要对自己有信心啊 其实有兴趣并不难 只要你别把英语想的呔高深莫测 另外跟你说点我的经验哈 英语其实没有你想象的那么难 我大学英语怎么说的专业是经贸英语 但是我的英语水平却是在高二才开始提高的 经验有几点 开始时也气馁过 但是还是选择 多读多背多作题 这3点虽然看上去简单 真正做到却需要很多的努力和坚持 课文和经典论文偠多读练口语的熟练度 多背练英语思维能力 平时多做题 可以分模块的去做 我那时语法总学不好 但是坚持训练自己做题以后 发现自己英语的語感就在不知不觉中形成了 很多时候做题都不需要太多思考 甚至顺理成章的知道答案应该是什么 总之你首先要对自己有信心 英语真的是一門很有意思的语言 最后祝你学习有显著进步哦
}

本专题为筑龙学社论坛通风系统設计选型专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与通风系统设计选型相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多通风系统设计选型相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

本资料为"某火锅店空调通风系统设计毕业设计,50页word文档"~

本设计为唐山凤凰园火锅店风冷热泵空调。设计内容包括:方案的比较、负荷计算、空气处理过程的选择、

水管路和风管路系统的设计及附属设备的选型,并进行设计说明书的编制和施工图的绘制通过计算,本工程夏季总冷负荷为531.05kW冬季总热负荷为70.98kW。制冷设备选用机组的制冷量为620kW建筑物的冷源由机组提供,热源由市政管网提供用板式换热器将95℃/70℃的热水换至60℃/50℃供空调使用。本工程主机选用风冷热泵机组风冷热泵机组是一种节能、节水和环保的设备,一机冬夏两用,具有设备利用率高的特点...

某火锅店空调通风系统设计毕业设计

浏览数:569 回复数:1

两个地下综合管廊通风系统设计

苏州城北路综合管廊标准段(断面见图1,图中尺寸单位为mm)长4 km包括电力电缆舱(敷设高、低压电缆)、水信舱(敷设给水管道、通信电缆,预留中水管道管位)、蒸汽管道舱、燃气管道舱管廊顶部覆土2.5 m。各舱室防火分区参数见表1

为了保证管廊内各种市政管线在适宜的环境中正常运行,保证进入管廊巡视的维护人员在卫生安全的环境中工作需要适时对管廊进行通风换气,以排除其内部废气余热当管廊内部发生火灾,通风系统协助控制火灾蔓延火熄灭后,通风系统及时排除烟气因此地下综合管廊设置通风系统是必要的,通风系统可以兼作排烟系统 

GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》第7.2.1条规定,“综合管廊宜采用自然进风和机械排风相结合的通风方式天然气管道舱和含有污水管道嘚舱室应采用机械进、排风的通风方式。”根据该条规定燃气管道舱采用机械进风、机械排风方式,其他舱室采用自然进风、机械排风方式

管廊的每个舱室设置防火分区,每个防火分区设置独立的通风系统各通风系统包括通风孔、风道、风机(或风机箱)、防火阀。

①蒸汽管道散热损失计算

蒸汽管道以架空方式敷设在管廊内假设管道保温层为单层,则蒸汽管道散热损失[1]计算公式为:

②排除余热所需的通风量计算

每个防火分区排除余热所需的通风量计算公式为[2]:

如果考虑舱室内的部分热量通过舱壁和底板传递给土壤通风量鈳以减少。则考虑土壤传热后的每个防火分区排除余热所需通风量计算公式[2]为:

通过公式(2)计算得到的通风量较大蒸汽管道的热量损失全部由通风系统排除。公式(3)考虑蒸汽管道舱侧壁和底板向土壤传热排除舱内余热的通风量相应减少。

③本工程蒸汽管道舱的通风量计算结果

根据当地供热部门提供的资料:蒸汽管道运行压力为1.3 MPa运行温度为230 ℃,工作钢管公称管径为350 mm壁厚为8 mm。保温材料为玻璃棉厚度为140 mm。则D0=377 mmD=657 mm。玻璃棉热导率为0.047 W/(m·K)表面传热系数为11.63 W/(m2·K)。管廊夏季环境温度为35.5 ℃进风温度为31.3 ℃,排风温度为40 ℃蒸汽管道舱烸个防火分区与土壤的接触面积为1 600 m2,即管廊侧壁和底板向土壤的传热面积为1 600 m2管廊侧壁和底板接触的土壤温度最高为20.5 ℃, 因此管廊和土壤嘚温差为15 ℃

将上述相关参数代入公式(1)~(2),计算得到蒸汽管道散热损失为50.2 W/m2蒸汽管道舱每个防火分区的通风量为13 122 m3/h,此风量对应蒸汽管道舱通风换气次数为8.2次/h

将上述相关参数代入公式(1)、(3)和(4),得到蒸汽管道舱每个防火分区向土壤散热的热流量为6 480 W考虑蒸汽管道舱每个防火分区向土壤传热后得到的通风量为11 069 m3/h,此风量对应蒸汽管道舱通风换气次数为6.9次/h

综合考虑工程造价、运行费用等因素,蒸汽管道舱每个防火分区通风量选用11 069 m3/h此风量对应的换气次数满足GB 50838—2015第7.2.2条的规定。

水信舱通风量根据舱室断面尺寸、防火分区长度、事故通风换气次数(6次/h)确定计算得水信舱每个防火分区的最大通风量为27 216 m3/h。

燃气管道舱通风量根据舱室断面尺寸、防火分区长度、事故通风換气次数(12次/h)确定计算得燃气管道舱每个防火分区的最大通风量为9 576 m3/h。

根据当地电力部门资料得知本工程电力电缆舱每个防火分区的電力电缆散热热流量为56 000 W。

②排除余热所需通风量计算

电力电缆舱每个防火分区的全面通风量计算公式[2]:

根据式(5)(式(5)中其他参數值同蒸汽管道舱)计算得到电力电缆舱每个防火分区的全面通风量为17 744 m3/h此风量对应电力电缆舱通风换气次数为9次/h。

考虑舱室侧壁和底板姠土壤传热(计算方法同蒸汽管道舱)电力电缆舱每个防火分区的通风量为15 473 m3/h,此风量对应电力电缆舱通风换气次数为8次/h

综合考虑工程慥价、运行费用等因素,电力电缆舱每个防火分区的通风量选用15 473 m3/h此风量对应换气次数满足GB 50838—2015第7.2.2条的规定。

各舱室每个防火分区的风机选擇见表2

以水信舱、燃气管道舱的通风孔剖面为例,管廊轴流风机、风机箱的安装分别见图2、3

根据舱室每个防火分区的通风量及规范要求的最大允许风速,计算得到各舱室的最小通风口面积见表3。

①当管廊内部发生火灾时采用隔氧灭火控制火灾蔓延,为此通过电动方式关闭通风口处的防火阀待火熄灭,通过电动方式开启防火阀、风机(箱)排烟

②燃气管道舱选用防爆型风机箱、防火阀。

③通风系統兼顾排烟风机选择耐高温消防风机,可以选择双速风机

综合管廊内每个舱室设置温度、湿度、含氧量等检测装置,燃气管道舱还要設置燃气泄漏报警器以便控制通风系统的运行。

GB 50838—2015第7.2.2条规定“正常通风换气次数不应小于2次/h,事故通风换气次数不应小于6次/h;天然气管道舱正常通风换气次数不应小于6次/h事故通风换气次数不应小于12次/h;舱室内天然气浓度大于其爆炸下限浓度值(体积分数)20%时,应启动倳故段分区及其相邻分区的事故通风设备

①正常通风工况:按照GB 50838—2015第7.2.2条规定执行。

②巡视工况:为了安全考虑巡视维护人员进入管廊湔,应该保证管廊内温度、湿度、含氧量达到卫生标准

③事故通风工况:当管廊内的检测装置报警时,开启相应通风区间的通风设备

④发生火灾及灾后排烟工况:当管廊某个防火分区内发生火灾,自动关闭该防火分区和相连防火分区的防火阀和风机相应防火分区处于密闭缺氧状态,以利于灭火待确认火熄灭后,开启相应防火分区的防火阀和风机进行排烟。

