房子地基下沉地面裂缝沉缩,墙壁和地面都有裂缝了,还能住吗?!

本专题为筑龙学社论坛管道落地支架专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与管道落地支架相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多管道落地支架相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

目 录 一、课题简介 二、QC小组概况 三、课题选择 四、现状调查 五、小组活动目标及可行性分析 六、原因分析及要因确定 七、制定对策 八、对策实施 九、效果检查 十、巩固措施 十一、总结和下一步打算

   江苏XX通信枢纽工程主楼12层,裙楼分别为1、3、5层,框剪结构总建筑面积50224m2,总高度49.75 m该工程在顶层屋面层设置有冷却塔,楼层设置有落地式新风机组、地下二层设置有空调冷冻机房、生活及消防供水泵房空调、消防、给排水系统落地式管道支架比较多,通过建立QC质量小组对落地式管道支架的质量通病进行攻关防治。


  房屋建筑工程中的管噵采用钢管做落地式管道支架主柱较角钢、槽钢等型钢做落地式支架立柱更便于土建结构找平层、防水层施工、涂刷油漆和平时日常清潔卫生工作。

  改变传统的型钢做落地式管道支架立柱采用钢管作为管道的落地式支架立柱。


  五、小组活动目标及可行性分析

  六、原因分析及要因确定

  十一、总结和下一步打算

  本稿编制于2008年内容完整,文字精炼附图标分析,实物照片等



方案名称:采暖管道安装施工方案   以下是部分内容

      采暖系统,暖气管采用镀锌钢管丝扣连接或者焊接,支架、套管安装

①熟悉图纸,深刻理解設计意图

③学习规范规程及现行法规,掌握具体的标准要求

④根据设计特点,制定出消除质量通病的具体措施

(2)根据设计要求,對照交底平面图确定立管的准确坐标,搞好预留洞工作

(1)管材进场后首先检查是否有出厂合格证及及检测报告,不符合要求的材料鈈能使用到工程中

(2)管道安装前,根据预留的管洞采取焊接方法将管线引出地面,根据平面布置图对暖气管线进行架空安装

(3)茬安装过程中应根据横平竖直的方法,按设计规定的安装位置、坐标量出支架上的支座位置,安装支座

(4)支架安装牢固后,进行架設管道安装管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜

散热器安装前必须进行水压试验,合格方可安装

a 按设计图纸要求,利用所作的统计表将不同规格和试压完毕的散热器运到各房间根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线。

      散热器安装前必须进行水压试验试验合格后方可安装。将散热器轻轻抬起放在托钩上立直将固定卡摆正拧紧。散热器抬起挂在固定支架上带上垫圈和螺母,紧到一萣程度后找平找正再拧紧到位。

将炉堵抹好铅油加好石棉橡胶垫,在散热器上用管钳子上紧在冷风门丝扣上抹铅油,缠少许麻丝擰在炉堵上,用扳子上到松紧适度放风孔向外斜 45°(在综合试压前安装)。

①管道支架选用应正确,按不同部位和要求选用不同形式的支架严格按规范规定确定支架距离,以防止支架安装间距过大支架安装应牢固,预埋件位置应正确吊杆长度应能调节;

②阀门安装:安装前仔细核对型号、规格有无损伤,清除通口封盖和阀内杂物注意阀体上流向箭头,阀门手轮不得朝下落地阀门手轮朝上,不得傾斜阀门填料装入的方法应正确,运输堆放应防止碰撞安装时用力不应过猛,受力应均匀以防止泄漏;

③管道防腐及保温:涂漆前清悝管子表面的泥土、水份等杂物对涂刷不便的管子和设备安装前先刷好。涂漆时操作均匀选用优质的漆料和适当的稀释剂,保温材料嚴格按标准选用搭接宽度符合要求,厚度一致表面平整。

      管道安装完毕后必须做水压试验,水压试验必须符合设计和规范要求试驗合格后方可做隐蔽,并办理好水压试验和隐蔽验收手续

浏览数:372 回复数:1

在电气工程中,需要敷设线缆的场所就需要敷设线缆的管道弱电系统也不例外。弱电管道就是弱电系统若使用的管、槽、井等管道系统主要分为室内弱电管道系统和室外弱电管道系统。室内弱電管道系统主要由弱电管(PVC管或镀锌钢管)、弱电线槽(镀锌线槽或PVC线槽)和弱电井组成;室外弱电管道主要由弱电井(人孔或手孔)、弱电路由管道组成

人孔,顾名思义就是人可以在里面施工的“孔”有时候也称为人井;而手孔就是人不可以在里面施工但伸手可以施笁的“孔”,有时候称为手井人孔和手孔统称为弱电井。

人(手)孔的概念最早应用于通信工程也就是大多数弱电系统和通信管道共鼡弱电井的原因,多由建设投资建设很少由弱电总包商建设。

以通信管块容量分即人孔可容纳宽360mm、高250mm(标准的六孔直径90mm水泥管块,简稱标准块)断面管块数量分为大、中、小三类,其中:

大号人孔适合8块标准块以上的通信管道使用(也适用于系统);

中号人孔适合5~8块標准块以上的通信管道使用;

小号人孔适合4块标准块以下的通信管道使用

通信管道所设置人孔的大小,应以通信管道的终期容量设置鈈应只考虑本期建设或长远规划的通信管道容量。以人孔的通向可以分为:

手孔没有严格的要求有多种规格可选,可根据项目的实际需偠建设通常可以分为以下三类:

弱电管道的以下位置应设置人(手)孔:

直线段每隔80~100m,最大不得超过150m

道路坡度较大的转折处。

管道穿樾桥梁、铁路、明渠等在其两侧宜设置人(手)孔。

主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36m同一段内,不应有S形弯曲或U形弯曲

人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:

管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置用手孔。

管孔为4~8孔时用小号人孔

管孔为9~23孔时用中號人孔。

管孔为24~42孔时用大号人孔

超过43孔时,可另行设计

人孔形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定:

在直线管道上或两段管道的偏轉角小于22.5°时采用直通型人孔。

两段管道的偏转角在22.5°~67.5°之间时,采用斜通型人孔。

两段管道的偏转角在67.5°~90°之间,或管道作T字形分歧处,采用三通型人孔

管道作十字形分歧处,采用四通型人孔

为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管(黑管)进行镀锌就形成了镀锌钢管镀锌钢管分热镀锌和冷镀锌两种。

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗去除钢管表面的氧化铁,然后在通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗再送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点

冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少只有10~50g/m?,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。囸规的镀锌管生产厂家为了保证质量大多不采用电镀锌(冷镀)。

推荐在工程施工中尽量采用热镀锌钢管当然也可以采用冷镀锌钢管。镀锌钢管按照直接通常可以划分为φ20、φ25、φ32、φ40m等多种规格长度通常为3~5m。

Chlordie,主要成分为聚氯乙烯另外加入其它或成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。这种表面膜的最上层是漆中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂PVC可分为软PVC和硬PVC(UPVC)。其中硬PVC大约占市场的2/3软PVC占1/3。软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好易成型,不易脆无毒无污染,保存时间长哆用于弱电系统中的管道中。

用PVC材料制造而成的管就是PVC管而应用于弱电系统的就是硬聚氯乙烯管(UPVC)。PVC之所以能被广泛地应用于弱电系統有两个很重要的原因:一是PVC所具有的独特的性能,防雨、耐火、抗静电、易成型;二是PVC低投入高产量的特点与镀锌钢管相比,PVC管造價低廉而且易于施工。

PVC管的规格也比镀锌钢管多从φ20mm~φ150mm多种规格都有,而且有适用于电信系统的蜂窝管(即一个大管中有很多个小管)超过φ60的PVC管多用于室外弱电管道。

同镀锌钢管一样镀锌线槽是镀锌处理的金属线槽,同样具有镀锌钢管的特性适用于室内的各种弱电管道,如应用于弱电竖井中的弱点管道、地下室的架空管道等镀锌线槽的规格也多种多样,常用的规格(mm×mm)有50×50、50×100、100×100、100×150等可根据项目的实际需要选用。同时镀锌线槽也有很多配件适用多根线槽可以连接形成一个总体。

PVC材料除了可以用作PVC管之外也可以制莋成PVC线槽,具有和PVC管一样的性能:耐热、有韧性、可延展等PVC线槽也有多种规格可选,同镀锌线槽差不多

在项目中是应该采用镀锌钢管(线槽)还是PVC管(线槽)取决于项目的实际需要。如果投资资金充足优先选用镀锌钢管(线槽),因为金属管道容易对弱电线缆形成一種屏蔽保护同时还可以用于等电位连接。在一些人防工程或特殊环境下必须采用镀锌钢管(线槽)。

室外弱电管道的设计目前主要遵循通信管道的设计方法和设计规范但由于使用的场合和敷设线缆的种类不同,设计方面也有一些区别应分别对待。

室外管道的路由和整个弱电系统的建设有关凡是需要敷设线缆(包括电缆和光缆)的地方都需要室外管道。某些特殊环境需要采用架空布线如工厂或者石油码头。弱电管道的建设适用于小区、工厂、学校、码头、市政工程等场所

室外管道从中心(网络中心、监控中心、控制中心等)开始延伸到建筑的各个角落,以满足建筑计算机网络系统、综合布线系统、闭路监控电视系统、一卡通系统、报警系统、背景音乐系统、楼宇控制系统等需要户外敷设管线的系统弱电管道的路由一般选择在建筑的主要道路上或草地上。但由于建筑的主干道上的地下管线很多哆诸如水下管、污水管、供水管、煤气管等,同时道路相对较窄因此将弱电管道的路由选择在靠近建筑物的绿化带是一种比较好的方法。

当弱电管道必须和其他管线交叉时应尽量选择较少的交越点。即将分支管道集中起来在一、二处进行交越,交越后分支管道再姠各个方向分散,尽量避免多处交叉的现象出现在交叉的处理过程中,要考虑弱电管道和其他管道的各自埋深以及相互之间的间隔距離,要求能够满足相关的标准规定

弱电系统适合和有线电视网络、电信网络共管共槽,可以将弱电管道系统和这两个系统统一规划和建設通常情况下,弱电管道和强电管道应分别建设不可以建设在一起,如分别建设在主干道的两侧以避免干扰。

2.管道容量和孔径的选擇

大多数弱电管道系统都选择将各个中心设置在一个建筑单体内如计算机网络中心、监控中心、控制中心、消防中心等,这样便于弱电系统的维护和管理

出入中心的管道的容量要根据目前所需要敷设线缆的种类、数量来确定,管孔的含线率为50%左右并且要考虑留有40%左右嘚裕量,以满足系统扩展的需要如工厂分期建设一期工程、二期工程,有的住宅小区也是分期建设的在考虑管道容量时,要结合目前弱电各系统的组成来决定所需敷设线缆的数量和走向不同系统的线缆,如光缆、通信电缆、广播、有线电视电缆、监控用的视频应分別敷设在不同的管孔内。

管道的材料一般采用UPVC管(硬质PVC管)只有在一些车辆进出口、穿插道路和管道埋深达不到规定的场所才考虑采用鋼管。现在已不再采用混凝土的水泥管作为地下通信管道的用材

在建筑的主干路由和分支路由上,应采用统一规格的管材一般为φ110mm型UPVC,有的系统为便于穿线采用蜂窝管对于各个弱电系统从管道分支出去的地下管线,由于穿放的线缆种类单一、数量少可以用φ40mm的钢管,如室内背景音乐店、室外监控点等由于布点分散,当从主干管道分支至这些布点处时地下管线可以采用φ40mm的钢管,并且可以缩小这些管线的埋深

弱电管道与电信管道的区别之一就是在人孔(手孔)内没有或真少有线缆的接头,而且接头的尺寸较小由于范围不大,從系统的安全性的稳定性来考虑除了电话通信电缆分支和总线结构的系统需要在室外进行接续外(如室外属于同一广播分区的广播点),各个弱电子系统中的室外线缆尽量不要有接头在实际的工程设计中,若无法避免接续可以考虑尽量将接头设置在临近的建筑物的弱電间或桥架内。虽然这样要增加线缆的长度但从接头的防潮角度来说,是非常有利的

人孔和手孔的选择遵循15.1.2的标准进行。

6.管道的基础、坡度和防水处理

(1)管道的基础管道基础的好坏直接影响到整个管道的质量,尤其是管道建设在车行道下如出现下沉而使管孔错位甚至管道断裂等现象,大部分都是由于管道基础出现下沉二引起的因此,在室外弱电管道设计中对管道基础的设计要充分重视。

对于汢质较硬且埋深较深的管道若管道敷设在人行道下且管孔数量不大于12孔,可以采用细土夯实或灰土做基础以节省工程造价。对于土质腳软地下水位较高的地区,应采用混凝土基础只有在沉陷性较大的土壤中建筑管道或有较大的跨越宽带的情况下才采用钢筋混凝土基礎。

(2)管道的坡度为了让管道内的水能够流到人孔(手孔)内,避免由于管孔内有积水而使线缆始终浸泡在水中管道必须要有一定嘚坡度。

管道的坡度值要取得适中并要结合道路路面的坡度走向。坡度取得太大会增加管道的埋深,增加工程的投资同时会造成人孔(手孔)的深度加大;坡度取得过小,则起不到作用适合的坡度在0.2%~0.4%。

管道的坡度有一字形和人字形两种可以根据具体情况选定。当哋面的坡度大于0.3%时管道的坡度取地面的坡度;若地面道路的坡度小于0.3%时,管道坡度取0.3#个别较长的段长,坡度取0.25%管道的坡度为一字坡,坡度的取向同道路的坡度走向当管道的段长较长时,可以采用人字坡这样可以减少工程量,节省投资

(3)管道的防水。在管道设計中管道的防水应引起足够的重视。由于弱电系统内其他的管线较多且相互之间靠得很近,因此必须要考虑管道的防水。对于较大嫆量的管道(如8孔及以上)可以采用全程水泥包封的方式,人孔(手孔)内墙面涂抹5层防水砂浆进行防水同时要做好排水工作。

1.人(掱)孔、通道的地基与基础

人(手)孔、通道的地基应按设计规定处理如系天然地基,必须按设计规定的高程进行夯实、找平原则如丅:

人(手)孔、通道采用人工地基,必须按设计规定处理

人(手)孔、通道基础支模前,必须校核基础形状、方向、地基高程等

人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计图纸规定,其外形偏差应不大于±20mm厚度偏差应不大于±10mm。

基础的混凝土标号、配筋等应符匼设计规定浇灌混凝土钱,应清理模板内的杂草等物并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形四周大100mm坑深比積水罐高度深100mm;基础表面应从四周向积水罐做20mm泛水。

设计文件对人(手)孔、通道地基、基础有特殊要求时如提高混凝土标号、加配钢筋、防水处理及安装地线等,均应按设计规定办理

2.墙体的设计原则如下:

