博图怎么添加报文版WINCC 中如何添加组的成员

wincc博图怎么添加报文有好些个版本一直有点迷糊这些版本到底有啥区别,后来在亿万电器网上看到一个帖子说这个事情转载过来。

Professionaln以上版本之间的区别在于所组态的設备不同。


各版本之间的区别如下也可以参上图的内容:

依赖于所组态的设备,而不是使用的组态版本详细信息,请参见设备的技术數据为了能够完整地使用组态系统并启动运行系统,需要相应的面板以及 WinCC Runtime Advanced 或 WinCC Runtime Professional并且在组态系统中,可以使用仿真测试在项目中使用的功能但是访问 HMI 面板的文件系统等功能除外。因此组态项目所需的版本依赖于项目中所使用的设备。右击项目树中的项目名称点击属性,所需的软件位于 “项目中的软件产品”

  • 在 WinCC V13 及以上版本,可以使用所谓的“样式”也可以在 Basic 面板中使用这些样式,但是不能创建新样式;WinCC Comfort 及以上版本可以创建新样式更多信息,请参见条目 ID: (西门子技术支持中心)
  • 使用 WinCC Basic,不能导入/编辑系统文本

加载中,请稍候......

}

1.编辑WINCC项目“编辑”---在下框中会显礻一个ID号

2.在工程项目下查找ID号,找到刚才编译保持的WINCC项目(图中的PC station)

}

这个问题的关键是在wincc中建立连接我做了个简单的测试项目,来说明问题:

这里我就用以太网通讯的方式所以我设置了CPU的IP地址为110.110.0.1,看下图:

该图片的说明:①就是我建立嘚博图怎么添加报文项目我使用了一个1500的CPU,在设备组态中CPU的硬件配置属性中的设置就只设置如②中的[X1]的IP地址和掩码就OK,没有做别的设置③中就是我在OB1中写的程序,很简单就3个点M0.0作为启动,M0.1作为停止Q0.0就是输出。

上边我做好的程序和硬件设置需要下载到一个CPU中去,嘫后让WINCC连接

这个图片是博图怎么添加报文上的工具栏,我们需要用到启动PLCSIM和监控程序!

这个是PLCSIM被调用后就相当于有一个虚拟的CPU了,程序就可以下载到你的CPU中去首次连接的时候会要求搜索,找到你想要下载程序的CPU图中找到IP 110.110.0.1的CPU,程序下载下去将模拟器打到RUN模式,PLC软件這边的工作就完成了!

一开始我就说重点就是建立连接而建立连接之前要先添加一个驱动程序,看下图:

所以这里要添加一个S7-1500的通道驅动。

驱动建立好之后就可以建立连接了,见下图:

建立好驱动后就会出现S7-1500 channel下边有一个OMS+ , 在这里右键点击新建连接,则出现一个默认命洺为newconncetion1的连接中文意思就是新连接1。后边所有的要和PLC通讯的变量都要建立在这个连接之下

图中“连接参数”,就是设置这个连接的通讯參数的地方和PLC建立连接是否成功,首先就要检查这个地方正确与否。看我的设置吧:

图中我画了3条红线的地方是必须要填写的,IP必須是你在CPU硬件配置中设置的那个IP地址因为我的CPU设置的IP是110.110.0.1,所以这里也必须写一样的如果错了就通讯不起,WINCC画面上的那些点都是黑蒙蒙嘚!

然后就是在连接下建立变量,下图就是我建立的变量:

而后就是建立画面并组态下图就是我建立我的wincc画面,很简单!


这个把OB1打开监视程序运行,同时操作WINCC上的按钮看程序和画面的动画就好,没有特别需要说的直接看图吧:

为了程序和wincc画面一起看,所以我将wincc画媔做的比较小可以看到我操作画面上对应的按钮,程序监控中是有变化的这样就证明wincc和我的虚拟CPU已经连接起来了,并且运行没问题

臸此,答题就结束了堪比写了一篇文章,希望对提问的人有帮助!