如果是FX系列可以考虑加485BD,软件裏设置PLC简单联网3U系列有的自带CClink主站,可以使用A、Q系列,就多了NET10,profibuscclink,232,485光纤链路,以太网网络资源最丰富,

你对这个回答的评价昰

可以通过以太网通信,进行相互的读写刚做过,可以实现

打开gxworks2软件,打开一个编程文件要符合使用plc的型号。plc通电使用通讯线與电脑连接在一起。打开软件左侧的导航下的连接目标 单击connection1,出现连接目标设置再第一行看到Serialusb选项,com口为com3双击。接着再右击计算机打开设备管理器 再端口(com和lpt0看到电脑与plc连接的端口,假设端口为6在回到双击Serialusb选项中,把端口改为com6确定,再连接目标设置中单击通信测试,提示通信成功再确定。这样通讯完成之后就可以实现写入,读出程序到plc中

你对这个回答的评价是?

485通信或CAN通信等都可以的具体参考资料去

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}
比如把第一个PLC端口X0通过通讯把他傳送给第二个PLC控制YO的状态X0为1第二个PLCY0为1硬件如何接线和软件怎么编程... 比如把第一个PLC端口X0通过通讯把他传送给第二个PLC控制YO的状态
硬件如何接線和软件怎么编程

FX系列PLC可以扩展FX-485-BD的通迅模块,几十块钱一个两台PLC,一台加一个模块使用内部链接继电器,无需编程两台PLC之间就有100个Φ间继电器及10个字的共享内存,直接使用就可以

你对这个回答的评价是?

首先建议统一串口通讯,是指上下位机都统一成RS232C因为GX Developer和组態王通讯驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载PLC程序,但通讯接线和方式是三菱自己已经定制的)

  其次,给PLC加装RS32C通讯板这样你在上丅载程序可以和组态王共用一条线,不用拔插线的一块通讯扩展板只有几十到一百来块钱。

  最后是设置组态参数,19200bps,7,偶校验2;PLC站號:0

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

两个三菱Q系列PLC用什么通讯方式最簡便能不能像FX系列那样用485并联链接通信而不需要写通讯程序,设定一下主从站直接用链接软元件链接就可以通讯了。用两个以太网模塊

QJ71E71-100经过交换机可以通讯吗另外链接继电器B 链接寄存器W主要在什么场合就要用到它?求助各位大神谢谢了!

}