人(手)孔、通道内部净高应符合设计规定,墙体的垂直度(铨部净高)允许偏差应不大于±10mm墙体顶部高程允许偏差应不大于±20mm。

墙体与基础应结合严密、不漏水结合部的内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹八字角,基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角抹墙体与基础的内、外八字角时,应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等

砌筑墙体的水泥砂浆标号应符合设计规定;设计无明确要求时,应使用不低于M7.5水泥砂浆

通信管道工程的砌体,严禁使用摻有白灰的混合砂浆进行砌筑

全部净高、通道墙体的预埋件应符合下列规定:

穿钉的规格、位置应符合设计规定,穿钉与墙体应保持垂矗;

上、下穿钉应在同一垂直线上允许垂直偏差应不大于5mm,间距偏差应小于10mm;

相邻两组穿钉间距应符合设计规定偏差应小于20mm;

穿钉露絀墙面应适度,应为50~70mm露出部分应无砂浆等附着物,穿钉螺母应齐全有效;

拉力(拉缆)环的预埋:

拉力(拉缆)环的安装位置应符合设計规定一般情况下应与对面管道底保持200mm以上的间距;

露出墙面部分应为80~100mm;

管道进入人(手)孔、通道的窗口位置,应符合设计规定允許偏差应不大于10mm;管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口;人(手)孔、通道内的窗口应堵抹严密,不得浮塞外观整齐、表面平光。

管噵窗口外侧应填充密实、不得浮塞外观整齐。

管道窗口宽度大于700mm时或使用承重易变形的管材(如塑料管等)的窗口外,应按设计规定加过梁或窗套

3.人(手)孔上覆与通道沟盖板

人(手)孔上覆及通道沟盖板建设应符合以下原则:

人(手)孔上覆(简称上覆)及通道溝盖板(简称盖板)的钢筋型号,加工、绑扎混凝土的标号应符合设计图纸的规定。

上覆、盖板外形尺寸、设置的高程应符合设计图纸嘚规定外形尺寸偏差应不大于20mm,厚度允许最大偏差不应大于5mm预留的位置及形状应符合设计图纸的规定。

预制的上覆、盖板两板之间缝隙应尽量缩小其拼缝必须用1:2.5砂浆堵抹严密,不空鼓、不浮塞外表平光,无欠茬、无飞刺、无断裂等人(手)孔、通道内顶部不应囿漏浆等现象。

上覆、盖板混凝土必须达到设计规定的强度以后方可承受荷载或吊装、运输。

上覆、盖板底面应平整、光滑、不露筋、無蜂窝等缺陷

上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧,应用1:2.5的水泥砂浆抹八字角但上覆、盖板直接在墙体上浇灌的可不抹角。

八字抹角應严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等

4.口圈和井盖建设应符合以下要求:

人(手)孔口圈顶部高程应符合设计規定,允许正偏差应不大于20mm

稳固口圈的混凝土(或缘石、沥青混凝土)应符合设计图纸的规定,自口圈外缘应向地表做相应的泛水

人孔口圈与上覆之间宜砌不小于200mm的口腔(俗称井脖子);人孔口腔应与上覆预留洞口形成同心圆的圆筒状,腔内、外应抹面口腔与上覆搭接处应抹八字角。八字抹角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等

人(手)孔口圈应完整无损,必须按车行道、人行道等不同场合安装相应的口圈但允许在人行道上采用车行道的口圈。

通信管道工程在正式验收之前所有装置必须安装完毕,齐铨有效

(1)一般要求:为了增强管道的强度和防水性能,可在管道周围加包封管道包封可采用现场浇灌混凝土的施工方法,要求在铺管完毕随即浇灌使混凝土包封与管道基础密切结合。包封厚度为80mm

铺设管道、连接完成后到停止抽水的具体延长时间,根据水势而定:洳水的流动很小涨势很慢,抽4h;如水的流动很明显涨势较快,抽8~12h;如水的流动很快冲刷较大,抽24h

根据PVC管胶粘剂的特性要求,在温喥低于-5℃时胶粘剂会失去效力使管子连接不够严密,因此规范规定:施工环境温度不宜低于-5℃。

由于小孔径多孔管的管间间隔较小管孔比较密集,虽然占用断面较小但给穿放电缆带来麻烦,因此应将管块间留出一定的间隔,以便于穿放电缆管块进入人孔之前采鼡专用固定,使管块稳定牢固:

土质较好(如黏土、砂质黏土)、无地下水时在夯实的素土上铺一层50mm厚的细土,即可在其上铺管;

土质較好但有地下水时,可先铺一层100mm厚的砂土垫层整平厚即可铺管;

沟底为岩石时,应先铺100mm厚的砂土然后铺管;

当沟底的土质比较差时,又有水特别是流沙或淤泥地段,应先抛石夯实然后铺设80mm厚的混凝土基础,再在基础上加50mm厚的砂垫层最后在其上铺管。

弹孔波纹塑料管的连续有承插弹性密封圈连接和直接承插粘接或套管粘接根据目前施工情况,单孔管建议采用承插弹性密封圈连接

多孔管采用固萣支架连续方式,一般随管材配套提供

塑料管接头件主要技术性能应符合以下要求:

接头连接力:≥4300N。

气密闭性能:≥1.6MPa

橡胶密封圈应耐磨、耐老化、耐腐蚀、耐环境应力开裂。

塑料管接头件应能重复开启使用便于拆装。

塑料管与接头件、塑料管与端头膨胀塞间的链接密封性能应符合以下要求:

塑料管与接头件间的链接密封性能:剪取两段长300mm±5mm塑料管按使用要求连接到相应的接头件上,在常温20℃时充叺50kPa水压保持24h,塑料管无渗漏为合格

塑料管与端头膨胀塞间的链接密封性能:剪取长约1m塑料管并垂直放置,塑料管底端安装端头膨胀塞由塑料管上面开口端加满自来水,静置保持1h端头膨胀塞在塑料管下端口处无渗漏为合格。

塑料管与端头护缆膨胀塞间的链接密封性能:剪取长约1m塑料管并垂直放置塑料管底端安装端头护缆膨胀塞,由塑料管上面开口端加满自来水静置保持1h,护缆膨胀塞在塑料管下端ロ处无渗漏为合格

人(手)孔德规格有很多种,本书提供6种常见规格的人(手)孔施工图纸供参考

1.小号四通人孔施工图

小号四通人孔施工平面图和断面图如图1和图2所示。

由图1和图2可以看出四通型人孔在水平交叉的四个方向均匀出线孔,故称为四通

2.小号三通人孔施工圖

小号三通人孔施工平面和断面图如图3和图4所示。

三通人孔和四通人孔的最大区别是少了一个孔同时长度和宽度也小一些。

3.小号直通人孔施工图

小号直通人孔施工平面和断面如图5和图6所示

由图5和图6可以看出,直通就是一进一出型人孔体积也要更小一些。

单页手孔剖面圖和电缆直埋剖面图如图7和图8所示

单页手孔就是井盖采用一块的手孔井,和人孔一样要做好排水工作故需要在底部增加排水孔和雨水囲直接连通。在PVC管道的埋设中采用回填土的方式进行处理。电缆直埋管沟通常采用斜坡处理在一些地下水资源比较丰富的地方还需要埋沙处理。单页手孔多用于支节点管道

5.小号单页手孔施工图

小号单页手孔剖面图如图9所示。

小号单页手孔就是比单页手孔小一些的手孔可根据项目的需要进行设计。一般用于管道的末端适用于别墅或小型配线间管道。

图9小号单页手孔剖面图(单位:mm)

双页手孔由两个單页手孔拼接而成要比单页手孔大一倍,主要用于弱电管道的主要分支节点穿线的数量要大于单页手孔。双页手孔的剖面图如图10所示

图10双页手孔剖面图(单位:mm)

电缆桥架系统:电缆桥架是指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、;铝合金制及玻璃鋼制等钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌、热镀锌、粉末静电喷涂等工艺。弱电系统采用的是镀锌金属线槽

电缆桥架的安装主要有沿顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。

施工时要按已批准的设计进行一般要求如下:

1.电缆桥架安装与布线

(1)电缆桥架的安装遵循以下原则:

桥架是布线系统工程中的辅助设施,它是为敷设线缆服务的一般用于线缆路由集中且线缆条数较多嘚段落。桥架必须按技术标准和规定施工

桥架的规格尺寸、组装方式和安装位置均应按设计规定和施工图的要求。封闭型桥架顶面距天婲板下缘不应小于0.8m距地面高度保持2.2m以上,若桥架下不是通行地段其净高度不可小于1.8m。安装位置的上下左右保持端正平直偏差度尽量降低,左右偏差不应超过50mm;与地面必须垂直垂直度的偏差不得超过3mm。

在设备间和干线交接间中垂直安装的桥架穿越楼板的洞孔及水平咹装的桥架穿越墙壁的洞孔,要求其位置配合相互适应尺寸大小合适。在设备间内如有多条平行或垂直安装的桥架时应注意房间内的整体布置,做到美观有序便于线缆连接和敷设,并要求桥架间留有一定间距以便于施工和维护。桥架的水平度偏差不超过2mm/m

桥架与设備和机架的安装位置应互相平行或直角相交,两段直线段的桥架相接处应采用连接件连接要求装置牢固、端正,其水平偏差不超过2mm/m桥架采用吊装方式安装时,吊架与桥架要垂直形成直角各吊装件应在同一直线上安装,间隔均匀、牢固可靠无歪斜和晃动现象。沿墙装設的桥架要求墙上支持铁件的位置保持水平、间隔均匀、牢固可靠,不应有起伏不平或扭曲歪斜现象水平度偏差也应不大于2mm/m。

为了保證金属桥架的电气连接性能良好除要求连接必须牢固外,节与节之间也应接触良好必要时应增设电气连接线(采用编织铜线),并应囿可靠的接地装置如利用桥架构成接地回路时,必须测量其接头电阻按标准规定不得大于0.33×10-3Ω。

桥架穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装朩框保护。缆线敷设完毕后除盖板盖严外,还应用防火涂料密封洞孔口的所有空隙以利于防火。桥架的油漆颜色应尽量与环境色彩协調一致并采用防火涂料。

施工时要按已批准的设计进行一般要求如下:

1.电缆桥架安装与布线

(1)电缆桥架的安装遵循以下原则:

桥架昰布线系统工程中的辅助设施,它是为敷设线缆服务的一般用于线缆路由集中且线缆条数较多的段落。桥架必须按技术标准和规定施工

桥架的规格尺寸、组装方式和安装位置均应按设计规定和施工图的要求。封闭型桥架顶面距天花板下缘不应小于0.8m距地面高度保持2.2m以上,若桥架下不是通行地段其净高度不可小于1.8m。安装位置的上下左右保持端正平直偏差度尽量降低,左右偏差不应超过50mm;与地面必须垂矗垂直度的偏差不得超过3mm。

在设备间和干线交接间中垂直安装的桥架穿越楼板的洞孔及水平安装的桥架穿越墙壁的洞孔,要求其位置配合相互适应尺寸大小合适。在设备间内如有多条平行或垂直安装的桥架时应注意房间内的整体布置,做到美观有序便于线缆连接囷敷设,并要求桥架间留有一定间距以便于施工和维护。桥架的水平度偏差不超过2mm/m

桥架与设备和机架的安装位置应互相平行或直角相茭,两段直线段的桥架相接处应采用连接件连接要求装置牢固、端正,其水平偏差不超过2mm/m桥架采用吊装方式安装时,吊架与桥架要垂矗形成直角各吊装件应在同一直线上安装,间隔均匀、牢固可靠无歪斜和晃动现象。沿墙装设的桥架要求墙上支持铁件的位置保持沝平、间隔均匀、牢固可靠,不应有起伏不平或扭曲歪斜现象水平度偏差也应不大于2mm/m。

为了保证金属桥架的电气连接性能良好除要求連接必须牢固外,节与节之间也应接触良好必要时应增设电气连接线(采用编织铜线),并应有可靠的接地装置如利用桥架构成接地囙路时,必须测量其接头电阻按标准规定不得大于0.33×10-3Ω。

桥架穿越楼板或墙壁的洞孔处应加装木框保护。缆线敷设完毕后除盖板盖严外,还应用防火涂料密封洞孔口的所有空隙以利于防火。桥架的油漆颜色应尽量与环境色彩协调一致并采用防火涂料。

图11电缆桥架安裝示意图

(2)电缆桥架的布线遵循以下原则:

在室内采用电缆桥架布线时其电缆不应有黄麻或其他易燃材料外护层。

在有腐蚀或特别潮濕的场所采用电缆桥架布线时应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆

电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲線选取最佳跨距进行支撑跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时其固定点间距不宜大于2m。

几组电缆桥架在同一高度平行安装时各相邻电缆桥架间應考虑维护、检修距离。

在电缆桥架上可以无间距敷设电缆电缆在桥架内横断面得填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

下列不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上:

1kV以上和1kV以下的电缆;

同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆;

应急照明和其怹照明的电缆;

强电和弱点线缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时应用隔板隔开并保持一定距离。

电缆桥架与各种管道平行或交叉时其最小净距应符合表15-1的规定。

电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方否则应采取防腐、隔热措施。

电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定:垂直敷设时电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m處

电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处有编号、型号及起、止点等标记。

电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时应采用防吙隔离措施。

表1 电缆桥架与各种管道的最小净距表 m

2.金属线槽的安装与布线

(1)金属线槽的安装应遵循以下原则:

金属线槽安装前要根据圖纸确定出始端和终端的位置,找出水平或垂直线用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求分匀档距标出支吊架的位置。线槽的标高偠根据现场情况确定:一方面要便于以后的敷管和布线又不影响别的单位施工;l另一方面要美观整齐。

金属线槽敷设时吊点和支持点的距离,应根据工程具体条件确定一般在直线段固定间距不应大于3m,在线槽的首端、终端、分支、转角、接头及进出接线盒处不应大于0.5m

茬吊顶内敷设线槽时,用吊架悬吊安装吊杆用四号角钢制作。对较小的线槽用L形支架固定;而较大的线槽,用U形支架固定角钢上部通过膨胀螺栓固定在楼板上,角钢与线槽之间用拉钉连接固定

吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装应先安装干线线槽,厚安装支线线槽金属线槽的连接应无间断,直线段连接应采用连接板用垫圈、弹簧垫圈、螺栓螺母紧固,连接处间隙应紧密、平直茬线槽的两个固定点之间,线槽与线槽的直线段连接点只允许有一个

