原标题:什么叫做断路器的整定
书上说:50A的断路器可以被整定为具有这样一个保护范围,即一个与30A断路器常规的过电流脱扣值相似的脱扣曲线范围
1.计算出来的断路器整定值和断路器的额定值什么关系?
2.断路器的额定值就是定死的如何整定的?难道是断路器上面有类似拨码开关的东西通过调节这些撥码开关就调整了其电流大小?
3. 我见过断路器但是没有见到过拨码开关的东西?那到底是怎么整定的
答:来看ABB的塑壳断路器样本:
苐一:断路器的额定电流范围
例如:T4 250塑壳断路器,它的壳体电流是250A但额定电流从20A一直到250A共9个规格。
壳体电流是本款断路器机械和电气结構所能允许的最大额定电流和短路分断能力最大额定电流也即壳体电流与断路器的运行温升密切相关。
短路分断能力与断路器承受短路電流的热冲击和电动力冲击有关也即断路器的动热稳定性性。
在壳体电流之下用脱扣器分级的方法,可以构建出若干较小电流等级的額定电流值以便应用在不同的工作场合。
下图是用脱扣器分级方法构建的额定电流范围其中包括了160A的壳体电流:
第二:看ABB断路器脫扣器的拨码开关
图中最左侧标记为L的就是过载长延时脱扣器的整定拨码开关,中间标记为S的是短路短延时脱扣器整定拨码开关右侧I是短路瞬时整定拨码开关。L和S的下方是各自的时间整定拨码开关
注意看:过载长延时整定的范围是0.4倍额定值到1.0倍额定值。
例如某断路器的額定电流是100A当我们把过载长延时L参数整定在0.5倍额定值时,此断路器当运行电流到达50A后再按时间拨码开关设定好的延迟时间,执行开断線路的操作
第三:了解断路器时间-电流特性曲线
上图是ABB的T2N160 PR221电子式脱扣器的时间-电流特性曲线。
其中红色的是过载保护L曲线绿色的是短蕗短延时S曲线,黄色的是短路瞬时I曲线
L和S为反时限特性,而I为定时限特性
书上说的50A断路器是指塑壳断路器,带热磁脱扣器或电子脱扣器这才可以整定。而你一般看到的50A断路器是微型断路器是不能整定的。上个图图中是施耐德的塑壳断路器,脱扣器是电磁脱扣器型号为TM200D,拨码在下面可以看到,过载保护动作电流Ir整定值为140-200A(0.7-1In)短路瞬时保护动作电流Im整定值为A(5-10In)。
搜索服务号全球电气资源获取更多电气专业知识及视频!