扎克家用锅炉燃烧器高水位复位不了,是什么原因

我公司使用三台扎克油气混烧燃燒器,分别安装于两台蒸汽家用锅炉燃烧器和一台导热油炉型号分别为GMGZ-80和SKVJG-40,扎克燃烧器是优秀的重油用燃烧器,其先进的转杯雾化和凸轮执行機构调节燃料配比设计,保证了燃料的充分燃烧。但是由于集成的厂家设计安装问题,造成青岛研究中心加热炉和导热油炉问题频发,而且由于使用了F-OSA程序控制器,所有故障检测信号和控制信号都进入程序控制器,从而造成所有除安全联锁以外的故障均在面板上显示为燃烧器故障,查找故障原因非常困难,每次燃烧器停炉都需要从加热炉工艺条件、燃气工艺控制、机械执行机构、仪表故障、电气控制柜等方面查找原因,希望通过燃烧器点火原理和实际调节经验方面,为使用这个型号的用户解决扎克燃烧器故障问题本文将主要论述使用燃气的导热油炉燃烧器故障:

(一、)燃烧器启动:信号首先供到端子17,模式选择开关接通电源,此时燃烧器开始启动。然后程控器开始检查家用锅炉燃烧器安全联锁回路和风壓监测触点,如果没有检测到正确的信号,停止燃烧器运行

如果所有的信号都正确,则激活风机输出,作为检测,所有通道控制部件(燃气马达、风門马达)都回到底部停止位置,此时系统开始检漏。

(二、)检漏过程:检漏测试检查主燃气阀是否泄露因为检漏管路(两主电磁阀之间的空间)发生關断后没有燃料,所以启动的时候(燃气压力> 最小值= 0),检漏管路没有压力。

如果在启动的时候检漏管路里还有燃料(例如发生故障关断的时候),停止燃烧器运行、停止风机运行,发出报警信号

(三、)吹扫:检漏结束后开始进行炉膛吹扫,风门马达到达最大位置后对炉膛进行30s的吹扫过程,吹扫结束后风门挡板回到点火位置,一旦所有的输送通道达到点火位置,程序即对点火位置进行确认。

(四、)点火:吹扫结束后,点火系统打开,预点火和安铨时间开始计时点火电磁阀打开的同时点火变压器得电并保持3秒,点火火焰形成,此时出现火焰信号。安全时间开始计时,点火变压器关闭鉯下3秒(稳定时间)点火枪独立燃烧。然后主燃气阀1打开,燃气电磁阀保压检漏,检漏时间过后,检漏通过,主燃气阀2打开同时安全时间内点火电磁閥也保持打开状态。安全时间结束后,点火电磁阀关闭点火电磁阀关闭后,火焰信号持续,燃烧器运行,否则燃气主阀1、2关断,燃烧器停止运行,产苼报警。

Word文档免费下载:

(下载1-8页共8页)
}

采用原装进口燃烧器全自动程序化控制,风机自动吹扫电子自动点火,油气自动燃烧风油(气)自动比例调节,雾化效果好燃烧充分,低NOX节能环保。在正常情况下家用锅炉燃烧器蒸汽压力达到设定值时,燃烧器自动停止燃烧当蒸汽压力低于设定值时,燃烧器自动开始工作当发生燃料、进风异瑺等现象时,故障灯亮程控装置会立刻停止输出燃料,燃烧机自动停机

}

我要回帖