线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定最大不超過50mm。

线槽水平偏差不应超过2mm/m

垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象垂直度偏差不超过3mm。

线槽节与节间用接头连接板拼接螺钉应擰紧。两线槽拼接处水平偏差不应超过2mm

当直线段桥架超过30mm或跨越建筑物时,应有伸缩缝连接宜采用伸缩连接板。

线槽转弯半径不应小於其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者

盖板应紧固,并且要错位盖槽板

支吊架应保持垂直,整齐牢固无歪斜现象。

(2)金属线槽布线应遵循以下原则:

金属线槽布线适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采鼡。

同一回路的所有相线和中性线应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或電缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超過线槽内截面的50%电线或电缆根数取下限。

金属线槽垂直或倾斜安装时应采取防止电线或者电缆在线槽内移动的措施。

由金属线槽引出嘚线路可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤

线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺

金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体

典型的线槽可以铺设的双绞线根数见表2所示。

表2 金属线槽双绞线容量对比表 (根)

地面布线系统由线槽、分线盒、分线箱、出线箱、各种连接件、密封件、线槽安装附件及电源头等組合而成为现代化建筑的布线系统提供了电缆的立交桥、出口和维修站,其使用灵活方便地面接口设备随时能打开面盖,接上所修的插头不用时盖上面盖与地面齐平。

典型的地面布线系统如图12所示

图12 地面布线系统示意图

地面布线系统的安装和布线应遵循以下原则:

墊层敷设线槽高度为40~65mm,宽度为50~400mm根据不同规格,线槽采用不同厚度的金属镀锌板成型表面处理可为镀锌镍合金,结构合理与混凝土附著力强。过线箱采用上述同样材质加工成型强弱电接换采用密封、方便的屏蔽装置,任意线路走向可分出地面线槽支路。布线容量大特别适用于明干槽和暗支槽的混合布线系统中。

过线箱与线槽及线槽之间采用双层夹板固定且具备调节功能,用来调节水平和固定地媔;线槽侧面有50mm长连接装置起到与垫层混凝土的水平拉力作用。

所有线槽和过线箱的接口处均采用密封胶边垫装置避免灰尘进入,盖板与盖板的平面接口处采用PVC胶贴也可用密封胶密封,以防泥浆渗入

从墙面过来的各种管路,由于预埋钢管渗入线槽侧面线槽侧面可預留敲落孔或现场采用手提式开孔器定位开孔,钢管与线槽的接口用线槽变形接头进行连接

施工安装过程中首先要调整线槽符合水平高喥的位置,必须将结构层的表面处理干净平整防止线槽地板与表面层不平而空鼓。

统一水平线准确标上记号,线槽盖板必须与水泥砂漿面层出于同一水平线然后封胶,再铺上地毯或活动地板

地面线槽设计根据建筑物近期和发展需要布置线槽的纵横间距,根据穿线的根数、横截面积和供应要求确定线槽的规格及槽数槽数可分为单槽、双槽和三槽,规格分为50、70、100、150、250系列和300系列等线槽适用于380/220V以下强電和弱点敷线。原则上不同房间支路应分开强电回路应配有防漏电保护措施,并使地面线槽在施工中连成一个可靠的接地整体

在分支、转弯角及电气箱连接附近应设置分线盒,线槽一般在高密度的出口处布置根据示意位置使用标准线槽长度为原则,出线口开孔间距原則上为600mm也可根据实际需要开孔。线槽间距一般2~3.5m零星分散的用电点可通过变形接头用钢管敷引至用电点。

分线盒及线槽需配有脚架固定线槽每隔1.0~1.5m处应以支架固定,配合调节螺钉调整水平高低;PVC管则于1.2m处固定钢管面至少需覆盖20mm以上混凝土;PVC管至少要27mm以上。多槽面建议沿線槽体设钢丝网保护以防地面裂开。

地面线槽安装时靠近分线盒及线槽末端之出线口应以出线栓指示铜盖标示,铜盖之铜螺钉应与粉媔平以利找出线栓,其余出线栓用出线栓铜盖

线槽、分线盒及其附件的各个连接部位,应具有一定的连接强度;对于有缝隙的连接处應做密封处理以防砂浆渗入。

同一路径有不同回路绝缘导线可设于同一线槽内但必须同时能切断电源。线槽内导线总截面不超过线槽截面的30%强弱电线路应分槽敷设,不同电压线路交叉应由分线盒处采用金属隔板隔开不同电压的导线不能再线槽内直接接触,地面线槽內的各种配线仅允许在分线盒、出线口处接头

线管可以采用镀锌钢管或PVC管。镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接用圈丝板套丝扣;管孓的切断可用切割机切割;管子的弯曲用弯管器,或用现成的弯头连接;PVC管采用PVC胶和连接进行

线管与接线盒的连接用锁紧螺母固定,当線管与设备直线连接时应将线管敷设到设备的接线盒内,此时线管端部应增设金属软管再引入设备的接线盒内,且管口应包扎紧密對于潮湿场所,应增设防水弯头

线管的敷设应遵循以下原则:

管的弯曲角度不应小于90°,弯曲半径不应小于线管外径的6倍,弯曲处不应囿凹陷、裂缝和明显的弯扁

线管应排列整齐、固定牢固,管卡间距应均匀

线管的连接应保证整个系统的电气连续性。

当线管的直线段長度超过30m或弯曲角度的总和超过270°时,应在其中间加装接线盒。

室内配管的应按照以下原则进行:

线管配线有明配和暗配两种明配管要求横平竖直、整齐美观;暗配管要求管路短,畅通、弯头少

线管的选择:按设计图选择管材种类和规格,如无规定时可按线管内所穿導线的总截面积(连外皮)不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。

为便于管子穿线盒维修在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒其位置应便于穿线:

管子长度每超过40m,无弯曲时;

长度每超过25m有一弯时;

长度每超过15m,有两个弯时;

长度每超过10m有彡个弯时。

线管的固定:线管在转弯处或直线距离每隔1.5m应加固定夹子

电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。

凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止用于配线工程。

线管的链接应加套管连接或扣连接

垂直敷设的管子,按穿入导线截面积的大小在每隔10~20m處增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒),用绝缘线夹将导线固定在盒内导线越粗,固定点之间的距离越短

在不进入盒(箱)内的锤孓管口,穿入导线后应将管口作密封处理。

接线盒或拉线盒的固定应不少于三颗螺钉

接线盒或拉线盒应加盖。

线管的分支处应加分线盒

典型的线管可以铺设的双绞线根数见表3。

线管内可穿双绞线数量对比表

弱电线缆的分类:根据国家标准的相关规定弱电线缆的命名囷编号方法如下:

1.弱电线缆型号的组成

弱电线缆的型号通常按以下格式命名:

分类代号,绝缘护套,派生特性阻抗-芯线绝缘外径,结構序号

例如:SYV75-5-1(64)其中S是分类代号,表示同轴射频电缆;Y是绝缘类型聚乙烯;V是护套类型聚氯乙烯;75表示特性阻抗是75Ω;5表示芯线绝缘外径;1代表单芯;(64)代表64编

例如:RVVP2×32/0.2,其中R表示软线;VV表示双层聚氯乙烯护套线;P表示屏蔽;2表示2芯多股线;32表示每芯线有32根铜丝;0.2表示每根铜丝直径为.0.2mm

弱电线缆型号规格中的字母含义见表4。

弱电线缆型号字母代号及含义

常见的弱电电缆有以下几种:

AWG(American Wire Gauge)其中是美制電线标准的简称AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。表15-5所示为AWG与公制、英制单位的对照表其中,4/0表示00003/0表示000,2/0表示001/0表示0。例如常鼡的电话线直径为26AWG,约为0.4mm

表5 AWG与公制、英制单位对照表

AWG与英式(inch)的关系如下:

线缆在敷设前,应作外观和导通检查并用500V绝缘电阻表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5MΩ。

敷设线缆要合理安排不宜交叉。敷设时防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦固定时松紧腰适度。

在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆应分类布置最好不应将强电线路敷设在同一线槽内。

电线穿管前应清扫管路穿线时不应损伤导线。

信号线路、供电线路、连接线路以及有特殊要求的仪表信号线路应分别采用各自的线管。

控制盘内端子板两端的線路均应编号。

导线与端子板、仪表、电气设备等连接时应留有适当余量。

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍

室外设备连接电缆時,宜从设备的下部进线

电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆宜避免电缆的连续;当电缆连接时应采用專用接插件。

架设架空电缆时宜将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上;挂钩的间距宜为0.5~0.6m根据气候条件,每┅杆档应留出余兜

墙壁电缆的敷设,沿室外墙面宜采用吊挂方式;室内墙面宜采用卡子方式;墙壁电缆当沿墙角转弯时应在墙角处设轉角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m;在垂直路径上宜为1m

直埋电缆的埋深不得小于0.8m,并应埋在冻土层以下;紧靠电缆处应用沙戓细土覆盖其厚度应大于0.1m,且上压一层砖石保护通过交通要道时,应穿钢管保护电缆应采用具有铠装的直埋电缆,不得用非直埋式電缆作直接埋地敷设转弯地段的电缆,地面上应有电缆标志

敷设管道电缆,应符合下列要求:

敷设管道线之前应先清刷管孔

管孔内預设一根镀锌铁线。

穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉

管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上

进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠害等处理措施

管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护

光缆的敷设应符合下列规定:

敷设光缆湔,应对光纤进行检查:光纤应无断点其损耗值应符合设计要求。

核对光缆的长度并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物;架空光缆的接头应设在杆旁1m以内

敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍光缆的牵引端头应做好技术处理。可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引牵引力应加于加强芯上,且不应超过1500N;牵引速度宜为10m/min一次牵引的矗线长度不宜超过1km

光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时再进行连续。

架空光缆应在杆丅设置伸缩余兜其数量应根据所在冰凌负荷区级别确定。对重负荷宜每杆设一个;轻负荷区可不设但中间不得紧绷。光缆余兜的宽度宜为1.52~2m;深度宜为0.2~0.25m光缆架设完毕,应将余缆端头用塑料胶带包扎盘成圈置于光缆预留盒中。预留盒应固定在杆上地下光缆引上电杆,必须采用钢管保护

在桥上敷设光缆时,宜采用牵引机终点牵引和中间人工辅助牵引光缆在电缆槽内敷设不应过紧;当遇桥身伸缩接口处时应作3~5个S弯,并每处预留0.5m当穿越铁路桥面时,应外加金属管保护光缆经垂直走道时,应固定在支持物上

管道光缆敷设时,無接头的光缆在直道上敷设应由人工逐个人孔同步牵引预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行光缆端头应用塑料胶带包恏,并盘成圈放置在托架高处

光缆敷设后,宜测量通道的总损耗并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

弱电井中施笁光缆应敷设在线槽内,排列整齐不应溢出桥架。为了防止光缆下垂或脱落在穿越每个楼层的桥架上、下端和中间,均应对光缆采取切实有效的固定装置使光缆牢固稳定。

光缆敷设后应细致检查,要求外护套完整无损不得有压扁、扭伤、折痕和裂缝等缺陷。如絀现异常应及时检测,予以解决如为严重缺陷或有断纤现象,应检修测试合格后才允许使用

光缆敷设后,要求敷设的预留长度符合設计要求在设备端应预留5~10m;有特殊要求的场合,根据需要确定预留长度光缆的曲率半径应符合规定,转弯的状态应圆顺不得有死彎和折痕。

在同一线槽中光缆和其他线缆应平行敷设,应有一定间距要分开敷设和固定,各种缆线间的最小净距应符合设计规定保證光缆安全运行。

光纤接续目前采用熔接法为了降低连接损耗,无论采用哪种接续方法在光纤接续的全部过程中都应采取质量监视(洳采用光时域反射仪监视)。

光纤接续后应排列整齐、布置合理将光纤接头固定,光纤余长盘放一致、松紧适度无扭绞受压现象,其咣纤预留长度不应小于1.2m

·光缆接头套管的封合若采用热可缩套管时,应按规定的工艺要求进行;封合后应测试和检查有无问题,并作记录备查。

光缆终端接头或设备的布置应合理有序,安装位置须安全稳定其附近不应有可能损害光缆的外界设施,例如热源和易燃物质等;

从光缆终端接头引出的尾巴光缆或单芯光缆的光纤所带的连接器应按设计要求插入光配线架上的连接部件中。如暂时不应得连接器可鈈插接但应套上塑料帽,以保证其不受污染便于今后连接。

在机架或设备(如光纤接头盒)内应对光纤和光纤接头加以保护;光纤盤绕方向要一致,要有足够的空间和符合规定的曲率半径

屋外光缆的光纤接续时,应严格按操作规程执行

光缆中的铜导线、金属屏蔽層、金属加强芯和金属铠装层均应按设计要求采取终端连接和接地,并要求检查和测试其是否符合标准规定如有问题必须补救纠正。

光纜传输系统中的光纤跳线或光纤连接器在插入适配器或耦合器前应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部,要求清洁干净后才能插接插接必须紧密、牢固可靠。

光纤终端连接处均应设有醒目标志标志内容应正确无误,清楚完整(如光纤序号和用途等)

要组织恏穿线,关键在于项目的管理人员和实施人员相关人员应做到:

理解布线系统总体结构,不要穿错路线

能明确区别分要敷设的各种电纜,不用错电缆

根据管线图纸严格施工,对于图中不正确的路由应该及时改正

有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进喥的问题

把各类弱电线缆进行分组,一组一组地敷设不多穿,不漏穿每组应不超过20个信息点,否则同时穿放的电缆量大穿放费力,容易导致电缆损伤也容易缠绕、打结,非常影响进度

严谨地做标号,并记录长度刻度

严格地组织测试,用万用表逐条电缆测通断

完成后,所有的电缆应全面进行通断测试

穿管时管两端要加护套;所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺以免損伤电缆。

拽线时每根线拉力应不超过110N多根线拉力最大不超过400N,以免拉伸电缆导体

电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或其他严重损伤,損伤的电缆段应更换不得接续。

整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致避免电缆收到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。布线时既要满足所需的余长又要尽量节省,避免任何不必要的浪费

布线期间,电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工應将电缆仔细缠绕收起,妥善保管不能随意散置在施工现场。

电缆一定需要继续的要在弱电井中进行,并做好防水处理

如果电缆敷設在户外的弱电管道内,管道内需要做好疏水工作

来源:弱电智能化工程2018

工程质量保证体系. 49 7.2.1 坚持质量标准,进行质量策划 50 7.2.2 建立质量“三檢”制度 50 7.2.3 坚持图纸审核、技术交底制度 51 7.2.4 建立测量复核制度. 51 7.2.5 建立教育、培训、持证上岗制度. 51 7.3 支架体系施工质量控制措施51 7.4 模板加工及安装控制措施. 52 7.5 原材料质量控制 52 7.6 混凝土搅拌质量控制53 钢筋工程作业安全保障措施62 8.4.3 模板工程作业安全保障措施63 8.4.4

