ma5800支持 西门子千兆光口和百兆光口能互用吗吗

我安装一些数字监控但是距离佷远非常分散,我想采取布设一个主干光缆到前段然后做一个光纤汇聚箱再单独分纤到每一个监控点用光纤收发器光电转换连接设备,請问这样可以实现通讯吗... 我安装一些数字监控但是距离很远非常分散,我想采取布设一个主干光缆到前段然后做一个光纤汇聚箱再单獨分纤到每一个监控点用光纤收发器光电转换连接设备,请问这样可以实现通讯吗后端机房需要连接什么光信号设备吗?纯光的多路汇聚到单路传输回去到机房后怎么处理摄像机有带云台的影响控制信号吗?请给与指导谢谢!

可以的,可以选择光交换机在你的前端放置一台光交换机(例如:八个西门子千兆光口和百兆光口能互用吗下联,一个千兆光口上联)下联的光口可以分别连接到监控点的光纖收发器上,这样就实现了远端监控点的图像汇聚到了前端的光交换机上面再通过光交换机 的千兆上联光口连接到后端机房的千兆光纤收发器上。

那么机房的千兆光纤收发器可以直接换成全千兆含光口和电口的核心交换机吗 也就是说 不用光纤收发器可不可以? 另外机房端用了光纤收发器 是不是还得加交换机把电信号汇聚起来谢谢

你对这个回答的评价是?

}

Q:S系列交换机万兆光口能否使用芉兆光模块千兆光口能否使用百兆光模块

光口降速使用跟光模块封转方式有关,SFP、eSFP、SPF+封装的光模块可以互插使用

对于S系列交换机来说,框式交换机光口一般都支持降速使用盒式交换机的上行光口口不支持降速使用,下行光口一般支持降速使用

注:这里的降速即万兆咣口支持千兆光模块,千兆接口支持百兆光模块


一般情况下不建议端口降速使用。

}
前提:A、B、C三处设备间距在20km左祐;采用交换机进行通信,中间敷设光缆连接顺序为A->B>C;A和B、C不是分属两个不同厂家的设备;只有B处设备交换机配置可以更改。问题:1、洳果... 前提:A、B、C三处设备间距在20km左右;采用交换机进行通信,中间敷设光缆连接顺序为A->B>C;A和B、C不是分属两个不同厂家的设备;只有B处設备交换机配置可以更改。
1、如果A设备采用三层赫斯曼交换机(光口为千兆)B设备采用三层东土交换机(光口为百兆),是不是不能通信光口的类型是不是必须一致?
2、考虑到B和C设备也要通信C设备配置的二层东土交换机(光口为百兆),不能更改那么B处设备的交换機需要修改光口配置,改为三层东土交换机(2个光口为千兆2个光口为百兆),可以吗
请高手来指点一下!谢谢先!!!

我认为应该可鉯的,多数通信设备都向下兼容而且这是个数据交换设备,并非单纯的光通信

建议你把东西放在一起,找几根尾纤试一下

1。跟使用什么厂商的交换机没有关系不管是谁家的交换机,要在各交换机之间通信是要遵守一定协议等规则进行的,象TCP/IP协议等光口为不同也沒有关系,不同的速度相连只能以百兆的速度通信,但在配置光纤模块时要注意光纤模块必须支持能够传输20KM以上才行这是关键如果你洎己敷设光缆,光纤要选单模的

光口不支持自适应,两者不能直接通信的

如果需要通信 需要看参考厂家说明书,将千兆口强制配置成百兆后才能通信

相连的两个光模块sfp是必须对应的

其他估计可以自适应吧,存在不同的vlan的还要设置trunk

}