根据《电离辐射防护与辐射源咹全基本标准 》(GB),辐射工作场所分为控制区和监督区在区域之间应有严格的分界和过渡,内部通道及流线(医护流线、患者流线、核素流线)也应严格分开实现医患分流;开展大剂量的核素治疗(如甲状腺癌治疗),还应考虑设置专用病房及病房设计;核医学的特點科使用放射性核素会产生“三废”(固体废物、废气、废水)因此在布局设计上要考虑放射性废物室、过滤排气装置和放射性废水衰變池等,而其它普通科室产生的为一般医疗废物并不需要特殊设计。

核医学的特点科布局存在的主要问题为:控制区和监督区划分不明顯;内部流线(医护人员、患者、核素流线)交叉现象严重

中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所对广东、山东等6省10家三甲医院的回旋加速器工作场所、放射性药物的合成室和注射室、PET-CT和SPECT工作场所以及碘-131治疗工作场所的调查结果指出,部分核医学的特点科的整体咘局不合理具体体现在:受检者通道与医护人员通道有交叉;回旋加速器机房与注射室、PET-CT机房距离远,放药在医院转移运输过程对公众產生照射;注射后候诊室空间有限或无卫生间部分受检者会停留或经过公众

湖北省疾控中心对13家核医学的特点项目的平面布局图纸审查發现,改建项目图纸问题出现频次多普遍问题是医、患、核素线路交叉,功能用房缺失高、中、低活性分区混乱。

核医学的特点工作場所的平面布局要求将放射性与非放射性工作场所严格分开不同放射核素及辐射水平的工作场所严格分开。

一般在设计临床核医学的特點科时需要考虑的因素包括:从接受放射药品、用药过程至废弃物的处置等全过程的安全性,对工作人员、病人和公众的照射最小化設施能够防止放射性污染失控或扩散,易去污

}