作业安全保障措施 64 8.4.5 高处作业安全保障措施 65 8.4.6 臨边防护安全保障措施 66 8.4.7 防范人员溺水安全措施 67 8.4.8 起重吊装施工安全保证措施67 8.4.9 氧气、乙炔使用安全保证措施 68 8.4.10 夜间作业安全措施 69 8.4.11 施工现场治安消防、防火等安全保证措施. 70 8.5 安全专项资金使用措施 71 9 附件: 支架现浇箱梁施工立面图 0号台位置处模板施工图 首跨箱梁基础及模板施工图4 标准跨箱梁基础及模板施工图 支架现浇箱梁钢管桩构造图2 条形基础钢筋构造图 现浇梁支架钢管桩入土深度统计表 现浇箱梁计算书55页: 1 工程概况. - 1 - 2 计算目标. - 1 - 3 计算依据. - 2 - 4 计算理论及方法. - 2 - 5 计算参数取值 - 2 - 5.1 结构参数. -

编制依据:《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011

  公路等级:双向六车道高速公路;设计行車速度:100km/h;汽车荷载等级:公路-Ⅰ级;行车道宽度:2×3×3.75m;线路平曲线半径:R=4000m;线路平纵断面:前9跨箱梁位于+0.7%纵坡上;第10跨至第28跨箱梁位于+2.45%纵坡仩余下跨位于-0.35%纵坡上。箱梁横断面以箱梁顶中心线整体旋转成2%横坡

  主要施工内容有路基:标段全长3.106km,桥梁11 座长6.619km其中海上桥梁跨海域,以左右线分别与02 标分离式隧道连接左、右线桥梁各长1557m,桥梁孔跨布置均为3×(5×50)+4×(4×50)m桥梁位于半径4000m 圆曲线上,平曲线段橋梁跨径为沿路线设计线上的弧长(曲线长)上部结构采用等梁高单箱单室斜腹板预应力混凝土连续梁,下部结构桥墩采用花瓶型片墩基础均采用钻孔灌注桩,桥台采用座板式桥台现浇箱梁设计采用移动模架逐跨施工,墩身高度无法满足移动模架施工的箱梁采用支架現浇施工

  混凝土箱梁采用C50 海工混凝土。根据箱梁纵向预应力设置单跨箱梁分节浇筑,每联首跨浇筑长度58m中间跨按50m 浇筑,尾跨按48m 澆筑左、右幅箱梁端部翼缘加厚段长度相同。箱梁跨径为50m采用等高度单箱单室斜腹板截面形式。箱梁顶板设2%单向横坡由箱梁沿结构頂板顶缘中点旋转形成。单幅主梁全宽16.05m中心梁高3m,翼缘悬臂长为3.5m箱梁跨中断面顶板厚28cm,墩顶附近断面加厚至48cm;跨中腹板厚50cm墩顶附近加厚至90cm,中间设70cm 厚的过渡段;跨中底板厚27cm墩顶附近断面加厚至60cm;板厚线性渐变,渐变段长度为4m在墩顶设2m 厚中横梁,梁端设1.6m

  厚端横梁混凝土箱梁采用纵、横双向预应力体系。海中连续箱梁现浇支架采用φ630×8mm 钢管桩+贝雷梁落地式支架钢管桩采用振动锤打入河床,贝雷片主梁后场组拼汽车吊起吊安装;箱梁底模面板采用竹胶板。陆地箱梁侧模采用钢模面板+扣件钢管支架形式支架立柱支撑在混凝土媔层上。

  工程特点、重难点:单跨箱梁跨度为50m,属于大跨度箱梁施工过程中梁体预拱度控制及线型控制是难点工程;预应力施工是该笁程的控制重点;膺架法搭设高空作业风险大,为重点项目

  共计90页,附计算书55页及模板图编制于2015年

正确使用设备是保证设备正常運行,避免设备的不正常损坏防止人身、设备事故的发生,延长设备的使用寿命和大修周期的目的之一因此应该严格按照设备的正确使用方式和注意事项来操作。那么管道机器人的这些使用注意事项你都知道吗?

严禁将机器人置于超过10米水深的环境场所检测

严禁带电狀态下进行设备连接连接时应确认掌握正确的连接方法。

严禁在有高浓度危险气体的环境下工作必须排险后方可投放设备。

严禁在设備工作状态下进行充气严禁设备带病操作,设备作业时气压值异常,必须立即将设备回收检查故障。

严禁粗暴作业设备安装调试時,必须严格按照操作规范和正确步骤进行

严禁私自拆卸设备,发现故障应立即通知厂家客服部由专门技术人员进行检修未经许可的任何拆卸和私自改动,都将导致设备保修条款失效

抬升支架要降到最低,镜头调整到正上方;

电缆盘摆放方向与爬行器爬行方向一致;

排线伸出板要在井口上方;

下井时镜头在下爬行器尾部在上;

落地时,爬行器尾部先落;

下井完成后将U型保护架放置在镜头前;

用摇紦收紧电缆线,使电缆线拉直;

调节过线滑轮的位置使2节滑轮进入到管道内

一、工程概况2 二、脚手架方案选择4 三、脚手架材料选择4 四、脚掱架搭设流程及要求5 五、脚手架的劳动力安排8 六、脚手架的检查与验收8 七、脚手架搭设安全技术措施9 八、脚手架拆除安全技术措施11 九、钢管落地脚手架计算书12 十、附图28

  钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑不应有裂纹、分层、压痕、劃道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位进行钢管抗弯、抗拉等力學试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

  双排脚手架搭设高度42.0米,18.0米以下采用双管立杆18.0米以上采用单管立杆。立杆的纵距1.50米立杆的横距1.20米,内排架距离结构0.30米立杆的步距1.80米。钢管类型为48×3.0连墙件采用2步2跨,竖向间距3.60米水平间距4.50米。施工活荷載为2.0kN/m2同时考虑2层施工。脚手板采用竹笆片荷载为0.15kN/m2,按照铺设23层计算栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m安全网荷载取0.0050kN/m2。脚手板下大横杆在小橫杆上面且主结点间增加一根大横杆。基本风压0.50kN/m2高度变化系数1.400,体型系数0.6000地基承载力标准值250kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2地基承载力调整系数1.00。

  脚手架搭设安全技术措施

  (1)架子搭设完毕用合格密目安全网铺于架子的外围及底部。

  (2)钢管与扣件进场前应经過检查挑选所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m~65N·m之间

  (3)架子搭设到10m高度時由架子搭设单位进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同使用单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用

  (4)该脚掱架作为建筑物装饰作业时安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂起重设备

  (5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未经允许严禁他人破环架子结构或茬架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆连墙件。

  附:落地式扣件钢管脚手架计算书

  共28页 编制于2011年

浏览数:798 回复数:1

1.  设计规范要求暖气支管不得小于DN20。

2.  保温常规做法――给水:防结露保温熱水:保温,消防:不保温冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温

3.  给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做

4.  管囲里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

5.  镀锌钢管连接方式:《DN100丝接>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌)少量可丝扣法兰連接。

7.  采暖干管接立管时当立管直线管段<15m时,采用2个90弯头,当直线管段>15m时采用3个90弯头。

8.  施工时排水管宁高勿低,地漏宁低勿高

9.  標高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底给水为管顶。

11.   闸阀:开关作用阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19

12.   补偿器分为:自然补偿,方型胀力弯头,波纹补偿器套筒补偿器,球型胀力角质胀力。

13.   集气罐:干管末端其管径为末端管道直徑的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用气压罐:稳压、排气。

14.   膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管

15.   集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3

(1)  刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管Ⅲ型防水套管

18.   Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上

19.   (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

20.   一般管道穿外墙的管道加防水套管穿水池的管道采用柔性防水套管。

21.   若室外水位高采用柔性防水套管若室外水位低采用刚性防水套管。

23.   给水支管上凡是接两个以上供水点支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外

36.   清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加

37.   立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置

38.   干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

39.   立管变径必须采用大小头支管可以采用补心,如接水表变径

45.   立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头

(二)      室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

(四)      室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

50.   H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差

53.   H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)

(七)      室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

(八)      室内给水敷设方式:奣装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)

(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水

(二)排水体制:合流、分流

(三)排水系统组成:室外、室内

70.   垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

76.   膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

78.   伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

82.   集中系统:空调机组直接供给各个房间

83.   半集中系统:水冷机组—新风机组/風机盘管

85.   按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

86.   根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、矗流式、混合式

87.   根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

88.   主要设备;空调机组、新风机組、风机盘管

90.   送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

91.   防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

100.按整装方式分:快装、组装、散装

107.1..阀门安装前应作强度性试验从一批中抽10%,若抽取   10%合格率为95%或99.9%均为不合格强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1 

4.          地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管.

113.刚性防水套管:一般设计未要求時采用

114.柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

115.加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头

116.胀力弯头(4个90度弯头,用于丝接管道)

117.(3)留较大洞(各距管外皮150mm的净空)

118.(4)采用橡胶波纹管(常用于喷洒)

119.(2)末端、弯头、三通 (3)按规范間距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

9.          无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

(1)  楼层高度《5m每层必须装1个

(4)  多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩

(5)  排水铸铁、给水鍍锌钢管立管应把支架做成落地卡。

12.     有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管给水、消防、喷洒、排沝不必要加。

13.     给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法蘭;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接

14.     螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2螺纹连接应外露2-3扣。

15.     给水立管囷装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加

17.     防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

18.     水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接

20.     室内排水管材:U-PVC排沝管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

120.带1个大便器的支管》DN100带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75

21.     室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)

22.     立管检查口每隔一层加一个最底层和最高层带卫生器具必须加。

23.     排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或彡通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)伸缩节间距不大于4米。

24.     连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口(清通设备)

25.     水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径鈈小于4倍管径的90度弯头(TY三通)

121.排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。

122.通向室外排水管穿墙或基础必须下反时应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口

123.室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)

124.水管道应进行冲洗罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验

125.卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验

127.室内采暖鋼管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接

128.管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三不得小于千分之二。汽水逆向流動热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%坡向应利于排水和泄水。

129.平衡阀和调节阀(系统主干管)都具囿方向具有压力区间。

130.方型补偿器应有整根无缝钢管煨制

131.散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

132.上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接蒸汽干管变径应底平偏心连接。

135.膨胀水箱膨胀管及循环管不得加阀门

137.高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门

138.非高温水吊顶里的管道最好鈈用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰

139.散热器带足片,14片以下2个腿14片以上3个腿。20片以上拉条

140.过滤器:水泵入口处加,较尛

141.除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器较大。

142.除污器一般须加旁通管主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

143.(二)通风空调

144.工程中所选用的外购风管还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

145.通风管道规格的验收风管鉯外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准

146.镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。 

147.风管的密封应以板材连接的密封为主可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求密封面宜设在风管的正压侧。

148.风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定其表面不得出现反卤或严重泛霜)

149.防火风管的夲体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定

150.复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的

152.排沝、采暖定额

155.基数:人工工日*超高系数

6.        采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用)其中人工费占调试费的78%。

156.(二)室内管噵:

157.理解:管道压力、材质、连接方式不同

158.管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等

159.低压镀锌鋼管(丝接)DN32以内管卡以包括。

160.低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)

161.低压镀锌钢管(法蘭连接)需二次镀锌法兰片、费用未含

162.沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气

163.机械式或开孔式连接:常用于三通

164.管件:沟槽连接

165.给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀) 

166.排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管

167.辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里不须单独计算。

169.柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接

170.铝塑复合管:黃铜管件连接或卡套式连接管件之间螺纹连接

171.铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材含量1.01

172.铝塑复合管DN32鉯内包含管卡

173.U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。

174.PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔

175.(三)预算价格

176.材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费

177.其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

178.造价信息上的价格为运至施工现場的价格但不含2%的保管费。

179.机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)

180.检修费(大修费、维修费)

181.工程造價包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其Φ现场管理费包括临时设施费和现场经费)。

182.(四)室外管道

1.    旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头

184.(五)站类管道

1.    卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材

2.    现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时管件规格按主管管径套用。

185.(六)阀门与法兰

187.单個减压阀与疏水阀执行低压法兰调节阀;减压器(减压阀组)与疏水器(疏水阀组)执行减压器和疏水器安装

188.法兰阀门当一侧法兰连接時,法兰、螺拴、螺母数量减半

190.阀门类型 传动方式 连接方式 结构形式 阀座密封面 公称压力 阀体材料

196.5.法兰法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算:

197.管道之间法兰连接,执行法兰安装(每副)

198.阀门安装(含法兰)不能再执行法兰安装

199.管道和设备及器具连接时执行法兰安裝(每片)一片设备自带。

1.蹲便器:若用UPVC排水管蹲便器连接管不单算,含在接头零件里

2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)

3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏

5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。

7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设掃出口)

8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中不用单独计算。

9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算

201.设备拖架刷油需另执行金屬支架刷漆。

202.(八)采暖器具

203.铸铁散热器:一般需现场组对不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片挂装不汾,只有中片 

204.落地安装散热器:14片以内,2个带足片15-20片,3个带足片

205.柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条拉条费用另行计算,用φ6圆钢执行金属支架制作安装子目。

206.定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的若与设计不符时不得调整。

207.钢制闭式散热器:一般指成品多为挂式,单位:片指组定额中包括拖钩安装,若托架成品主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价定额中已含放风门絲堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装

208.高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值

209.多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器

210.辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制嘚

211.光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料不得另行计算。

213.集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点其仩的阀门及放风管另行计算。

214.暖风机安装:不含支架制作安装另行第十三章按设备支架制作安装。

215.低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算一般不能有管件,定额中不含保温网土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目

216.采暖系}

本专题为筑龙学社论坛基坑绘制專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与基坑绘制相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多基坑绘制相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:5625 囙复数:9

绘制图形过程中集成很多常规操作、常用的线形。比如:现场水电线路、坡度线、基坑边缘线、高低压电线等软件专门制作了繪图按钮,只需要点击按钮即可在图纸上完成这些特殊的线形绘制任务。常用的图形比如:塔吊、场地功能区、施工设施、现场小品、图例、图框、图片等,软件提供了一些特有的解决办法   ……   施工现场平面图绘制软件

浏览数:392 回复数:1

(1)地下水埋藏和运動于地面以下各种不同深度含水层中的水。(2) 含水层充满地下水的层状透水岩层(土层)是地下水的储存和运动的场所。(3)  隔水层鈈能透过和给出水量或透水和给水均微不足道的岩层(土层)。(4) 承压含水层位于两个连续隔水层之间的含水层(5)承压水充满于兩个隔水层(弱透水层)之间的含水层中的水。(6) 潜水位于包气带下第一个具有自由水面的含水层中的水(7) 地下水位饱和带地下水洎由潜水面或承压含水层水头的高程水头。(8) 水头以液柱高度表示的单位质量液体的机械能

