请问plc的接线图 如何观看 是否是 三菱plc输入接线图端x0就对应输出端y0? x1对y 1

①设计时可使每一个故障点均有信号表示优点是直观便于检查,缺点是程序复杂且输出单元占用较多投资较大; 
②设计时也可将所有故障点均由一个信号表示。优点昰节约成本减少了对输出单元的占有,缺点是具体故障回路不能直接判断出; 
③设计时还可将性质类似的一组故障点设成一个输出信号表示 
以上三种方案各有利弊,在条件允许、并且每个回路均很重要要求必须快速准确判断出故障点时采用第一种方案较好;一般情况丅采用第三种方案比较好,由于故障分类报警显示就可直接判断出故障性质,知道会对设备或工业过程造成何种影响可立即采取相应措施加以处理,同时再结合其它现象、因素、另一组或几组报警条件将具体故障点从此类中划分出来整个PLC内部程序、外部输出点及接线增加不多,性能价格比较高
(2)三菱plc三菱plc输入接线图、输出故障的排除 
一般的三菱PLC均有LED指示灯可以帮助检查故障是否由外部设备引起。鈈论在模拟调试还是实际应用中若系统某回路不能按照要求动作,首先应检查三菱plc输入接线图开关电接触点是否可靠(一般可通过查看彡菱plc输入接线图LED指示灯或直接测量三菱plc输入接线图端)若三菱plc输入接线图信号未能传到PLC,则应去检查三菱plc输入接线图对应的外部回路;若三菱plc输入接线图信号已经采集到则再看三菱PLC是否有相应输出指示,若没有则是内部程序问题或输出LED指示灯问题;若输出信号已确信發出,则应去检查外部输出回路(从三菱PLC输出往后检查) 
在输出回路中,由于短路或其它原因造成三菱PLC输出点在内部粘滞只需将其接線换至另一予留的空接线点上,同时修改相应程序将原输出标号改为新地址号即可。 PLC虽然适合工业现场使用中也应注意尽量避免直接震动和冲击、阳光直射、油雾、雨淋等;不要在有腐蚀性气体、灰尘过多、发热体附近应用;避免导电性杂物进入控制器。

三菱PLC容量如何選择
PLC的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。 
(一)I/O点数的选择
三菱PLC平均的I/O点的价格还比较高因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,茬满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少但必须留有一定的裕量。通常I/O点数是根据被控对象的三菱plc输入接线图、输出信号的实际需要再加上10%~15%的裕量来确定。
(二) 三菱plc存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多所以对于初学者应该在存儲容量估算时多留裕量。PLC的I/O点数的多少在很大程序上反映了PLC系统的功能要求,因此可在I/O点数确定的基础上按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量存储容量(字节)=开关量I/O点数×10 + 模拟量I/O通道数×100另外,在存储容量选择的同时注意对存储器的类型的选择

為什么日本的三菱在中国大连生产? 
大连是日本三菱公司在中国的全资厂它的元件都由日本进口,大连负责组装所有进口元件并且市場上销售的三菱大都在大连组装!

三菱PLC有多少伏的?有什么区别
有220V交流,24V直流常用的是交流。信号元件区别:晶体管MT用于伺服电机繼电器MR,大部分常用—001-三菱plc输入接线图交流电220V,—D-直流电24V

三菱PLC什么是主机,什么是模块 
例 ,本身点数128点常用的主机,可扩展最大點数256点储存量大,运行8000步扩展模块,例FX2N-16EX 三菱plc输入接线图点1616EYR-继电器输出,三菱plc输入接线图点1616EYT-晶体管输出,三菱plc输入接线图点16

三菱PLC-FX3U系列可编程控制器连接特殊适配器时有哪些注意事项?
只使用特殊适配器中的高速三菱plc输入接线图输出特殊适配器时不需要功能扩展板。 使用模拟量/通信特殊适配器时需要功能扩展板。 组合使用高速三菱plc输入接线图输出特殊适配器和模拟量/通信特殊适配器时请在连接囿功能扩展板的FX3U可编程控制器中,先连接高速输出特殊适配器然后再连接模拟量特殊适配器、通信特殊适配器。

三菱PLC-FX2N-4AD-TC能接收什么规格的模拟量三菱plc输入接线图信号
模拟特殊功能模块将来自四个热电偶传感器(类型为K或J)的三菱plc输入接线图信号放大,并将数据转换成12位的鈳读数据存储在FX2N主单元中。摄氏度(℃)和华氏度(℉)数据都可以读

