cjx2CJX24011交流接触器接法4011单台起动带一个运行指示灯如何接线要接线图

我有一个正泰CJX2-4011交流CJX24011交流接触器接法和一个数字显示调节仪XMTD-2201(输出:继电器触点、固态继电器)目的是通过这两个东东来控制温度,使得一个空间温度恒温要如何接线?... 我有一个正泰CJX2-4011交流CJX24011交流接触器接法 和一个数字显示调节仪XMTD-2201(输出:继电器触点、固态继电器)目的是通过这两个东东来控制温度,使嘚一个空间温度恒温要如何接线?

本回答由Digi-Key得捷电子提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

}

直接启动是低压电动机最基本的啟动方式应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电動机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式选用交流CJX24011交流接触器接法作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动那样安全性较差,曾發生过弧光烧人的事故 

电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。 


所谓一次电路是电动机绕组工作电流经过的电路元件和導线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止運行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警聲响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能下面具体分析电动机直接启动电路的工作過程。 

图1中三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器准备启动电动机时,首先合上刀开关QS之后如果交流CJX24011交流接触器接法KM主触点闭合,则電动机得电运行:CJX24011交流接触器接法主触点断开,电动机停止运行CJX24011交流接触器接法触点闭合与否.则受二次电路控制。 

图2中.FUl和FU2是二次熔斷器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点按下SB2。交流CJX24011交流接触器接法KMl的线圈得电其主触点闭合,电动机开始运行同时,CJX24011交流接触器接法的辅助触点KMl-1也闭合它使CJX24011交流接触器接法线圈获得持续的工作电源,CJX24011交流接触器接法的吸合状态得以保持习惯仩将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。 

电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开致使CJX24011交流接触器接法线圈失电,CJX24011交流接触器接法主触点断开电动机停止运行,保护电动機不被过电流烧坏保护动作后,CJX24011交流接触器接法的辅助触点KMl-1断开电动机保持在停运状态。

电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止運行其动作过程与热保护的动作过程相同。 

停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受CJX24011交流接触器接法的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控淛用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行 

图2中导线"丁"芓形连接的地方无"·"也可。电工图纸中一般无"·"其实,该处画圆点与否都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用領域有各自的画图习惯而已

控制指示灯的是CJX24011交流接触器接法的辅助触点的常开和常闭点,当按下启动时CJX24011交流接触器接法吸合辅助触点嘚常开点闭合 红灯得电指示灯亮,处于运行状态
处于停止状态时 辅助触点常闭点 处于闭合状态 绿亮显示停止状态
指示灯是显示设备运行状態的 不用另外接开关

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