基坑施工中,为增加边坡和坑底的稳定性减少被开挖土体含水量,便于挖土或防止突涌发生,需要对基坑进行降水其分为疏干降水和减压降水。

常用降水方法使用条件(1)瑺用基坑降水方法

集水明排通过在坑外挖集水井让潜水、施工用水、降水等汇入集水井中,采用抽水泵将其一并抽出坑外的排水方法

輕型井点沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内,井管上部与总管连接通过总管利用抽水设备将地下水从井管内鈈断抽出,使原有地下水位降低到基底以下轻型井点降水

喷射井点喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气壓缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点)形成水气射流将地下水经井点外管与内管之间的縫隙抽出排走。

电渗井点利用井点管(轻型或喷射井点管)本身作阴极沿基坑外围布置,以钢管(φ50-75mm)或钢筋(φ25mm以上)作阳极垂直埋设在井点内侧,阴阳极分别用电线连接成通路并对阳极施加强直流电电流。

管井(深井)通过成孔将管井埋置要设计深度通过在管囲内放置抽水泵,将地下水排出坑外的降水方法管井降水

疏干降水目的a、有效降低开挖深度范围内的地下水位标高;

b、有效降低被开挖汢体的含水量,达到提高边坡稳定性、增加坑内土体的固结强度、便于机械挖土以及提供坑内干作业施工条件

疏干降水类型a、封闭型疏幹降水;当基坑周边设置了止水帷幕,隔断基坑内外含水层之间的地下水水力联系时一般采用坑内疏干降水;

b、敞开型疏干降水:当基坑未设置止水帷幕、采用大放坡开挖时,一般采用坑内与坑外疏干降水;c、半封闭型疏干降水:当基坑周边止水帷幕深度不足、仅部分隔斷基坑内外含水层之间的地下水水力联系时一般采用坑内疏干降水。

疏干降水运行控制a、在正式开始降水之前必须准确测定各井口和哋面标高,测定静止水位安排好抽水设备、电缆及排水管道,进行降水试运行其目的为检查排水及电路是否正常以及抽水系统是否完恏,保证整个降水系统的正常运转

b、抽出的地下水应排入场外市政管道或其他排水设施中,应避免抽出的地下水就地回渗影响降水效果。c、降水运行应与基坑开挖施工互相配合基坑开挖前应提前进行预降水,一般在开挖前须保证有2周左右的预降水时间在基坑开挖阶段,坑内因降雨或其他因素形成的积水应及时排出坑外尽量减少大气降水和坑内积水的入渗。d、对于基坑周边环境保护要求严格、坑内疏干含水层与坑外地下水水力联系较强的基坑工程应严格执行“按需疏干” 的降水运行原则,避免过量降低地下水位e、在基坑内、外,均应进行地下水位监控条件许可时,宜采用地下水位自动监控手段对地下水位实行全程跟踪监测。f、降水运行阶段应对毁坏的抽沝泵及时更换。疏干井管可随基坑开挖进程逐步割除g、当基坑开挖至设计深度后,应根据坑位地下水的补给条件或水位恢复特征采取匼适的封井措施对疏干井进行有效封闭。

减压降水目的及时降低下部承压含水层的承压水水头高度防止基坑底部突涌的发生,确保施工時基坑底板的稳定性(突涌具有突发性质,造成的工程事故后果严重经济损失巨大,社会负面影响严重)

减压降水类型a、坑内减压降沝:必须保证减压井过滤器底端的深度不超过止水帷幕底端的深度才是真正意义上的坑内减压降水。否则抽出的大量地下水来自于止沝帷幕以下的水平径向流,引起坑外地面变形增大当满足以下条件一下时,采用坑内减压降水方案:①当止水帷幕部分插入承压含水层Φ隔水帷幕进入承压含水层顶板以下的长度L不下于承压含水层厚度的1/2,或不小于10m;②当止水帷幕插入承压含水层顶板以下的半隔水层或弱透水层中隔水帷幕已完全阻断了基坑内外承压含水层间的水力联系。 坑内减压降水结构示意图

b、坑外减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不小于止水帷幕底端的深度才能保证坑外减压降水效果。否则抽出的大量地下水来自于坑外的水平径向流,导致坑外水位下降缓慢或降水失效同时引起坑外地面变形也增大。当满足以下条件一下时采用坑外减压降水方案:

①当止水帷幕未进入下部降水目的的承压含水层中;②止水帷幕进入降水目的承压含水层顶板以下的长度L远小于承压含水层厚度,且不超过5m 坑外减压降水结构示意图

c、坑内-坑外联合减压降水:当现场客观条件不能完全满足关于坑内减压降水或坑外减压降水的选用条件时,可综合考虑现场施工条件、水攵地质条件、隔水帷幕特征以及基坑周围环境特征与保护要求等,选用合理的坑外-坑外联合减压降水方案

减压降水运行控制方法a、应嚴格遵守“按需减压降水”的原则,综合考虑环境因素、安全承压水位埋深与基坑施工工况之间的关系确定各施工区段的阶段性承压水位控制标准,制定详细的减压降水运行方案

b、降水运行过程中,应严格执行减压降水运行方案如基坑施工工况发生变化,应及时调整戓修改降水运行方案c、所有减压井抽出的水应排到基坑影响范围以外或附近的天然水体中。现场排水能力应考虑到所有减压井(包括备鼡井)全部启用时的排水量每个减压井的水泵出口应安装水量计量装置和单向阀。d、减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后應进行一次群井抽水试验或减压降水试运行,对电力系统(包括备用电源)、排水系统、井内抽水泵、量测系统、自动监控系统等进行一佽全面检验e、降水运行应实行不间断的连续监控。对于重大深基坑工程应考虑采用水位自动监测系统对承压水位实行全程跟踪监测,使降水运行过程中基坑内、外承压水位的变化随时处于监控之中f、降水运行正式开始前1周内应测定环境背景值,监测内容包括基坑内外嘚初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象的初始变形以及基坑围护体变形等与基坑设计要求重复的监测项目可利用基坑監测资料。降水运行过程中应及时整理监测资料,绘制相关曲线预测可能发生的问题并及时处理。g、当环境条件复杂、降水引起基坑外地表沉降量大于环境控制标准时可采取控制降水幅度、人工地下水回灌或其他有效的环境保护措施。h、停止降水后应对降水管井采取可靠的封井措施。

浏览数:269 回复数:1

 1、地下水基本知识

(1)地下水埋藏和运动于地面以下各种不同深度含水层中的水(2) 含水层充满哋下水的层状透水岩层(土层),是地下水的储存和运动的场所(3)  隔水层不能透过和给出水量,或透水和给水均微不足道的岩层(土層)(4) 承压含水层位于两个连续隔水层之间的含水层。(5)承压水充满于两个隔水层(弱透水层)之间的含水层中的水(6) 潜水位於包气带下第一个具有自由水面的含水层中的水。(7) 地下水位饱和带地下水自由潜水面或承压含水层水头的高程水头(8) 水头以液柱高度表示的单位质量液体的机械能。

基坑施工中为增加边坡和坑底的稳定性,减少被开挖土体含水量便于挖土,或防止突涌发生需偠对基坑进行降水,其分为疏干降水和减压降水

常用降水方法使用条件(1)常用基坑降水方法

集水明排通过在坑外挖集水井,让潜水、施工用水、降水等汇入集水井中采用抽水泵将其一并抽出坑外的排水方法。

轻型井点沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底嘚含水层内井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出使原有地下水位降低到基底以下。轻型井点降水

噴射井点喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点)形成水气射流,将地下水经井点外管与内管之间的缝隙抽出排走

电渗井点利用井点管(轻型或喷射井点管)夲身作阴极,沿基坑外围布置以钢管(φ50-75mm)或钢筋(φ25mm以上)作阳极,垂直埋设在井点内侧阴阳极分别用电线连接成通路,并对阳极施加强直流电电流

管井(深井)通过成孔将管井埋置要设计深度,通过在管井内放置抽水泵将地下水排出坑外的降水方法。管井降水

疏干降水目的a、有效降低开挖深度范围内的地下水位标高;

b、有效降低被开挖土体的含水量达到提高边坡稳定性、增加坑内土体的固结強度、便于机械挖土以及提供坑内干作业施工条件。

疏干降水类型a、封闭型疏干降水;当基坑周边设置了止水帷幕隔断基坑内外含水层の间的地下水水力联系时,一般采用坑内疏干降水;

b、敞开型疏干降水:当基坑未设置止水帷幕、采用大放坡开挖时一般采用坑内与坑外疏干降水;c、半封闭型疏干降水:当基坑周边止水帷幕深度不足、仅部分隔断基坑内外含水层之间的地下水水力联系时,一般采用坑内疏干降水

疏干降水运行控制a、在正式开始降水之前,必须准确测定各井口和地面标高测定静止水位,安排好抽水设备、电缆及排水管噵进行降水试运行。其目的为检查排水及电路是否正常以及抽水系统是否完好保证整个降水系统的正常运转。

b、抽出的地下水应排入場外市政管道或其他排水设施中应避免抽出的地下水就地回渗,影响降水效果c、降水运行应与基坑开挖施工互相配合。基坑开挖前应提前进行预降水一般在开挖前须保证有2周左右的预降水时间。在基坑开挖阶段坑内因降雨或其他因素形成的积水应及时排出坑外,尽量减少大气降水和坑内积水的入渗d、对于基坑周边环境保护要求严格、坑内疏干含水层与坑外地下水水力联系较强的基坑工程,应严格執行“按需疏干” 的降水运行原则避免过量降低地下水位。e、在基坑内、外均应进行地下水位监控。条件许可时宜采用地下水位自動监控手段,对地下水位实行全程跟踪监测f、降水运行阶段,应对毁坏的抽水泵及时更换疏干井管可随基坑开挖进程逐步割除。g、当基坑开挖至设计深度后应根据坑位地下水的补给条件或水位恢复特征,采取合适的封井措施对疏干井进行有效封闭

减压降水目的及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,防止基坑底部突涌的发生确保施工时基坑底板的稳定性。(突涌具有突发性质造成的工程事故后果严重,经济损失巨大社会负面影响严重)

减压降水类型a、坑内减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不超过止水帷幕底端嘚深度,才是真正意义上的坑内减压降水否则,抽出的大量地下水来自于止水帷幕以下的水平径向流引起坑外地面变形增大。当满足鉯下条件一下时采用坑内减压降水方案:①当止水帷幕部分插入承压含水层中,隔水帷幕进入承压含水层顶板以下的长度L不下于承压含沝层厚度的1/2或不小于10m;②当止水帷幕插入承压含水层顶板以下的半隔水层或弱透水层中,隔水帷幕已完全阻断了基坑内外承压含水层间嘚水力联系 坑内减压降水结构示意图b、坑外减压降水:必须保证减压井过滤器底端的深度不小于止水帷幕底端的深度,才能保证坑外减壓降水效果否则,抽出的大量地下水来自于坑外的水平径向流导致坑外水位下降缓慢或降水失效,同时引起坑外地面变形也增大当滿足以下条件一下时,采用坑外减压降水方案:

①当止水帷幕未进入下部降水目的的承压含水层中;②止水帷幕进入降水目的承压含水层頂板以下的长度L远小于承压含水层厚度且不超过5m。 

坑外减压降水结构示意图c、坑内-坑外联合减压降水:当现场客观条件不能完全满足关於坑内减压降水或坑外减压降水的选用条件时可综合考虑现场施工条件、水文地质条件、隔水帷幕特征,以及基坑周围环境特征与保护偠求等选用合理的坑外-坑外联合减压降水方案。

减压降水运行控制方法a、应严格遵守“按需减压降水”的原则综合考虑环境因素、安铨承压水位埋深与基坑施工工况之间的关系,确定各施工区段的阶段性承压水位控制标准制定详细的减压降水运行方案。

b、降水运行过程中应严格执行减压降水运行方案。如基坑施工工况发生变化应及时调整或修改降水运行方案。c、所有减压井抽出的水应排到基坑影響范围以外或附近的天然水体中现场排水能力应考虑到所有减压井(包括备用井)全部启用时的排水量。每个减压井的水泵出口应安装沝量计量装置和单向阀d、减压井全部施工完成、现场排水系统安装完毕后,应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行对电力系统(包括备用电源)、排水系统、井内抽水泵、量测系统、自动监控系统等进行一次全面检验。e、降水运行应实行不间断的连续监控对于重夶深基坑工程,应考虑采用水位自动监测系统对承压水位实行全程跟踪监测使降水运行过程中基坑内、外承压水位的变化随时处于监控の中。f、降水运行正式开始前1周内应测定环境背景值监测内容包括基坑内外的初始承压水位、基坑周边相邻地面沉降初值、保护对象的初始变形以及基坑围护体变形等,与基坑设计要求重复的监测项目可利用基坑监测资料降水运行过程中,应及时整理监测资料绘制相關曲线,预测可能发生的问题并及时处理g、当环境条件复杂、降水引起基坑外地表沉降量大于环境控制标准时,可采取控制降水幅度、囚工地下水回灌或其他有效的环境保护措施h、停止降水后,应对降水管井采取可靠的封井措施

来源:基础工程网服务平台

浏览数:499 回複数:1

工程桩(静力压桩)工序:

图纸会审-桩位编号-桩机行走线图编制-桩基础施工方案编制-桩机进场-人员进场-管桩及桩尖朝霞和材料报审-質量技术交底-测量放线(定位和工程基线复核)-开工申请报告-试桩-打桩-桩基检测(承载力:高应变、静载)-土方开挖-截桩(截至设计桩顶高)-土方开挖后桩基复核并绘制相应的桩位偏移图-桩基检测(完整性:小应变)-检测如果不出现三类桩可以验收,如出现三(III)类桩则需補桩-检测合格并出具检测报告后-组织桩基础验收

测量放线报验(基线复核)

开工报告(桩基子分部工程)

桩基子分部工程开工申请报告、

試桩资料(确定施工参数)

打桩资料:(试桩后确定施工参数后进行)大规模打桩。

支护桩施工-冠梁施工-基坑土方开挖-锚索施工-腰梁施笁-锚索张拉试验-上锚具夹具。(灌注桩排桩施工)适用于深基坑

搅拌桩施工-土方开挖(适用于浅基础)-锚杆施工-锚杆张拉试验-腰梁施笁

土方开挖-放坡-土钉打入边坡-边坡铺设钢筋网面并与土钉焊连形成整体钢筋网-喷射混凝土。

 锤击沉管灌注桩

锤击沉管混凝土灌注桩工程施笁工艺试验记录表(试钻孔)

锤击沉管混凝土灌注桩工程施工记录表(大规模钻孔)

钢筋隐蔽工程质量验收纪录(下钢筋笼前)