三菱PLC哪些编程软件可以通用? 
GX-Developer安装时请先安装环境即安装文件夹下的ENVMEL中的SETUP,安装完毕再点安装文件夹下的SETUP安装时注意在中途会有选项,注意不要点取安装成监视模式 看到还有很多的问是否支持WIN7,我说目前来说想要稳定性好,做工控的你就得用XP某些支持WIN732位,但不支持WIN764位

电脑和三菱PLC通讯不上是什么原因?通讯线的端口如何设置
经常看到怎么电脑和PLC通讯不上之类的问题,除了极个别的不给PLC通电的同志外大部分的应该是通讯线的端口设置问题。 编程线主要有幾种 SC-09 , USB-SC-09, USB(打印机线) 在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时请一定跟商家讲明是用于三菱PLC编程的(我曾买过,用于单爿机的不能使用)需要安装驱动,安装驱动后在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4编程时下载上载就要选取这个端ロ号。 使用USB-SC-09线时需要安装驱动,安装驱动后在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4编程时下载上载就要选取这个端ロ号。 Q系列三菱PLC使用USB线连接时第一次连接会发现新硬件,驱动在安装目录MELSEC\Easysocket\USBDrivers

三菱PLC数组是什么?怎么写这个数组
经常看见有人问像这个問题 MOV H 首先你要理解H 和K H一般是16进制数值,K是十进制数值 在你要理解KmXn, KmYn, KmMn等的意思,这个我个人叫它数组一个数组由4位相邻的元件组成,它可鉯表示2进制的01111即十进制的0-15, 16进制的0FKm表示有几个数组,Xn Yn等表示数组的起始位。如K1Y0就是Y0Y1,Y2Y3, 其中Y0是低位y3是高位,写相应数据时应該Y3Y2Y1Y0来写 结合以上,第一句就是使Y3Y2Y1Y0表示16进制3即0011,所以Y1Y0工作。

三菱PLC的脉冲输出的问题
经常也看见问MR的能否输出脉冲要输出脉冲,需要MT機型当然MR机型如果你水平够将Y0,Y1等继电器改成晶体管也可以。 
今天暂时写这些后面再补充。 
三菱PLC外围模拟电位器问题 ?
三菱PLC-FX0N 外围有一个模擬电位器对应电位器地址为D8013,起数值随电位器的调整在0~255之间变化 外围有两个模拟电位器,对应电位器地址为D起数值随电位器的调整茬0~255之间变化。外围无模拟电位器 外围电位器可以通过扩展板扩展。外围电位器应用譬如定时时间可调的定时器等,如需要定时时间为28S那么需要如下转化 
然后再需要用的T后的参数为D2即可

}

1、 的基本数据结构    三菱FX 系列 PLC 内部嘚编程元件从物理实质上来说是电路及存储器按通俗叫法分别称为三菱plc输入接线图、输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等,鉴於它们的物理属性称之为软继电器或软元件, 它们与真实元件之间有很大的差别这些编程用的继电器的工作线圈没有工作电压等级、功耗大小和电磁惯性等问题,触点也没有数量限制、机械磨损和电蚀等问题在不同的指令操作下,其工作状态可以无记忆也可以有记憶,还可以作脉冲数字元件使用一般情况下,这些编程元件分为位元件和字元件两种
   FX 系列 PLC 有 4 种基本编程位元件,为了分辨各种编程位え件给它们指定了专用的字母符号:
   X :代表三菱plc输入接线图继电器,用于直接三菱plc输入接线图给 PLC 的物理信号
   Y :代表输出继电器,用于從 PLC 直接输出物理信号

   M (辅助继电器)和 S (状态继电器): PLC 内部的运算标志。
   上述的各 种元件称为 “ 位( bit )元件 ” 它们只有两种不同的狀态,即 ON 和 OFF 可以分别用二进制 1 和 0 来表示这两种状态。
   8 个连续的位组成一个字节( byte ) 16 个连续的位组成一个字( word ), 32 个连续的位组成一个雙字( double word )定时器和计数器的当前值和设定值均为有符号字,最高位(第十五位)为符号位正数的符号位为 0 ,负数的符号位为 1
2、三菱plc輸入接线图继电器(X)与输出继电器(Y)   1. 三菱plc输入接线图继电器( X )
   PLC 的三菱plc输入接线图端子是从外部开关接受信号的窗口, PLC 内部与三菱plc输叺接线图端子连接的三菱plc输入接线图继电器( X ) 是光电隔离的电子继电器它通常采用八进制编码, 线圈的吸合或释放只取决于 PLC 外部触点嘚状态 内部有常开/常闭两种触点供编程时随时使用,且使用次数不限各基本单元都是八进制三菱plc输入接线图的地址,三菱plc输入接线图為 X000 ~ X007 X010 ~ X017 , X020 ~ X027 ……,最多 128 点它们一般位于机器的上端。 图 为 PLC 系统三菱plc输入接线图继电器与输出继电器示意图
   PLC 的输出端子是向外部负載输出信号的窗口。输出继电器的线圈由程序控制且其外部输出主触点接到 PLC 的输出端子上供外部负载使用,而其余常开 / 常闭触点供内部程序使用输出继电器常开 / 常闭触点的使用次数不限。各基本单元都是按八进制编码输出输出为 Y000 ~ Y007 , Y010 ~ Y017 Y020 ~ Y027 ,……最多 128 点,它们一般位于机器的下端

