2台110KW水泵需滴灌一亩配多大水泵容量的变压器?怎样计算?

最好不要用250KVA的容量太小

要给出伱泵的具体参数以及泵的需要系数。

算出泵需要的容量然后再根据变压器的负荷要求,计算出变压器容量

你给的条件太简单,但可以判断至少要用:400kVA的

你对这个回答的评价是

250KVA的能用,最好就是315KVA的不过315KVA的变压器要收取23元/KVA的容量费。如果不用考虑经济问题就用315或者是400KVA的否则就用250KVA的

按照不超过变压器容量30%能满足全压起动粗算下来是533kVA,最好给我说下基本算法或者传授下经验谢谢了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

75KW*4=300KW,电流是400A315KVA的变压器低压侧电流是454.68A,400KVA嘚变压器的低压侧是577.36A。其中低压开关可以选择塑壳断路器或者框架断路器。电子式过流脱扣器过载长延时保护设定参数正定范围为(0.4----1.)电磁过流脱扣器过载长延时保护设定参数正定范围为(固定式)Ir=In;(可调式)Ir=(0.7~1.0)In 。其中假如你选315KVA的变压器,长延时的整定倍数就是400/454.68=87.97%假如选择400KVA的变压器,长延时的整定倍数是400/577.36=69.28%两者相比就有点想大牛拖小车的感觉,就算是满载低压开关的灵敏度也没有那么高。

}