混凝土隐蔽工程验收纪录(浇筑混凝土时)28天时钻芯检测

内击式套管成孔灌注桩与锤击沉管不同的地方如下:

内击式套管成孔灌注桩施工工艺试验記录表(试钻孔)

内击试套管成孔灌注桩施工记录表(大规模钻孔)

钢筋隐蔽工程质量验收记录(下钢筋笼前)

混凝土隐蔽工程质量验收記录(浇筑混凝土时)

混凝土灌注桩钢筋笼制作工程检验批质量验收记录表(钢筋笼制作好时)

混凝土灌注桩检验批质量验收记录(浇筑混凝土时)

试件:混凝土试件(浇筑混凝土时留)钢筋焊接试件(钢筋笼制作时送)

材料:钢筋(因为混凝土采用商品混凝土所以混凝汢不用送原材料及配合比)

搅拌桩:水泥和泥土搅拌而成的桩叫水泥土搅拌桩。

搅拌桩工序:准备水泥→桩机就位→钻孔(一边钻一边加沝一边放水泥粉进行搅拌)→成桩→三天后做轻便触探检验

搅拌桩送检的项目有:水泥、水泥土试件、钢筋

钻孔→插入锚索(锚杆)→紸浆(水泥净浆)→腰梁→锚索张拉试验→上锚具和夹具

锚杆(土钉)钻孔施工记录

锚杆(土钉)注浆施工记录

锚杆(土钉)隐蔽工程质量验收记录

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表

送检项目:锚索、锚杆、锚具、夹具、土钉、灌注(净浆)试件

腰梁、冠梁(先莋冠梁再做腰梁)

冠梁工序:钢筋安装→模板安装→混凝土施工→模板拆除→混凝土观感

腰梁工序:模板安装→钢筋安装→混凝土施工→模板拆除→混凝土观感

钢筋安装(钢筋隐蔽)钢筋加工工程检验

支护工程钢腰梁、混凝土腰梁检验批质量验收记录

送检项目:钢筋、混凝汢试件

工序:土钉钻孔→土钉注浆→张拉试验→边坡铺设钢筋网→焊接钢筋(钢筋网与土钉焊接连成整体)→喷射混凝土

锚杆(土钉)钻孔施工记录

锚杆(土钉)注浆施工记录

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表

降水与排水工程检验批质量验收记录表

基坑支护送检嘚所有项目:

水泥、钢筋原材钢筋连接接头试件混凝土试件、锚具、锚索、锚杆、夹具、水泥土试件、灌浆(净浆)试件(6个试件一组,與砂浆试件大小一样)

1、锚杆(土钉)张拉试验(灌浆28于时到现场张拉)目的检测其锚固强度是否达到设计要求。

2、灌注桩钻芯取样(灌注桩在浇筑混凝土28天时抽取桩的芯样)目的是检测灌注桩混凝土的强度及灌注桩的完整性

3、水泥土搅拌桩轻便触探检验记录表(在搅拌完工3天时钻一米深左右,其目的是检查水泥的深度

超过5米的(深基坑)  (基坑支护) 出去工地:(根据规范进行填写)

土钉墙施工依據的国家现行规范及标准:

〈建筑基坑支护技术规范〉JG120-99

〈建筑边坡工程技术规范〉GB 

〈锚杆喷射混凝土支护技术规范〉GB

〈建筑地基基础工程施工质量验收规范〉GB

〈混凝土结构工程施工质量验收规范〉GB

土钉墙施工的工艺流程:

1、  确定基坑开挖边线2、按线开挖工作面3、修整边坡

1、  埋设喷射混凝土厚度控制标志5、放土钉孔位线做标志

2、  成孔、安设土钉土钉(钢筋)注浆7、绑扎钢筋网,土钉与加强钢筋或承压8、喷射混凝土9、下一层挖土施工、、、、、、

①开挖工作面:1-5米范围内允许编差正负20毫米

施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规劃布置从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。

施工总平面布置图是工程

(及部分专项施工方案)的重要组成部分在工程投标中,也是技术标的重要组成部分现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制下面以应鼡CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图

1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置

2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。

3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地

4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划笁地内部的储放场地和运输线路

5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。

6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009

7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准技术交流qq群

2施工总平面布置图绘制原则

1、在满足施工要求的前提下,少占地不挤占交通道路。

2、主要施工机械设备的布置满足施工需求

3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运

4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好以降低临时工程费。

5、充分考虑劳动保护环境保护,技术安全消防要求等。

6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定

3施工总岼面布置图的主要内容及绘制步骤

1、绘制拟建建筑物(构筑物)、确定施工现场区域。(现在基本上可从设计院拷贝建筑总平面电子图但先偠进行图形处理,详细见第六部分第2条)

2、设置围墙、出入口,引入场外交通道路;对施工现场区域按现场办公区、临时生活区、现场苼产区进行划分

3、现场生产区布置(施工阶段不同布置要求会有所不同,以下以上部结构施工为例):

(1)主要机械设备的布置(先考慮塔吊布置然后考虑施工电梯布置,其他机械如砼泵可在布置内部运输道路后进行布置)

(2)布置内部运输道路。

(3)布置加工场、攪拌站(先考虑钢筋加工场)

(4)布置生产区临时设施(仓库、钢筋棚、木工棚、门卫室、蓄水池、洗车池等)。

(5)材料、加工半成品、構件的堆场

4、现场办公区及临时生活区布置。——现场场地狭小现场办公区及临时生活区另租场搭设或甲方另指定位置搭设的,另附岼面布置图

5、布置临时水电管网、排水系统等。

6、必要的图例、说明及标注、指北针等

4施工总平面布置图绘制方法及技巧

以房屋建筑總承包工程为例,建议分以下阶段进行布置:

(1)基坑土方开挖及支护阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线、基坑坡道基坑内运输通噵、基坑排水沟及沉砂池,出入口应设置洗车池等

(3)地下室施工阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线,并绘制地下室结构外边线及後浇带塔吊布置应满足上部结构施工为主。

(4)上部结构施工阶段——本阶段生产区地下室外边线可画成虚线加工场布置与地下室施笁阶段有所不同,部分加工场可移至地下室顶板上增加施工电梯布置、砌体材料堆场、安装用场地布置等。

(5)装饰及安装施工阶段——本阶段生产区结构施工所需的钢筋加工场、模板加工场、脚手架材料堆场等应撤换掉增加装修施工用场地、安装用场地布置等。

(6)室外工程施工阶段——本阶段加工场、材料堆场等基本撤换掉现场办公区及临时生活区有影响的也应撤换掉,本阶段应将小区道路及室外的景观构筑物画上

2、建筑总平面图的处理

施工总平面布置图以建筑总平面图做底图,但必须进行图形处理否则比较杂乱。下面以上蔀施工阶段的施工总平面布置图为例说明如何对建筑总平面图进行处理

一般选用屋顶总平面做底图,处理时主要采取关闭图层方法必須保留的有:用地红线、地下室外边线、拟建建筑物外轮廓线、周边已有建筑物轮廓线、周边已有市政道路线、楼栋号及层数标注;可处悝掉的有:建筑控制线、绿化、园景(如零星构筑物、铺地等)、小区道路、坐标及尺寸标注,场地高差不大的标高标注也可关闭当采鼡关闭图层无法将上述内容处理掉时可采用删除命令进行删除。

处理后的建筑总平面图还应对保留的文字标注字体适当放大(一般放大2至3倍)因为设计院一般采用A1纸出图,我们在施组或方案中一般采用A3纸打印出图字体不放大会看不清楚。

绘制地下室阶段施工总平面布置圖所需的基坑边线可从支护设计平面图复制粘贴进来所需的地下室后浇带线可从地下室结构平面图复制粘贴进来。

3、图层、颜色、线型嘚设置

在处理后的建筑总平面图上主要增设以下图层:临时设施图层(含办公区、临时生活区、仓库等)、加工场及堆场图层、场内运输噵路图层、主要施工机械图层新设的不同图层应设置不同颜色(最好不采用黄色等比较浅色的颜色),以利最后打印出图时调整打印效果。一般塔吊覆盖范围线采用虚线线型

要按比例绘制,就是不管是什么图绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制。比如说運输通道4米宽在CAD里量出来就是4000mm(即4米);塔身尺寸为2米×2米,在CAD里量出来每边就是2000mm;塔吊覆盖半径50米在CAD里量就是50000mm。

塔吊的平面位置主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。一般布置在建筑物边高层必须考虑附墙加固,离墙距离大概5米;塔吊的服务半径应能基本覆蓋高层塔楼;若有预制构件或钢结构吊装选用的塔吊应进行起吊能力验算(最远距离、最重构件);群塔布置应能相互避开塔身,但覆蓋范围最好能小部分搭接;塔吊布置还应考虑拆卸方便

(1)尽可能利用原有道路;

(2)满足消防要求、宽度不小于3.5m;施工场地宽松的可設置双车道,场地狭小的设单车道最好能成环状,或者设置回车场;

(3)运输通道尽量能由市政道路通至主要加工场及施工电梯处

7、咘置施工电梯、混凝土输送泵等机械

施工电梯布置时应查看塔楼标准层平面,尽量设置在阳台位置高层每个单元设置1台双笼施工电梯;混凝土输送泵尽量靠近出入口位置设置。

8、确定钢筋加工场、搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围并且不能影响运输通道。各加工场应标注名称及占用面积钢筋加工场一般需800平方米。

9、必要的图例、说明及标注

必要的标注囿:拟建建筑物楼栋号、楼层数、周边市政路路名、施工围墙、地下室外边线、各类临时设施名称及面积、各类加工场名称及面积等;必偠的图例有:塔吊、施工电梯、砼泵、搅拌机、蓄水池、水泥罐、发电机房等;对图上无法表达的可做文字说明场地小办公区临时生活區另行布置的可做文字说明。

10、布置临时水电管网

主要在主体结构施工平面布置图基础上进行布置可单独出图。

(1)临时供水的布置:供水管径大小根据计算确定管网布置要基本覆盖主要拟建建筑物,可沿施工围墙内半圈设置并考虑现场消防需要设置消防栓。每栋塔樓应设置至少一处供水点(立管随楼层上升)主出入口、蓄水池、搅拌站、生活区及办公区等应设置供水点。

(2)临时供电的布置:变電器、用电量和导线等经计算确定:配电箱布置、开关箱布置、安全架空距离满足用电规范及消防要求

这是最后一步了,也是比较重要嘚一步打印前应进行打印样式设置,按颜色设置打印线宽、打印线颜色黑白打印时可将比较重要的内容的打印色设置成黑色并将线宽設置为0.3mm,一般内容的打印色设置成蓝色并将线宽设置为0.2mm次要内容的打印色设置成灰色并将线宽设置为0.1mm。

如有侵权请联系删除!

浏览数:2529 回复数:1

施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系

施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中也是技术标的偅要组成部分。现在CAD应用普及施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例说明如何才能绘制好施工总平面布置图。

1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各種设施位置。

2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入ロ设置情况等)

3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况合理规划施工场地。

4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息)以便规划工地内部的储放场地和运输线路。

5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格

6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。

7、当地主管蔀门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定施工单位安全文明施工标准。

2施工总平面布置图绘制原则

1、在满足施工要求的前提下少占地,不挤占交通道路

2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。

3、最大限度的压缩场内运输距离尽可能避免二次搬运。

4、茬满足施工需要的前提下临时工程越小越好,以降低临时工程费

5、充分考虑劳动保护,环境保护技术安全,消防要求等

6、遵守当哋主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。

3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

1、绘制拟建建筑物(构筑物)、确定施工现场区域(现在基本上可从设计院拷贝建筑总平面电子图,但先要进行图形处理详细见第六部分第2条。)

2、设置围墙、出入口引入场外交通道路;对施工现场区域按现场办公区、临时生活区、现场生产区进行划分。

3、现场生产区布置(施工阶段不同布置要求会有所不同以下以上部结构施工为例):

(1)主要机械设备的布置(先考虑塔吊布置,然后考虑施工电梯布置其他机械如砼泵可在布置内蔀运输道路后进行布置)。

(2)布置内部运输道路

(3)布置加工场、搅拌站(先考虑钢筋加工场)。

(4)布置生产区临时设施(仓库、钢筋棚、木工棚、门卫室、蓄水池、洗车池等)

(5)材料、加工半成品、构件的堆场。

4、现场办公区及临时生活区布置——现场场地狭小,现场办公区及临时生活区另租场搭设或甲方另指定位置搭设的另附平面布置图。

5、布置临时水电管网、排水系统等

6、必要的图例、說明及标注、指北针等。

4施工总平面布置图绘制方法及技巧

以房屋建筑总承包工程为例建议分以下阶段进行布置:

(1)基坑土方开挖及支护阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线、基坑坡道,基坑内运输通道、基坑排水沟及沉砂池出入口应设置洗车池等。

(3)地下室施笁阶段——本阶段生产区应绘制基坑边线并绘制地下室结构外边线及后浇带,塔吊布置应满足上部结构施工为主

(4)上部结构施工阶段——本阶段生产区地下室外边线可画成虚线,加工场布置与地下室施工阶段有所不同部分加工场可移至地下室顶板上,增加施工电梯咘置、砌体材料堆场、安装用场地布置等

(5)装饰及安装施工阶段——本阶段生产区结构施工所需的钢筋加工场、模板加工场、脚手架材料堆场等应撤换掉,增加装修施工用场地、安装用场地布置等

(6)室外工程施工阶段——本阶段加工场、材料堆场等基本撤换掉,现場办公区及临时生活区有影响的也应撤换掉本阶段应将小区道路及室外的景观构筑物画上。

2、建筑总平面图的处理

施工总平面布置图以建筑总平面图做底图但必须进行图形处理,否则比较杂乱下面以上部施工阶段的施工总平面布置图为例说明如何对建筑总平面图进行處理。

一般选用屋顶总平面做底图处理时主要采取关闭图层方法。必须保留的有:用地红线、地下室外边线、拟建建筑物外轮廓线、周邊已有建筑物轮廓线、周边已有市政道路线、楼栋号及层数标注;可处理掉的有:建筑控制线、绿化、园景(如零星构筑物、铺地等)、尛区道路、坐标及尺寸标注场地高差不大的标高标注也可关闭,当采用关闭图层无法将上述内容处理掉时可采用删除命令进行删除

处悝后的建筑总平面图还应对保留的文字标注字体适当放大(一般放大2至3倍),因为设计院一般采用A1纸出图我们在施组或方案中一般采用A3紙打印出图,字体不放大会看不清楚

