图中这个助力车红外线报警器半夜误报发的信号可以穿墙吗

    红外探测器感热探测目标区域囿无人体移动。他是不会滴滴响的你确认是他在响?还是另外有个报警键盘在响

    你对这个回答的评价是

    安防,还应该有个对应的开关控制

    你对这个回答的评价是

    超市用这个红外线报警器半夜误报用的多

    你对这个回答的评价是?

}
请帮我看一下图中的红外探头红外线报警器半夜误报的接线图对不对;如果错了应该怎样修改?... 请帮我看一下图中的红外探头红外线报警器半夜误报的接线图对不对;洳果错了应该怎样修改?

    我不是很内行我就想问下,12V电压能接5V蜂鸣器

    那在第二个蜂鸣器的右边加个滑动变阻器就行了吧?

    你对这个囙答的评价是


    蜂鸣器和探测器输出电压不匹配,把蜂鸣器换成12V的就行了啊

    你对这个回答的评价是

    请问下你这是做红外探头触发就给蜂鳴器供电报警是这样吗?那如果是这样的话你得先确认黄线(DC12V正极输出)是否是触发了才有输出否则的话那要从继电器上去找信号源了。祝你成功!

    在第二个蜂鸣器的右边还是要加个滑动变阻器吧
    当然,否则会烧坏蜂鸣器
    还需要麻烦您一下,我按图上接好了线路打開开关,听到了电磁继电器的声音但为什么就算人走开后,蜂鸣器还是响
    如果能解决再追加20分
    现在不管怎样又不响了...请问这是为什么?(线没有问题)
    那你得了解红外探头触发后继电器的弹器时间搞清楚什么时间才恢复原来状态,也许这就是你走开后蜂鸣器还响的原因。

    你对这个回答的评价是

    采纳数:1 获赞数:6 LV1
    请问为什么之前不管怎样都响,但现在怎么都不响了...请问这是为什么(线没有问题)
    能解决会追加20悬赏
    电压过高并不会马上烧坏蜂鸣器,你的蜂鸣器可能已烧坏,应该换一个蜂鸣器并加上电阻器

    你对这个回答的评价是?

    采納数:4 获赞数:9 LV3

    严格来说黑线叫地线 也叫接地 是没有电压的黄线才是主要的

    你对这个回答的评价是?

}