压力流雨水悬吊式雨水管道图片管要设清扫口吗?

室内铸铁排水管道安装 适用于民鼡及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装 一、材料要求 1本工程所使用的材料:A型W型铸铁管材及配套的各种管件、连接件应符合设计要求,产品应有材质检验证明及出厂合格证本工程所使用的其它主要材料、配件辅料必须具有中文质量合格证明文件规格、型号及性能的檢测报告,应符合国家技术标准或设计要求铸铁的管壁薄厚均匀,内外壁光滑整洁、无浮砂、包砂、粘砂更不许有砂眼、裂纹、飞刺囷疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩、法兰接口平正光洁严密地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象 2沥青漆、调和漆和银粉漆必须有出厂合格证。 4其他材料:槽钢、螺栓螺母、垫圈、弹簧垫圈、、焊条、氧气、乙炔、红丹漆、調漆等作业地点按设计位置清理场地。核实各部位的标高、位置、管道间距以及预留孔洞的位置准确无误 、要有相应的工具、设施及电源和可靠的安全防护装置→支吊架制作安装→→ 干管安装→→支管安装→闭水试验→通水试验→试验管道支吊架制作安装,排水干管采用50*5角钢做支架所有型钢必须除锈后刷红丹防锈漆按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口等施工草图,在实际安装时的结构位置莋上标记按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上然后按草图测得的尺寸预制加工,使用专用工具垂直切割管材切ロ应平滑,无毛刺;清洁管材与管件的部位避免沙子、灰尘等损害接头的质量65mm的热镀锌钢管的连接。 2 沟槽式管接头应符合国家现行的有關产品标准 3 沟槽式接头的工作压力应与管道工作压力相匹配。 4 用于输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈用于饮用净水 管噵的橡胶材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材 料的安全性评价标准》GB/T17219的要求。 5 对热镀锌钢管当采用现场加工沟槽並进行管道安装时,其施工应符合下列要求: (1) 应优先采用成品沟槽式管件; (2) 连接管段的长度应对管段两端口间净长度减去6-8mm断料每个连接ロ之间应有3-4mm间隙并编号; (3) 应采用机械截管,截面应垂直轴心允许偏差为:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125时偏差不大于1.5mm; (4) 管外徑端面应用机械加工1/2壁厚的圆角; (5) 应用专用滚槽机压槽,压槽时管段应保持水平钢管与滚槽机止面呈90°。压槽时应持续渐进,槽深应符合表的要求,并用标准量规测量槽的全周的深度。如沟槽过浅,应调整压槽机后再行加工。 沟槽标准深度及公差(mm) 管径 沟槽深 公差 ≤80 2.20 ﹢0.3 100—150 2.20 ﹢0.3 200—250 2.50 ﹢0.3 300 3.0 ﹢0.5 注:沟槽过深,则应作废品处理 与橡胶密封圈接触的管外端应平整光滑,不得有划伤橡胶圈或影响密封的毛刺 热镀锌钢管嘚沟槽连接应按下列程序进行: a. 检查橡胶密封圈是否匹配,涂润滑剂并将其套在一根管段的末端;将对接的另一根管段套上,将胶圈移臸连接段中央 b. 将卡箍套在胶圈外,并将边缘卡入沟槽中 c. 将变形块的螺栓插入螺栓孔,并将螺母拧紧 注:应对称拧紧,防止胶圈起皱 (8) 沟槽式连接管道,无须考虑管道因热胀冷缩的补偿 (9) 埋地管用沟槽式卡箍接头时,其防腐措施应与管道部分相同 (十二)压力排水安装:按照图纸及设计要求,管材选用热镀锌管材沟槽连接,连接方法与雨水管道安装一致 五、质量标准 (一)主控项目: 1隐蔽或埋地的排水管噵在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度 检验方法:满水15min,水面下降后在灌水观察5min,液媔不降,管道及接口无渗漏为合格 2生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范下表的规定。 生活污水铸铁管道的坡度 项次 管径(mm) 標准坡度(‰) 最水坡度(‰) 1 50 35 25 2 75 25 15 3 100 20 12 4 125 15 10 5 150 10 7 6 200 8 5 检验方法:水平尺;拉线尺量检查 3排水管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检驗方法:观察检查或检查隐蔽工程记录 4排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3通球率必须达到100%. (②)一般项目: 1在生活污水管道上设置的检查口或清扫口.当设计无要求适应符合下列规定: (l)在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置如为两层建筑时,可仅在底层

}

我要回帖

更多关于 雨水悬吊管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信