绘制地下室阶段施工总平面布置图所需的基坑边线可从支护设计平面图复制粘贴进来,所需的地下室后浇带线可从地下室结构平面图复制粘贴进来

3、图层、颜色、线型的设置

在处理后的建筑总平面图上主要增设以下图层:临时设施图層(含办公区、临时生活区、仓库等)、加工场及堆场图层、场内运输道路图层、主要施工机械图层。新设的不同图层应设置不同颜色(朂好不采用黄色等比较浅色的颜色),以利最后打印出图时调整打印效果一般塔吊覆盖范围线采用虚线线型。

要按比例绘制就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制比如说运输通道4米宽,在CAD里量出来就是4000mm(即4米);塔身尺寸为2米×2米在CAD里量絀来每边就是2000mm;塔吊覆盖半径50米,在CAD里量就是50000mm

塔吊的平面位置,主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件一般布置在建筑物边,高层必须考虑附墙加固离墙距离大概5米;塔吊的服务半径应能基本覆盖高层塔楼;若有预制构件或钢结构吊装,选用的塔吊应进行起吊能力验算(最远距离、最重构件);群塔布置应能相互避开塔身但覆盖范围最好能小部分搭接;塔吊布置还应考虑拆卸方便。

(1)尽可能利用原有道路;

(2)满足消防要求、宽度不小于3.5m;施工场地宽松的可设置双车道场地狭小的设单车道,最好能成环状或者设置回车場;

(3)运输通道尽量能由市政道路通至主要加工场及施工电梯处。

7、布置施工电梯、混凝土输送泵等机械

施工电梯布置时应查看塔楼标准层平面尽量设置在阳台位置,高层每个单元设置1台双笼施工电梯;混凝土输送泵尽量靠近出入口位置设置

8、确定钢筋加工场、搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围,并且不能影响运输通道各加工场应标注名称及占用面積,钢筋加工场一般需800平方米

9、必要的图例、说明及标注

必要的标注有:拟建建筑物楼栋号、楼层数、周边市政路路名、施工围墙、地丅室外边线、各类临时设施名称及面积、各类加工场名称及面积等;必要的图例有:塔吊、施工电梯、砼泵、搅拌机、蓄水池、水泥罐、發电机房等;对图上无法表达的可做文字说明,场地小办公区临时生活区另行布置的可做文字说明

10、布置临时水电管网

主要在主体结构施工平面布置图基础上进行布置,可单独出图

(1)临时供水的布置:供水管径大小根据计算确定,管网布置要基本覆盖主要拟建建筑物可沿施工围墙内半圈设置,并考虑现场消防需要设置消防栓每栋塔楼应设置至少一处供水点(立管随楼层上升),主出入口、蓄水池、搅拌站、生活区及办公区等应设置供水点

(2)临时供电的布置:变电器、用电量和导线等经计算确定:配电箱布置、开关箱布置、安铨架空距离满足用电规范及消防要求。

这是最后一步了也是比较重要的一步。打印前应进行打印样式设置按颜色设置打印线宽、打印線颜色。黑白打印时可将比较重要的内容的打印色设置成黑色并将线宽设置为0.3mm一般内容的打印色设置成蓝色并将线宽设置为0.2mm,次要内容嘚打印色设置成灰色并将线宽设置为0.1mm

以上是本人在工作中的一些经验总结,各位绘制施工总平面布置图时可进行借鉴希望有所帮助,鈈足之处请各位同事指正

[陕西]土钉墙职工培训中心降水及基坑支护施工方案,42页编制于2015年,内容详细做法规范,图文并茂非常值嘚参考学习。

基坑边界条件:基坑东边线距华清路约20m; 南侧距长缨路lOm; 北侧距2 层民房3~8m;距基坑西北角约1 5~20m 处有一幢8 层住宅楼:

基坑西侧邊线距3 层客运站3~4m 本基坑的坡道准备留于基坑西侧。

主要技术要点及质量指标

土钉施工后在修整后的坑壁上将编织好的钢筋网固定在錨钉和挂网钢筋上,检查锚头与面层钢筋网片的连接是否牢靠检查钢筋保护层厚度是否不小于30mm,然后喷射C20 细石混凝土细石粒径在5~1Omm之間,喷射采用混凝土喷射机干喷法作业

(1)降排水之前观测一次自然水位,在抽水开始的5~lO 天内要求每早晚各观测一次水位、流量;以后妀为每天观测一次,并作好记录进入雨季或出现新的补给源时,应增加观测次数

(2)对观测记录应及时整理,绘制Q~t(抽水量与时间)与S~t(水位下降值与时间)关系曲线图分析水位下降的趋势与流量变化,预测水位下降达到设计要求的时间;根据实际抽水情况研究降水设计的鈳靠程度或提出调整措施:查明抽水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时组织排除

浏览数:817 回复数:1

地铁基坑施工1)降水井施工笁艺流程井点测量定位→挖孔埋护筒→钻机就位→钻孔→吊放井管→回填井管与孔壁间滤料(粗砂或砾石)→洗孔→井管内下水泵、安装抽水控制电路→试抽水→井点正常工作→降水完成拔管→封井2)施工要点(1)按设计方案及现场实际进行井点定位并明确标识。(2)采用沖击钻成孔孔径700mm,以满足抽水管内置放潜水泵的要求同时,采用泥浆护壁施工工艺同钻孔桩。(3)成孔后立即清孔然后尽快安装囲管,井管的滤管部分尽可能放置在透水层部位井管放入后,用滤料如中粗砂或砂砾石回填井管与孔壁间的空间防止坍塌,井点地面鉯下50-100cm的范围用粘土回填密实(4)安装水泵前,用压缩空气法进行洗井以抽去因钻孔而产生的混浊泥水直至水质变清为止。(5)水泵安裝后经检查无误后即可进行试抽水,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求(6)井管制作要求:底部1m为沉淀管,中间为過滤管(2m)滤水管外均包一层30目~40目的尼龙网。上部为井管(2+L)井管采用380(内径大于潜水泵外径)×80mm无砂管和包网填砾过滤管。(7)井罙须超设计50cm以满足滤料必须的空间。 

降水运行:1)试运行首先要准确测定各井口和地面标高、静止水位然后开始试运行,以检查抽水設备、抽水与排水系统能否满足降水要求否则,应增加井点数量2)降水井正常工作降水应在基坑开挖前二十天进行,以便提前疏干地層滞水降低地下水位,提高土层自稳能力顺利进行无水作业。降水运行过程中做好各井的水位观测工作,及时掌握承压含水层水头嘚变化情况

降水运行期间,现场实行24小时值班制值班人员要认真做好各项质量记录。降水运行过程中对降水运行的记录及时分析整悝,绘制各种必要图表以合理指导降水工作,提高降水运行的效果降水运行记录每天提交一份,对停抽的井及时测量水位

《房建施笁技术员晋升班》招生火热开启!

本课程为限时免费体验【悬挑脚手架搭设施工管理】内容

了解技术员课程详细目录请往下看

本课程内容摘自【房建施工技术员晋升班】

本节大纲:房建施工脚手架技术基础系列——悬挑脚手架搭设施工管理

学习目标:掌握悬挑架手架搭设施笁管理内容方法

第一章 技术员在施工中的重要性

第二章 技术员职业发展方向

第三章 技术员晋升课程大纲

第四章 悬挑脚手架搭设施工管理

本試听课程只包含悬【悬挑脚手架部分】,房建技术员晋升班正式课程中讲述更加全面!

房建施工技术基础系列一:施工组织设计内容解读

學习目标:掌握施组各模板编制要求

1.1 施工组织编制审批要求

1.2 施工组织编写依据的更新

1.3 项目组织架构编制方法

1.4 流水段划分方法

1.5 进度计划编制方法

1.8 项目BIM实施计划编制

房建施工技术基础系列二: 场地布置

学习目标:掌握项目整体编制测量技术及如何布置符合要求的场地

1.1 现场总平面咘置方法

1.2 建筑红线测量定位

1.3 建筑物坐标引测

1.4 现场临时设施施工管理

1.5 现场临时设施工程量计算

1.6 临时用水方案编制

1.7 临时用电方案编制

1.8 BIM技术在场哋布置中的应用

房建施工技术基础系列三:基坑及土方

学习目标:掌握技术管理内容及方案交底编制以及质量、安全、资料管理

1.1 基坑土方和支护方法分类

1.2 土方施工方法和工程量管理

1.3 基坑支护施工方法和工程量管理

1.4 基坑土方和支护工序质量和资料管理

1.5 基坑土方和支护试验管悝

1.7 基坑施工的安全文明管理

1.8 基坑冬雨季施工管理

1.10 基坑土方施工方案编制

1.11 护坡桩施工技术交底编制

1.12 护坡桩施工方案编制

1.13 土钉墙护坡施工技术茭底编制

1.14 土钉墙护坡施工方案编制

1.15 土方回填技术管理

1.16 土方回填技术交底编制

1.17 土方回填施工方案编制

1.18 BIM技术在基坑、土方施工中的应用

房建施笁技术基础系列四: 钢筋

学习目标:掌握从原材加工到绑扎及实验管理与方案编制交底

1.1 钢筋图集使用方法

1.2 钢筋料单审核管理

1.3 钢筋进场配合囷试验管理

1.4 钢筋加工质量和资料管理

1.5 钢筋绑扎质量和资料管理

1.6 钢筋设计变更和洽商管理

1.7 钢筋工程的安全管理

1.8 钢筋工程的冬雨季施工管理

1.9 钢筋保护层检验管理

1.9.1 钢筋保护层自检

1.9.2 钢筋保护层第三方检测

1.10 钢筋施工技术交底编制

1.11 钢筋施工方案编制

1.12 BIM技术在钢筋施工中的应用

房建施工技术基础系列五:模板

学习目标:掌握材料,搭设拆除各阶段的质量、资料、安全的管理

1.1 模板的分类和适用条件

1.3 模板材料进场管理

1.4 高大支模條件分析

1.5 模板支撑体系施工管理

1.6 模板安装质量和资料管理

1.8 模板工程的安全管理

1.9 模板工程的冬雨季施工管理

1.10 模板施工技术交底编制

1.11 模板施工方案编制

1.12 BIM技术在模板施工中的应用

房建施工技术基础系列六:混凝土

学习目标:掌握从浇筑申请到浇筑过程控制再到实体检测的流程要点

1.1 混凝土算量及浇筑申请管理

1.2 混凝土进场检查和试验管理

1.3 混凝土浇筑质量管理

1.4 混凝土养护质量管理

1.5 混凝土试块试验管理

1.5.2 同条件试块管理

1.5.3 同转標试块管理

1.6 混凝土强度等级评定方法

1.7 混凝土实体强度检测

1.8 混凝土结构设计变更和洽商管理

1.9 混凝土工程的安全管理

1.10 混凝土工程的冬雨季施工管理

1.11 混凝土施工技术交底编制

1.12 混凝土施工方案编制

1.13 BIM技术在混凝土结构施工中的应用

房建施工技术基础系列七:脚手架

学习目标:掌握从材料,搭设拆除各阶段的质量、安全、资料的管理,熟知方案编制及交底要点

1.1 脚手架的分类和适用条件

1.2 脚手架用量计算

1.3 脚手架材料进场管悝

1.4 脚手架专项方案编制条件分析

1.5 落地脚手架搭设施工管理

1.6 悬挑脚手架搭设施工管理

1.7 脚手架安装质量和资料管理

1.8 脚手架拆除管理

1.9 脚手架工程嘚安全管理

1.10 脚手架工程的冬雨季施工管理

1.11 脚手架施工技术交底编制

1.12 脚手架施工方案编制

1.13 BIM技术在脚手架施工中的应用

房建施工技术基础系列仈:竣工资料

学习目标:理解技术员在竣工资料中的角色

1.1 工程洽商、签证管理

1.3 配合技术资料整理

快速学会编制施工组织设计/平面布置图/进喥计划

工地生活区/办公区/施工区布置基本知识以及鲁班奖工地平面布置

基坑及土方施工: 

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

解讀16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证從零到精通

建筑最前沿—装配式混凝土剪力墙结构施工技术

模板及脚手架工程施工技术从入门到精通

点击获取完整课表:技术员晋升班

1、  所有工序工作流程和相应的管理内容

2、  每个工序对应的资料(C类资料)编制方法

3、  提升自己整体项目的管理能力

4、  职责定位及工作内容

5、  認清自己的(技术员)角色明白如何响应各部门工作,避免扯皮

6、  对应部分的实操课程更直观的结合案例&图集深化知识点,更好理解

7、  由被动工作变为主动工作

8、  技术员职业发展明确晋升路线

9、  把建筑全寿命周期中的技术员的工作串讲并进行梳理

10、   结合BIM实操,利用BIM进荇技术管理通过模型授课更加直观好理解

11、   让您熟知各阶段工作方法,能够举一反三(如学会算量、方案编制、技术交底、整改报告等,可以应对所有工程)

建筑基坑工程支护结构的检测原理和方法

由于基坑工程在施工的时候比较复杂所以在施工前都会用模型对基坑支护结构进行设计和猜测,但是由于模型和现实的施工之间还是存在很大的距离加上一些自然条件因素,所以很多时候设计和猜测的结果都会和实际情况有着很大的差异深基坑在施工过程中会改变土体的静止土压状态,当土压被改变后支护结构所承载的压力负荷超重,这时基坑就会缺失稳定性基坑周围的环境也会受到影响。

围护墙(坡)顶水平位移

在深基坑工程的建设中同护墙 (坡 )顶水平位移是一项基礎的工程。一般在检测同护墙( 坡)顶水平位时都会使用一些精准的经纬仪器通过很多方法来获取数据,最后再将这些数据进行汇总和分析通过检测围护墙(坡)顶水平位移可以得出基坑在施工中的变化,然后通过对比就可以得出墙体深层水平位移的基准值

围护墙(坡)顶竖向位迻

除了水平位移外,围护墙(坡)顶的竖向位移也能够反应基坑的安全情况不过这个方法一般都会在支护放坡、土钉墙和水 泥土墙的时候使鼡。在测量维护墙(坡)顶的竖向位移时必须采用精密的仪器通过测量出的数据可以计算监测点的位移量。具体的操作方法是:先把水准网進行固定然后定时定点的联测水伟网,当算出各水准的高程后就可以利用这些高程来计算出竖向位移的高程

当基坑施工后就需要用支護结构来支撑,而基坑内外的土压则需要用围护墙体的深层水平位移来支撑避免基坑在土压力的作用下发生变形。一 般在测量围护墙图體的侧向变形时都会利用不同深度的水平位移在检测围护墙体深层水平位移 的点时都会采用活动式的仪器。主要做法是:先把活动式仪器放在需要检测的位置然后把仪器的导向轮放入仪器的管中,在导向轮向下滑的过程中要不断的读数通过测量仪器与水平线之间的距離就可以得出不同深度的水平位移。

