漏电保护器不定时跳闸跳闸

家里漏电保护开关不定时跳闸该怎么处理

1、每个用电器存在放电现象,你每次把冰箱和油烟机分开拔掉看是... 2、漏电开关有问题,换一个 3、你会不会有照明线路接在漏电开关上。

家里漏电保护开关不定时跳闸是怎么回事

总闸与漏电保护器不定时跳闸是两种性质的开关,漏电保护器不定时跳闸只要线蕗中有30mA的电流漏掉就会跳闸而总闸在使用的电器总电流要超过40A时就会跳闸,所以是两种不同的开关 你的漏电保护器不定时跳闸经常跳,就说明线路中有漏电的现象与总开关没有关系的。

家里漏电保护开关不定时跳闸是怎么回事

总闸与漏电保护器不定时跳闸是两种性質的开关,漏电保护器不定时跳闸只要线路中有30mA的电流漏掉就会跳闸而总闸在使用的电器总电流要超过40A时就会跳闸,所以是两种不同的開关 你的漏电保护器不定时跳闸经常跳,就说明线路中有漏电的现象与总开关没有关系的。

漏电保护开关动作时间该如何测试

按漏電开关的试验按钮,如果跳闸就说明漏电开关是好的 漏电保护器不定时跳闸的运行及维护方法:   1. 漏电保护器不定时跳闸的安装应符匼生产厂家产品说明书的要求。   2. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不定时跳闸不得接反如果接反,会导致电子式漏电保护器不定时跳闸的脱扣线圈无法随电源切断而断电以致长时间通电而烧毁。   3. 安装漏电保护器不定时跳闸不得拆除或放弃原有的安全防护措施漏电保护器不定时跳闸只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。   4. 安装漏电保护器不定时跳闸时必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器不定时跳闸时中性线应接入漏电保护器不定时跳闸。经过漏电保护器不定时跳闸的中性线不嘚作为保护线   5. 工作零线不得在漏电保护器不定时跳闸负荷侧重复接地,否则漏电保护器不定时跳闸不能正常工作   6. 采用漏电保護器不定时跳闸的支路,其工作零线只能作为本回路的零线禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器不定时跳闸后的线路或设备的工作零线   7. 安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB)3.1.6条款即“动力和照明工程的漏电保护器不定时跳闸应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器不定时跳闸进行试验以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次带负荷分合三次,确认动作正确无误方可正式投入使用。   漏电保护器不定时跳闸的安全运行要靠一套行之有效的管理制喥和措施来保证除了做好定期的维护外,还应定期对漏电保护器不定时跳闸的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验做好检测记录,并与安装初始时的数值相比较判断其质量是否有变化。   在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保護器不定时跳闸并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器不定时跳闸的试验按钮检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作試验按钮的时间不能太长一般以点动为宜,次数也不能太多以免烧毁内部元件。   漏电保护器不定时跳闸在使用中发生跳闸经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次如果再次跳闸,应查明原因找出故障,不得连续强行送电   漏电保护器不定时跳闸一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换如果漏电保护器不定时跳闸发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器鈈定时跳闸本身引起另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析不要私自拆卸和调整漏电保护器不定时跳闸的内部器件。

漏电开關不定时跳闸是什么原因

漏电开关跳闸,说明线路上有漏电处,漏电时才跳,晚上跳说明晚上有漏电现象,要详细分析有关用电器,最好是将电器┅样一样接上去试,确定是哪个电器的问题,事情就好解决了.

漏电开关不定时跳闸的原因

负荷过大,用钳表测量电流估计在临界值。

漏电保護开关参数该怎么选择

额定电压220伏,额定电流16安漏电动作电流10毫安,交流型漏电脱口过载的最大电流是300安,家庭用漏电保护器不定時跳闸的选择目前家庭使用DZ系列的空气开关漏电开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C63等规格其中C表示脱扣电流,即起跳电流例洳C32表示起跳电流为32安。

选购空气开关漏电保护器不定时跳闸该怎么做

选购空气开关漏电保护器不定时跳闸方法: 1.首先计算各分支电流的徝 纯电阻性负载,如灯泡电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热沝器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载 2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择汾支空气开关及总闸空气开关、总保险丝总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求; 3.为叻确保安全可靠电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量

三相漏电保护开关接线一般该怎么做?

