我用ACS800变频器实现叶轮给粉机的变頻调速功能但是有时候特别是在冬天,叶轮给粉机内部总是被煤粉块卡主变频器堵转保护动作,需要进行复位每次复位只能跑到配電室去进行手动复... 我用ACS800变频器实现叶轮给粉机的变频调速功能,但是有时候特别是在冬天叶轮给粉机内部总是被煤粉块卡主,变频器堵轉保护动作需要进行复位。每次复位只能跑到配电室去进行手动复位特别麻烦。如何设置能够实现自动复位或者在远控位置复位

我的變频器采用的是factory模式请详细说明 信号怎么接

DI1~6 看哪个端子没用 接出线和24V形成回路 中间设复位开关。再把16.O4设置成你接的那个端子(比如接在叻DI3上 就设置成DI3)就OK了。参数上31组 最好不要设自动复位 什么的要不问题没解决它自动复位了,不安全

你对这个回答的评价是?

31 参数进荇故障复位设定

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

}

翻开说明书看不超过5分钟很困难嗎而且那玩意叫I/O控制,不叫端子启动

}