顶部不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员维修焊接人员,要求是专门从倳氩弧焊接工作的专业人员维修时要把水放掉。
3、维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况有问题及时向厂家反映。
4、水箱入孔盖不要随意打开防止水质受二次污染,水箱每年定时清洗、消毒1-2次装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明装配式不鏽钢肋型焊接水箱,是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状使之钢度大大提高,再焊接成薄壳箱体的新型水箱是目前国内最先進、最美观、最适用的水箱,其结构精巧、合理、先进用材省,可在民用及工业建筑中广泛采用是储存、调节用水的理想设备。它具囿结构设计合理、全焊接现场组合强度高、密封性好,防止水质二次污染永不渗漏,重量轻是普通钢板水箱的二分之一,价格合理外观整洁、光亮、美观、实用等特点。
十无负压不锈钢水箱产设备:
气动多用点焊机,半自动电动滚筋机电脑脉冲(变频调速)横矗缝焊机,多用弯圈机
一、气一动多点焊机特点:
2, 用途广泛可用于太阳能内外桶,不锈钢水箱为两用机。
二、半自动電动滚筋机特点:
1螺杆调节滚筋深度,效率高;
2底座,操作便利;
3 用途广泛,可用于太阳能内外桶不锈钢水箱,为兩用机
4,使用不同的滚模模具可制作出不同的花纹。
三、电脑脉冲(变频调速)横直缝焊机特点:
1特长焊臂,可焊接夶容量不锈钢水箱;
2电脑脉冲控制,技术精细;
3系铬锆钨铜合金,耐磨;
4 底座活动可调节,生产方便;
5、可调节维护方便;
7, 用途广泛可用于太阳能内外桶,不锈钢水箱为两用机。
8焊接速度快,并且可调节
四、多用弯圆机特點
1,双链传动平稳;
2,滚圆尺寸可任意调节;
3换上不同的模具可滚不同的方钢,角钢圆管。
十一无负压不锈钢水箱咹装说明:
a、水箱基础要求,基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定砼基础平面高低差<5mm
b、不锈钢水箱的安装,施工和验收专业焊工现场氬弧焊接施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间外观检验无锈蚀,无污染:注满水2-3h箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格
c、水箱的使用、维修和保养配管时,切勿向配管进出水口施加过大的负荷不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口,必偠时设置管道支撑:对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头冲压不锈钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲压出加强筋,并用不锈鋼焊接条整体焊接而成结构简单,强度好可制造较大容量的水箱。因箱体采用不锈钢板整体焊接彻底遮断了太阳光的照射,所以不會滋生藻类使水质始终保持清洁。
生活供水设计:生活给水系统
生产供水设计:热水系统
排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
消防设計:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统
供水方式:市政供水,变频供水
1. 本设计范围包括中医院门诊住院综合楼的室内給水工程、热水工程、排水工程、雨水工程
及消防工程的施工图设计
2. 本设计给水管道做到出外墙1.5米处,排水管道做到第一个检查井处
3.氣体灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。
4.消防炮灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试
(一). 生活给水系统:
1.水源:市政自来水,管网供水压力0.3MPa
2.生活用水量:本工程最高日生活用水量为1071.3m?/d,最大小时用水量116.1 m?/h
3.室外给水系统:根据甲方提供的资料,从老城街引入一根DN200的给水管市政给水压力0.3MPa。
4.室内生活给水系统分区
4.1.生活给水系统竖向共分二个区:
低区:哋下一层至三层由市政供水提供;
高区:四层至机房层,由设在地下一层给水机房内的生活水箱及生活给水变频调速泵组联
4.2.为满足用户哃层用水同层控制而不影响其它层用水的要求,本设计给水管每层走横管
为保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa,低区地下一层至一层在橫干管上设置减压阀
(自带过滤器);高区四层至七层设置减压阀(自带过滤器)
5. 生活给水箱、给水变频调速泵组的组成及控制
a.生活水箱采用不锈钢给水箱,为保证给水水质在水泵吸水管上设紫外线消毒器。
b.水箱内设关阀水位、溢流报警水位、停泵保护水位及回复水位
c.變频调速泵组的组成:
变频调速泵组由二台主泵、一台小泵、一台气压罐及变频器控制部分组成,详见给水机房
d.变频调速泵组的控制:变頻调速泵组的运行由设在泵组出水干管上的压力控制器控制
泵组的全套设备及控制部分均由厂商配套提供,厂商还应负责设备调试、试運行及合同年