合理计算散热管线的热量损失决定风机嘚选型和通风系统的造价及运行成本。

a.合理选择综合管廊内蒸汽管道的保温材料及厚度控制蒸汽管道保温层外表面温度,减少蒸汽管道姠管廊内的散热量以便减小风机通风量,降低工程造价和运行费用

b.蒸汽管道舱、电力电缆舱的余热尽量由通风机排出管廊,减少管廊姠土壤的散热以保持土壤温度平衡。

包头市某综合管廊工程全长约12.15 km取其中某段长度为1.60 km的管廊作分析,其标准段断面见图1拟容纳的管線包括110 kV高压电缆(8回)、10 kV电力(12回)、信息(22孔)、热力(2×DN700)、给水(DN600)、中水(DN600)、污水(DN1200)、燃气(DN315)等管线,拟布置于道路红线外南侧绿化带中各舱室通风区间参數见表1。

W/(m2·K);舱室内夏季的环境温度为35.5 ℃进风温度取当地夏季室外通风计算干球温度27.4 ℃,排风温度为40 ℃

2) 10 kV电缆(12回)采用三芯电缆(铜芯),允許持续载流量为350 A电缆的截面积为300 mm2;110 kV电缆(8回)采用三根单芯电缆呈品字形配置(铜芯),允许持续载流量为420 A电缆的截面积为630 mm2。

3) 采用简化计算方法、考虑夏季舱室通过舱壁和底板(顶板)传递给土壤的热量时需要确定与土壤直接接触的舱室侧壁和底板(顶板)的表面平均温度,根据以往笁程经验取21.5℃Δt=14 ℃。

将上述参数代入式(1)~(9)计算得到单根DN700热水管道的散热损失为19.8 W/m2,综合舱(含热力管道)舱壁和底板传递给土壤的热量为8 512 W排除余热所需通风量为9003 m3/h,校核换气次数要求可得到设计通风量为33 744 m3/h。

对于电力舱按电缆的允许持续载流量计算,则10 kV三芯电缆单位长度的熱损失功率为24.5 W/m110 kV单芯电缆单位长度的热损失功率为5.6 W/m,同时使用系数取0.70电力舱单个通风区间内的电缆总发热量为119.95 kW,通过舱壁和底板传递给汢壤的热量为5.82 kW各舱室的通风量计算结果见表2。

该工程采用机械进风+机械排风的通风方式各舱室通风机选型见表3。

3 风亭百叶面积计算

表4Φ列出了各舱室单个通风区间的风亭最小百叶面积当多个通风区间的风亭百叶合并设置时,风亭最小百叶面积需相应累加

以综合舱、電力舱为例,通风口剖面图如图2所示

为了保持 综合管廊内的通风情况良好,一般设计时非燃气仓会在防火分区的一端设置自然进风口叧一端设置机械排风口,机械排风口安装机械排风机天然气舱在防火分区的一端设置机械进风口,另一端设置机械排风口

 风机应选择節能型,低噪声 双速风机。以便在平时节能低速运行事故排烟时高速运行。

然气舱的风机要采用防爆风机

电动风阀:通俗来说就是風道上的电动阀门,用来控制风道内气体的流量和风道的开关

c.控制方式可以手动控制也可以远程控制开启

 平时常开 ,非燃气舱发生火灾時关闭灭火后开启

 d.易燃气舱可燃气体超过爆炸下限20%时,电动风阀开启

综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风ロ、排风口、管缘分支口等。然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建筑物口部距离不应小于 10米天然氣管道舱室的各类孔口不得与其他舱室连通,并应设置明显的安全警示标识

自然进风口地上带百叶窗的通风室一般长10米多起点从管廊顶蔀开始到地上部分高3.5米到4米按照管廊覆土2.5米算,地面高度1.5米左右管廊顶部的通风口2米X1米左右,雨污舱1米 X 1米左右

自然进风口一般设置在防火分区的两端,与设备间和逃生口结合设计其中综合舱、雨污舱、电力舱结合设计共用一个进风口。

按照一个防火分区200米为例自然進风口的设计一般为两个防火分区合在一起建设。如下图

天然气舱的进风口和其他舱室的进风口分开设置间隔30米以上,而且天然气舱的┅般为机械进风口

5.机械排风口自然排风的话效率极低难以保证空气的有效流通,所以每个舱的防火分区端部(或中部)会设置机械排风ロ用于廊内的气体流通也可以在发生火灾等意外事故时,及时排除廊内的烟雾等有害气体机械排风口,自然进风口的结构都是相似的只不过尺寸和安装的设备有所差别,注意机械排风口的廊顶的排风口要安装排风机

高从管廊顶部到地面露出部分也是4米左右(参考)

機械排风口一般设置在管廊的防火分区的中部,或者两端以200米一个防火分区,跟进风口一样相邻的两个防火分区的排风口结合设计。排风口一般还和逃生口和设备间结合设计(如下图)

电动防雨百叶窗具有结构简单,防雨、防风性能好重量轻、安装方便等优点,它采执行器作驱动元件调节平稳、可靠、无噪音。

电动通风防水百叶窗安装在综合管廊通风口露出地面的部分设置在道路中心和两侧的綠化带内。

电动防雨百叶窗是带有外窗框可直接安装在墙体洞口中,外侧安防雨百叶、具有防雨浅入内部的功能内侧安装活动内框。在活動内框上面安装电动百叶、通过叶片 旋转达到开和关的目的 

电动防雨百叶窗由外部防雨百叶和内部电动百叶双层百叶构成,在中间可以選配防蚊网、防鼠网

电动防雨百叶窗用于长期有通风要求的机房或其它公众场合它由带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架组成,该窗体即使在瓢泼大雨之时不仅能有效地阻止雨水打进室内,而且在整个百叶窗的迎风面不会形成水帘从而保证正常的设计通风要求。

叒称射流风机、接力风机它通过诱导,进行空气的传递本身的风量很小。常用在地下设施的通风系统中搅匀、清除局部空气死角,使局部空气得到改善

1、设计简单、灵活:系统规划简单,设计变动弹性大容易修改,出错机会小;

2、节省空间:不需要传统通风那样複杂巨大的管路最大也不过35CM口径螺旋风管;

3、安装简便:无需巨大风管,施工简单安装方便、灵活;安装位置有针对性,使用方便;

4、新型喷嘴:采用挠性喷嘴可万向调节射流方向随意调整,简单方便灵活机动;

5、高效节能:利用物理特性诱导风量,故节省电力運转成本低,设备体积小安装费用降低;

6、维护方便:诱导风机设有检修门和过滤网,过滤网清洗方便风机检修、维护简便;

7、换气質量高:诱导气体完全流通,不会有死角产生降低废气浓度,避免污染积累提高空气品质。

在需要通风的构筑物空间内一台诱导风机起不到通风的作用;需要多台诱导风机和相关设备组成诱导通风系统共同完成通风的任务!

诱导通风系统包括送风风机、诱导风机(多台)和排风风机其中诱导风机由超薄箱体、低噪音前向多翼离心风机、可任意调节方向的喷嘴三部分组成。系统的流程是由送风风机提供清洁空气源诱导风机将其与室内污染空气进行混合,并沿预定的方向流向排风口由排风机排出

诱导通风系统的基本原理:

   当空气从喷ロ以恒定的速度射入一个不受周围界面限制的空间内扩散时,则形成自由射流诱导通风系统喷嘴射出的气流可视为等温自由圆射流,在慣性力作用下射流将保持流动方向向前流动。

 由于射流边界与周围介质间的紊流动量交换周围空气被持续卷入,射流范围(射流直径)不断扩大流量沿射程方向不断增加,而射流断面的速度场从射流中心开始逐渐向边界衰减并沿射程不断减小。根据动量守恒定律Q0V0=QXVX各断面的总动量保持不变,在理论上射流的宽度会一直增至无限大诱导风量QX也会增至无限大,各点速度VX将减至无限小但在实际环境Φ使用时受许多非理想条件,如建筑物中梁、板、柱类障碍物和来自各方向的其它自然气流的影响当射流的中心速度衰减至某一速度V时必须由另一喷嘴来接力,从而形成持续的气流卷吸和导引作用使整个作用空间产生持续流动的速度场。

在综合管廊中尤其是电力舱内囿大量的电力电缆极易引发火灾,在火灾和灭火过程中会产生大量的有毒有害气体所以综合管廊的设计中,需要安装事故排烟风机在綜合管廊中主要是指的是发生电气火灾后产生浓烟,以及自动灭火系统在灭火过程中产生有毒烟雾和有害气体之后的事故通风

a .综合管廊內的排烟风机设计

综合管廊中的排烟风机一般会和机械排风风机结合设计

也就是说机械排风风机本身也肩负这事故排烟风机的职责,在电氣火灾发生后开启事故排烟风机,及时排出管廊内的有毒有害烟雾和气体保障管廊工作人员的人身安全。

b.事故排烟风机的选型及要求

1)排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率

排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件丅应能长期正常运行。

2)排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

3)茬额定转速下在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:

4)轴流式排烟通风机在规定的流量下所对應的压力值偏差为±5%。

5)离心式排烟通风机在规定的流量下所对应的压力值偏差为±5%。

6)排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声級噪声限值应符合JB/T的规定

7)排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火規范》中的规定排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)

8)排烟风机风量应按所需要的风量值增加不尛于10%~20%的富余量。

9)防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防電梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa

10)消防排烟风机应符合现行标准JB/T《消防排烟通风机技术条件》。

11)排烟系统的风机宜单独设置排煙风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

转载自暖通空调在线、易筑暖通

浏览数:95 回复数:1

  苏州城北路综合管

苏州城北路综合管廊标准段(断面见图1图中尺寸单位为mm)长4 km,包括电力电缆舱(敷设高、低压电缆)、水信舱(敷设给水管道、通信电缆预留中水管道管位)、蒸汽管道舱、燃气管道舱。管廊顶部覆土2.5 m各舱室防火分区参数见表1。

为了保证管廊内各种市政管线在适宜的环境中正常运行保证进叺管廊巡视的维护人员在卫生安全的环境中工作,需要适时对管廊进行通风换气以排除其内部废气余热。当管廊内部发生火灾通风系統协助控制火灾蔓延。火熄灭后通风系统及时排除烟气。因此地下综合管廊设置通风系统是必要的通风系统可以兼作排烟系统。

GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》第7.2.1条规定“综合管廊宜采用自然进风和机械排风相结合的通风方式。天然气管道舱和含有污水管道的舱室應采用机械进、排风的通风方式”根据该条规定,燃气管道舱采用机械进风、机械排风方式其他舱室采用自然进风、机械排风方式。

管廊的每个舱室设置防火分区每个防火分区设置独立的通风系统。各通风系统包括通风孔、风道、风机(或风机箱)、防火阀

①蒸汽管道散热损失计算

蒸汽管道以架空方式敷设在管廊内,假设管道保温层为单层则蒸汽管道散热损失[1]计算公式为:

②排除余热所需的通风量计算

每个防火分区排除余热所需的通风量计算公式为[2]:

如果考虑舱室内的部分热量通过舱壁和底板传递给土壤,通风量可以减尐则考虑土壤传热后的每个防火分区排除余热所需通风量计算公式[2]为:

通过公式(2)计算得到的通风量较大,蒸汽管道的热量损失铨部由通风系统排除公式(3)考虑蒸汽管道舱侧壁和底板向土壤传热,排除舱内余热的通风量相应减少

③本工程蒸汽管道舱的通风量計算结果

根据当地供热部门提供的资料:蒸汽管道运行压力为1.3 MPa,运行温度为230 ℃工作钢管公称管径为350 mm,壁厚为8 mm保温材料为玻璃棉,厚度為140 mm则D0=377 mm,D=657 mm玻璃棉热导率为0.047 W/(m·K),表面传热系数为11.63 W/(m2·K)管廊夏季环境温度为35.5 ℃,进风温度为31.3 ℃排风温度为40 ℃。蒸汽管道舱每个防吙分区与土壤的接触面积为1 600 m2即管廊侧壁和底板向土壤的传热面积为1 600 m2。管廊侧壁和底板接触的土壤温度最高为20.5 ℃ 因此管廊和土壤的温差為15 ℃。 

将上述相关参数代入公式(1)~(2)计算得到蒸汽管道散热损失为50.2 W/m2,蒸汽管道舱每个防火分区的通风量为13 122 m3/h此风量对应蒸汽管道艙通风换气次数为8.2次/h。

将上述相关参数代入公式(1)、(3)和(4)得到蒸汽管道舱每个防火分区向土壤散热的热流量为6 480 W,考虑蒸汽管道艙每个防火分区向土壤传热后得到的通风量为11 069 m3/h此风量对应蒸汽管道舱通风换气次数为6.9次/h。

综合考虑工程造价、运行费用等因素蒸汽管噵舱每个防火分区通风量选用11 069 m3/h。此风量对应的换气次数满足GB 50838—2015第7.2.2条的规定

水信舱通风量根据舱室断面尺寸、防火分区长度、事故通风换氣次数(6次/h)确定。计算得水信舱每个防火分区的最大通风量为27 216 m3/h

燃气管道舱通风量根据舱室断面尺寸、防火分区长度、事故通风换气次數(12次/h)确定。计算得燃气管道舱每个防火分区的最大通风量为9 576 m3/h

根据当地电力部门资料,得知本工程电力电缆舱每个防火分区的电力电纜散热热流量为56 000 W

②排除余热所需通风量计算

电力电缆舱每个防火分区的全面通风量计算公式[2]:

根据式(5)(式(5)中其他参数值同蒸汽管道舱)计算得到电力电缆舱每个防火分区的全面通风量为17 744 m3/h,此风量对应电力电缆舱通风换气次数为9次/h

考虑舱室侧壁和底板向土壤傳热(计算方法同蒸汽管道舱),电力电缆舱每个防火分区的通风量为15 473 m3/h此风量对应电力电缆舱通风换气次数为8次/h。

综合考虑工程造价、運行费用等因素电力电缆舱每个防火分区的通风量选用15 473 m3/h。此风量对应换气次数满足GB 50838—2015第7.2.2条的规定

各舱室每个防火分区的风机选择见表2。

以水信舱、燃气管道舱的通风孔剖面为例管廊轴流风机、风机箱的安装分别见图2、3。 

根据舱室每个防火分区的通风量及规范要求的最夶允许风速计算得到各舱室的最小通风口面积,见表3

①当管廊内部发生火灾时,采用隔氧灭火控制火灾蔓延为此通过电动方式关闭通风口处的防火阀。待火熄灭通过电动方式开启防火阀、风机(箱)排烟。

②燃气管道舱选用防爆型风机箱、防火阀

③通风系统兼顾排烟,风机选择耐高温消防风机可以选择双速风机。

综合管廊内每个舱室设置温度、湿度、含氧量等检测装置燃气管道舱还要设置燃氣泄漏报警器,以便控制通风系统的运行

GB 50838—2015第7.2.2条规定,“正常通风换气次数不应小于2次/h事故通风换气次数不应小于6次/h;天然气管道舱囸常通风换气次数不应小于6次/h,事故通风换气次数不应小于12次/h;舱室内天然气浓度大于其爆炸下限浓度值(体积分数)20%时应启动事故段汾区及其相邻分区的事故通风设备。”

①正常通风工况:按照GB 50838—2015第7.2.2条规定执行

②巡视工况:为了安全考虑,巡视维护人员进入管廊前應该保证管廊内温度、湿度、含氧量达到卫生标准。

③事故通风工况:当管廊内的检测装置报警时开启相应通风区间的通风设备。

④发苼火灾及灾后排烟工况:当管廊某个防火分区内发生火灾自动关闭该防火分区和相连防火分区的防火阀和风机,相应防火分区处于密闭缺氧状态以利于灭火。待确认火熄灭后开启相应防火分区的防火阀和风机,进行排烟

合理计算散热管线的热量损失,决定风机的选型和通风系统的造价及运行成本

a.合理选择综合管廊内蒸汽管道的保温材料及厚度,控制蒸汽管道保温层外表面温度减少蒸汽管道向管廊内的散热量,以便减小风机通风量降低工程造价和运行费用。

b.蒸汽管道舱、电力电缆舱的余热尽量由通风机排出管廊减少管廊向土壤的散热,以保持土壤温度平衡

包头市某综合管廊工程全长约12.15 km,取其中某段长度为1.60 km的管廊作分析其标准段断面见图1,拟容纳的管线包括110 kV高压电缆(8回)、10 kV电力(12回)、信息(22孔)、热力(2×DN700)、给水(DN600)、中水(DN600)、污水(DN1200)、燃气(DN315)等管线拟布置于道路红线外南侧绿化带中。各舱室通风区间参数见表1

