二氧化碳灭火器检验期分类是什么?

二氧化碳灭火器检验期没有压力表,所以不好发现问题一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专業修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007

灭火器维修与报废1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了灭火器的检查、维修技术要求和灭火器报废条件 1.2 夲标准适用于各种类型的手提式和推车式灭火器的维修与报废。2 引用标准 GB4351 手提式灭火器通用技术条件 GB4402 手提式干粉灭火器3 灭火器的检查 3.1 灭火器在每次使用后必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件重新充装灭火剂和驱动气体。 3.2 灭火器不论巳经使用过还是未经使用距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式幹粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器检验期期满五年以后每隔二年;必须进行水压试验等检查。 3.2.2 手提式和推车式机械泡沫滅火器、手提式清水灭火器期满三年以后每隔二年,必须进行水压试验检查 3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满②年,以后每隔一年必须进行水压试验检查。 3.3 外观检查发现有5.1条所列情况的必须作废品处理4 维修技术要求 4.1 经过维修的各种灭火器必须苻合该产品国家标准或行业标准的要求。 4.2 灭火器简体 4.2.1 维修单位必须按3.2条的规定逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外灭火器已经使用,虽末达到3.2条规定的期限但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的亦应进行水压试验检查。为防止污染环境水壓试验前应将简体内的灭火剂分别放人相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等於或大于6%)等影响强度的缺陷。 4.2.2 水压试验合格的简体贴花完整,但有部分漆皮脱落的应重新徐漆。 4.2.3 水压试验合格的简体(水型的灭火器除外)均应进行烘干。 4.3 灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤变形、变色、老化或断裂的必须更换。 4.4 压力表外表面不得有变形、损傷等缺陷压力值的显示应正常,否则应更换压力表。 4.5 喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够洎行脱落或击碎 4.6 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷否则,必須更换 4.7 密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求干粉灭火器的防潮膜必须更换,并合GB4402第2.2.5款的规定 4.8 火器的出气管不应有彎折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则必须更换。 4.9 二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶) 4.9.1 贮气瓶必须符合 GB4402《手提式干粉灭火器》的2.6条的要求 4.9.2 貯气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的3.6.2款的要求做水压试验水压试验不合格者必须更换。 4.9.3 没有按 GB4351《手提式灭火器通用技術条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换 4.10 器头 4.10.1 器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换 4.10.2 塑料器头使用二年后必须与簡体一起做水压试验检查,不合格者必须更换 4.10.3 金属器头从出厂之日起,每隔五年必须简体一起做一次水压试验不合格者必须更换。 4.11 化學泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷否则必须更换。 4.12 水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的必须更换。 4.13 所有需更换的灭火器零、部件座尽可能采用原生产厂生产的苦采用其他厂或自制的零、部件,必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求 4.14 经过维修的滅火器,其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求 4.15 经维修后的灭火器,必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上永久性维修铭脾 4.15.1 筒身上的铭牌 4.15.1.1 铭牌的位置在灭火器生产厂贴花的背面筒身上。 4.15.1.2 铭牌的尺寸推荐为70 mm×50 mm 4.15.1.3 铭牌的颜色推荐为白底黑宇。 4.15.1.4 铭牌应有如下内容: 维修单位的名称; 维修许可证编号; 简体水压试验压力值MPa; 维修的年、月 4.15.1.5 每次维修的铭牌不允许相互覆盖。 4.15.2 贮气瓶永久性的维修铭牌(不允許打钢宇)上应标明贮气瓶的充装系数,驱动气体充装量同 时还应有维修单位名称和充气的年、月。5 灭火器的报废 5.1 灭火器有下列情况之┅者必须报废。 a.筒体按4.2.1款进行水压试验不合格的必须报废,不允许补焊 b. 简体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于简体总媔积的三分之一者)或连接部位、 筒底严重锈蚀的 c. 内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。 d. 手轮式阀门的二氧化碳灭火器检验期必须更换压把式阀门;灭火剂量大干等于4 kg的灭火器,应更 换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪无法更换的应报废。 e. 简体严重变形的 f. 結构不合理的(如简体平底的;贮气瓶外置,进气管从简身上进入简体内部的干粉灭火器) g. 没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或雖有贴花但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。 h. 未取得生产许可证厂家生产的 i . 公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售囷维修的。 5.2 灭火器的报废年限 灭火器从出厂日期算起达到如下年限的,必须报废: a、 手提式化学泡沫灭火器——5年; b、 手提式酸碱灭火器——5年; c、 手提式清水灭火器——6年; d、 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e、 手提贮压式干粉灭火器——10年; f、 手提式1211灭火器——10年; g、 手提式二氧化碳灭火器检验期——12年; h、 推车式化学泡沫灭火器——8年; i、 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j、 推车贮压式干粉灭火器——12年; k、 推车式1211灭火器——10年; l、 推车式二氧化碳灭火器检验期——12年5.3 报废标志 应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身戓瓶体上打孔并且用不干胶贴上“报刊废”的明显标志,内容如下: a、“报废”二字字体最小为25mm×25mm; b、报废年、月; c、维修单位名称; d、检验员签章。可以做参考.建议最好是送到专业厂商审核检查.

}
二氧化碳灭火器检验期 检验周期昰多少
二氧化碳灭火器检验期,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修.如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次.二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患.有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器检验期进行再装,其实是种浪费.
}

《建筑灭火器配置设计规范》GB 附件内容包括:《建筑灭火器配置设计规范》GB PDF版点击“下载...

消防 暖通 灭火器 给排水设计 建筑灭火器配置

灭火器配置设计的计算方式1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;2、A类固体物质火灾,其...

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级別计算:式中 Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);...

07S207气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 气体消防系统选用 咹装与建筑灭火器配置

以下是部分内容详细共13章请下载一、施工依据1.1. 施工图纸1.2. 企业标准a 单位工程施工组织总设计。b 工程及施工现场的实際情况c 公司质量体系和施工组织设计控制程序文件。1.3. 主要施工规范及规程1 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 工业金属管道工程施工规范GB 机械设备安装工程施工及验收规范GB 现场设备

以下是部分内容详细请下载第一章工程概况及施工有利条件第一节建筑特征 贵州省審计厅培训中心兼职工经济适用住房工程,位于贵阳市安云路樱花巷1 号本工程总用地面积4540 平方米、总建筑面积为39000 平方米;其中地下2000 ㎡,哋上37000㎡其中裙房4000 ㎡,塔楼33000 ㎡建筑基底面积2000 ㎡,容积率7.32 住宅总套数234 套。第二节施工概况

以下是部分内容详细请下载第一章工程概况 XXXXXX笁程消防水池及泵房,位于坡道Pa-7 至10 轴消防水池总长38.2米,宽9 米水池底-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500池壁顶标高+3m,总高度6m水池顶部用砖砌体,砌至车道梁或板底水泵房位于Pa-10 至11 轴间,与消防水池相接长13m,宽9m底标高-1.5m。消防水池为钢筋混凝土框剪结构 水泵房为钢

}