单位的空气源热水器原来没有裝辅助电加热,冬天热水不够用了现在想在水箱里外加,不想破坏水箱的结构想把加热器用链条掉在水箱上口放到箱底。准备用温控器加交流接触器控制加热...
单位的空气源热水器原来没有装辅助电加热,冬天热水不够用了现在想在水箱里外加,不想破坏水箱的结构想把加热器用链条掉在水箱上口放到箱底。准备用温控器加交流接触器控制加热器的工作
你这个游戏太危险!!!
建议您做一个几百升到小水箱,在小水箱里安装质量好点的电加热把小水箱串在大水箱的任何一个回水管上,通过循环泵促使小水箱和大水箱循环在循環的时候启动电加热。
也可以在水箱出水管路和回水管路上各增加一个三通使小水箱并联在原有管路上,并且小水箱要单独增加一个循環泵需要加热时让循环泵和电加热同时启动工作。
你对这个回答的评价是
不知老兄是原空气源能供应商还是单位电工?
你对这个回答的評价是?
你好我是威海宏祥空调设备有限公司,关于你这个问题是否可以考虑进水口增加一个上图的辅助电加热器,或者像楼上建议水箱加循环泵,加循环管路加上这个加热器也行。如果要吊装进水箱那就是直接用加热管了,但是线路要做好防水处理13T水箱满水凊况下,用40KW电辅估算每小时可提升水温3度左右,选型要考虑用水量进水温度,要求水温才有依据