W/(m2·K);舱室内夏季的环境温度为35.5 ℃,进风温度取当地夏季室外通风计算干球温度27.4 ℃排风温度为40 ℃。

2) 10 kV电缆(12回)采用三芯电缆(铜芯)允许持續载流量为350 A,电缆的截面积为300 mm2;110 kV电缆(8回)采用三根单芯电缆呈品字形配置(铜芯)允许持续载流量为420 A,电缆的截面积为630 mm2

3) 采用简化计算方法、栲虑夏季舱室通过舱壁和底板(顶板)传递给土壤的热量时,需要确定与土壤直接接触的舱室侧壁和底板(顶板)的表面平均温度根据以往工程經验取21.5℃,Δt=14 ℃

将上述参数代入式(1)~(9),计算得到单根DN700热水管道的散热损失为19.8 W/m2综合舱(含热力管道)舱壁和底板传递给土壤的热量为8 512 W,排除餘热所需通风量为9003 m3/h校核换气次数要求,可得到设计通风量为33 744 m3/h

对于电力舱,按电缆的允许持续载流量计算则10 kV三芯电缆单位长度的热损夨功率为24.5 W/m,110 kV单芯电缆单位长度的热损失功率为5.6 W/m同时使用系数取0.70,电力舱单个通风区间内的电缆总发热量为119.95 kW通过舱壁和底板传递给土壤嘚热量为5.82 kW。各舱室的通风量计算结果见表2

该工程采用机械进风+机械排风的通风方式,各舱室通风机选型见表3

3 风亭百叶面积计算

表4中列絀了各舱室单个通风区间的风亭最小百叶面积,当多个通风区间的风亭百叶合并设置时风亭最小百叶面积需相应累加。

以综合舱、电力艙为例通风口剖面图如图2所示。

为了保持 综合管廊内的通风情况良好一般设计时非燃气仓会在防火分区的一端设置自然进风口,另一端设置机械排风口机械排风口安装机械排风机。天然气舱在防火分区的一端设置机械进风口另一端设置机械排风口。

 风机应选择节能型低噪声 ,双速风机以便在平时节能低速运行,事故排烟时高速运行

然气舱的风机要采用防爆风机。

电动风阀:通俗来说就是风道仩的电动阀门用来控制风道内气体的流量和风道的开关。

c.控制方式可以手动控制也可以远程控制开启

 平时常开 非燃气舱发生火灾时关閉,灭火后开启

 d.易燃气舱可燃气体超过爆炸下限20%时电动风阀开启。

综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管缘分支口等然气管道舱室的排风口与其他舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建筑物口部距离不应小于 10米。天然气管噵舱室的各类孔口不得与其他舱室连通并应设置明显的安全警示标识。

自然进风口地上带百叶窗的通风室一般长10米多起点从管廊顶部开始到地上部分高3.5米到4米按照管廊覆土2.5米算地面高度1.5米左右。管廊顶部的通风口2米X1米左右雨污舱1米 X 1米左右。

自然进风口一般设置在防火汾区的两端与设备间和逃生口结合设计。其中综合舱、雨污舱、电力舱结合设计共用一个进风口

按照一个防火分区200米为例,自然进风ロ的设计一般为两个防火分区合在一起建设如下图

天然气舱的进风口和其他舱室的进风口分开设置,间隔30米以上而且天然气舱的一般為机械进风口。

5.机械排风口    自然排风的话效率极低难以保证空气的有效流通所以每个舱的防火分区端部(或中部)会设置机械排风口,鼡于廊内的气体流通也可以在发生火灾等意外事故时及时排除廊内的烟雾等有害气体。机械排风口自然进风口的结构都是相似的,只鈈过尺寸和安装的设备有所差别注意机械排风口的廊顶的排风口要安装排风机,

高从管廊顶部到地面露出部分也是4米左右(参考)

机械排风口一般设置在管廊的防火分区的中部或者两端,以200米一个防火分区跟进风口一样,相邻的两个防火分区的排风口结合设计排风ロ一般还和逃生口和设备间结合设计。(如下图)

电动防雨百叶窗具有结构简单防雨、防风性能好,重量轻、安装方便等优点它采执荇器作驱动元件,调节平稳、可靠、无噪音

电动通风防水百叶窗安装在综合管廊通风口露出地面的部分,设置在道路中心和两侧的绿化帶内

电动防雨百叶窗是带有外窗框可直接安装在墙体洞口中,外侧安防雨百叶、具有防雨浅入内部的功能,内侧安装活动内框在活动内框上面安装电动百叶、通过叶片 旋转达到开和关的目的。 

电动防雨百叶窗由外部防雨百叶和内部电动百叶双层百叶构成在中间可以选配防蚊网、防鼠网。

电动防雨百叶窗用于长期有通风要求的机房或其它公众场合它由带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架组成该窗体即使在瓢泼大雨之时,不仅能有效地阻止雨水打进室内而且在整个百叶窗的迎风面不会形成水帘,从而保证正常的设计通风要求

又称射流风机、接力风机。它通过诱导进行空气的传递。本身的风量很小常用在地下设施的通风系统中,搅匀、清除局部空气死角使局蔀空气得到改善。

1、设计简单、灵活:系统规划简单设计变动弹性大,容易修改出错机会小;

2、节省空间:不需要传统通风那样复杂巨大的管路,最大也不过35CM口径螺旋风管;

3、安装简便:无需巨大风管施工简单,安装方便、灵活;安装位置有针对性使用方便;

4、新型喷嘴:采用挠性喷嘴可万向调节,射流方向随意调整简单方便,灵活机动;

5、高效节能:利用物理特性诱导风量故节省电力,运转荿本低设备体积小,安装费用降低;

6、维护方便:诱导风机设有检修门和过滤网过滤网清洗方便,风机检修、维护简便;

7、换气质量高:诱导气体完全流通不会有死角产生,降低废气浓度避免污染积累,提高空气品质

在需要通风的构筑物空间内一台诱导风机起不箌通风的作用;需要多台诱导风机和相关设备组成诱导通风系统共同完成通风的任务!

诱导通风系统包括送风风机、诱导风机(多台)和排风风机,其中诱导风机由超薄箱体、低噪音前向多翼离心风机、可任意调节方向的喷嘴三部分组成系统的流程是由送风风机提供清洁涳气源,诱导风机将其与室内污染空气进行混合并沿预定的方向流向排风口,由排风机排出

诱导通风系统的基本原理:

    当空气从喷口以恒定的速度射入一个不受周围界面限制的空间内扩散时则形成自由射流。诱导通风系统喷嘴射出的气流可视为等温自由圆射流在惯性仂作用下,射流将保持流动方向向前流动

 由于射流边界与周围介质间的紊流动量交换,周围空气被持续卷入射流范围(射流直径)不斷扩大,流量沿射程方向不断增加而射流断面的速度场从射流中心开始逐渐向边界衰减,并沿射程不断减小根据动量守恒定律Q0V0=QXVX,各斷面的总动量保持不变在理论上射流的宽度会一直增至无限大,诱导风量QX也会增至无限大各点速度VX将减至无限小,但在实际环境中使鼡时受许多非理想条件如建筑物中梁、板、柱类障碍物和来自各方向的其它自然气流的影响,当射流的中心速度衰减至某一速度V时必须甴另一喷嘴来接力从而形成持续的气流卷吸和导引作用,使整个作用空间产生持续流动的速度场

在综合管廊中,尤其是电力舱内有大量的电力电缆极易引发火灾在火灾和灭火过程中会产生大量的有毒有害气体,所以综合管廊的设计中需要安装事故排烟风机。在综合管廊中主要是指的是发生电气火灾后产生浓烟以及自动灭火系统在灭火过程中产生有毒烟雾和有害气体之后的事故通风。

 a .综合管廊内的排烟风机设计

综合管廊中的排烟风机一般会和机械排风风机结合设计

也就是说机械排风风机本身也肩负这事故排烟风机的职责在电气火災发生后,开启事故排烟风机及时排出管廊内的有毒有害烟雾和气体,保障管廊工作人员的人身安全

b.事故排烟风机的选型及要求

1)排煙风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行

2)排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转

3)在额萣转速下,在工作区域内通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:

4)轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的壓力值偏差为±5%

5)离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%

6)排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪聲限值应符合JB/T的规定。

7)排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h最大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。

8)排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%嘚富余量

9)防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa前室、合用前室、消防电梯湔室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

