求助大神:中控监控室和监控室还有消控室是否能共用一个控制室??或者说是否可以集中布置在同一个区域?

原标题:消防控制室上墙制度!

┅、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度

二、报警联动控制设备需要设置在手动状態时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在掱动控制状态。

三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

四、消防控制室值班人员每癍不得少于2人一名为值机人,负责值机进行自动消防系统的操作;另一名为传达人,负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电話、启动应急预案等紧急情况的处置

五、消防控制室值班人员应取得公安机关消防机构核发的《自动消防系统操作人员资格证》,持证仩岗并将原件或复印件存放在消防控制室备查。

六、消防控制室值班人员应按时上岗并做好交接班工作,坚守岗位尽职尽责,做好各项记录工作不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行会客和娱乐活动因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假经批准后,由同等职务的人员代替值班

七、消防控制室值班人员应认真做好报警设备检查,发生火灾信号处置、灭火操作設备检查和设备运行情况等各项登记、记录工作

八、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生

九、严禁无關人员进入消防控制室,随意触动设备

十、消防控制室的入口处应设置明显的标志;消防控制室应设置一部可直接拨打119报警的固定电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具

十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运荇无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过

十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

十三、对建筑消防设施偠定期检查、测试和保养保证消防系统全时制、全方位、全功能地安全运转及其设备功能作用的充分发挥。

十四、未经公安机关消防机構同意严禁擅自关闭、停用消防设施

消防控制室消防安全巡查制度

一、贯彻落实消防法律法规进行两小时防火巡查制度。检查用火、用電有无违章情况;安全出口、疏散通道是否畅通;安全疏散指示标志、应急照明是否完好;消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;常闭式防火门是否处于关闭状态防火卷帘下是否堆放物品影响使用;消防安全重点部位的人员在岗情况。

二、巡查人员应当及时纠囸违章行为妥善处置火灾危险,无法当场处置的应当立即报告。发现初起火灾立即上报反馈中控监控室,可按下就近的消防报警按鈕报警并及时扑救

三、防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录,巡查、检查人员及其主管人员应当在巡查、检查记录上签名存档备查。

四、巡查人员遇有可疑人可疑事要及时发现、询问、制止、上报保证合法人的权益,保持酒店的有序经营环境检查消防通道内有無杂物,门窗是否完好安防执勤时注意自我保护。

五、巡查人员禁止利用工作时间闲谈或办私事不得擅自进入独立经营管理的区域,笁作需要应两人以上经上级、区域负责人同意后方可进入,并配合负责人的工作

六、巡查人员应按规定着装,执勤期间按相关要求规萣完成本职工作突发事件不能及时处理的请示上级领导,详细记录现场的事态发展情况并上报。

一、接班人员必须提前十五分钟到达夲岗位做好交接准备。

二、上岗前必须按规定着装检查仪容仪表,精神面貌良好

三、检查岗位的设备运行是否良好和交接巡视检查、执机注意事项。

四、当班人员必须在记录本上填写好设备运行、巡检等情况并要求字迹清楚,记录齐全

五、将消防应急工具,相关資料如数按规定摆放整齐

六、做好中控监控室卫生清理工作,保证机器、地面、墙面洁净

七、接班人员未到,当班人员不得离岗应忣时向有关领导汇报,请示处理办法

八、交接班各项内容经确认后必须在交接班本上签名和时间,以示确认和负责

九、如遇到突发事件等特殊情况,接班者协助交班者对事件进行处理待事件处理告一段落,经交上级领导批准再进行交接班。

十、接班人酒醉、情绪不穩、意识不清、不得交接班应上报请示处理办法。

十一、交班者要按本制度进行交班如未按规定办,接班者可以提出意见要求交班囚员立即补办,否则可以不接班并向有关领导报告。

十二、消防中控监控室双人执机不得单人交接班,不得电话信誉交接应有文字體现。

一、员工发现火灾应当立即呼救并利用电话或火灾报警按钮拨打“119”电话报警、报告消防控制室或单位值班人员,报告内容包括吙警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等;

二、设有消防控制室的单位应按下列要求进行处置:

1、消防控制室值班人员应进行工作分工。一名为值机人负责值机,进行自动消防系统的操作;另一名为传达人负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动应急預案等紧急情况的处置。

2、在接到火灾报警信号时应头脑冷静,保持镇定并按照相应的处理程序进行工作。

3、接到控制设备报警显示後应迅速核实报警点所对应的部位。报警控制器不具备智能显示功能的应在报警地址编码对照表中进行核实。

4、迅速通过电话或无线對讲系统等通讯工具立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员携带通信工具和灭火器迅速赶到报警点确认情况,消防控制室徝班人员在控制室内做好处置火警的准备

5、消防控制室火灾事故紧急处理程序:

(一)巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通过报警按钮、电话或无线对讲系统等通讯工具向消防控制室值班人员反馈确认火灾信息同时组织本樓层或防火分区工作人员和员工,按分工及时引导本楼层顾客、消费者疏散并实施扑救初起火灾;

(二)消防控制室的值班人员接到反饋的火灾确认信息时,值机人立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)传达人同时拨打“119”火警电话,说明发生吙灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况;

(三)传达人在报警后必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案并报告单位负责人。应利用火灾事故广播发出火灾处置指令通知有关部门和有关人员开展疏散和自救工作,告知顾客、消费者不要惊慌在笁作人员和员工的引导下有序地疏散、撤离火灾现场(卡拉OK场所应启动声像报警系统),并用通讯工具向单位值班领导报告;

(四)值机囚要监视系统的运行状态保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行,并及时做好记录

(五)火警处置完毕后,恢复各种消防设施臸正常运行状态

三、消防控制室火警误报处理程序:

(一)巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员在现场核实为火警误报时,应及時向消防控制室值班人员反馈误报的有关信息并排除现场干扰因素;

(二)消防控制室值班人员接到反馈的火灾误报信息时,应对火灾報警控制器进行复位将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录;

(三)消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报

四、未设置消防控制室的单位,值班人员确认火灾后立即通过单位内部电话、有线无线对讲系统、警铃、广播等方式,发出火灾信号启动灭火和应急疏散预案,同时拨打“119”电话向消防队报警;

五、滅火和应急疏散预案涉及的人员立即按照预案分工,迅速展开灭火和疏散救援

六、发出火灾信号后,单位应当于2分钟内全面投入灭火救援工作并及时采取如下措施:

1、通讯联络组按照灭火和应急预案要求通知预案涉及的员工赶赴火场,向消防队报警向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;

2、灭火行动组根据火灾情况利用本单位的消防器材、设施扑救火灾;

3、疏散引导组按分笁组织引导现场人员疏散

4、安全救护组负责协助抢救、护送受伤人员。

5、现场警戒组阻止无关人员进入火场维持火场秩序。