变压器中性点接地方式的安排应盡量保持变电所的零序阻抗基本不变遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实際情况临时处理(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地计算正常保护定值
你对这个回答的评价是?
: 中性点不接地系统当出现单相接地故障时会出现电容电流(所以有时候需要加电抗器
: 补偿此电容电流)。
: 这种电容电流和短路电流有什么区别啊
中性点不接地或经高阻抗接地的系统出现单相接地时,接地相从电源(变压器)、线路、接地点至(变压器)中性点并没有构成短路回路,其接地相流过的電流是由非故障相对地电容电流合成的故不称之为“短路电流”。由于此电流数值相对较小一般不需要立即切除故障线路,允许带故障运行一段时间但查找故障点至今仍未有效解决。
中性点直接接地的系统当出现单相接地故障时,接地相从电源(变压器)、线路、接地点、大地、(变压器)中性点接地装置、(变压器)中性点至电源构成了短路回路,接地相流过的电流是短路电流(I = U(相电压)/(线蕗阻抗 + 接地点阻抗 + 变压器中性点接地装置的接地电阻 + 变压器相阻抗))其数值比电容电流大得多,必须立即切除故障线路