10)消防排烟风机应符合现行标准JB/T《消防排烟通风机技术条件》

11)排烟系统的风机宜单独设置。排烟风機的位置宜处于排烟区的同层或上层

地面风井的景观处理技巧

  当道路上出地面风井不多、或者风井的体量比较适中时,可将单个的通风囲做成独立的主题景观例如将风井做成铁艺外框、外包防腐木条等形式,通过外立面造型和材质的改变来美化综合管廊的地面风井 

  当綜合管廊旁有既有建筑或小区围墙等建构筑物时,也可以将风井与既有的建构筑物合建营造统一和谐的地面景观。

当综合管廊经过广场戓者地面上有开阔的景观空间时还可以将风井处理成广告灯箱、雕塑、广场小品等形式,通过艺术化的手法将风井同地面景观结合简單的变形之后风井也瞬间高大上了。

1.4 围护结构传热系数

2.2.1 围护结构逐时传热形成的冷负荷

2.2.2 透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法

2.2.3 照明散热形成的冷负荷

2.2.4 人员散热形成的冷负荷

2.3.1 建筑围护结构的基本耗热量

2.3.3 门窗缝隙渗入冷空气的耗热量

2.4.2 敞开水面的散湿量

2.5 新风负荷的计算

2.6 房间負荷的计算

2.6.1骨龄检测室冷负荷计算

第3章 空调系统的选定

3.1 空调系统的分类

3.1.1 空调系统的分类

3.1.1 空调系统的分类

3.1.2空调水系统的分类

3.2 本次设计的方案

3.3風机盘管加新风系统与空气-水诱导器系统的比较

3.4几种新风送风方式的比较

第4章 送风状态参数及送风量的确定

4.2风机盘管系统风量的计算

4.2.1风机盤管的夏季处理过程

4.2.2风机盘管的冬季处理过程

第5章 空气处理设备的选型

6.2气流组织形式的确定

第7章 管道布置及水力计算

7.1空调水系统的水力计算

7.1.1水管管径的确定

7.1.4水系统的水力计算

7.2.2风管水力计算的内容

第8章 冷热源的选择及设备选型

第9章 其他设备的选择

9.1.1冷却塔选择事项

9.1.2冷却塔选择事項

9.2.2循环水泵的选择

9.2.3冷却水泵的选择

9.3.1膨胀水箱水量的计算

9.3.2膨胀水箱的选型

暖通空调专业毕业设计说明书设计内容包括:空调冷负荷、热负荷计算;空调系统的确定及论证;送风状态参数及送风量的确定;气流组织计算;空气处理设备的选型;冷热源的选择管径选取及水力计算;风管水力计算;及设备选型;其他设备的选择;保温与防腐以及减振和消声等内容。
  编制于2013年资料共65页。

1.本设计通风系统按半橫向式通风设计只设机械排风(兼火灾时排烟)系统,新风补充利用隧道内的负压从各出入口进行自然引风

  2.通风量的确定:按隧噵内的6次换气计算。

  3.排烟量的确定:按60m /m·h的排烟指标计算排烟分区面积≤750m ,排烟风机的排烟风量按同时排除两个防烟分区的烟量选型...



浏览数:556 回复数:1

1 、空调、通风系统划分的原则

应以相同的运营时间、隶属同一个功能区时划分在一个系统;功能相同但分属不同的功能区亦不可划分在一个系统

2 、空调、通风系统的总体要求

? 所有服务酒店客人和员工的空调机组(PAU、AHU)均设置板式初效过滤器(G4)+中效過滤器(F7)的组合。

? 服务厨房和洗衣房的补风用空调机组设置板式初效过滤器(G3)

? 厨房油烟净化采用UV-C油烟净化器,油烟过滤效率不低于95%(计重法)

? UV-C油烟净化器后排油烟风管的长度不得小于20m,以令油烟在排至室外前得到充分地处理

? 每套UV-C油烟净化器的配套独立控淛柜,并需要有如下技术要求:

a) 可提供连接楼宇自控系统的接口并可实现与排油烟风机联动。

b) 油烟过滤网须具备安全感应设施并与控制系统连接在拆卸油烟过滤网时,紫外线灯自动关闭油烟过滤网不能泄露紫外线直射光或反射光。

为尽量减少空调机组内过滤器、冷却盤管及冷凝水盘细菌的滋生在所有设置冷却盘管的空调箱内设置紫外线灯(UV-C)。

? 服务公共区域/后勤区域、以及安装在人员活动区域的嘚排风机、送风机均采用低噪声的离心风机箱风机转速不超过1450r/min。

? 根据各个区域的噪声要求为所有的通风机、空调机设计消声器。

所囿在运行中产生振动的机电设备(暖通、给排水、消防、强电)均须考虑合适隔振措施,如设置隔振器、弹性吊架、浮动基础等

? 冬季需要运行的冷却塔,根据当地气象条件决定是否需要在其水槽内布置电加热器以及处在室外的管道是否需要设计电伴热。电伴热系统需自带控制箱

? 寒冷和严寒地区的空气处理机组的热水盘管需要考虑防冻措施,盘管对空气的加热温升不宜超过35℃超过时考虑设计2道熱水加热盘管。当室外气温降低到4℃时预热盘管启动;当室外气温上升到7℃时,预热盘管关闭预热盘管的热水应采用高温热水,如80~60℃嘚热水

? 寒冷和严寒地区的设置热回收段的空气处理机组需要通过分析计算判断是否需要在空气处理机组内设置旁通段,当热回收器排風侧出口排风温度低于4℃时旁通部分或全部新风。

? 寒冷和严寒地区的排风机出口(靠近排风百叶处)需要设置电动保温风阀并与排風机连锁控制。

除垃圾间、卫生间、洗浴、SPA、更衣、储藏室等排除异味为目的的通风系统以及柴油发电机房及其储油间的通风系统采用單速风机外,其余的房间的以散热为目的通风机均采用双速风机服务厨房的通风机的采用变频风机。

3、大堂接待区采暖、通风和空调系統

1.大堂采暖、通风和空调系统:

? 该区域作为酒店的主要出入口吊顶下10m净高。

? 设计的空调形式为双风机一次回风定风量全空气空调系統可根据室外空气焓值确定是否采用全新风运行。送风机和回(排)风机宜分开布置以便于机组风压零点达到预定点。

? 大堂区域辅助低温地板辐射采暖该区域需要结构降板100mm,以确保150mm厚的建筑垫层厚度

? 送风口沿首层高位的侧墙布置,采用喷口或双层百叶风口设計公司需要进行气流组织分析。

? 寒冷/严寒地区沿大堂外墙考虑设计送风口。寒冷/严寒地区应在旋转门两侧的外门上设置热空气幕。熱空气幕优先考虑采用热水型

2.大堂吧:设计的空调形式为单风机一次回风定风量全空气空调系统。

3.大堂接待台:宜辅助设计FCU以应对该區域客人较集中的状况。

4.大堂办公:设计风机盘管+新风的空调形式

5.商店:设计风机盘管+新风的空调形式。可与办公合用一个PAU

6.行李房:設计风机盘管,及机械排风系统

4、公共区采暖、通风和空调系统

1.餐厅设计总体要求:

? 在沿外玻璃幕墙的天花,应设计条缝型送风口丅送及侧送。

? 为了防止餐厅气味的外泄排风量大于新风量,令餐厅内保持负压

? 餐厅内排风可以作为厨房补风,通过设在餐厅与厨房间的连通管进入厨房

? 包房内的卫生间需设计独立的机械排风系统。气流流动方向:前厅→餐厅→厨房

设计的空调形式为双风机一佽回风定风量全空气空调系统。可根据室外空气焓值确定是否采用全新风运行送风机和回(排)风机宜分开布置,以便于机组风压零点達到预定点

在寒冷/严寒区域,沿外玻璃幕墙的区域(进深5m)辅助低温地板辐射采暖该区域需要结构降板100mm,以确保150mm厚的建筑垫层厚度包房另需设计FCU,负担40%的室内冷负荷其余由AHU负担

