试述备用电源自投装置自投装置應符合什么要求?
答:(1)应保证在工作电源或设备断开后才投入备用电源自投装置或设备
(2)工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时自动投入装置均应动作。
(3)自动投入装置应保证只动作一次
发电厂备用电源自投装置自动投入装置,除第(1)条的规定外还应符合下列要求:
(4)当一个备用电源自投装置同时作为几个工作电源的备用时,如备用电源自投装置已代替一个工作电源后另一个工作电源又被断开,必要时自动投入装置应仍能动作。
(5)有两个备用电源自投装置的情况下当两个备用电源自投装置为两个彼此独立的备用系统时,应各装設独立的自动投入装置当任一备用电源自投装置都能做为全厂务工作电源的备用时,自动投入装置应使任一备用电源自投装置都能对全廠务工作电源实行自动投入
(6)自动投入装置,在条件可能时可采用带有检定同期的快速切换方式,也可采用带有母线残压闭锁的慢速切換方式及长延时切换方式
通常应校验备用电源自投装置和备用设备自动投入时过负荷的情况,以及电动机自启动的情况如过负荷超过尣许限度或不能保证自启动时,应有自动投入装置动作于自动减负荷
当自动投入装置动作时,如备用电源自投装置或设备投于故障应使其保护加速动作。