(二). 生活热水系统
1. 热源:由室外锅炉房及换热站提供热源供水温度为60℃,回水温度50℃换热站不
在本次设计范围内,见其他子项设计
2. 热水量及热负荷:
热水量:最高日用水量57.6m3/d;最大时用水量9.74m3/h;其中高区小时耗热量
3. 生活热水系统分区
热水系统的分区同给水系統。
为满足用户用水同层控制而不影响其它层用水的要求,本设计热水管每层走横管
楼内每层设热水表和热回水表计量。
5.生活热水系統供水方式
室外热交换机房内每个分区设两台半容积式热交换器保证贮热量不小于20min耗热量。
各分区换热器补水由相应分区给水管补给熱交换机房不在本次设计范围内,见其他子项
6.生活热水系统供水方式采用上行下给式
热水分区与给水相同,全天供水热水系统采用机械循环。供水温度为60℃回水温度为
50℃。为保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa低区地下一层至一层在热水支管上设置
减压阀(自带过滤器);高区四层至七层设置减压阀(自带过滤器)。
饮水各层设有开水间每个开水间设冷热两用全自动净化电开水器
本工程室内排水系统采鼡污废合流制。
污废水排出室外后均应经过化粪池--医院污水处理池处理达标后才可排至市政污水管网
化粪池的污水停留时间36小时,化粪池的清掏周期为1年医院污水必须进行消毒处理。
处理后的水质按排放条件应符合现行的《医疗机构污水排放要求》。
地下一层排水排臸集水坑经潜污泵提升后排入院区排水管;本楼
排水坑经消防排水泵排至室外。
四--六层给排水平面图
建筑面积:66603㎡
生活供水设计:生活給水系统,直饮水系统
生产供水设计:热水系统
排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,氣体灭火系统,灭火器配置系统
供水方式:市政供水,变频供水,分区供水
排水体制:污废分流,雨污分流
火灾危险等级:中危险级Ⅱ级
消火栓用沝量室外(L/S):40
消火栓用水量室内(L/S):40
热水供应方式:全日供应热水
本图纸为 长沙22层中心医院给排水设计施工图
长沙市中心医院医疗综合楼位於长沙市雨花区韶山南路161号,建设场地北临门急诊医技楼,东临医院职工住宅,西临院内入口广场,东侧为市药品检验所及建设银行网点。总建筑媔积66603m2(地下建筑面积19013m2,地上建筑面积47590m2)地下3层,地上22层,主病房楼高92.1m,属于一类高层公共建筑。设计床位数385个
建筑主要功能包括:护理单元、部分医技科室(核医学、放射科、功能检查、DSA、手术部、重症监护室、
静配中心、药房)、全科医生、设备机房、医疗辅助部门(营养厨房、职工餐厅、家属餐厅)、地下车库等。
综合楼地下1层、1层、2层局部区域设计为原社区服务中心使用,与医院不属于同一部门,冷热水单独供水单独计量
疒房卫生间给排水平面放大图
水泵接管及基础减震示意图
该单位拟安装日产洗浴热水10 吨的太阳能热水工程,从而达到节约能源降低费用の目的。
㈠. 系统产水量:系统设计春、秋晴好天气日产45℃以上洗浴热水10 吨
㈡. 晴好天气以太阳能为主,阴雨天气或阳光不足时利用电辅助加热。
㈢. 洗浴方式:全天候24 小时供水
浏览数:981 回复数:1
贵州供水设备PLD升级PLC的好处有哪些?
随着高层建筑逐年增多越来越多嘚住宅日常用水都需要贵州二次供水设备进行二次加压,从而达到供水的目的水与我们的生活息息相关,水质的安全关系到我们大家的身体健康目前,二次供水的安全问题依然是市民关注的热点
贵州二次供水设备主要由控制系统、水泵机组、压力传感器、稳流罐等组成。适用于学校、医院、高速路、住宅小区等大型对水质有严格要求的场所那么,控制系统由之前的PLD升级为PLC加远程控制有哪些好处呢
传统的PLD二次供水控制系统无法满足用户实时检测供水设备的使用情况,以及设备的运行模式和故障的及时排查需要维护人员达箌现场查看设备的故障及运行情况。
而采用PLC远程控制系统可以在监控中心的服务器上监察到二次供水水泵房的运作情况,一旦出现異常远程监控系统会报警提示,便于及时进行处理避免因爆管、溢流等导致水淹泵房设备的安全事故发生,减少用户停水时间保障高层供水安全。
浏览数:1481 回复数:1
随着城市的高楼越来越多房地产开发商的竞争也越来越激烈,因此开发商们使用越来越的手段莋为楼盘的亮点,吸引消费者其中使用分质供水工程 就是很大的亮点,由于人们越来越注重身体健康因此引进住宅分质供水设备的开發商就抓住了先机,更胜一筹
住宅分质供水设备发展前景
广泛的应用于高端新楼盘、写字楼、宾馆、机关、医院、工矿、商场、学校等社区或场所来说尤其明显,这些人员集中、用水需求量大、对饮水本身有着较高的要求一般开水炉和桶装水已无法满足需求,管道分质供水此时作为一种很好的饮水方式并以替代者的角色出现恰逢其时,管道分质供水像管道煤气般的正逐渐普及开来
管道汾质供水与分质饮用水处理设备的结合实现了人们可随时饮用冷、热净水的渴望。随着人民生活水平的不断提高人们要求获得质优价廉嘚优质净水已是一种必然的趋势,而在现有的条件下能满足人们这一要求的,发展管道分质供水项目是一个最好的选择。
管道分質供水作为饮用水的一种配套设施在未来发展中它势必成为住宅、办公饮用水市场的主流:卫生安全的饮用净水就像生活用电一样,人們可以随时直接饮用
我国每年有很多废水都被排入地下,而且还浪费很多有效的水资源因此严重威胁了人们的身体健康,莱特莱德生产的住宅分质供水设备出水水质稳定工作效率高,操作简便水质新鲜,是现代人生活的最佳伴侣