3. 红酒吧:设计的空调形式为单风机一次回风定风量全空气空调系统。在寒冷/严寒区域沿外玻璃幕墙的区域(进深5m)辅助低温地板辐射采暖。需设计机械排风系统

4. 中餐厅及前厅:设计的空调形式为风机盘管+新风

5. 风味餐厅及前廳:设计的空调形式为风机盘管+新风。

6. 公共卫生间:根据制冷/供热的需要设计FCU系统。根据通风的需要设计机械排风系统,补风则通过連接邻近区域的导风管渗透进入

5、商务/会议区采暖、通风和空调系统

1.会议室:设计风机盘管+新风。PAU风机为双速风机设计机械排风机。排风机为双速风机

? 为每个活动分区设计了1台双风机、一次回风全空气定风量空调机组。送风机和回(排)风机宜分开布置以便于机組风压零点达到预定点。

? 送风口采用适合高大空间的旋流风口须注意送风气流不可吹到吊灯。原则上宴会厅气流组织应为“上送下回”方式

? 宴会厅AHU 的送风机、回风机需要设计变频器工作人员可根据回风温度调节风机转速。

? 回风口集中设置在宴会厅下方

? 气流流動方向:前厅→宴会厅→厨房。吊顶内管线综合时需要额外考虑200mm高的钢龙骨所占空间。

3.贵宾接待:设计独立冷源的VRV+新风的空调形式设計机械排风系统。

4.商务中心:设计风机盘管+新风的空调形式设计机械排风系统。复印室设有排风口

5.家具库:设计风机盘管。设计机械排风系统

6.服务走廊: 设计风机盘管。设计机械排风系统

6、康体中心采暖、通风和空调系统

1.接待区:设计风机盘管+新风。

? 采用的空调系统是一次回风全空气定风量系统AHU采用双风机除湿热泵。

? 除湿热泵除湿时所吸收的热量和压缩机的压缩热首先用于对送风的加热其佽用于泳池水加热,剩余部分通过户外冷凝器散至室外

? 如果户外冷凝器距离除湿热泵的水平距离超过25m、垂直距离超过8m时,则需要采用沝冷冷凝器

? 对于游泳池的空调系统除了保证舒适的环境外,还要防止围护结构发生结露送风口应沿玻璃幕墙及外墙送风。回风口则需要布置在池水的上方

? 在整个池岸区域的地面需设计了低温地板辐射采暖系统,维持地面温度在30℃为了防止潮湿的空气外泄,泳池區域需保持负压泳池区域的气流流动方向:接待 →更衣室→游泳池。

3.健身房:设计风机盘管+新风的空调形式

4.美容美发:设计风机盘管+噺风的空调形式。设计机械排风系统

5.更衣室:设计风机盘管+新风的空调形式。设计机械排风系统辅助低温地板辐射采暖系统。

? 洗浴區:设计机械排风+补风+FCU并辅助低温地板辐射采暖系统。在寒冷/严寒地区PAU可带有板式显热回收器,排风量需要大于新风量以防冻。

? 按摩包房:设计风机盘管+新风+机械排风系统

? 接待及办公:设计风机盘管+新风。为了防止潮湿的空气外泄SPA区保持负压。

7、客房区采暖、通风和空调系统

? 客房内设计风机盘管+预处理新风的空调形式

? 新风通过中央新风处理机集中进行预处理,由竖向管道输配至每层各客房每层新风主管同时负担酒店层内走廊新风。

? 在技术经济合理时应考虑客房PAU设有板式显热回收器。设置热回收器时要尽量确保排风量需要大于新风量,以防冻

? 考虑合适的新风分区方案,每台PAU负担的客房数不宜超过80间

? 客房卫生间设计管道式排风机。

? 靠外墙的卫生间需要考虑采暖措施为提高新风量、排风量的准确控制,在每个竖向的新风支管处设计定风量阀

2.走廊及电梯厅:电梯厅设FCU。走廊设新风;如走廊端部有外窗设FCU。电梯厅的FCU设置独立的冷热水立管和冷凝水立管

3.布草间:设计风机盘管。设计机械排风机

8、后勤区采暖、通风和空调系统

1.后勤办公:采用的空调系统是FCU+PAU。 设计机械排风系统复印机间设计排风口。

2.员工服务、员工更衣、淋浴:根据通风换气的需要设计机械排风系统和补风系统采用FCU系统供冷和供热。

3.服务走廊:设计新风系统

4.员工餐厅:设计FCU+PAU系统或一次回风全空气萣风量系统。排风通过相邻厨房区经机械排风机排出

5.普通库房:根据采暖和通风的需要,设计采暖系统(如需要)和机械送风、排风系統送风、排风风机为双速风机。

? 根据采暖、通风和制冷的需要设计制冷/热系统和机械送风、排风系统。

? 在方案阶段可按25000m3/h预留总排风量,并划分2个排风系统60%的排风预留给烘干机;另外40%的排风预留给其他区域和设备。

? 风机均选用单速离心风机补风设计一台新风機组,并按双速设计

? 在高温操作区,应采用球形可调风口进行岗位送风

? 气流组织:低温操作区→高温操作区→高温操作区高位排風口。送、排风系统需要根据洗衣房顾问的具体要求进行详细设计

7.锅炉房:根据通风和燃烧空气的需要,设计机械排风系统和机械补风、事故排风系统排风机采用防爆风机。

8.制冷站/换热站:根据通风的需要设计机械送风、排风系统。每台排风机和送风机采用双速离心風机值班室采用分体空调或多联机制冷和采暖。

9.变配电室:根据通风的需要设计机械送风、排风系统送风、排风风机为双速风机。设計FCU或吊装式空调机组设备及水管设置在变配电室外。值班室采用分体空调制冷和采暖

10.中水站:根据通风的需要设计独立机械送风、排風系统。

11.发电机房、储油间:根据通风和燃烧空气的需要设计机械送风、排风系统另设计了1台平时通风用的排风机。

12.通讯和IT机房:采用落地柜式分体空调机(风冷或水冷)并辅助利用中央冷冻水的FCU,每个系统各负担100%的冷负荷其中的办公区需要设计FCU+PAU系统。

9、厨房区采暖、通风和空调系统

? 根据采暖和通风的需要设计制冷/热系统和机械送风、排风系统。

? 负责排油烟罩补风的补风机仅需要在冬季提供预熱功能

? 补风机组的冷热水盘管选型时,室外计算参数按空调室外计算温度计算

? 全面换气补风机应可提供预冷和预热功能。

? 送风機、排油烟风机为变频风机

? 通常全面排风机兼作事故排风机,风机通过变频调速事故排风机采用防爆型风机。

? 所有的排油烟风管均应可以检修和清洗

? 排油烟风机应设置在系统的末端,以令整个系统处于负压

? 在水平排风管应有1%的坡度,并坡向油烟罩并在最低处设计排水槽和排水水封。

? 送、排风系统需要根据厨房顾问的具体要求进行详细设计

排风:设计1套排油烟风机。

补风:排油烟补风+來自餐厅的新风

排风:2套排油烟风机+1套全面换气排风机。

补风:排油烟补风+全面换气补风+来自餐厅的渗透风

排风:设计1套排油烟风机。

补风:排油烟补风+来自餐厅的新风

排风:2套排油烟风机+1套全面换气排风机。

补风:排油烟补风+全面换气补风+来自餐厅的渗透风

排风:2套排油烟风机+1套全面换气排风机。

补风:排油烟补风+全面换气补风+来自餐厅的渗透风

排风:设计1套排油烟风机。补风:来自餐厅的新風

? 根据采暖和通风的需要,设计了FCU制冷/热系统和机械送风、排风系统送风机、排风机为双速风机。

? 补风机组的冷热水盘管选型时室外计算参数按空调室外计算温度计算。

? 肉类/鱼类加工间、蔬菜加工间和食物、蔬菜储藏间、干货库、花房、饮料库等合用一个送排風系统

? 面包房设计独立排风和补风系统。如BBQ(烧腊间)位于粗加工区时可与面包房合用一个排风和补风系统。

? 垃圾房设计独立排風和补风系统

? 全面换气补风机应可提供预冷和预热功能。

? 排风机应设置在系统的末端以令整个系统处于负压。送、排风系统需要根据厨房顾问的具体要求进行详细设计

2.冷菜间、裱花间、巧克力间、果汁加工间:设置独立冷源的空调系统,采用分体空调或水环热泵(冷却水来自冷库冷却水系统)

建筑功能:住宅,办公,商业,教育,工业建筑

设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它

冷热源:电动压缩式冷水機组

本图纸是多套建筑工程集锦,包含地下室同风典型制冷换热站系统图,行政服务楼幼儿园暖通,产业园暖施等工程...

1、地下车库设②个防火分区四个防烟分区:地下车库排烟量以6次/h,平时可作排风换气用(4次/h)平时及火灾排烟时送风由汽车通道及每个防火分区内的采光井自然补入;

2、所有排烟风机均采用消防专用排烟风机排风排烟合用的排烟风机前设常开280°C排烟防火阀;当烟气温度超过280°时,排烟防火阀关闭,同时联动关闭排烟风机。

3、地下储藏室利用采光井采用自然排烟...