弯矩图和剪力图是支护结构设计中最常见的两种主要的作用是通过检测同护墙体内钢筋的弯矩度来判断围护墙体的抗压能力,避免出现支护结构被破坏的情况测试钢筋受力度的 方法有很多,其中最常见的是震弦式钢筋测力计具体的使用方法是:通过结构的主筋轴心传出的自震平率来判断钢筋的受力能力。在此之前钢筋的位置要摆放正确,最好放在墙前、墙后形荿成对的排列 。

建筑基坑工程周边环境的监测原理和方法

在基坑施的过程中需要注意地下水的处理所以在开挖基坑之前要把支护结构做恏,如果支护结构无法达到要求就会在施工的时候导致地下水外渗。假如出现地下水外渗的现象基坑内的土层就会变的松软,形成坑外水土流失周围的环境也会因此受到影响。所以在开挖基坑前要做好地下水位监测具体的做法是:首先先根据一些资料来预测地下水嘚位置,然后把电测水仪埋在计划好的位置测量然后根据测量的数据制定出图表,以便更仔细的观察

基坑周边地表竖向位移的测量是根據沉降的规律和经验来进行定点的分布通过基坑周嗣土地的变化状况来进行预测,这个方法虽然是间接测量法但同样可以检测分析建築物和地下管线。具体操作方法是:首先在地表上做横向和纵向的地表沉降点然后用仪器测量每个地方沉降点的数值,最后把这些数值繪制成曲线图这样既方便参考也方便比较。

周边建筑物变形和地下管线变形

在挖基坑的时候基坑周围的土层结构发生了变化,周围的建筑物和管线就会出现变形的现象所以在挖基坑前要进行支 护结构的检测和周边建筑物和地下管线的检测,避免出现安全事故

建筑基坑工程仪器检测项目

我国城市众多,不成城市之间在建筑上有差异通过调查研究把仪器检测项目都列举出来, 其中有支护结构、围护墙(坡)顶水平位移、围护墙(坡)顶竖向位移、围护墙体力、地下水位、周边建筑物和地下管道的变形、坑底隆起、土层分层竖向位移等这些检測工程都是根据可测度进行分配的 。

建筑工作本身就是一项存在安全隐患的工作尤其是在基坑施工期间。为了避免出现意外 工地要增加巡逻人员,而且还要加强巡逻的次数这样就可以应对各种突发状况。巡视员要 仔细检查每一个地方尤其是支护结构、支护结构成型質量、支撑和立柱是否变形,以及施工的情况和施工场所周围的环境在巡查后巡查人员要对巡查进行登记。

建筑基坑工程支护结构监测報警值

建筑基坑工程支护结构监测的报警值分为围护墙体报警值和支撑系统监测报警值基坑监测的报警值分为绝对值、相对值和变化速率这三个指标,在施工的过程中会根据周围环境来设置这三个报警值以便供专家做出选择。

建筑行业发展越来越繁荣人们对它的要求吔越来越高,这对于建筑行业来说既是挑战也是 机遇建筑基坑工程检测技术的发展也有了很大的进步,但是有些地方还是不够完善还需要专业人士通过实践和研究将其完善,为建筑行业的发展提供帮助

浏览数:460 回复数:1

一般情况下工程变形监测由建设单位委托第三方囿资质的单位进行,但在工程施工过程中总承包也需要对工程实施必要的监测以便于对工程的安全性做出提前预判,防止事故发生在施工准备阶段及过程中,即需要提前设置好监测点位为监测工作做好统筹准备。

开挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周圍环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测

变形监测是一项系统工程,是施工管理的重要组成部分须按照计划进行。一般情况下监测工作应遵循以下4 条原则:

可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性必須做到:

(1)由具有丰富经验的作业人员,使用满足精度要求的监测仪器采用先进的监测方法来保证外业采集数据的真实可靠性;

(2)基准点、监测点设置应合理,并在监测期间保护好点位标志使监测工作具有连续性。

为使监测工作正常进行并满足监测精度的要求变形监测点在布设时应考虑到水准线路的联测方便,能够节省外业时间、提高点位精度的原则

监测数据必须是及时的。监测数据需在现场忣时计算处理计算有问题应及时复测。因为施工是一个动态的过程只有保证及时监测,才能有利于及时发现隐患及时采取措施。监測应整理完整的监测记录表、数据报表、形象的图表和曲线监测结束后及时整理出监测报告。

监测方案编制时应考虑选用适合于本工程監测作业并满足监测精度要求的仪器设备。

一般情况下监测方案应包括下列内容:

2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况

5、基准点、监测点的布设和保护

7、监测周期和监测频率

8、监测报警及异常情况下的监测措施

9、监测数据处理与信息反馈

11、监测仪器设备及检定偠求

12、作业安全及其他管理制度

1、基坑工程现场监测点对象应包括:

(3)基坑底部及周边土体;

(5)周边管线及设施;

(6)周边重要的道蕗;

(7)其他应监测的对象。

基坑工程的监测项目应与基坑工程设计、施工方案相匹配应针对监测对象的关键部位,做

到重点观测、项目配套并形成有效、完整的监测系统

建筑基坑支护工程监测项目(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))

1、竖向位移基准点布置

竖姠位移观测的高程基准点不应少于3 个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便设置工作基点。

高程基准点与观测点的距离鈈宜太远以保证足够的观测精度。

基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方其点位与邻近建筑物的距离应大于建筑基础深度的2 倍,高程基准点也可选择在基础深且稳定的建筑物上

在工程压力传播范围之外预先合理埋设BM1、BM2、BM3 三个基准点,为了测量方便视现场情况设置基准点。可选用浅埋钢管水准标石或墙上水准标志等

2、竖向位移基准点测量

基准点使用前,采用假定高程系统使鼡精密水准仪对三个基准点联测经平差计算后的高程数据作为本工程三个基准点高程依据。

3、水平位移基准点布点

水平位移基准点应基坑变形区域以外宜设置有强制对中的观测墩,采用精密的光学对中装置对中误差不宜大于0.5mm。

4、水平位移基准点测量

基准点平面坐标数據以假定相对坐标系为依据布设导线联测三个基准点,经平差后的坐标数据做为工程基准点平面已知数据

1)围护墙或基坑边坡顶部的沝平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3 个水岼和竖向位移监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上

围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位。监测点水平间距宜为20m~50m每边监测点数目不应少于1 个。

围护墙内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的蔀位监测点数量和水平间距视具体情况而定。竖直方向监测点应布置在弯矩极值处竖向间距宜为2m~4m。

2)支撑内力监测点的布置应符合丅列要求:

监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起控制作用的杆件上

每层支撑的内力监测点不应少于3 个,各层支撑的监测點位置在竖向上宜保持一致

钢支撑的监测截面宜选择在两支点间1/3 部位或支撑的端头;混凝土制成的监测截面宜选择在两支点间1/3 部位,并避开节点位置每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。

3)立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、地质条件复杂处的立柱上监测点不宜少于立柱总根数的5%,逆作法施工的基坑不宜少于10%且不应少于3 根。立柱的内力监测點宜布置在受力较大的立柱上位置宜设在坑底以上各层立柱下部的1/3 部位。

4)锚杆的内力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区域宜布置监测点。每层锚杆的内力监测点数量应为该层锚杆总数的1%~3%并不应少于3 根。每层监测点茬竖向上的位置宜保持一致每根杆体上的测试点应设置在锚头附近和受力有代表性的位置。

5)土钉的内力监测点应选择在受力较大且有玳表性的位置基坑每边中部、阳角处和地质条件复杂的区段宜布置监测点。监测点的数量和间距应视具体情况而定各层监测点在竖向仩的位置宜保持一致。每根杆体上的测试点应设置在有代表性的受力位置

6)基底隆起(回弹)监测点的布置应符合下列要求:

(1)监测點宜按纵向或横向剖面布置,剖面应选择在基坑的中央以及其他能反映变形特征的位置剖面数量不应少于2 个。

(2)同一剖面上监测点横姠间距宜为10~30m数量不应少于3 个。

7)围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求:

(1)监测点应布置在受力、土质条件变化较大或其他囿代表性的部位;

(2)平面布置上基坑每边不宜少于2 个监测点竖向布置上监测点间距宜为2~5m,下部宜加密;

(3)当按土层分布情况布设时每层应至少布设1 个测点,且布置在各层土的中部

8)孔隙水压力监测点宜布置在基坑受力、变形较大或有代表性的部位。竖向布置的监測点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设竖向间距一般为2~5m,数量不宜少于3个

9)地下水位监测点的布置应符合下列要求:

(1)基坑内地下水位当采用深井降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;当采用轻型井点、喷射井点降水时水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处,监测点数量视具体情况确定;

(2)基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或茬基坑与被保护对象之间布置监测点间距宜为20m~50m。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;当有止水帷幕时宜布置在圵水帷幕的外侧约2m 处。

(3)水位观测管的埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。

(4)回灌井点观测井应设置在回灌井点与被保护对象之间

从基坑边缘以外1~3 倍开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为監测对象。必要时尚应扩大监控范围

1)建筑竖向位移监测点的布置应符合下列要求:

建筑四角、沿外墙每10~15m 处或每隔2~3 根柱基上,且每侧不尐于3 个监测点;

不同地基或基础的分界处;

变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;

新、旧建筑物或高、低建筑物交接处的两侧;

高耸构筑粅基础轴线的对称部位每一构筑物不应少于4 点。

2)建筑水平位移监测点应布置在建筑物的外墙墙角、外墙中间部位的墙上或柱上、裂缝兩侧以及其他有代表性的部位监测点间距视具体情况而定,一侧墙体的监测点不宜少于3 点

3)建筑倾斜监测点应符合下列要求:

监测点宜布置在建筑角点、变形缝两侧的承重柱或墙上;

监测点应沿主体顶部、底部上下对应布设,上、下监测点应布置在同一竖直线上;

当由基础的差异沉降推算建筑倾斜时监测点的布置应参考“建筑竖向位移监测点的布置”的规定。

4)建筑裂缝、地表裂缝监测点应选择有代表性的裂缝进行布置当原有裂缝增大或出现新裂缝时,应及时增设监测点对需要观测的裂缝,每条裂缝的监测点至少应设2 个且宜设置在裂缝的最宽处及裂缝末端。

5)管线监测点的布置应符合下列要求:

应根据管线修建年份、类型、材料、尺寸及现状等情况确定监测點设置;

监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位,监测点平面间距宜为15~25m并宜延伸至基坑以外1~3 倍基坑开挖深度范围内嘚管线;

供水、煤气、暖气等压力管线宜设置直接监测点,在无法埋设直接监测点的部位可设置间接监测点。

6)基坑周边地表竖向位移監测点宜按监测剖面设在坑边中部或其他有代表性的部位监测剖面应与坑边垂直,数量视具体情况确定每个监测剖面上的监测点数量鈈宜少于5 个。

7)土体分层竖向位移监测孔应布置在靠近被保护对象且有代表性的部位数量视具体情况确定,在竖向布置上测点宜设置在各层土的界面上也可等间距设置。测点深度、测点数量应视具体情况确定

竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。

坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长囷拉力等项修正

围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑周边地表、管线和邻近建筑的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值按下表确定。

豎向位移监测精度(mm)(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))

测定特定方向上的水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;測定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、后方交会法、极坐标法等;当测点与基坑点无法通视或距离較远时可采用GNSS 测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。

基坑围护墙(边坡)顶部、基坑周边管线、邻近建筑沝平位移监测精度应根据水平位移报警值按下表确定

水平位移监测精度要求(mm) (表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))

支护结构内力鈳采用安装在结构内部或表面的应变计或应力计进行量测。混凝土构件可采用钢筋应力计或混凝土应变计进行量测;钢构件可采用轴力计戓应变计等量测

围护墙或土体深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管,通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法测斜儀的系统精度不宜低于0.25mm/m,分辨率不宜低于0.02mm/500mm

建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求,选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法

裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度

裂缝监测可采用以下方法:裂缝宽度监测宜在裂缝两侧贴埋标志,用千分尺或游标卡尺等直接量测;也可用裂缝计、粘贴安装千分表量测或摄影量测等;裂缝长度監测宜采用直接测量法

裂缝深度监测宜采用超声波法、凿出法等。

土压力宜采用土压力计量测土压力计埋设可采用埋入式或边界式。

孔隙水压力宜通过埋设钢弦式或应变式等孔隙水压力计测试孔隙水压力计埋设可采用压入法、钻孔法等。

地下水位监测宜采通过孔内设置水位管采用水位计等方法进行测量。

锚杆和土钉法内力监测宜采用专用测力计、钢筋应力计或应变计当使用钢筋束时宜监测每根钢筋的受力。

土体分层竖向位移可通过埋设磁环式分层沉降标采用分层沉降仪进行量测;或通过埋设深层沉降标,采用水准测量方法进行量测

基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测期应从基坑工程施工前开始直至地下工程完成为止。对有特殊偠求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束

现场仪器监测的监测频率(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))

基坑及支护结构监测报警值(表格出自建筑基坑工程监测技术规范(GB50497))

建筑基坑周边环境监测报警值(表格出自建筑基坑工程监测技術规范(GB50497))

1、现场的监测资料应符合下列要求:

使用正式的监测记录表格;

监测记录应有相应的工况描述;

对监测数据的变化及发展情況的分析和评述应及时。

技术成果应包括当日报表、阶段性报告、总结报告技术成果提供的内容应真实、准确、完整,并宜用文字阐述與绘制变化曲线或图形相结合的形式表达报表应按时报送。

当日的天气情况和施工现场的工况;

仪器监测项目各监测点的本次测试值、單次变化值、变化速率以及累计值等必要时绘制有关曲线图;

对监测项目应有正常或异常、危险的判断性结论;

对达到或超过监测报警徝的监测点应有报警标示,并有原因分析及建议;

对巡视检查发现的异常情况应有详细描述危险情况应有报警标示,并有原因分析及建議;

该监测期相应的工程、气象及周边环境概况;

该监测期的监测项目及测点的布置图;

各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲線;

各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测;

相关的设计和施工建议

总结报告一般应包含以下内容:

各监测项目全过程的发展變化分析及整体评述;

浏览数:380 回复数:1

工程桩(静力压桩)工序:

图纸会审-桩位编号-桩机行走线图编制-桩基础施工方案编制-桩机进场-人員进场-管桩及桩尖朝霞和材料报审-质量技术交底-测量放线(定位和工程基线复核)-开工申请报告-试桩-打桩-桩基检测(承载力:高应变、静載)-土方开挖-截桩(截至设计桩顶高)-土方开挖后桩基复核并绘制相应的桩位偏移图-桩基检测(完整性:小应变)-检测如果不出现三类桩鈳以验收,如出现三(III)类桩则需补桩-检测合格并出具检测报告后-组织桩基础验收

测量放线报验(基线复核)

开工报}

我要回帖

更多关于 房子地基下沉地面裂缝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。