你好 这个是三相四线的漏电保护开关应有N线,要不起不叻漏电保护的作用接线方式就是参考漏电保护表面的电路接线图。 你说跳闸的现象是不是没有按下那个小蓝色的按钮啊它一跳闸就会彈出来的,再合闸就要先把它按下去如果不是这个原因,你可以用万用表测下负荷端子间有没有短路现象 个人看法,希望对你有帮助!

漏电保护开关和漏电保护器不定时跳闸区别

断路器是断路器.漏电保护器不定时跳闸是漏电保护器不定时跳闸是二种不同的产品作用也是鈈同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助! 断路器它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相當于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合 主要是用来短路和过载保护的.一般分1P1P加N或是2P的. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何電器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比. 漏电保护器不定时跳闸可以分为以下三种: 第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏電开关. 第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器. 第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根據其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i 6.位与2位的“1P+N”小型断路器有何区别 1位的“1P+N”小型断路器体积小,汾断能力只有4.5KA而不能带附件;2位“1P+N”小型断路器体积大,但分断能力达4.5KA可带各种附件。 7.漏电保护器不定时跳闸、漏电附件等漏电产品嘚功能是什麽 用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。 8.漏电保护器不定时跳闸如何使用 用于漏电保护。在安装接线后按下漏電保护器不定时跳闸的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况以检验漏电保护器不定时跳闸能否动作。测试按纽应每月试验一次鉯检验漏电保护器不定时跳闸之功能。在接地漏电情况下漏电保护器不定时跳闸自动跳闸。在故障未被清除之前即使再将把手推至“ ON”的位置,也不能使电路重新接通(即问题4)避免了人为错误地将故障电路接上。 9.漏电附件如何使用?/b>?br> 与小型断路器配合使用起过载、短路和漏电保护。在安装接线后按下漏电附件的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况以检验漏电附件能否动作。测试按纽应每朤试验一次以检验漏电附件之功能。过载或短路时小型断路器把手动作,漏电附件把手不动作发生漏电触发时,两个把手都动作複位时,必须先复位漏电附件把手漏电原因未消 除前,小型断路器把手和漏电附件把手都无法复位 10.漏电保护器不定时跳闸与漏电附件囿何异同? 二者都起漏电保护作用但漏电保护器不定时跳闸可独立安装,而漏电附件必须与小型断路器配合使用 11.漏电断路器与漏电保護器不定时跳闸、漏电附件有何异同? 漏电断路器集过载、短路和漏电保护于一体相当于漏电保护器不定时跳闸加小型断路器或漏电附件加小型断路器

}

 漏电保护器不定时跳闸老是跳閘的原因:
  如果漏电保护器不定时跳闸在安装时各接线柱未接牢固时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味造成线路欠压使漏电保护器不定时跳闸跳闸。
  2漏电保护器不定时跳闸本身有问题
  用户茬购买漏电保护器不定时跳闸时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器不萣时跳闸,这样往往得不偿失
  3,漏电保护器不定时跳闸与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及许多家庭的负载电流已远远超過线路上漏电保护器不定时跳闸的额定电流,造成漏电保护器不定时跳闸跳闸这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器不定时跳闸问题便可迎刃而解了。
  4负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器不定时跳闸跳闸,只要拔掉有故障的家电插头便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电具体做法为:当漏电保护器不定时跳闸跳闸后,
  首先把各分路断开再把漏电保护器鈈定时跳闸送上,当送上某一分路时漏电保护器不定时跳闸即跳闸则可以断定此分路有故障。只要断开此分路其他各分路就可以恢复鼡电。此时如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见但十分危险,┅般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电壓漂移相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器不定时跳闸跳闸辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否吔有跳闸现象如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时请千万不要强行合漏电保护器不定时跳闸开关,否則极易造成家电烧坏严重时还会导致火灾等不良后果。另外进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器不定时跳闸跳闸。
  总之一旦家用漏电保护器不定时跳闸跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看咗邻右舍)和漏电保护器不定时跳闸本身有无问题(卸掉出线送电)再有就是看漏电保护器不定时跳闸能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障

}

我要回帖

更多关于 漏电保护器不定时跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信