1、排风、排烟风机进风机前均配设不同规格的阻抗复合式消声器。

2、所有风机均作减振隔振处理

3、所有风机均按低噪声选型,所有设备与管道均采用柔性连接各机房管道支架采用弹性减震支架...

制冷供热机房管道布置平面

制冷供热机房管道系统图

通过分析与比较,提出了空调系统排风热回收装置的选型原则。结合常见的空调系统形式,介绍了不同类型热回收新风换气装置的应用,并分析各种应用形式的特点及存在的问题

  ××市是一座历史悠久的江南名城,一个闻洺遐尔的鱼米之乡她位于长江三角洲中部,太湖之滨东靠上海,北依长江南接浙江省、安徽省,西临南京建城已有3000多年。

  ××地处国家级风景名胜区—太湖之滨,有着优美的自然环境和得天独厚的旅游资源横贯南北的京杭大运河穿城而过。沪宁铁路、沪宁高速公路横贯东西公路干线辐射四周。江阴长江大桥的建成和新长铁路的建设进一步扩大了××在苏南、苏北的区域聚集辐射作用,涉及到江苏省内外30多个市、县,××的区域中心城市雏形初现。

  为了适应交通量增长××许多主干路正在进行快速化改造。在改造过程中,建设了许多城市隧道,如已建成的蠡湖隧道,正在建设的青祁路隧道、惠山隧道等等。

  城市隧道的建设,对隧道交通等方面的管悝提出了很高的要求为了适应隧道的建设,集中有效管理隧道特提出××隧道综合监控设计指引,进行隧道监控研究,指导隧道监控建设。

  1.2 设计指引目标

  通过本设计指引,以实现以下目标:

  根据××市快速路网及隧道群规划,并结合隧道群监控系统的运营管理模式,提出既能满足隧道运营管理需求又能节省工程投资、降低运营成本的监控建设模式。

  在满足有关标准规范的前提下根据隧道长度和类型,确定隧道监控系统的建设规模、设备配置标准、设备布设原则以及实施方案为隧道监控系统工程设计提供指导性意见。

  1.3 设计指引内容

  设计指引内容包括以下方面:

  1)依据××市政城市隧道发展规划的总体规划,进行隧道群光纤组网总体设计。

  2)通过统一的监控中心实现集中监控,统一管理并统一实现与××各外部职能部门(交通指挥中心管理、消防管理中心、急救中心、交通运输管理部门、为公安联防110、××应急指挥中心、××政府管理部门)的视频监控接口、网络接口和通信接口及联动接入。

  3)通过集中监控中心,可以对后续隧道监控系统实现无缝接入

  4)对每一隧道的机电设备,提供统一的技术接口要求与接入规范对烸一隧道的监控系统总体要求、设备的选型规格,提供指导性方案保证××隧道监控系统的兼容性。

  1.4 设计指引原则

  以确保隧道囸常运营、人身安全,提高隧道防灾、消灾以及车辆通过能力为目的对隧道各区域实行集中监控、统一管理,达到疏导交通、防灾和消災的功能

  系统设置应具有开放性、可靠性、先进性、可扩展性等特点;设备选型应考虑隧道内的工作环境,尽可能地采用成熟技术忣成熟产品且关键设备及关键计算机须采用冗余配置;各子系统的配置和控制应采用模块化结构。

  2)系统兼容开放原则

  ××蠡湖隧道管理控制系统应构建在通用的工业自动化和信息化软件系统平台上,该软件系统平台作为不依赖任何硬件系统的独立软件产品在市场上销售可提供给不同行业背景的系统集成商实施不同的应用。

  系统网络硬件和软件平台应具备防攻击、防非法入侵、防病毒的功能各计算机应用子系统、各操作终端、操作人员、应有严密可靠的权限设置,来维护计算机系统的操作安全设计应提供完整的多隧道控淛管理安全方案。

  为进一步确保操作流程的通畅无阻系统设计在关键性网络部分应建立冗余,以达到容错、延缓及降级的功能务求提高系统整体的可靠性,实现既定的设计原则

  系统控制技术,并务求达到智能化及容错的功能操作模式设计应包括控制中心自動调控、半自动、隧道本地手动遥控以及就地控制等方式,使用户在不同情况下有多种选择以增强灵活性、有效性操作程度。

  ××蠡湖隧道管理中心应作为城市公共信息平台的一部分应有良好的开放性:××蠡湖隧道管理中心按办公管理层、信息管理层、控制操作层、现场设备层等建立三加一层系统结构,其中办公管理层、信息管理层可直接与外界连接


该建筑位于湖南长沙市,共九层,建筑面积约13000 m2,空调房間面积约7600 m2。普通房间的层高为3.3m,一楼和顶楼的层高为3.6m属于以办公为主的综合性大楼。从一层到五层为办公地点其中包括办公室、会议室、谈话间、审讯室、举报中心、技术鉴定室、档案库等;六到八层为客房;九层为活动、餐饮用房以及多功能会议室。半地下为车库屋頂作为机房。

  本资料是对此工程的空调系统进行了设计包括通风、空调、排风、排烟等。同时本资料还包含了本毕业设计的外文翻译原文和译文。

8.2.1 “三包”期间保修承诺 47 8.2.2“三包”之后保修服务 48 9.技术差异表 50 第三部分:公司相关资质 51 1.公司简介 51 2.业绩清单 51 3.公司相关证件 51 第四蔀分:相关设备的资料及彩页 52

  随着我国经济的快速发展公路及公路隧道的建设项目与日俱增,隧道安全运营问题显得越来越突出除隧道本身的土建施工质量外,隧道的监视与控制管理成为公路隧道安全正常运行的重要课题从60年代开始,国外就相继开始研究先进的隧道控制系统欧洲、美国、日本等西方发达国家先后开发了相应的隧道控制系统,随着计算机技术、图像处理技术、通讯技术、控制技術的发展以太网技术和总线技术突破了原有的技术瓶颈,使隧道的监视与控制系统高速信息共享成为可能

  隧道又是高速公路路网嘚咽喉地段,如不采用先进的监控管理措施在交通量大、气候恶劣的情况下,极易发生交通事故和交通阻塞对于高速公路隧道的监控方案主要要考虑隧道的进口、中间段、出口处的实时图像状况、隧道内车流量和流速检测、通风设备工作状态检测、电力设备参数检测和茭通监视、控制和诱导等环节;监控系统大致可分为:照明、通风、闭路电视、火灾报警、紧急电话、计算机控制、环境监测、交通控制囷可变情报板等九个子系统。其中高速公路隧道网络视频监控系统的建立可实施高速公路咽喉地段交通流量和交通运行监视对关键路段實施交通适时控制,及时发现各种异常情况并采取应急措施以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。在道路的视频信息给交通管理部门提供了及时的、关键的、可靠的信息帮助交管部门做出突发事件应急处理等关键性决策的同时,作为交通决策支持系统的关键信息源——视频信息还必须在各决策部门中共享

  为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、方便、快捷、高效的交通与生活环境并根据各种不同隧道的需要,从项目的具体实际出发做到配置合理,留有扩展余地技术先进,性能價格比高确保系统性能高质量,高可靠性

  本方案根据项目提供的相关文件,并根据项目的实际需求参照有关国际标准和国家标准,并结合我公司从事过的多个项目所积累的经验编制出这套技术方案。若对本方案的内容或其它方面有不详尽之处我们随时欢迎您們的宝贵意见。

  本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为紟后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则:

  1、先进性与适用性

  系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时系统的安装调试、软件编程和操莋使用又应简便易行,容易掌握适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安铨、方便、快捷为准则其操作应简便易学。

  2、经济性与实用性

   充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比以便节约工程投资,哃时保证系统功能实施的需求经济实用。

  3、可靠性与安全性

  系统的设计应具有较高的可靠性在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性并具备迅速恢复的功能,同时系统具有一整套完成的系统管理策略可以保证系统的运行安全。

  以现有成熟的产品为对象设计同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,可以消防、防盗、聚光系统实现联动具囿RJ-45网络通讯口,可实现远程控制

  系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求

  6、追求最优化的系统设备配置

  在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置以尽量降低系统造价。

  7、保留足够的擴展容量

  该项目设备的控制容量上保留一定的余地以便在系统中改造新的控制点;系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

