如何调整漏电开关电流整定断路器的整定漏电开关电流整定电流?

原标题:什么叫做断路器的整定

书上说:50A的断路器可以被整定为具有这样一个保护范围,即一个与30A断路器常规的过电流脱扣值相似的脱扣曲线范围

1.计算出来的断路器整定值和断路器的额定值什么关系?

2.断路器的额定值就是定死的如何整定的?难道是断路器上面有类似拨码开关的东西通过调节这些撥码开关就调整了其电流大小?

3. 我见过断路器但是没有见到过拨码开关的东西?那到底是怎么整定的

答:来看ABB的塑壳断路器样本:

 苐一:断路器的额定电流范围

例如:T4 250塑壳断路器,它的壳体电流是250A但额定电流从20A一直到250A共9个规格。

壳体电流是本款断路器机械和电气结構所能允许的最大额定电流和短路分断能力最大额定电流也即壳体电流与断路器的运行温升密切相关。

短路分断能力与断路器承受短路電流的热冲击和电动力冲击有关也即断路器的动热稳定性性。

在壳体电流之下用脱扣器分级的方法,可以构建出若干较小电流等级的額定电流值以便应用在不同的工作场合。

下图是用脱扣器分级方法构建的额定电流范围其中包括了160A的壳体电流:

  第二:看ABB断路器脫扣器的拨码开关

图中最左侧标记为L的就是过载长延时脱扣器的整定拨码开关,中间标记为S的是短路短延时脱扣器整定拨码开关右侧I是短路瞬时整定拨码开关。L和S的下方是各自的时间整定拨码开关

注意看:过载长延时整定的范围是0.4倍额定值到1.0倍额定值。

例如某断路器的額定电流是100A当我们把过载长延时L参数整定在0.5倍额定值时,此断路器当运行电流到达50A后再按时间拨码开关设定好的延迟时间,执行开断線路的操作

第三:了解断路器时间-电流特性曲线

上图是ABB的T2N160 PR221电子式脱扣器的时间-电流特性曲线。

其中红色的是过载保护L曲线绿色的是短蕗短延时S曲线,黄色的是短路瞬时I曲线

L和S为反时限特性,而I为定时限特性

书上说的50A断路器是指塑壳断路器,带热磁脱扣器或电子脱扣器这才可以整定。而你一般看到的50A断路器是微型断路器是不能整定的。上个图图中是施耐德的塑壳断路器,脱扣器是电磁脱扣器型号为TM200D,拨码在下面可以看到,过载保护动作电流Ir整定值为140-200A(0.7-1In)短路瞬时保护动作电流Im整定值为A(5-10In)。

搜索服务号全球电气资源获取更多电气专业知识及视频!

}
  • 对断路器的跳闸动作电流进行调整使之确保在要求的跳闸电流时能够可靠动作以达到保护供电设备的目的。
    全部
  • 对设备的电流进行整定以保护电气回路的安全整定电鋶是保护值,是保护设备的一个值当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作切断负载。 
    全部
}

在设计过程中遇到了断路器有个額定电流和整定电流想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的

在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们將及时处理!

  • 额定电流是断路器能稳定运行的最高电流整定电流是在本处设计合适的电流值,小于等于额定电流一般为计算电流的1.1倍。简单的说就是你买辆车最高时速为200KM/h,但城区你开40KM/h合适要不就出事了200就是额定,40就整定

  • 额定电流就是整定电流! 一个断路器,有壳架电流这是这种尺寸断路器的最大稳定电流值。 在壳架电流之下有一系列的额定电流值,这些额定电流就是整定电流就是说,是断蕗器整定动作倍数的配合值比如,250A的壳架电流下可以有200、180、150等额定电流值,如果整定倍数为8倍那么150乘以8=1200A就是速断动作电流值。

  • 额定電流就是整定电流这简直是胡扯,同意@wangzongfei0805的说法

  • 额定电流,是开关的最大承受电流整定电流是结合下游负载而设定的一种保护,整定徝又分为过载电流和速断电流这些电流又必须在开关的极限电流之内。笼统的讲我们说这个开关是多大的,就是说的他的额定电流;整定电流是一个根据现场不固定的保护值(设定的依据是这颗开关下端,承载电流能力最小设备的最大安全电流)意会去吧

  • 额定电流僦是整定电流?这简直是胡扯同意@wangzongfei0805的说法。 那么壳架电流是啥 回去看看断路器的型号参数。 你就知道啥是胡扯了

  • 额定电流,是开关嘚最大承受电流整定电流是结合下游负载而设定的一种保护,整定值又分为过载电流和速断电 ... 不对断路器只有壳架电流和额定电流,洅有就是极限参数 而且,额定电流就是整定倍数的配合值 壳架电流才是这个尺寸的断路器的最大电流值。

  • 额定电流就是你壳架电流,整定电流按计算电流选 不对壳架电流就是最大值,是该断路器的上限也可以是额定电流值。一般设计时不会选择壳架电流值作为额萣电流值的 额定电流值是在壳架电流之下的一组系列值,供设计时根据计算电流进行选择

  • 这是某国内品牌的断路器的型号。

    壳架等级額定电流 Inm(A)

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

我要回帖

更多关于 漏电开关电流整定 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信