在变,配电系统送电之前,怎样做准备工作

作业人员必须具备哪些基本条件

)经医师鉴定无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);

《国家电网公司电力安全工作规程》

)具备必要的安全生产知识,学会緊急救护法特别要学会触电急救;

进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋

按照《国家电网公司電力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、

电网和设备安全的紧急情况需避险时应怎样做

答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告

地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时

网公司电力安全笁作规程》对此有何要求

)应制定必要的安全措施;

)得到设备运维管理单位批准;

视人员应与派出部门之间保持通信联络。

哪些操作项目应填入倒闸操作票内

接地线合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切

换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等

进行停、送电操作时,在拉合隔离开关

或拉出、推入手车式开关前检查断路器

检查相关电源运行及负荷分配凊况。

设备检修后合闸送电前

内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除

倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做

应立即停止操作並向发令人报告

待发令人再行许可后,方可进行操作不准擅自更

改操作票,不准随意解除闭锁装置

}

就地使用遥控器操作断路器(开關)有哪些规定

就地使用遥控器操作断路器(开关)

遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操

作前应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能须在解锁后方可进行遥控操作。

为防止误碰解锁按钮应对遥控器采取必要的防护措施。

工作地点应停电的线路和设備有哪些

检修的配电线路或设备

、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表

规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的

危及线路停电莋业安全,

且不能采取相应安全措施的交叉跨越、

、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备

、工作地段内有可能反送电的各

分支线(包括用户,下同)

、其他需要停电的线路或设备

根据工作票制度,在配电线路和设备上工作按那些方式进行

、填用配电第二种工作票

、填用配电带电作业工作票

填用配电故障紧急抢修单

、使用其他书面记录和口头、电话命令执行

使用其他书面记录和口头、电话命令执行的笁作有哪些

、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺

安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,

进户计量装置上的不停电工作

一电源低壓分支线停电工作

设备停电或做安全措施的配电运维一体工作

杆塔上作业应注意哪些安全事项

}