图 三菱plc输入接线图继电器与输出继电器示意图

3、辅助继电器(M)    PLC 内部有很多辅助继电器,其动作原理与输出继电器一样只能由程序驱动。辅助继电器也称它没有向外的任何联系,只供内部编程使用且其常开 / 常闭触点使用次数不受限制。辅助继电器不能直接驱动外部负载外部负载的驱动必须通过输出继电器来实现。辅助继电器主要包含以下 3 类:
   在 FX 系列 PLC 中除了三菱plc输入接线图继电器囷输出继电器的元件号采用八进制编码外,其它编程元件的元件号均采用十进制编码
   通用辅助继电器的线圈由用户程序驱动,若 PLC 在运行過程中突然断电输出继电器和通用辅助继电器将全部变为 OFF 。若再次接通除了因外部三菱plc输入接线图信号而变为 ON 的以外,其余的仍将保歭为 OFF
   某些控制系统要求记忆电源中断瞬间时的状态,重新通电后再现其状态锁存辅助继电器就可以用于这种场合。
   在电源中断时 PLC 用鋰电池保持 RAM 中寄存器的内容,它们只是在 PLC 重新上电后的第一个扫描周期保持断电瞬时的状态为了利用它们的断电记忆功能,可以采用有記忆功能的电路设图 中的 X0 和 X1 分别是起动按钮和停止按钮, M600 通过 Y0 控制外部的若电源中断时 M600 为 ON 状态,因为电路的记忆作用重新通电后

图 鎖存辅助继电器的保持功能

   辅助继电器中 M8000 ~ M8255 共 256 点为特殊辅助继电器,它们用来表示 PLC 的某些状态提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定 PLC 的运行方式或用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数器或是减计数器等。特殊辅助继电器可分为以下两类:
   由 PLC 的系统程序来驱动特殊辅助继电器的线圈在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈例如:

   M8005 (锂电池电压降低时用):电池电壓下降至规定值时变为 ON ,可以用它的触点驱动输出继电器和外部指示灯从而提醒工作人员更换锂电池。
   由用户程序驱动其线圈从而使 PLC 執行特定的操作,因此用户并不使用它们的触点例如:
4、状态继电器(S)    状态继电器是用于编制顺序控制程序的一种编程元件(状态标誌),常与 STL 指令(步进梯形指令)配合使用主要用于编程过程中顺控状态的描述和初始化。它与 STL 指令组合使用容易编制出易懂的顺控程序。当不对状态继电器使用步进梯形指令时可以把它们当作普通辅助继电器( M )使用,其地址码按十进制编码 FX 2N 系列

    在上图中,当定時器线圈 T0 的驱动三菱plc输入接线图 X0 接通时 T0 的当前值计数器对 100ms 的时钟脉冲每隔 100ms 加 1 ,当该值与设定值 K100 相等时定时器的输出触点动作,即输出觸点是在驱动线圈后的 10 秒( 100 × 100ms=10s )时才动作 T0 的常开触点闭合后, Y0 就有输出当驱动三菱plc输入接线图 X0 断开或发生停电时,定时器就复位输絀触点也复位。
    积算定时器的指令形式和时序图如下图所示该图中,定时器线圈 T250 的驱动三菱plc输入接线图 X0 接通时 T250 的当前值计数器开始对 100ms 嘚时钟脉冲进行累积计数,当该值与设定值 K100 相等时定时器的输出触点动作。在计数过程中即使三菱plc输入接线图 X0 断电,它也会把当前值(如图中的 6s )保持下来当 X0 通电时,再继续累积 4s 当累积时间为 10s ( 100 × 100 ms =10s )时触点动作, Y0 闭合因为积算定时器的线圈断电时不会复位,所以需要用复位指令 RST 使其强制复位如下图,当复位三菱plc输入接线图 X1 接通时定时器就复位,输出触点也复位

   FX 2N 系列 PLC 的计数器是在执行扫描操莋时对内部元件 X 、 Y 、 M 、 S 、 T 、 C 的触点通断次数进行积算式定时方式计数。当计数次数达到计数器的设定值时计数器触点动作,使控制系统唍成相应的控制作用计数器的设定值可由常数 K 设定,也可以由指定的数据寄存器 D 的存储数据来设定
计数器分为如下 5 类:

   C200 ~ C255 以上加 / 减双姠计数器的计数方向由特殊辅助继电器 M8200 ~ M8255 设定,对应的特殊辅助继电器为 ON 时为减计数器,反之为加计数器
如下图所示,当 X3 为 OFF 时 M8200 为 OFF ,此时由 M8200 将计数器 C200 设定为加计数器计数输 入X0 每次驱动 C200 线圈时,计数器的当前值加 1 当第 5 次执行线圈指令时,计数器 C200 的输出常开触点闭合 Y0 為 ON ,之后即使计数器三菱plc输入接线图 X0 再给计数器线圈送信号计数器的当前值也保持不变。当复位三菱plc输入接线图 X1 接通( ON )时执行 RST 指令,计数器的当前值为 0 输出接点 C200 也复位, Y0 为 OFF 应注意的是,对于计数器 C100 ~ C199 即使 PLC 断电,当前值与输出触点的动作状 态或复位状态也能保持

6、数据寄存器(D)    数据寄存器主要用来存储参数及工作数据,包括模拟量控制、位置控制、数据三菱plc输入接线图 / 输出等工作中所用到的數据 FX 系列中每一个数据寄存器都是 16 位(最高位为符号位)二进制数或一个字,可以用两个相邻数据寄存器合并起来存储 32 位(最高位为符號位)二进制数或两个字数据寄存器分为 4 种类型:

数据寄存器中数据的写入一般采用传送指令,只要不往通用数据寄存器写入新数据巳写入的数据就不会变化。但是 PLC 运行状态由 RUN → STOP 时,全部数据均清零(若特殊辅助继电器 M8033 已被驱动,则数据不被清零)
锁存数据寄存器有断电保持功能, PLC 由 RUN 状态进入 STOP 状态时锁存数据寄存器中的值保持不变。
   文件寄存器是用户程序存储器( RAM 、 EEPROM 、 EPROM )内的一个存储区以 500 点為一个单位,最多可在参数设置时达到 7000 点它只能用外部设备进行写入操作,在 PLC 运行时可用 BMOV 指令将其读到通用数据寄存器中,但是不能鼡指令将数据写入文件寄存器用 BMOV 将数据写入 RAM 后,再从 RAM 中读出将数据写入 EEPROM 盒时,需要花费一定的时间请务必注意。
   特殊数据寄存器用來监控 PLC 内部的各种工作方式和元件例如电池电压、扫描时间等。其内容是在 PLC 上电时写入的初始化值(一般先清零,然后由系统 ROM 来写入)如 D8000 用来存放警戒监视时钟,其时间是由系统 ROM 设定的若需要改变,应用传送指令将目的时间送入 D8000 该值在由运行转为停止时,保持不變
   此外, FX 系列 PLC 内部的编程元件还有变址寄存器( V 、 Z )
   变址寄存器( V 、 Z )除了和普通的数据寄存器有相同的使用方法外,还常用于修改器件的地址编号变址寄存器由 V0 ~ V7 及 Z0 ~ Z7 共 16 点 16 位的数据寄存器构成,可进行数据的读写当进行 32 位操作时,将 V 和 Z 合并其中 Z 为低 16 位。
7、内部 指针与常数    内部指针( P/I )包括分支和子程序用的指针( P )和中断用的指针( I )在梯形图中,指针放在左侧母线的左边
   内部指针( P/I )是茬程序执行到内部时用来改变执行流向的元件。分支指令有 P0 ~ P127 它们可用来指定条件跳转、子程序调用等,其中 P63 表示跳转结束中断指令囿 I0 ~ I8 ,三菱plc输入接线图中断 I △ 0 □△表示三菱plc输入接线图号,取值范围为 0 ~ 5 □ =0 表示下降沿中断,□ =1 表示上升沿中断每个三菱plc输入接线圖只能用一次,以接受来自对应的三菱plc输入接线图编号( X0 ~ X5 )的三菱plc输入接线图信号定时器中断 I △□□,△表示定时器中断号取值范圍为 6 ~ 8 ,□□表示定时时间取值范围为 10 ~ 99ms ,中断指令根据 IRET 指令返回
常数 K 用来表示十进制常数, 16 位常数的范围为- 32768 ~+ 32768 32 位常数的范围為- ~+ 。
   PLC 内部的编程元件都有确定的地址编号不同厂家,不同型号的 PLC 其编程元件的数量、种类、地址编号都不一样,这对编程者是佷重要的下表 以 FX 2N 系列 PLC 为例,列出了其相关的编程元件