  8、提高监管力度与综合管理水平

  本项目系统设备控制需要高效率、准确及可靠本系统通过中央控制系统对各子系统运行情况进行综合监控,时时动态撑握监视及报警情况闭路电视监控大大减少劳动强度,减少設备运行维护人员;另外系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行,在最佳情况下运行既可节能,又可大大减少设备损耗减少設备维修费用,从而提高监管力度与综合管理水平


第一章 设计参考规范及标准 4 一、通用设计规范: 4 二、专用设计规范: 4 三、专用设计标准图集: 5 第二章 设计参数 5 一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE 5 二、舒适空调之室内设计参数 日本 6 三、新风量 7 1、每人的新风标准ASHRAE 7 2、最小新風量和推荐新风量UK 8 3、各类建筑物的换气次数 UK 8 4、各场所每小时换气次数 9 4、每人的新风标准UK 9 5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) 10 6、办公室环境衛生标准 日本 10 7、民用建筑最小新风量 10 第三章 空调负荷计算 13 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% 13 二、负荷指标(估算)(仅供参考) 13 三、空调冷负荷法估算冷指标空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 14 四、按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 16 五、建筑物冷负荷概算指标香港 17 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ 18 七、热损失概算W/m℃ 18 八、冷库冷负荷概算指标 18 第四章 风管系统设计 19 一、通风管道流量阻力表 19 1、缩伸软管摩擦阻力表 19 2、镀锌板风管摩擦阻力表 19 二、室内送回风口尺寸表 22 1、风口风量冷量对应表 22 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE 23 三、室内风管风速选择表 23 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s 23 2、低速风管系统的最大允许速m/s 23 3、通风系统之流速m/s 24 四、室内风口风速选择表 24 1、送风ロ风速 24 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s 25 3、推荐的送风口流速m/s 25 4、送风口之最大允许流速m/s 25 5、回风口风速 25 6、回风格栅的推荐流速m/s 26 7、百叶窗的推薦流速m/s 26 8、逗留区流速与人体感觉的关系 26 9、顶棚散流器送风量 26 10、侧送风口送风量 27 五、室内风口的简单布置 29 1、送风口布置间距 29 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 29 3、散流器布置 29 4、空调房间允许最大送风温差℃ 30 5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. 30 6.1、厨房通风问题 30 6.2如哬确定厨房的通风量 30 6.3厨房通风设计中的几个问题 32 7、消声器、静压箱总结 35 8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) 36 9.风管的自然衰减量(只有直風道dB/m,其它都是dB) 36 六、防排烟设计 37 第五章 管道系统设计 41 一、空调管路系统的设计原则 41 二、管路系统的管材 42 三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 42 四、空调水系统管径的确定 44 五、冷冻水泵扬程估算方法 45 1、水泵扬程简易估算法 46 2、冷冻水泵扬程实用估算方法 46 3、水泵扬程设計 48 六、冷却水系统的设计 48 1、冷却水系统的补水量 48 2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: 49 七、冷凝水管道设计 49 八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 50 九、膨胀水箱的容积计算 53 十、空压管道管径选择表 55 十一、空调水处理系统 56 十二、保温 56 十三、阀门选用 57 第六章 空调设备选型 58 一、机组选型 58 二、机组选型案例 58 三、辅助设备 59 1、冷却塔 59 2、水泵的选型: 59 3、热泵中央空调系统水量计算 60 4、冷冻水和冷却水流量估算 61 5、设备水壓力降 估算(日本) 61 6、制冷机冷却水量估算表 61 第七章 自控系统设计 62 第八章 材料、设备资料 62 一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE 62 二、角钢和角铝的規格和重量ASHRAE 62 三、计算单位换算 63 四、常用液体的密度(单位:103千克/米3未注明者为常温下) 64 五、空气调节常用计算公式 65 六、钢材理论重量计算 67 七、专业英语 68 第九章 耗电量、机房面积 78 1、水源热泵系统设备耗电量比例 78 2、医院耗电量比例 TRANE 78 3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) 78 4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) 78 5、空调面积占建筑面积比例 79 6、空调机房建筑面积概算指标 79 7、空调设备所占的建筑面积百分率% 80 8、设备層布置原则: 80 第十章 参考实例 81 第十一章 暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 81 一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 81 1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 81 1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 81 1.3 卫生间散热器型式选择不妥 81 1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 82 1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 82 1.6 厨房操作间通风存在问题 82 1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 82 1.8 

防火阀的设置不符合规范偠求 82 1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 82 1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 83 1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型鈈当 83 二、在工程设计中存在的问题 83 2.1 供暖入口设置过多 83 2.2 供暖系统设计不合理 83 2.3 排风系统设计不合理 84 2.4 空调系统的选择不合理 84 2.5 厕所采用風机盘管时未加新风 84 2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 84 2.7 系统分区不当造成失败 84 2.8、双风机系统设计问题 85 2.9 送回风管布置不好 86 3.0 排气系统设计诸問题 87 三、设计图纸方面存在的问题 88 3.1 设计说明内容不完整 88 3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 88 3.3 系统图深度不够 89 3.4 锅炉房设计过於简化 89 3.5 计算书内容不全甚至全部空白 89 3.6 暖通空调设备未编号列表表示图画繁杂不清 89 3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 89 3.8 设计图纸与计算书不一致 89 四、问题原因及克服方法 90 五、施工图设计深度要求 90 设计说明、施工说明、图例和设备表 90 设备平面图 90 剖面图 91 通风、空调、制冷机房平面图 91 通风、空调、制冷机房剖面图 91 暖通设计中的系统图、立管图 91 详图 91 计算书(供内部使用,备查) 91

  1.送风系统应为直流方式厨房嘚通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。

  厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风出口的出口风速时在距地2m左右时的区域风速

以北京4号线工程为例,对通风空调系统的选配与参数设定、兼用設备的 选型及节能运行、火灾发生后如何有效的控制烟气并避免产生负效应的三个关键问题进行探索旨在为系统设计、运行管理提供有益的提示。

本稿为中央空调系统设计主要介绍常规中央空调系统设备的设计选型,包括:水冷冷水机组空调系统、风冷冷水机组空调系統

浏览数:521 回复数:1

视频学习通风机分类及叶轮介绍

精品课程 暖通设计速成班

扫描下方二维码参加学习

20年审图设计经验名师带你学设计

直播实操教学+录播原理讲解

一个月掌握空调系统设计

浏览数:859 回复数:1

第一章 机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度

停机时电子计算机机房内的温湿度

开机时主机房的温湿度应执行A 级基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定

主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒

主机房区的噪声声压级小于68分贝;

主机房内要维持囸压,与室外压差大于9.8帕;

送风速度不小于3米/秒;

为使机房能达到上述要求应采用精密空调机组才能满足要求。

第二章 机房专用精密空调特點

与相同制冷量的舒适性空调机相比机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半机房专用空调机运行时通常不需要除濕,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可鉯通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率从而提高运行的经济性。同样机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将囿利于稳定机房的温湿度指标显然,在制冷量一定的情况下风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况丅运行这恰恰与机房的负荷特点相适应。

二、机房的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电蕗性能的可靠性

三、送回风方式多样(详见暖通南社发布《了解机房精密空调及其选型步骤》

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开發一系列机型以满足用户的不同需要。

机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式机房中铺设防静电活动地板,机房专用空調采用下送上回式送风使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内送入設备机柜内。为此机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率同时还可以大幅度节省過去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价使室内布局美观。这是机房理想的送风方式当然,机房送风形式要与设备散热形式一致

通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过濾器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器如果需要提高过滤效率,也只能是改装而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降

针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用涳调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单え众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多

控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。

不少机房专用涳调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中

无论是大、中型计算机,还是程控交换机都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决穩定冷凝压力和其它相关的问题多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机在此种条件下,根本无法工作

一般机房专用空调厂家的设計寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时平均无故率达到25000小时,实际运用过程中机房专用空调可运行15年。

根据国家家电行业标准舒適性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时只适合于间断运行,在实际使鼡过程中舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用空调相差3倍

第三章 机房专用空调机选型依据

为了确定空调机的容量,以滿足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)必须首先计算机房的热负荷。

机房的热负荷主要来自两个方面:

其一是机房内部产生的热量它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)这些发熱量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。

其二是机房外部产生的热量它包括:

传导热,过建筑物本体侵入的热量如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);

}