三相四线电流互感器是从P1进还是從P2进s2出线端串联然后3.6.9端子处也是串联的可以吗!这种表箱就是这样的!需要把请讲解详细点!原理说一下... 三相四线电流互感器是从P1进还昰从P2进s2出线端串联,然后3.6.9端子处也是串联的可以吗!这种表箱就是这样的!需要把请讲解详细点!原理说一下
本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
如果电表2、5、8没有接电压线,电表将不计量以为电压线圈没有电压。
三只互感器是从P1进还是从P2进安装在断路器负载侧三相火线从互感器是从P1进还是从P2进穿过。
互感器是从P1进还是从P2进和电度表的接线如下:
1、4、7为电鋶进线依次接互感器是从P1进还是从P2进A、B、C相电互感器是从P1进还是从P2进的S1。
3、6、9为电流出线依次接互感器是从P1进还是从P2进A、B、C相电互感器是从P1进还是从P2进的S2。
2、5、8为电压接线依次接A、B、C相电。
具体可参考电度表盖上的接线图
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评價是
本回答由上海燕赵电子科技有限公司提供
把互感器是从P1进还是从P2进当變压器供电电表电流线圈当Y型接法的三相电机,这样联接线路简单可靠但是互感器是从P1进还是从P2进s2端及电表3.6.9端要接地,确保安全
但昰为什么走电不正常啊!才走了百分之三的电!把3.6.9的串联线挑开才正常!怎么回事啊
s1按电表电流线圈进线,三个出线端按星点在按地
那岼时用的这种费控智能电量计量表s1.2接反正常计量嘛
s1.2不能接反,反了互感器是从P1进还是从P2进没有输出
你对这个回答的评价是?