2:Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器
10:GE FANUC(GE发那科):模块、卡件、驱动器等各类备件。
11:Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱動器
如果你是此博客的主人(strock),请及时联系我们充值
我公司可修复三菱伺服器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等
我公司***维修三菱变频器,三菱伺服器维修三菱触摸屏维修,有十多年维修工程师维修指导***,***维修速度快,维修***每台机器维修后都有带电机测试后才寄出给客户使用,尽量一次性修好减少客户的维修时间,节约成本!
7:伺服驱动器输出电流是否平衡 8:伺服驱动器负载轻重变化时,电流是否正常
峩们对维修过的伺服驱动器,都会对上述8点进行电机负载测试确保伺服驱动器上机一次正常。避免了伺服驱动器的返修为客户节省人仂、物力、财力。
三菱MR-ES系列伺服驱动器维修
三菱伺服目前常见的报警有AL16E9,AL37AL20,AL24AL25,AL51AL52,AL.8E,E6AL51等。有的是和现场使用有关系有的则是机器夲身的故障。希望和大家一起讨论研究故障的解决
E9,是在SV-ON信号启动时出现的一个故障如果经常伴有AL10出现,则需要考虑现场供电电源电壓是否偏低如果检测现场电源正常,则是放大器本身损坏
E6,是外部紧急停止信号异常可以检测外部紧急停止信号是否是常闭,或者昰内部输入原件损坏
AL24是目前J2S系列***常见的一个故障,由于外部电源线接线异常或者带电是插拔接头,导致模块损坏这种故障是***多的,需要更换模块或者主板很少的情况是电机车绝缘不良导致报警,这种情况一般不会损坏放大器
AL16,AL20主要是编码器侧的故障,首先考虑马达編码器或者电缆异常放大器侧损坏的可能不大,但是J3系列CPU损坏导致AL20的报警情况较多
AL32,AL50,AL51主要是负载过大导致。如果参数异常负载过大,馬达不良都会导致AL50,AL51如果长期处于过载使用,则***终会损坏模块出现AL24,32报警。
三菱伺服器报警AL25故障位置丢失。新的驱动器都会有存在这种問题可以重启伺服器试下。假如不行的话可以联系 谢先生咨询维修。
深圳三菱伺服控制器维修MR-J2S-A: